防烟楼梯间设置要求只对楼梯间加压送风时,余压阀可以直接对走廊泄压吗

联系人:袁经理
地址:山东省德州市武城开发区
您现在的位置:&&&&&&新闻中心
建筑采用余压阀控制楼梯间及前室正压值
&&& 在建筑中的应用很是广泛,其中建筑会采用余压阀控制楼梯间及前室正压值以达到目的,对于方面的知识以及工作原理,消防为您详细介绍。
&&& 余压阀的工作原理是通过调整阀上重块或预知定型压差,使之达到设定的压差时打开,最大压差时全开,排除一定量的空气后达到平衡,压差降低到最小压差后关闭。
&&& 采用余压阀控制楼梯间及前室正压值,防烟楼梯间和防烟楼梯间前室分别加压送风时,防烟楼梯间的超压风量泄至除防烟楼梯间前室外的其它部位(如顶层或走道等),当只能泄到前室(或合用前室)时,则此防烟楼梯间前室(或合用前室)余压阀板开启面积除考虑自身的超压风量外,还需考虑防烟楼梯间的超压风量。
&&& 以上便是有关余压阀的相关事项,欢迎关注本网站。
相关标签:
上一条:下一条:
其它相关产品图7:防烟楼梯间自然排烟,前室或合用前室加压送风;第三,对于防烟楼梯间,前室或合用前室分别加压送风;图8:防烟楼梯间及前室或合用前室分别加压送风;第四,对于防烟楼梯间,前室或合用前室分别加压送风;防烟楼梯间前室分别加压送风时,;防烟楼梯间的超压风量泄至除防烟楼梯间前室或合用前;图9:防烟楼梯间及前室分别加压送风;另外,余压阀前需安装防火阀,火灾时防火阀70℃
图7:防烟楼梯间自然排烟, 前室或合 用前室加压送风(泄向走道)
第三,对于防烟楼梯间,前室或合用前室分别加压送风的情况,余压阀应分别设置在楼梯间与走道的隔墙上、前室或合用前室与走道的隔墙上。防烟楼梯间、前室或合用前室均对走道泄压,可以准确控制加压间室内正压值。(如图8)
图8:防烟楼梯间及前室或合用前室分别加压送风
第四,对于防烟楼梯间,前室或合用前室分别加压送风的情况,当防烟楼梯间超压风量只能泄入前室或合用前室时,负责防烟楼梯间泄压的余压阀也可以设置在防烟楼梯间与前室或合用前室的隔墙上。这种情况下,按照国家标准图集《建筑防排烟系统设计》(K103-1)条文:“防烟楼梯间和
防烟楼梯间前室分别加压送风时,
防烟楼梯间的超压风量泄至除防烟楼梯间前室或合用前室外的其它部位(如顶层或走道等),当只能泄到前室或合用前室时,则此防烟楼梯间前室或合用前室余压阀板开启面积除考虑自身的超压风量外,还需考虑防烟楼梯间的超压风量。”。此设置方法需保持防烟楼梯间、前室或合用前室各自的余压值,两者余压值又相互联系,压力控制较复杂,实际工程中较少,应谨慎采用。(如图9)
图9:防烟楼梯间及前室分别加压送风
另外,余压阀前需安装防火阀,火灾时防火阀70℃熔断关闭,手动复位。
二、余压阀开启压差
1、对于前室不送风的防烟楼梯间的加压送风系统,余压阀设置在防烟楼梯间与前室隔墙上的情况,余压阀开启压差宜设定为40Pa。考虑到加压送风系统工作时,会有部分风量通过门缝流入前室,前室压力会略高于前室外走道压力。余压阀开启压差设定为40Pa,基本可以保证楼梯间压力介于40Pa~ 50Pa之间;如开启压差设定为50Pa,则防烟楼梯间压力可能超过50Pa。
2、对于防烟楼梯间自然排烟而前室或合用前室机械加压的加压送风系统,前室或合用前室余压阀直接对走道泄压的情况(或者将余压阀设置在合用前室与防烟楼梯间的隔墙上,向楼梯间泄压的情况,此方法实际工程中较少,应慎重考虑,采用此方法前应寻求当地消防部门的意见),前室或合用前室余压阀开启压差可设定为30Pa(或25 Pa)。
3、对于防烟楼梯间、前室或合用前室分别设置的加压送风系统,防烟楼梯间、前室或合用前室余压阀均直接对走道泄压的情况,防烟楼梯间余压阀开启压差可设定为40 Pa(或50 Pa),前室或合用前室余压阀开启压差可设定为30 Pa(或25 Pa)。
4、防烟楼梯间、前室或合用前室分别设置的加压送风系统,防烟楼梯间超压风量只能泄入前室或合用前室,防烟楼梯间余压阀设置在楼梯间与前室隔墙上、前室或合用前室余压阀开向过道。此种情况下,防烟楼梯间前室或合用前室余压阀板开启面积除考虑自身的超压风量外,还需考虑防烟楼梯间的超压风量,余压计算过程中必须遵守防烟楼梯间的余压值为40 Pa~50 Pa、前室或合用前室的余压值为25 Pa~30 Pa的规定。(此方法实际工程中较少,应谨慎采用。)
三、余压阀阀板的开启面积
机械加压送风量的计算分为风速法和压差法,当风速法计算的加压送风量远远大于压差法计算的加压送风量时,可能造成加压空间超压,致使防烟楼梯间的防火门无法开启,宜考虑设置余压阀泄压。风速法计算加压送风量的原则是保持开启门洞处一定风速所需的最小风量;压差法计算加压送风量的原则是保持房间正压(保持楼梯间正压的目的是发生火灾时不让烟气进入楼梯间,妨碍人员疏散;保持消防电梯前室正压的目的是发生火灾时,不让烟气进入消防人员的救火通道)所需最小风量。
《全国民用建筑工程设计技术措施--?动力》(2009年版)第4.10.10条文:设置泄压阀,泄压阀板的开启面积可用以下公式计算:公式1-1
公式中的F是泄压阀板的开启面积(O),Ly是压差法计算的加压送风量(m3/h),Lv是该系统的加压送风量(m3/h)(一般就是风速法计算的加压风量,但有些工程可能按照《高层民用建筑设计防火规范》(GB5年版)第8.3.2条表格中的送风量数值选型,如25000m3/h,那么对于这样的工程,Lv就是25000 m3/h)。通过计算可得出泄压阀板的开启面积。Ly、Lv的计算详见《高层民用建筑设计防火规范》(GB5年版)第8.3.2条文说明书。
举例:假设Lv(加压送风量)计算结果为37422 m3/h,Ly(压差法计算的加压风量)计算结果为32007 m3/h,那么,泄压阀板的开启面积为:O
根据上述的例题中的计算,最后得出余压阀阀板的开启面积,整栋建筑中设置2个规格为400mm×320mm的余压阀就可以满足计算的要求。
防烟楼梯间上下贯通,泄压方向无论是指向有压空间或是无压空间,都可以仅设置2个阀板开启面积达到计算要求的余压阀,设置在整个防烟楼梯间的下1/3处本层及上一层或下一层的位置,这
三亿文库包含各类专业文献、高等教育、中学教育、外语学习资料、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、各类资格考试、幼儿教育、小学教育、行业资料、余压阀设置探讨_图文06等内容。 
 余压阀项目 可行性研究报告 千讯(北京)信息咨询有限公司
《余压阀项目可行性研究报告》《余压阀项目可行性研究报告》是对拟建的余压阀项目...  中国余压阀行业发展研究报告_纺织/轻工业_工程科技_专业资料。中国余压阀行业发展研究报告 编制机构:千讯(北京)信息咨询有限公司 千讯(北京)信息咨询有限公司 http://...  几个角度对余压阀行业的市场需求进行分析研究: 1、用户消费规模及同比增速:通过对过去连续五年中国市场余压阀行业用户消费规模及同比增速 的分析,判断余压阀行业的经济...  2& 生产车间吊顶上设带有高效过滤器的匀流孔板送风口,内墙回风柱下方设 单层百叶回风口, 与外走廊相邻墙体上设余压阀。空气组织形式为紊流顶送下侧 回。送、回风...  另外,还应计算当着火层门关闭时,保持前室和楼梯间一定正压值所需的送风量,二者 的差值作为计算余压阀大小的依据。 设计中, 可以在楼梯间或前室设置泄压阀, 也...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
高层民用建筑防烟楼梯间及前室加压送风量的计算及压力控制.pdf10页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:300 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
高层民用建筑防烟楼梯间及前室加压送风 量的计算及压力控制 天津市建筑设计院 李春茹
摘要:本文探讨了机械加压送风系统中送风量的计算方法,并对四种机械加压送风形式在假
定条件下的计算结果进行分析。为防止加压部位正压值大于规范要求,造成疏散困难,对不
同正压值控制系统的设计进行分析计算。
关键词:压差法 风速法 正压值 压力控制
1.前言 为保证火灾发生时人员能够安全疏散以及消防队员能够及时到达火场扑救,在防烟楼梯
间及其前室、消防电梯间前室不能满足自然排烟要求时,需设机械加压送风系统。目前有些
设计人员在进行高层建筑楼梯间及前室加压送风系统的设计时,不重视加压送风量的计算和
正压值控制系统的设计。如果加压部位送风量不足,则不能有效的防止烟气的扩散。正压值
控制系统的重要性则在于加压部位正压值过大会导致疏散门难以打开,影响人员疏散。因此
如何正确选择加压送风机的风量以及如何保证加压部位的正压值是设计人员在防烟系统设
计中需要认真考虑的问题。
2.加压送风系统的送风量计算
2.1 基本知识 机械加压送风系统的送风量与开门数量、门的尺寸和门扇数量、缝隙大小以及门洞风速
有关。机械加压送风系统送风量要保证加压部位的门关闭时能保持一定的正压值,并且在门
开启时门洞处具有一定的风速阻挡烟气,同时还应考虑疏散人员推门所需力量不宜过大。目
前国内公认和常用的两个计算方法为压差法和风速法。 1)压差法:当疏散通道门关闭时,加压部位保持一定的正压值。 L
0.827?A ?1.25 ??P 1/ N ?3600 (1) y 式中 0.827――计算常数(漏风率系数); 3 L ――加压送风量(m /h); y 2 A―
正在加载中,请稍后...