三相五线制接线图中PE线代表什么线

电缆母线排到底长什么样子的,三根火线+PE线+N线 如何汇总到一根母线排(内图)
本帖最后由 linmiaojing 于
15:57 编辑
以下图片是某部分配电系统图,蓝色这根垂直的线专业属于叫什么,进到这根蓝色的线电缆是BV(4*70+1*35)-SC80-WC,三相五线制,单单一根蓝色的垂直线就可以将L1 L2 L3 N PE线分开吗?没见过实物。求实物图以及线路连接示意图。还有这根蓝色垂直的线的材料如何选择
请先 ,再评论!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)三相三线制、三相四线制及三相五线制配电电路的区别
当前位置: &查看: 1771|回复: 3
N线与PE线的区别?
TA的每日心情开心 16:10签到天数: 27 天[LV.4]偶尔看看III
N线与PE线的区别?
工作接地、保护接地、电气接地的区别?
该用户从未签到
N线应该是中性点引出的线(零线),在日常供电系统中中性点通常直接接地.PE线一般用在有中线的线路中,比如配合前者的这种,其连接设备外壳与中线N.
TA的每日心情奋斗 13:23签到天数: 10 天[LV.3]偶尔看看II
非常给力哦!很欣赏!!!!!
TA的每日心情开心 19:36签到天数: 41 天[LV.5]常住居民I
保护接地、工作接地、保护接零的区别?
& && && && && && &&&保护接地、工作接地、保护接零同时用是否更好?
& &&&工作接地就是将变压器的中性点接地。其主要作用是系统电位的稳定性,即减轻低压系统由于一相接地,高低压短接等原因所产生过电压的危险性,并能防止绝缘击穿。
& & 保护接地是指将电气装置正常情况下不带电的金属部分与接地装置连接起来,以防止该部分在故障情况下突然带电而造成对人体的伤害。
& & 保护接零是指电气设备正常情况下不带电的金属部分用金属导体与系统中的零线连接起来,当设备绝缘损坏碰壳时,就形成单相金属性短路,短路电流流经相线——零线回路,而不经过电源中性点接地装置,从而产生足够大的短路电流,使过流保护装置迅速动作,切断漏电设备的电源,以保障人身安全。
& && &备注:保护接零适用于电压低于1KV且电源中性点接地的三相四线制供电电路。
& && & 而采用保护接零时要特别注意,在同一台变压器供电的低压电网中;不允许将有的设备接地、有的设备接零。由于一般的低压系统的电源中性点一般都接地,所以用电设备的金属外壳大多采用保护接零,以确保安全。
& & 重复接地 就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。&&
& & 在TN-S(三相五线制)系统中& &,零线是不允许重复接地的。零线是久称,此处已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根接地保护线及pe线。不允许重复接地是因为如果中性线重复接地,三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地实际上是漏电检测点后不能重复接地。
& &&&为了人身安全和电力系统工作的需要,要求电气设备采取接地措施。平常按接地目的的不同,一般分为工作接地、保护接地和保护接零三种,如图所示。图中的接地体是埋入地中并且直接与大地接触的导体。
电力系统由于运行和安全的需要,常将中性点接地(见图),这种接地方式称为工作接地。
工作接地有下列目的:
降低触电电压 在中性点不接地的系统中,当一相接地而人体触及另外两相之一时,触电电压为相电压的1.732倍。而在中性点接地的系统中,触电电压就降低到等于或接近相电压。
迅速切断故障设备
在中性点不接地的系统中,当一相接地时,接地电流很小(因为导线和地面间存在电容和绝缘电阻,也可构成电流的通路)不足以使保护装置动作而切断电源,接地故障不易被发现,将长时间持续下去,对人身不安全。而中性点接地的系统中,一相接地后的接地电流较大(接近单相短路)保护装置迅速动作,断开故障点。
降低电气设备对地的绝缘水平
在中性点不接地的系统中,一相接地时将使另外两相的对地电压升高到线电压。而在中性点接地的系统中,则接近于相电压,故可降低电气设备和输电线的绝缘水平,节省投资。
同时,中性点不接地也有好处。第一,一相接地往往是瞬间的,能自动消除,在中性点不接地的系统中,就不会跳闸而发生停电事故;第二,一相接地故障可以允许短时存在,这样,以便寻找故障和修复。 保护接地
保护接地就是将电气设备的金属外壳(正常情况下是不带电的)接地,宜用于中性点不接地的低压系统中。我们可以分析一下电动机的保护接地。 当电动机某一相绕组的绝缘损坏使外壳带电未接地的情况下,人体触及外壳,相当于 单相触电。这时接地电流(经过故障点流入大地的电流)的大小决定于人体电阻和绝缘电阻。当系统的绝缘性下降时,就有触电危险。 当电动机某一相绕组的绝缘损坏使外壳带电而外壳接地的情况下,人体触及外壳时, 由 于人体的电阻与接地电阻并联,而通常人体电阻远大于接地电阻,所以通过人体的电流很小,不会有危险。这就是保护接地保证人身安全的作用。 保护接零 保护接零就是将电气设备的金属外壳接到零线上,宜用于中性点接地的低压系统中。 再以电动机为例,当电动机某一相绕组的绝缘损坏而与外壳相接时,就形成单相短路,迅速将这一相中的熔丝熔断,因而外壳便不再带电。即使在熔丝熔断前人体触及外壳时,也由于人体电阻远大于线路电压,通过人体的电流也是极为微小的。 同时注意,中性点接地的系统中不采用保护接地。
等各类大群扫码即可加入
论坛负责:010-
&&广告直拨:
&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:三相五线制_百度百科
清除历史记录关闭
声明:百科词条人人可编辑,词条创建和修改均免费,绝不存在官方及代理商付费代编,请勿上当受骗。
三相五线制
三相五线制包括的三个相线(A、B、C线)、(N线);以及地线(PE线)。中性线(N线)就是零线。三相负载对称时,三相线路流入中性线的电流矢量和为零,但对于单独的一相来讲,电流不为零。三相负载不对称时,中性线的电流矢量和不为零,会产生对地电压。三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。
三相五线制原理
众所周知, 在三相四线制供电中由于三相负载不平衡时和低压电网的零线过长且阻抗过大时,零线将有零序电流通过,过长的低压电网,由于环境恶化,导线老化,受潮等因素,导线的漏电电流通过零线形成闭合回路,致使零线也带一定的电位,这对安全运行十分不利。在零干线断线的特殊情况下,断线以后的单相设备和所有保护接零的设备产生危险的电压,这是不允许的.如采用三相五线制供电方式,用电设备上所连接的工作零线N和保护零线PE是分别敷设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上, 这样就能有效隔离了三相四线制供电方式所造成的危险电压,使用电设备外壳上电位始终处在&地&电位,从而消除了设备产生危险电压的隐患。[1-3]
三相五线制接地方式
三相五线制
三相五线制分为TT接地方式和TN接地方式,其中TN又具体分为TN-S,TN-C,TN-C-S三种方式。
第一个字母T表示电源中性点,第二个T是设备金属外壳接地,这种方法高压系统普遍采用,低压系统中有大容量用电器时不宜采用。
字母S代表N与PE分开,设备金属外壳与PE相连,设备中性点与N相连。
其优点是PE中没有电流,故设备金属外壳对地电位为零。主要用于数据处理,精密检测,高层建筑的。
字母C表示N与PE合并成为PEN,实际上是四线制供电方式。设备中性点和金属外壳都和N相连。由于N正常时流通三相不平衡电流和,故设备金属外壳正常对地有一定电压,通常用于一般供电场所。
一部分N与PE分开,是四线半制供电方式。应用于环境较差的场所。
当N和PE分开后不允许再合并。
中国规定,民用供电线路相线之间的电压(即线电压)为380V,相线和地线或之间的电压(即相电压)均为220V。进户线一般采用单相二线制,即三个相线中的任意一相和中性线(作零线)。如遇大功率用电器,需自行设置接。
三相五线制标准导线颜色为:A线黄色,B线绿色,C线红色,N线淡蓝色,PE线黄绿色。[4]
三相五线制三相五线制安装的要求
与传统的三相四线制供电方式相比较,三相五线制的主要区别就在于施工过程中另外增加了一条地线,这条增加的地线对保护零线的正常运行有着非常重要的意义,为了确保三相五线制配电系统的安全运行,在安装保护零线过程中必须要满足以下几点:
①工作零线和保护零线除了在变压器中性点处可靠联接外,不允许在其他任何位置进行直接连接;
②在保护零线架设过程中,施工人员应该对工作零线和保护零线设置明显的分辨标志,避免在施工过程中出现接错线的情况;
③为了保障保护零线的运行性能,在保护零线安装过程中,保护零线上不允许安装任何熔断器或者开关设备,进而确保保护零线运行性能的稳定可靠;
④保护零线在安装过程中要选择重复接地的方式,以此提高其安全性能,重复接地的位置主要分布在分支线路的首端以及主干线的末端位置,重复接地处的电阻值也应该在规定限制之内;
⑤在三相五线制供电方式安装过程中,保护零线的材料应该与相线材料相同,不可以片面的认为保护零线没有相线重要,而降低保护零线材料的标准,做到有效避免断线事故的发生。
三相五线制供电方式在敷设过程中也有着严格的技术要求:
①在铺设过程中,施工人员若想利用绝缘导线进行布线,这时保护零线应用黄绿双色线进行安装,工作零线的敷设一般用黑色线进行,在沿墙垂直方向进行布线工作过程中,为了确保整个三相五线制系统的安全性能,保护零线应该设置在最下端位置,在水平布时,保护零线要布置在最接近墙体的位置;
②在电力变压器处,工作零线和保护零线有着不同的引出位置,在安装过程中要特别注意,工作零线的引出位置是在变压器中性瓷套管处,保护零线的引出位置是在接地体的引出线处;
③进行重复接地保护安装过程中,重复接地要严格按照要求一律连接在保护零线之上,严禁出现工作零线重复接地的现象;
④三相五线制供电方式若想采用低压电缆供电时,电缆应该选择质量优良的五芯低压电力电缆,确保整个三相五线系统在运行过程中的稳定性;
⑤在三相五线制的终端用电位置,工作零线和保护零线一定分别与零干线相连接。[4]
三相五线制三相五线制供电方式的具体应用
在目前的施工应用过程中,只要低压供电系统采用了保护接零的保护措施,均可以对三相五线制供电方式进行应用,通过对国家相关要求分析可以看出,只要是新建、扩建或者用于企业事业、商业、居民住宅、智能建筑以及基建施工都可以必须采用三相五线制的供电方式,并且在安装过程中要做到保护零线和工作零线单独敷设。对于某些施工过程中的三相四线制供电方式整改为三线五线制供电方式,具体整改方法要严格按照国家颁布的标准进行。在采用三相五线制供电方式过程中,首先要注意的是用电设备的工作零线与保护零线是分别铺设的,工作零线上的电位不能传递到用电设备的外壳上,这样就可以有效避免三相四线制供电方式所产生的危险电压,确保用电设备的外壳可以始终保持着零电位,从而有效的消除设备产生危险电压。
在发电机中,三组感应线圈的公共端可以作为整个供电系统的参考零点,在三相五线制供电体系中,引出线被称为中线;另一端与中线之间有额定电压差的称为相线。在一般情况,三相五线制系统中线是把大地作为导线,因此中线的对地电压应该为零,称为零线。 此外相线对地必然会形成一个电压差,进而形成电力回流的情况,这种相线称为火线。在正常的供电系统中,供电回路是由火线以及零线组合完成的。地线是仪器设备的外壳或屏蔽系统与大地相连接的导线,这种导线对地电阻非常小,在供电系统中,地线基本不参与供电回路的形成,其主要作用就是保护工作人员以及设备的安全。在供电系统使用过程中,一旦中线和大地的连接出现问题,就会造成用电端中线对地电压大于零,进而造成安全问题,为了确保供电系统的用电安全,三相五线制将中线和地线分离开有着重要的安全意义。[5]
三相五线制施工现场三相五线制供电系统的具体规定
为了进一步规范施工中的三相五线制供电系统,国家颁布了相关规定对三相五线制供电系统进行了严格规定,规定中要求:在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中必须采用 TN-S 接零保护系统。 这是三相五线制供电系统实施过程中必须要满足的一项要求。
1、接零保护的定义
三相五线制供电系统中接零保护的具体概念就是指施工现场中的电气设备在正常情况下不带电的金属外壳和机械设备的金属构架与保护零线进行连接;提高电气设备运行过程中的安全系数,在出现用电安全事故之后,通过接零保护措施可以把事故的危害降到最低,进而保护施工部门的财产安全以及施工人员的人身安全。
2、接零保护的优点
中性点直接接地的低压电力系统按照其电气设备的保护方式不同可以分为两种保护系统:一种是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳直接接地的 TT 系统,也就是俗称的三相四线制接地保护系统;另一种是将电气设备正常情况下不带电的金属外壳作接零保护的 TN系统,TN系统又可以分为两种形式,第一种形式是把工作零线和保护零线进行合一设置,另一种是把工作零线与保护零线分开设置,也就是俗称的三相五线制接零保护系统。对这三种电力系统比较分析可以看出,三相五线制接零保护系统具有最高的稳定性以及安全性,究其原因是由于这种系统在运行过程中,工作零线与保护零线分开设置,两者是完全独立的线路,当设备在正常运行过程时,工作零线中有电流经过,但是保护零线中没有电流经过,从而保证了电气设备的金属外壳不会出现电压,进而起到安全保护作用;此外,当电气设备出现短路或者漏电等安全故障时,设备外壳出现带电情况,进而保护零线中出现故障电流,形成电流回路,但是由于该回路阻抗小,短路电流就会很大,进而使得漏电保护和短路保护装置迅速地感应到安全故障问题,及时地切断电源,进而起到保护作用。
3、三相五线制的形成
在实际生活中,供电部门一般情况下就可以为施工现场提供三相五线制的电力系统,但是许多工程的施工现场都在野外环境之中,如此供电部门就无法向施工现场提供三相五线制的电力系统,在这种情况下,施工部门为了确保施工运行的安全,就需要通过以下方式实现三相五线制供电系统:首先是把三相四线制电源连接到总配电箱之中,在漏电保护器的电源侧,用一条黄绿双色线与工作零线并联,并在此处做重复接地工作,这条连接的黄绿双色线就可以称为保护零线;自此以后,保护零线与工作零线要严格分离开,不可以在任何位置出现连接情况,保护零线与总配电箱的金属箱体做电气连接之后,随原有的三相四线电源一同引出至各分配电箱、开关箱和用电设备,从而实现三相五线制的供电系统。[5]
中国国家标准化管理委员会.GB/T8:中国标准出版社,2008:8-13
中国航空规划设计研究总院有限公司.工业与民用供配电设计手册第4版:中国电力出版社,2016:84
王厚余.建筑物电气装置600问:中国电力出版社,2013:16
廖华江 施工中三相五线制供电浅谈
单朋祥 施工现场临时用电“三相五线制”接线工作的探讨
建材与装饰
本词条认证专家为
副教授审核
清除历史记录关闭什么是三相五线制?其特点是什么?
&在三相电源中性点和三相负载中性点之间用导线连接所形成的方式。
三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;中线N的作用在于保证负载上的各相电压接近对称,在负载不平衡时不致发生电压升高或降低,若一相断线,其他两相的电压不变。所以在低压供电线路上采用三相四线制。
在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,(因为有N线,才能构成低压380V、220V电电压,可供三相和单相负载。因为三相系统不可能100%平衡,N线上总是有电流流过,对地总有一点电压,其值大小取决于三相系统的不平衡程度。
规范规定,三相不平衡度必须控制在25%以内。)有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。
应用中最好使用标准、规范的导线颜色:A相用黄色,B相用绿色,C相用红色,N线用蓝色,PE线用黄绿双色。
在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中
三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。
TN-S供电系统。它是把工作零线N和专用保护线Pe在供电电源处严格分开的供电系统,也称三相五线制。
它的优点是专用保护线上无电流,此线专门承接故障电流,确保其保护装置动作。应该特别指出,PE线不许断线。在供电末端应将PE线做重复接地。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后绝不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求!