跪求西门子PLC模拟量输入输出的详细资料100 [标签:,]
09:18 跪求西门子PLC模拟量输入输出的详细资料 以及输出信号的比较最好附有一份简单程序谢谢!!!问题补充:you xiang 满意答案 模拟量输入,先是要确认你的PLC有模拟量端口,如果有了,那么就可以在程序调用。但要记得,模拟量跟PLC一般存储区一样是双整数。所以占2字节。例如:AIW0开始,下一个就是AIW2.当然调用模拟量输入,要使用传送、比较、转换、运算等程序块,才能在里面调用模拟量。关于输出,同输入一样是AQW0,调用方法同输入一样,不过是结果输出!如果有什么不清楚的,再问回我们团队!!! 问问专家团 速度和精诚就是质量,信用和认真就是宗旨! 等级:3
19:21 满意答案 你要的是模块的资料是吧?我这里有一部分西门子的 发给你邮箱看看吧 还要plc的 、我q补充回答: 说错了 是还有plc cpu的、满意的话就采纳
回答采纳率:29.8%
分享到: 关于西门子PLC模拟量问题s7200,如果将0-10V的信号输入模拟量扩展模块EM231,应该怎么编程?请高手指点,谢谢哈 最佳答案CPU224 对应的地址是AIW0,接线接A+和A-就可以了,然后看你怎么处理这个信号了,在PLC里0-10V对应的单极性数据是0-32000,你可以用MOV指令把AIW0的数据先赋到VW0或者其他地址里,然后进行比较啊,转换啊等操作,当然也可以直接操作关于EM231的详细数据在下面连接里!
荐西门子plc:故障|西门子plc:模拟|西门子plc:接线图|西门子plc:资料|西门子plc:仿真其他答案硬件需要200的模拟量输出模块232-0HB22配合。具体的就是在程序中修改输出地址AQW?的值,将输出点AQW?连接到变频的模拟输入点上,修改好变频的参数就可以调速了。 使用MOV指令,比如存到vw0,就把输入改成AIW0或者AIW4,输出改成VW0就可以了。如果你的PLC CPU 本身不带模拟量输入,就是AIW0,如果带你模拟量输入,如CPU224XP,那么就写AIW4。或者你不确定的话,就从AIW0,AIW2,AIW4一直写AIW8吧,肯定有一个是对应输入口的 看你的模块的编址啊,是AQW?. 可以直接调用的啊。 如果你的plc本身没有模拟量输出,你的这个模块也是第一个有模拟量输出的模块,那么你可以直接将你要输出的数值mov到AQW0就可以了。另外你可以在V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6软件plc菜单里的 “信息” 选项里面的看到你的扩展模块及对应的地址,你找到你的EM231的模块,看对应的是AQW几。就是你要输出的那个寄存器,直接将数值mov进去就行了。
PLC的模拟量输入输出是什么意思具体些谢谢 最佳答案要明白这个,首先要知道两件事情:1.我们现场用的模拟量仪表,是将压力、液位、温度等信号转化为 1-5V,4-20mA(也有别的信号的,如0-10V,0-5V等)然后交给PLC进行处理的。2.PLC是不知道具体电压或者电流信号的大小的。所以,我们要用一个数字来表示它的大小,然后告诉PLC,PLC才能知道输入的电压、电流信号具体有多大。举个例子来说,我们现在测到温度是20度(量程0-50度,输出范围是1-5V),此时温度传感器产生的电压值是 (5-1)*20/50=1.6V(仪表特性必须是线性的才可以这么算)。PLC的模拟量输入模块收到1.6V的输入后,会将其转变成一个数字量。例如,我们用的模拟量输入模块的分辨率是 0-4000对应1-5V的。那么,2.0V 就应该对应 (4000-0)/(5-1)*1.6=1600。就是说,PLC在读到模拟量输入模块给它的数字1600之后它就能知道,从温度传感器感应到的温度是20度。在上面例子中,传感器的量程和输出范围是由传感器来决定的。而模拟量输入模块的分辨率是由模拟量模块决定的。模拟量输出模块的作用刚好和输入模块相反,它是将数字信息转化成 1-5V、4-20mA时用的。 另外,数模转换的方法有好多种类,可以在百度里搜索相关资料看看。个人见解,希望对你有用。
荐模拟量输入:输出|模拟量输入:模块|模拟量输入:通道|模拟量输入:程序|模拟量输入:接线
西门子PLC编程 第一次接触西门子PLC 想请教一下各个输入、输出点该怎么编写呀?问题补充:软件里面该怎么表示呀 (我以前接触过LS的PLC 和西门子的完全不一样 我懵了 ) 推荐答案数字量输入 DI 一般用I0.几表示 比如I0.0 I0.1 输出 DO 一般用Q0.几表示 如Q0.1等等内部继电器一般用M0.几表示如M0.0
荐西门子plc:编程|西门子plc:输出|西门子plc:指令|西门子plc:毕业设计|西门子plc:软件其他答案我有视频教程的,很详细 输入为 IX.X/PIW X 等 输出为 QX.X PQW X 等 自己去买本书,看看就明白了
关于PLC输入输出com点的疑问我是刚学PLC的,看见师傅接线后发现:启动按钮两端,一端接N24,另一端接X001,输入公共点接P24;中间继电器线圈两端,一端接P24,另一端接Y001,输出公共点接的是N24,因为电路都是要构成回路才能工作,我思考了一下,请问:输入公共点(P24)和输入端子X001是不是在PLC内部相连的?输出公共点(N24)和输出端子Y001也是相连的吗?如果内部相连的话,这样启动按钮和负载(线圈)两端正好一端接P24,一端接N24,也就构成了回路,请问是这样的吗?如果不是,请讲讲输入和输出公共点和输入输出端子的关系。问题补充:我们用的是LS(产电)的PLC,就是以前的LG。 最佳答案因为你没有说出PLC的品牌(品牌不同接线规格也不一样),所以我现在只能这样跟你讲。1;按你说的情况后我想应该是这样的。以你说的为例;2;输入公共端接P24(应该是+24V),那么X1经过后就应该是要接N24(-0V).因为输入公共端接了P24,那么经过PLC内部的光电藕合器,这时X1端就要接N24才能构成电流回路。3;输出公共端接N24(-0V)时,那么Y1输出来也就是N24,那么继电器的另一端当然要接P24了,因为输出公共端与Y1之间就好比是一个常开接点一样(你就这样去理解就行了)。而这个常开接点的ON/OFF状态是通过PLC的程序去控制的。
荐输入输出:设备|输入输出:变压器|输入输出:系统|输入输出:模块其他答案PLC那个接通那个断开,需要程序的,看你的梯形图如何编,系统才如何执行。 输入和输出公共端和本身的输入输出端子是相连的,公共端可以为正(24V),也可以为负(0v),你可以看下随PLC的资料(接线图上面画的很详细),或者没有的话,上网站查(你可以查下西门子的,因为它比较广泛用的,网上比较好找)网址。最后补充下,你的理解是对的,PLC根据你理解的这个回路,来把这个信号传到内部(通过中间一个光段耦合). 用万用表量一下就知道了。
此文由 考试与招生资讯网整理和发布,内容全部来源于网络,如有侵权请联系管理员删除
答:你值得时输出强制吗? 那你可以两种方式。在变量表里面直接force可以 或者直接在程序最末端,写一段话。直接调用move 你想设定的值到模拟量输出区域。。 问:西门子plc模拟量DB块填什么类型...我新手。如果MOVE 输出的值用M点位的...
答:在西门子的标准功能库中,找到TI-S7转换块,FC105 SCALE(线性标定),就可以实现对标准模拟量输入的处理;(0-10V或4-20mA或0-20mA对应0-27648),FC105计算的结果是REAL实数形式的。
答:模块的产品包装内都带有接线图,连接好线路后需要用西门子的PLC的编程软件编程序,调试程序,运行程序,可以在网上下载些PLC基础教程学习。 答:=-=整数形吧,这应该要看硬件的,我在做水箱的时候压力传感器模拟量输入就是AIW0(I),16位的。。 输出的话要看你的需求了,如果要小数的话就是32位实数(R), 不要小数的话就是32位整数(D) 问:我知道IW是根据I0.0等的状态组成的数据,但是AIW呢?书上说是模拟量输入...
答:I--IB--IW 为位--字节--字,一个字节只有8位,IB0里包含I0.0--I0.7 .IW0包含IB0.IB1 也就是16个位 所以IW0为0.0到I1.7之间的集合.. 而AIW的写法是西门子公司分配给模拟量通道的,与IW是不相干的... 当你使用了模拟量模块的时候,比如输入模块.第一...
考试与招生资讯网|ICP备案号:浙ICP备号-1
声明:本站内容全部来源于网络,并不代表本网观点或证实其内容的真实性本网不对信息的真实性和有效性负法律责任,希望访问者慎重考虑,风险由用户自己承担,如有侵权请联系管理员删除。1 Pages: 1/2& & &Go
级别: 探索解密
发帖数量: 123 个
工控威望: 141 点
下载积分: 13 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 最后登录:
那个CPU224XP CN自带的两路模拟量输入,是4-20mA 还是0-20mA还是 0-10V啊,选型书上都没说明啊,求助啦万分感谢
级别: 实习会员
发帖数量: 22 个
工控威望: 42 点
下载积分: 3661 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 最后登录:
是电压信号范围为正负10V
级别: 实习会员
发帖数量: 7 个
工控威望: 27 点
下载积分: 593 分
在线时间: 2(小时)
注册时间: 最后登录:
可以自己选吧!看你怎么接线了
级别: 实习会员
发帖数量: 22 个
工控威望: 42 点
下载积分: 3661 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 最后登录:
CPU自带的模拟量输出可以选择接线电压输出还是电流输出,模拟量输入只有电压可选。当然外加的模拟量输入模块电压电流根据接线可以选择电压还是电流输入。
没有最好,只有更好!因为专业,所以更好!
级别: 探索解密
发帖数量: 96 个
工控威望: 182 点
下载积分: 251 分
在线时间: 27(小时)
注册时间: 最后登录:
CPU224XP及CPU224XPsi西门子PLC模拟量输入输出规范&&&& 大家都知道西[url=h/]门子PLC[/url]的CPU224XP及CPU224XPsi是自带有2路模拟量输入及1路模拟量输出功能的,如下图所示&=600) window.open('/uploadfile/UploadFile/1470.jpg');" onload="if(this.width>'600')this.width='600';if(this.height>'3000')this.height='3000';" >接着下边我们就分别来介绍一下它们的输入及输出规格功能:&名细[url=/]&西门子PLC[/url]模拟量输入&输入数量&2通道 对应AIW0-AIW2&模拟量输入字&单端&电压范围± 10 V数据字格&± 10 V&数据字格式,满量程范&-32,000至+32,000&DC输入阻&& 20 KΩ&最大输入电&30 VDC&分辨率&1位,加1符号位&LSB值&4.88 mV&隔离&无&精度&±满量程的2.5%& ±满量程的1.0%&重复性&±满量程的0.05%&模拟到数字转换时间&125 ms&转换类型&SigmaDelta&步响应&最大250 ms&噪音抑制&典型为[url=mailto:--20dB@50Hz]--20dB@50Hz[/url]&名细[url=/]&西门子PLC[/url]模拟量输出&输出数量&1通道 对应AQW0信号范围&电压0~10 V& 电流0~20MA&数据字格式,满量程范&0至+32,767&分辨率12位&精度&±满量程的2.5%& ±满量程的1.0%&模拟到数字转换时间电压输出&&50us&&& 电流输出&100us[ 此帖被guochunyi在 13:14重新编辑 ]
本帖最近评分记录:下载积分:+1(mickeygy) 感谢!
蓝景自动化
级别: 刚进门槛
发帖数量: 14 个
工控威望: 95 点
下载积分: 13 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 最后登录:
级别: 探索解密
发帖数量: 123 个
工控威望: 141 点
下载积分: 13 分
在线时间: 24(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢各位,已经解决了
hblovetian
新手,望各位大哥大姐指点。
级别: 略有小成
发帖数量: 256 个
工控威望: 398 点
下载积分: 5386 分
在线时间: 105(小时)
注册时间: 最后登录:
学习了,感谢
希望各位多多指点。谢谢!
级别: 家园常客
发帖数量: 585 个
工控威望: 742 点
下载积分: 2343 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 最后登录:
自带的模式量 怎么调用啊
级别: 实习会员
发帖数量: 3 个
工控威望: 35 点
下载积分: 60 分
在线时间: 1(小时)
注册时间: 最后登录:
林汉6003691
级别: 实习会员
发帖数量: 6 个
工控威望: 46 点
下载积分: 3037 分
在线时间: 26(小时)
注册时间: 最后登录:
好像是0-10v的,我见过,对应0-32000
级别: 工控侠客
发帖数量: 1807 个
工控威望: 2358 点
下载积分: 81838 分
在线时间: 1903(小时)
注册时间: 最后登录:
谢谢老师指导
1 Pages: 1/2& & &Go两线制电流和四线制电流都只有两根信号线,它们之间的主要区别在于:两线制电流的两根信号线既要给传感器或者变送器供电,又要提供电流信号;而四线制电流的两根信号线只提供电流信号。因此,通常提供两线制电流信号的传感器或者变送器是无源的;而提供四线制电流信号的传感器或者变送器是有源的,因此,当PLC的模板输入通道设定为连接四线制传感器时,PLC只从模板通道的端子上采集模拟信号,而当PLC的模板输入通道设定为连接二线制传感器时,PLC的模拟输入模板的通道上还要向外输出一个直流24V的电源,以驱动两线制传感器工作。
传感器型号:
1、两线制(本身需要供给24vDC电源的,输出信号为4-20MA,电流)即+接24vdc,负输出4-20mA电流。
2、四线制(有自己的供电电源,一般是220vac&,信号线输出+为4-20ma正,-为4-20ma负。
(以2正、3负为例)1、两线制时正极2输出24VDC电压,3接收电流),所以遇到两线制传感器时,一种接法是2接传感器正,3接传感器负;跳线为两线制电流信号。二种接法是2悬空,3接传感器的负,同时传感器正要接柜内24vdc;跳线为两线制电流信号。
(以2正、3负为例)2、四线制时正极2是接收电流,3是负极。(四线制好处是传感器负极信号与柜内M为不同电平时不会影响精度很大,因为是传感器本身电流的回路)遇到四线制传感器时,一种方法是2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为4线制电流。
(以2正、3负为例)3、四线制传感器与plc两线制跳线接法:信号线负与柜内M线相连。将传感器正与plc的3相连,2悬空,跳线为两线制电流。
(以2正、3负为例)4、电压信号:2接传感器正,3接传感器负,plc跳线为电压信号。&