某电厂調度楼共 6 层设置了火灾自动报警系统、气体灭火系统等消防设施。火灾自动报警控制器每个总线回路最大负载能力为 256 个报警点每层有 70 個报警点,共分 2 个总线回路其中一层至三层为第一回路,四层至六层为第二回路每个楼层弱点井中安装 1只总线短路隔离器,在本楼层總线出现短路时保护其他楼层的报警设备不受影响
二层一个设备间布置 28 台电力控制柜,顶棚安装了点型光电感烟探测器控制柜内火灾探测采用管路式吸气感烟火灾探测器。设备间共设有 1 台单管吸气式感烟火灾探测器其 采样主管长 45m,敷设在电力控制柜上方通过毛细采樣管进入每个电力控制柜,采样孔直径均为 3mm消防控制室能够接收管路吸气式感烟火灾探测器的报警及故障信号。
四层主控室为一个气体滅火防护区安装了 4 台柜式预制七氟丙烷灭火装置,充压压力为 4.2MPa自动联动模拟喷气检测时,有 2 台气体灭火装置没有启动启动的 2 台灭火 裝置动作时差为 4s。经检查确认气体灭火控制器功能正常。
使用单位拟定一层重新装修改造走道(宽 1.5m)采用通透面积占吊顶面积 12%的格 栅吊顶,在部分房间增加空调送风口将一个房间改为吸烟室。
根据以上材料回答问题:
1、对该生产综合楼火灾自动报警系统设置问题进荇分析,提出改进措施
2、简述主控室气体灭火系统充压压力和启动时间存在的问题。
3、简述主控室 2 套气体灭火装置未启动的原因及解决措施
4、按使用单位的改造要求,提出探测器设置和安装应该注意的问题
  • 参考答案:1. 因为火灾自动报警系统每一总钱回路连接设备的总數不宜超过 200 点,且应留有不少于 额定容量 10%的余量系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾 探测器、于动火灾報警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;总线穿越防火分区时 应在穿越处设置总线短路隔离器。 改进措施:火灾自动报警控制器每個总线回路最大负载能力为 256 个报警点每层 70 个报警点,共分 3 个总线贿赂其中一层至 2 层为第一回路,三到四层为第二回路五到六层为第彡回路。每个楼层弱点井中安装3 只总线短路隔离器
    2.充压压力应为 2.5MPa,启动的 2 台灭火装置动作时差为 2S
    (1)开关位置不正确,连线松动 解决办法開关位置设置正确各连线无松动。
    (2)储存容器内的压力不足解决办法对储存容器充压。
    (3)重量不足 解决办法储存容器逐个进行称偅检查使灭火剂净重符合要求。
    (4)灭火剂输送管道有损伤与堵塞解决办法应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行嚴密性试验和吹扫。
    4.探测器的设置和安装应符合下列要求:
    (1). 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;
    (2). 探测器周围水平距離 0.5m 内不应有遮挡物;
    (3). 探测器应靠回风口安装,探测器至空调送风口最近边的水平距离不应小于 1.5m;
    (4). 至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于 0.5m;
    (5). 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上安装探测器时宜居中安装。点型感温火灾 探测器的安装间距不应超过 10m;
    (6). 感烟火災探测器的安装间距,不应超过 15m;感温火灾探测器的安装间距 不应超过 10m。探测器至端墙的距离不应大于安装间距的一半;探测器宜水岼安装,当确需倾斜安装时倾斜角不应大于 45°。
    5.灭火器过期 解决办法对灭火器的有效期限进行检查,不符合要求的更换

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

我要回帖

更多关于 小猿搜题 的文章

 

随机推荐