桂林穿山岩电线多少钱。六平方,多少钱一米

503 Service Temporarily Unavailable
503 Service Temporarily Unavailable家里要搞一下装修。用什么电线好。|数码大家谈 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
我家电器多。电磁炉2200W 电热水器也有接近2000w 冰箱省电&&冼衣机。电饭煲功率也不小。两个空调。电烤火。一个台式电脑。两个笔记本电脑。电视机。自动饮水机。平常并不会全部打开。冬天做饭的时候差不多全部打开了的。所以考虑要哪样的电线才带得动。什么牌子。多大直径的。买花线还是一根的铜线。
赞助商链接
多跑几路&&&&&& 一般用6平方多股铜线&& 我家用的金杯还行
赞助商链接
实心纯铜,
用单芯硬线要好些,软线穿管容易。2000W左右的大功率电器单独走线,4平方,照明1.5足够,不差钱的在前面标准上随性加码
进线用6平方铜线,&&空调、热水器用4平方铜线 其他地方2.5平方线足够了&&用国标的硬线
这样的功率,估计要把进户线以外部分也要改造才行。室内最好用铜线,这么大的功率,单股的不好布,还是多股线吧。按3A/mm2考虑,这样富余量比较大些,只是银子多花些。看楼主的生活水平,不差这几个钱。
一个kW的负载案5A电流计算,一般国标BVR多芯铜线,如果是国标家装敷设方法(活线可更换,且每根敷线管严格控制不超过3根导线),一个平方毫米你按5A计算就可以了。如果敷设未完全按照国标方法,就按一个平方毫米3A电路计算。
电磁炉肯定是厨房,热水器肯定厕所,这两就是两个分路。热水器用带漏保的C16空开 线走2.5平(独立走线,大功率电器一律走独线);厨房供电分支用带漏保C20空开 4平线;挂机建议每台单独走2.5平线配C16;电烤火的房间用4平线 C20;其他房间2.5平 C16,灯线1.5平 从布置的地方分闸取电。 呃……&&负荷确实很大,总闸C63吧 (总闸要考虑电表的负荷 电表若用的小于C63的那就根据电表的空开选入户总闸电流) 。&&线的话,湖北这边比较好的“二厂”纯铜线,空开根据自己经济条件选品牌,性价比的正太、德力西;赶质量好的贵的买可以选择西门子、施耐德、ABB(还是那句话:一分钱一分货 ,自己选)。
冬天做饭的时候差不多全部打开了的,照楼主提供的两个空调带电辅加热的话每台也得2000w吧,这样全开时大致10000w左右吧,不知道楼主家的进户线是多大的?建议室内主线起码不能低于进户线,比如空调、热水器、电磁炉起码国标的4平的纯铜线吧
这年头电器越来越多,负荷越来越大,供电都16平方线到户了。多花一个月工资把线加大。
郑州3厂,回郭镇电线
我就是不晓得用多股还是单根的。进线用6平方的。然后每条用4平方的可以吗,我就是要把水电搞好点,免得来返工。其它都是简装。
户外到家强电箱主线用6平方的线,厨房、卫生间、每个空调、每个房间都单独走一路线,用4个平方的线,空调插线板用4平方的线,一般插线板用2.5平方的线,灯具用1.5平方的线。湖南用金杯的线多,每个省份都有本地品牌的线,去建材市场看看一般装修都用的什么线。4平方6平方的线用多芯线,2.5平方1.5平方用单芯线
:我就是不晓得用多股还是单根的。进线用6平方的。然后每条用4平方的可以吗,我就是要把水电搞好点,免得来返工。其它都是简装。 ( 22:22) 单股bv硬线吧,国标用线。除了布线穿管费点劲其他几乎没缺点,线盒多留点。
土豪的话,联系镀银线呗,哈哈。一般来说,入户六平方就可以。厨卫单独四平方,柜机空调单独四平方,卧室挂机的话,一千瓦以内的不用考虑加粗电线,和其他插座一样,2.5的足够,当然,土豪可以都做四平方。照明1.5也足够。
远东,大品牌,4个平方的单股线。
参考这个帖子吧
我家6平方进线,空调4平方,插座2.5,灯具1.5,电器不是很多
我认为多芯线好,除了穿线不好
我家私宅 两个租户,共八台空调 N台冰柜,入户线去年更换成16平方铜芯线我准备厨房一路4平方,冰箱一路2.5平方,照明2.5平方,空调每一只都单独一路4平方或6平方我房子建了快30年,线路规划问题太大,都不好处理,现在宁愿多花1w,也要把线路部好,省得以后30年头大 麻烦1.5-2.5就用硬线好了,4平以上用软线 方便布线我江苏的,周围用远东 或江南电线的多一些
上海起帆多芯线bvr,入户10平方铜线,厨卫插座空调4平方,其他2.5平方,强电箱用施耐德或者Abb,并且带过欠压保护器。
进厨房的线建议6平方以上,厨房电器是很多的,比如我家就可能同时:电饭煲、冰箱、烤箱、电磁炉、油烟机,最大的是冬季8KW即热热水器确保菜盆用水空调挂机单路2.5平方足够,如果串起来布线,可以从配电箱出6平方,分支4平方,再分2.5到单个挂机,柜机单独4平方进卫生间建议4平方以上,电热水器、智能马桶、小厨宝、冬季加热等要考虑一般插座2.5平方,有条件也可以4平方灯线建议零火两线都进开关盒,以后可以换装各种智能开关
:用单芯硬线要好些,软线穿管容易。2000W左右的大功率电器单独走线,4平方,照明1.5足够,不差钱的在前面标准上随性加码[表情]  ( 21:57) 不差钱的在前面标准上随性加码------------------------------------------施工时就知道错了
广西大部分用桂林国际(穿山),插座用4平方真奢侈,耐压250V最大电流10A,有用吗?厨卫高于2KW的电器专用独立插座就行。
单芯铜线4平方,厨房一路,卫生间一路,空调单独走。其他电器,照明的2~3平方的单芯铜线随便走。
如果电磁炉、热水器、空调等全部开启的话,功率差不多得10千瓦(1万瓦),那这样子的话不建议用普通导线,应该用三相交流电专用线(三相四线制的那种),断路器用那种工业用断路器(三相三线制),副断路器就仅供电灯使用,一般C32左右,主断路器的T1—T3(行数1,位于断路器上方),接输入端,主断路器的L1—L3(行数2,位于断路器下方),接灯泡、插座配电箱接线图由于镜头原因,无法保证高清晰度,请将就着看
100平方米左右公寓房进线采用单相16mm2或三相6mm2或10mm2。面积较大则需要更粗的进线。厨房2路4mm2。卫生间2路4mm2,热水器单放,浴霸和其他合用。房间空调单放2.5mm2,客厅空调单放4mm2。插座可以客厅一路2.5mm2,其他房间酌情单放或合用以上开关选用带漏电保护的。照明可分2路或1路,不要加漏电保护。
我家刚装完,告诉你,没必要用6个的线,浪费事小,三根线普通穿线管拐个弯很难穿的,而且也很难接,单股的太硬了,单位集资房还是舍得用料,入户线居然是16平方的,那个粗。
原则上卫生间有浴霸电热水器的单独走一根线4平方的装漏保,厨房4平方单独线漏保,空调每个2.5平方可以和插座合用单独线,灯和插座分开走空开,用单股硬心铜线,牌子只要是正规厂家国标的都行,人民之类的。
4-6平,单芯铜线既可,多股线也行,买前自已测测直径,还有看看线的全长上别有太多凸起的疙瘩,那些地方是内接头处,这种地方太多,线材不好。
进户10平方,16太粗也没必要。空调,热水器4平方,插座照明2.5平方
电表出3组10平入户基本够了,不行换12的。
:我家私宅 两个租户,共八台空调 N台冰柜,入户线去年更换成16平方铜芯线我准备厨房一路4平方,冰箱一路2.5平方,照明2.5平方,空调每一只都单独一路4平方或6平方我房子建了快30年,线路规划问题太大,都不好处理,现在宁愿多花1w,也要把线路部好,省得以后30年头大 麻烦.... ..&( 00:07)&你牛逼照明居然用2.5你家的灯具是不是火车站广场的金属卤化灯啊2.5下乘以9往上减1顺号走……多学学,坦克发动机用在自行车上也不一定跑得快
:你牛逼照明居然用2.5你家的灯具是不是火车站广场的金属卤化灯啊2.5下乘以9....... ( 20:10) 余量留得多,除了多花点钱以外,好像没什么负面作用吧?1%也是余量,99%也是余量,用的更安心又何妨
我家开发商的线,没换。
几年前,家里小装修把进户线换成了10平方的线。二楼的线换了不少还是加粗的,由于 各种原因厨房里一直都没动,一直是个遗憾
楼房开发商自配电线。未换。8平方入户主线
厨房 空调4平 其他2.5平 别用多股线 理论上多股线承受功率更多 但是接头处理的不好更费劲&&单股线也尽量少接头 接头最好用锡锅焊接 我的进线是10平单股 应该是10平的
电线我觉得最好是用七芯那种,单股太硬,19芯的线太小了。
你又不是搞科研的,家里用正品的够粗就好啦
这么多人都回复楼主问题了。。那我干嘛来了。。
家用进户线10平方,厨房6平方,卫生间4平方,空调4平方,客厅卧室插座2,5平方,照明1,5平方家用进户线6平方,厨房4平方,卫生间2,5平方,空调4平方,客厅卧室插座2,5平方,照明1,5平方家用进户线4平方,厨房2.5平方,卫生间2,5平方,空调2.5平方,客厅卧室插座2,5平方,照明1,5平方我家电器多。电磁炉2200W 电热水器也有接近2000w 冰箱省电&&冼衣机。电饭煲功率也不小。两个空调。电烤火。一个台式电脑。两个笔记本电脑。电视机。自动饮水机。平常并不会全部打开。冬天做饭的时候差不多全部打开了的。所以考虑要哪样的电线才带得动。什么牌子。多大直径的。买花线还是一根的铜线。根据你的描述家用进户线6平方,厨房4平方,卫生间2,5平方,空调4平方,客厅卧室插座2,5平方,照明1,5平方
这个按国标就行了啊
进户线10或者16平方BVR&&&& 室内分几个回路插座4或者6平方&&&&&&BVR灯线可以用2.5牌子看看上上&&&&&& 起帆&&&& 阳谷绿灯行&&&&浙江正泰CHNT
都特么说的好麻烦&& 卫生间4平方进去厨房4平方进去&&插座2.5&&天上的灯1平方&&16a插座全部4平方省点2.5也行
查看完整版本: [--
Powered by
Time 0.141329 second(s),query:5 Gzip enabled按排行字母分类:|||||||||||||||||||||||||
||联系我们10000元/㎡
10000元/㎡
25000元/㎡
10153元/㎡
10714元/㎡
10166元/㎡
10413元/㎡
10702元/㎡
10714元/㎡
58同城桂林私家别墅
频道为您提供桂林私家别墅信息,每天有几十万条桂林
个人二手房、经纪人二手房信息更新,人工审核真实有效,欢迎您使用58同城桂林私家别墅频道。
.com版权所有| 京公网备案信息| 京ICP证060405|乙测资字|
|违法信息举报:&&

我要回帖

更多关于 桂林市穿山中学 的文章

 

随机推荐