机房配电系统UPS的显示电流和配电电量仪的电流为什么不一样

捷配欢迎您!
微信扫一扫关注我们
当前位置:&>>&&>>&&>>&减少核心机房UPS事故需要注意的几个问题
&&&& 摘要:核心机房UPS为重要负载供电,不容忽视。文章介绍了UPS输出负载短路的后果及解决方案;结合案例说明维护中要重视零线的检查;UPS零地电压产生的原因及解决方案;UPS蓄电池安装,需要注意的问题;UPS爆炸的原因及解决方案,并分析了电容爆炸几种不同现象的原因。
  核心机房UPS为计费系统、IDC设备、重要金融用户设备、网管终端等重要负载供电,一旦出现事故影响很大。近年来,各运营商都出现过因UPS导致的系统瘫痪事故。笔者经多年的工作实践总结了减少核心机房UPS事故需要注意的几个问题。
  1UPS输出负载短路问题
  UPS 输出负载短路百分之九十以上会导致UPS 系统出现输出停电或闪断故障,从而导致所接的重要设备瘫痪。UPS 输出负载短路时,不管单机、主从、并机,还是双母线系统都不能保证负载不断电。以目前最安全可靠的UPS 并机双母线冗余供电系统为例,如图1。
图1& UPS并机双母线冗余供电系统
  图中4台UPS 每2台1+1 带并机柜并机提供双母线供电,UPS1-1和UPS1-2通过并机柜并机构成系统一,UPS2-1 和UPS2-2通过并机柜并机构成系统二。正常情况下,系统一与系统二分别带自己的负载。
  系统一经UPS1输出柜和静态转换开关STS1 带负载,系统二经UPS2输出柜和静态转换开关带负载,STS1 设定1路优先导通,STS2设定为2路优先导通。当其中一个系统供电母线上的任何设备故障时,其负载可经静态转换开关切换至另一个系统供电。
  为了保证两套系统可以同频率、同相位跟踪,还可以通过负载总线同步跟踪控制器保证切换时电源在波形和相位上是连续的。对多数故障,这种系统都没有问题,但还是不能解决输出负载短路问题。这是因为短路相当于过载,切换到系统2,系统2也会过载宕机,导致负载断电。
  实际工作中发生输出短路的可能性其实很大。现在很多运营商核心机房的UPS 系统是并机方式,2台UPS 并机通过一个UPS 配电柜/配电箱给机房内所有的数据、网管、计费设备供电。从这个主UPS 配电柜到各负载还有可能经过若干个配电柜、配电箱、插座。其中任何一个环节出现短路故障,都有可能导致全系统断电。另外不同运营商,不同地市,各专业之间的维护界面不尽相同。有的是所有电源都由动力专业维护;有的是UPS 主配电柜以外归其它专业维护,UPS 主配电柜及以内归动力专业维护。其它专业在动力技能方面可能有欠缺,存在很多不确定性,有发生短路的可能。UPS 都是优先保护自身设备,不同厂家设计理念不同,输出短路时有的UPS 不转旁路,直接关掉逆变器宕机;有的转旁路,但会顶掉空开,造成小面积停电。笔者遇到过一次,两台30kVA UPS 并机,安装调试时由于施工人员操作不慎,设备端的UPS 输出配电柜母排短路,两台UPS 逆变器都停止工作,也没有转旁路,只有断开再关闭市电输入开关,重新开机才恢复正常。
  如何避免UPS 输出负载短路导致系统宕机呢?
  目前,设备制造厂商已将多数重要的网络通信设备制作成具有双电源输入特性的设备。有2个交流电源接口,可以接2路交流电,内部再通过2个交流/直流转换模块转换成直流电,并联给设备供电,如图2。
图2双路输入供电方式
  但实际工作中,一般只用了1个交流电源接口,或者最多用一根导线并接到第二个电源接口。这样只解决了交流/直流转换模块的冗余保护,对意外断开或是输出短路则无能为力。为了最大限度地发挥双电源输入设备的技术潜力,避免UPS 输出短路导致系统宕机,保证重要设备供电安全,最好的解决办法是用两套双母线并机系统,分别给重要设备的2个电源端口供电。这样既解决了冗余,又解决了输出短路问题,虽然建设成本高了一些,但安全性大大提高,对重要设备还是值得的。
  2零线问题
  零线问题是维护中很容易忽视的一个问题,有可能导致严重事故,结合一个案例说明此问题。
  一个无人值守关口局在某写字楼八楼,一楼营业厅从八楼关口局交流配电柜引电,UPS 也从交流配电柜引电,UPS 输出到一个UPS 配电箱再给一些计费、网管等设备供电。故障现象是冬季UPS 连续几天晚上12点左右断电,UPS 显示“输出短路”,负载掉电,到现场重起UPS 后恢复正常。最后发现是以下2个原因:一是一楼营业厅门卫晚上用几个单相电暖器,并且接到了同一相交流电上,导致三相不平衡,由于零线电流是三相电流的矢量和,不平衡导致零线电流过大。
  从主交流配电柜测零线电流,白天很正常,晚上用电暖器时测约20A。二是UPS 配电箱的零线排上几个设备的零线螺丝松动。零线虚接再加上零线电流过大导致打火,UPS 判断为“输出短路”从而宕机。紧固零线,拆除电暖器后故障排除。所以在维护中要特别注意零线的检查,从UPS 输出到用电负载的整个供电路径上的零线都要定期检查紧固。
  3UPS 的接地问题
  UPS 的接地也是一个比较容易被忽略的问题。
  当UPS 的负载不对称,或UPS 带有非线性负载时,中性线中就会有电流流过,在中性线上产生压降引起中线和地线之间的电压差通常称为“零地电压”。中性线电流越大、负载距离越远、中性线导线截面越小,则“零地电压”就越大。有些灵敏负载对“零地电压”要求很高,例如“零地电压”大于1V,有些服务器就不能正常工作。
  这是因为一般核心机房接地系统都是UPS 输出中性线和负载中性线固定接到市电电源的中性线上,市电电源的中性线在低压进线柜中连接到接地极上,UPS 输出和负载的中性线与市电的中性线没有任何的隔离。核心机房中交流电缆很多,每一根电缆都含有大量的电磁干扰,所有的这些电缆被捆扎在一起走长线,使得这些高频干扰互相串扰,高频干扰电流在零线、地线上流过带来了零地之间的压降。
  解决的办法一是将UPS 的火线和零线、地线分开走线,两者的距离应该保证在20 cm以上,其它动力电缆也远离UPS 零线。如果施工现场条件不允许,零线和地线要用铠装屏蔽电缆。但这种方法治标不治本,机房内设备变化,电磁干扰环境也随之改变,零地电压也会改变,不能彻底解决问题。二是在UPS 负载端加隔离变压器,并将隔离后的零线接地,可以保证负载的零地电压趋近于零,解决“零地电压”问题效果最好。
  4UPS蓄电池问题
  UPS 蓄电池是一个容易出问题的环节,由UPS蓄电池引发的事故占UPS总事故较大比重。这是因为UPS蓄电池一般是12V蓄电池,内部实际上是6只2V蓄电池串联焊接构成,制作难度大,而且板栅,连接条比较薄,只要一个板栅出现问题,整只UPS 电池就有问题,故障率远远高于2V蓄电池,所以在安装维护中要注意以下几个问题。
  (1)UPS蓄电池最好用蓄电池架安装,不要用蓄电池柜。一是便于通风散热,UPS 蓄电池对温度非常敏感,最佳环境温度是20 ~25℃,温度每升高10℃,蓄电池的寿命就会降低一倍。UPS蓄电池充放电过程中会释放大量热能,热量散不出去,直接影响电池容量与寿命。二是便于维护测量。用蓄电池柜安装,如果空间太小,巡检时操作人员可能会因为操作不便,或视线问题导致操作工具短路或检查不仔细忽略本应发现的故障隐患。有这样一个案例:主从热备份UPS 系统,密封蓄电池柜(有通风孔),螺丝固定的面板拆卸不便,用螺丝刀拆才能打开。一次巡检发现备机UPS 的蓄电池组中底层角落里有两只蓄电池松动,并且漏液。UPS 蓄电池是大电流放电,这种情况下如果恰好主机UPS 故障,备机UPS 蓄电池放电供给负载,后果严重,有可能着火甚至爆炸。
  (2)UPS蓄电池连接线不要用开口铜鼻子,要用孔型铜鼻子,开口铜鼻子不如孔型压接牢固,容易脱落;连接线要用软铜线,不要用硬铜线,硬铜线有时由于吃着劲,当时紧固了,时间长了会松动,造成端子处连接不良,在一定的条件下可能端子处拉弧或热量*,最终导致着火;连接线要用长度一致的同一规格导线,否则不一致,长期使用,会发生充电时有的UPS 蓄电池已充满,有的UPS 蓄电池还没充满,从而导致已充满的UPS 蓄电池过充,水分从安全阀溢出,电解液浓度变大,长时间会腐蚀极板,导致蓄电池一致性变差。
  (3)由于蓄电池很重,安装时要用正确的方法搬运和吊装蓄电池,不能用钩子或螺丝刀直接勾住蓄电池外露极柱搬卸蓄电池。极柱与极板是焊接的,这样会拉伤蓄电池端子,严重时可能导致着火。另外蓄电池组上输出的电缆,不要直接从电池端子拉至主设备,中间需要有接线盒或转接端子,否则蓄电池端子上长期承受拉力,可能破坏蓄电池内部的连接。
  5UPS 电容爆炸问题
  5.1UPS 电容爆炸的原因
  UPS 的电容一般是指其内部的直流滤波电容和储能电容及输入输出交流滤波电容。UPS 电容爆炸一般是指直流滤波电容和储能电容,它通常选用容量较大的电解电容,电容爆炸一般是因为耐压问题造成的,其本质原因有如下二个。
  5.1.1内部电介质绝缘强度下降导致电容击穿
  (1)电容本身质量问题。近年来,一些厂家为了降低产品售价,提高产品中标的竞争力,选用了寿命较短的直流滤波电容,这也是导致目前发生电容爆炸故障的事例日益增多的主要原因。
  (2)温度。电容器的使用寿命随温度的增加而减小,温度加速介质与电解液化学反应使介质随时间退化,耐压值下降。另外温高还会导致漏电流增大。在直流正向电压施加于电容器一段时间后仍有一个微小电流持续从正电极流向负电极,这个微小的电流即称为漏电流。漏电流越小表明电介质制作得越精良,漏电流的特性是随着温度的升高越来越大。为防止电解液蒸发,电容一般采用密封结构,散热性较差。如果热量不能及时排出去,器件内部温度上升会很快,导致漏电流的进一步增大;根据电流热效应,漏电流增大又会导致温度上升,热量积累恶性循环,使电容内部电解液沸腾和汽化,气压迅速增大到外壳无法承受时,就会爆炸。如果防护设计的不好,电解液喷溅到电路板上,检测控制电路受损还会导致更加严重的后果。
  电容温度高的原因一是机房环境较差,长期不维护造成UPS 内部积尘过多,散热不良。二是空调送/回风通道设计不好,UPS 周围环境温度较高。解决的方法为每年对UPS 做一次内部除尘;做好空调设计,避免局部高温;采用远红外成像仪、远红外测温仪等检测仪对滤波电容的异常温升进行检测,及时更换有潜在故障隐患的电容,防患于未然。
  5.1.2外部电压超过电容的耐压值
  UPS 内部的储能直流电容耐压值一般为直流450~500V,以POWERWAREkVA UPS为例,其内部直流母线电压为400VDC,而直流电解电容的耐压值是450VDC。UPS 中的相控整流器控制着输出直流电压的高低,UPS使用年限越长,相控整流器电路器件参数越老化,造成UPS 内部的直流400V电压不再稳定。市电波动时,会造成UPS 内部400V直流电压波动,波动的电压幅值很可能会超过450V,造成直流电解电容过压,再加上电容长期使用耐压性能下降,就会发生爆裂。解决的方法是选用大品牌UPS 设备,把好产品质量关;到达报废年限的UPS 坚决报废(一般UPS 寿命是5 ~7年,建议5年报废);使用超过3 年的UPS 要定期检查内部的电容,看看有没有漏液、鼓包,容量是不是已经下降到其容量误差下限等,这些是爆炸的前兆。
  5.2UPS 电容爆炸的几种可能现象及分析
  理论上,并机系统中一台UPS 故障,故障UPS 应自动退出系统,其它正常工作,但现实中电容爆炸时却不一定是这样。统计资料显示一旦发生电容爆炸故障,90%以上的几率会导致并机系统出现输出停电或闪断故障(中断时间大于8~20ms ),从而导致负载瘫痪几十分钟甚至几小时。
  (1)除了发生电容爆炸的那台UPS 单机处于逆变器自动关机状态之外,其余各台UPS 似乎都处于“正常的”逆变器电源供电状态。这是因为并机UPS 系统中一台设备逆变器发生故障导致系统输出电压波动,或是输出交流电压中含有很高的直流成分电压,或是拉低了系统输出电压,从而影响到负载。
  (2)除了发生电容爆炸的那台UPS 单机处于逆变器自动关机状态,其它UPS 的输入开关或UPS 并机系统的总输入开关跳闸,UPS 处于电池组提供能量的逆变器供电状态。这种情况主要原因是电容爆炸的UPS 的逆变器发生了内部短路故障,由于逆变器并联,导致其它UPS 逆变器输出瞬间短路,输出电流瞬间增大,而这些电流不是供给负载,而是供给内部短路的UPS,从而造成正常的UPS 瞬间过载,进而导致相关输入开关跳闸。
  (3)“N+1 ”UPS 并机系统中各台UPS 的输入、输出配电柜中的开关都配置为断路器开关。一台UPS 的滤波电容爆炸,其余UPS 的输入、输出开关全都跳闸。这是因为交流输入滤波电容爆炸造成市电小范围供电环境恶化。UPS 都有输入滤波器,该滤波器都有电感,输入市电在瞬时发生突变,相当于感性负载两端电压突变,从而产生反向电动势,冲击相关的断路器,断路器都有过压保护和过流保护功能,开关全都跳闸。
  (4)并机系统中除了发生电容爆炸的那台UPS 逆变器自动关机,其余UPS 均处于“正常的”逆变器供电状态,负载正常工作的情况。这种侥幸情况不会超过10 %,一般是交流输入电容爆炸或者直流电解电容爆炸没有影响到检测控制电路。
  6结束语
  核心机房UPS 维护难度大,故障率高,发生事故影响大。为了减少核心机房UPS 事故,需要深入分析其发生事故的各种可能原因,做好基础维护工作,将事故隐患消除在萌芽状态。&&来源:
技术资料出处:hschina
该文章仅供学习参考使用,版权归作者所有。
因本网站内容较多,未能及时联系上的作者,请按本网站显示的方式与我们联系。
【】【】【】【】
上一篇:下一篇:
本文已有(2)篇评论
发表技术资料评论,请使用文明用语
字符数不能超过255
23:54:00用户IP: 175.171.111.*
10:59:00用户IP: 183.15.147.*
已经很难得了,在这个浮躁的年代.
几个值得商榷的问题(可以联系讨论)1、大品牌UPS正常使用10年一点问题没有,蓄电池除外。换UPS可不是一件容易的事。2、20ms以内的闪断不会导致IT系统宕机。3、供配电系统过度设计不可取(所谓双双母线系统的价格不止高一点吧),高水平的设计是既简单又可靠也经济,认真计算、合理设计各级断路器基本可以解决供电末端(下游)短路宕机问题(上游短路的概率小之又小)。
12345678910
12345678910
12345678910
电源是一切电子设备的心脏,没有电源,电子设备就不可能工作。虽然市面上有很多介绍开关电源的书籍,但仍然缺少快速入门及经验总结类的资料,所以,尽管资料丰富,但还是有很多人不知道怎样利用。当然这篇文档只是入门介绍,深入研究还要看其他专着。
[][][][][][][][][][]
IC热门型号
IC现货型号
推荐电子百科您好,欢迎您来到黑龙江招标网【旗下网站】
当前地区:
400-810-9688
您所在的位置: >
机房UPS电源招标公告
机房UPS电源招标公告
时间:地区:黑龙江
&采 购 方 式┊竞争谈判&&
大庆市政府采购中心关于机房UPS电源采购项目竞争性谈判公告&
黑龙江省大庆市政府采购中心对大庆油田教育中心机房UPS电源采购进行采购,欢迎有能力的国内供应商报名参加。
一、项目编号:DZC
二、项目名称:大庆油田教育中心机房UPS电源采购
三、采购方式:竞争性谈判
本项目要求以电子标书参与竞争,不接受纸质谈判文件,否则谈判无效。具体报名及制作文件的步骤请参考
咨询电话:
四、技术需求及数量:大庆油田教育中心机房UPS电源采购,预算(或控制价):& 340,000.00元。参与竞争供应商谈判报价超出预算(或控制价)的谈判无效。报价未超过采购预算的供应商不足三家的,项目(标段)废标(经市级财政单位批准的除外)。详细需求见大庆市政府采购中心网()《招标公告》。
五、供应商资格条件:除符合《中华人民共和国政府采购法》中有关供应商申请取得政府采购资格的相关条件外,还应符合下述资格条件:
1、具有有效的独立企业法人营业执照副本内页
2、提供有效的税务登记证书。
3、生产厂家直接参与谈判的需提供生产资格证明文件,经销商参与谈判的需提供所投UPS不间断电源生产厂家的授权书原件。
本项目中要求授权的UPS不间断电源均必须满足3个及以上品牌,否则,本项目废标。如同一品牌生产厂家针对本项目的授权给多家经销商参与本项目谈判的,只接受经过评审合格的且该项目总报价最低的该品牌生产厂家授权的经销商的报价,其它该品牌生产厂家授权经销商本项目谈判无效。
4、生产厂家直接参与谈判的需提供生产资格证明文件,经销商参与谈判的需提供所投UPS不间断电源生产厂家针对本项目售后服务承诺原件。
本项目中要求售后的UPS不间断电源须满足3个及以上品牌,否则,本项目废标。如同一品牌生产厂家针对本项目的给多家经销商出具售后服务承诺函,只接受经过评审合格的且总报价最低的该品牌生产厂家出具售后服务承诺函的经销商的报价,其它该品牌生产厂家出具售后服务承诺函的经销商本项目谈判无效。
5、生产厂家直接参与本项目竞争的需提供ISO9001质量管理体系认证证书和ISO14001管理体系认证证书,经销商参与本项目竞争的需提供厂家的ISO9001质量管理体系认证证书复印件加盖厂商公章和ISO14001管理体系认证证书复印件加盖厂商公章.
6、参与竞争供应商具有有效的计算机系统集成资质证书或电子工程资质证书或建筑智能化工程专业承包企业资质。
7、提供本地化的服务(设备出现故障时应在2小时内到达现场),并提供相关证明材料。公司注册地未在大庆市的,提供在大庆市注册的分公司营业执照或在大庆设有办事处的证明材料或提供UPS不间断电源厂家直接在大庆设有售后服务网点(或售后服务站)的证明材料或参与竞争供应商在大庆委托第三方进行售后服务的合作协议,合作协议有效期不低于服务期。被委托第三方公司需具有计算机系统集成资质证书或电子工程资质证书或建筑智能化工程专业承包企业资质。
本项目不接受联合体参与竞争。
六、报名须知
1、报名时间:公告之日起至20 14年 7月 23日14 时。
2、该项目采取供应商网上自助报名方式。
在大庆市政府采购中心网站或黑龙江省政府采购网站注册的供应商可网上自助报名。未注册的供应商请注册后,按照网站中“办事指南”中的说明网上自助报名。
3、咨询电话:9(史桢)
七、申请退出竞争程序及注意事项
1、报名参与本项目竞争的供应商应严格遵守《诚信竞争承诺书》,如果供应商报名或送报投标文件后因自身原因需要退出竞争,必须在谈判会48小时前,在大庆市电子政府采购交易管理平台提出退标申请,并说明合理退标理由。否则,计入不良行为记录名单一次。
供应商报名后无故未参与竞争或未按规定程序申请退出竞争的,将被计入不良行为记录名单。12个月内:供应商被计入不良行为记录1次的,我中心将限制其1个月内报名参与大庆市政府采购竞争;供应商被计入不良行为记录累计2次的,我中心将限制其3个月内报名参与大庆市政府采购竞争;供应商被计入不良行为记录累计3次的,我中心将限制其6个月内报名参与大庆市政府采购竞争。同时1年内不能被推荐为诚信供应商。
退出竞争事宜联系人:史桢&& 联系电话:9
2、通过大庆市电子政府采购交易管理平台提出退标申请,并经我中心受理备案的,可到我中心办公室财务办理退还保证金事宜。
3、未按规定程序申请退出竞争的,无权向大庆市政府采购中心申请退还谈判保证金。
4、未按规定程序申请退出竞争的,我中心将视情况作出相应处理。
5、已经在大庆市电子政府采购交易管理平台提出退出申请的供应商或擅自不参加本项目竞争的供应商,不得再参与该项目后期的采购活动。
八、谈判保证金:
1、供应商在报名后,须按相关规定向大庆市政府采购中心账户预交谈判保证金:3,000.00元,谈判保证金必须由参与本项目谈判的投标方以本单位基本账户名义,且以转帐方式交纳,不接受企业或个人以现金方式交纳谈判保证金(包括直接将现金存到大庆市政府采购中心账户上的行为),不得以其他单位或以个人名义代交。否则,谈判无效。
供应商谈判保证金必须从本单位基本账户以转帐方式交纳,谈判时提供基本账户开户许可证。否则,谈判无效。
2、以担保保函方式提交谈判保证金的,应提交经财政部认定的中国投资担保有限公司或经黑龙江省财政厅认定的黑龙江省鑫正担保集团有限公司或大庆市财政局认定的大庆市工商业担保有限公司、大庆市国盛融资担保有限公司出具的谈判保函,或基本账户开户银行出具的谈判保函及基本账户开户许可证。谈判保函应按竞争性谈判文件中规定的“政府采购谈判保函”样式出具,不按谈判文件规定的“政府采购谈判保函”样式出具的谈判保函,采购中心不予接受。同时应将谈判保函原件带到开标现场,并提供谈判保函复印件一份。否则,谈判无效。
对谈判担保保函咨询请与中国投资担保有限公司、黑龙江省鑫正担保集团有限公司、大庆市工商业担保有限公司、大庆市国盛融资担保有限公司联系,联系电话:
中国投资担保有限公司:010-&&
黑龙江省鑫正担保集团有限公司:1转
大庆市工商业担保有限公司:
大庆市国盛融资担保有限公司:
3、大庆市政府采购中心账户信息:
户& 名:大庆市政府采购中心投标保证金专户
开户银行:龙江银行股份有限公司大庆宏图支行
账号:00006
注:汇款或存款时请各供应商在汇款单的“用途”或“事由”栏内注明项目编号及用途,如:DZC
4、谈判保证金不允许串项目使用,交纳其他项目的保证金不能用作本项目,其他项目的保证金如要用作本项目,必须在距谈判截止时间一天前到我中心财务办理好调转手续,并要在保证金票据上注明所投项目的项目编号及用途,否则,谈判无效。
5、使用保证金年卡的供应商须将保证金年卡扫描件放在谈判文件中,保证扫描内容清晰可查,否则谈判无效。建议参与政府采购活动频率高的供应商办理保证金年卡,年卡可在谈判(履约)保证金上限内重复使用,超出部分补差即可。保证金年卡可同时用作谈判和履约保证金。
6、成交方的谈判保证金可转为履约保证金(多退少补)。
7、谈判保证金的退还:谈判保证金一律采取转账方式无息退还至原汇款账户。未成交供应商请在成交通知书(成交公告)发出后主动在大庆市电子政府采购交易管理平台提出保证金退还申请。退款申请详细内容:未成交供应商全称、开户行、账号、金额、项目编号、联系人、联系电话。否则,谈判保证金滞留的责任由供应商自行承担。
8、办理交纳或退还保证金事宜,如有疑问请与我中心办公室财务人员联系。
电话:9,传真:。
9、发生下列情况之一,谈判保证金将不予退还:
⑴谈判开始后在谈判有效期间,供应商撤回其谈判资料。
⑵成交方不按本文件及成交通知书规定签订合同协议。
⑶将成交项目转让给他人,或者在投标响应文件中未说明,且未经采购中心同意,将成交项目分包给他人的。
⑷拒绝履行合同义务的。
九、谈判文件售价:免费。&&&&&&
十、预计谈判截止时间及谈判时间: 日14时,具体谈判时间以竞争性谈判文件为准。
十一、注意事项:
1、报名后请主动到大庆市政府采购中心网()《招标公告》栏下载竞争性谈判文件。到《下载中心》下载后续发布的与本项目相关的各类文件(如:预备会纪要、变更通知、有关问题答复、质疑答复等相关文件)。
联系人:史桢& ,联系电话:&& 。
关于下载竞争性谈判文件及相关文件事宜,采购中心不另行通知,均以发布的文件为准。由于供应商未及时下载与本项目相关的各类文件而影响供应商正常参与谈判以及产生的其他问题和后果的,责任由供应商自行承担。
2、参与竞争供应商应详细阅读本公告,符合条件即可报名参与。本项目要求的供应商资格证明文件报名时不需提供,参与竞争供应商将所有资格证明文件提供到谈判会上,由谈判组审查,经评审不符合条件者谈判无效。
3、未在大庆市政府采购中心网或黑龙江政府采购网注册的供应商,无法网上报名。未在大庆市政府采购中心网或黑龙江省政府采购网进行供应商注册的企业,请到登记注册。
4、项目报名截止时未在大庆市政府采购网或黑龙江政府采购网注册的供应商,本项目报名无效;在谈判会前供应商注册信息审核状态未达到“有效”或“入库”或“合格”状态,则谈判无效。
未通过黑龙江省政府采购网注册审查的供应商。请携带相关资质、资格证明文件原件到大庆市政府采购管理办公室(咨询电话:赵亮)进行注册审查。具体要求请查阅 供应商申请填报说明。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 大庆市政府采购中心
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 日
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&规格、技术参数
不间断电源
&1.容量:每台UPS模块额定输出功率为40 kVA;
2.系统运行方式:UPS可以单机运行也可以负载均分并联冗余(1+1备份);
3.要求2台模块化UPS冗余并机;标配并机板;
4.旁路的具体设置情况,每台机必须自带静态旁路和维修旁路;
5.运行环境要求:
&(1)环境温度:0~+40℃,要求在40℃时,连续工作8小时以上;
&(2)相对湿度:≤95%,(40±2)℃无凝露。
6.输入电压范围:380±20% V,频率范围为40~70Hz;
7.频率跟踪范围为50Hz±5%可调;
8.频率跟踪速率:≤1Hz/s;
9.输入功率因素:≥0.98&
10.输入功率因素:≥0.98&
11.输入总电流谐波失真度(THDI)≤5%(单机)
12.UPS整流器具有PFC功率因素校正功能
13.设备必须有良好的软启动功能;
14.整机效率:满载双转换模式:&96%& 半载双转换模式:&95%
15.并机负载电流不均衡度:≤5%;
16.输出电压稳压精度: 380VAC±1%,三相四线;可调范围:±3%17.输出频率:50±0.5Hz;
18.瞬态电压变化:在负载跳变100%时≤±5%;
19.瞬时恢复时间:≤20ms;
20.输出波形失真度:
&& 100%的线性负载≤±2%;
&& 100%的非线性负载≤±5%;
21.峰值因数:≥3;
22.过载能力:
正常工作方式下,过载125%可以支持10分钟;
过载150%可以支持1分钟;
23.三相不平衡负载能力:100%三相不平衡负载;
&& 三相电压不平衡:≤3%;
24.1.10 市电电池切换时间:0ms,旁路逆变切换时间:&0ms;
25.1.11 工作噪音≤46dB(距离1米) ;
26.整机规格:立柜式柜架结构,采用下进下出线方式,标准带滚轮设计,方便移动。
27.防护等级IP51,标准配置防尘滤网
28.操作面板: LCD操作显示面板,方便操作维护。(请详细说明其易操作性);具有 事件记录。
29.声光告警功能:请详细列出会发出声光告警的项目。提供主要告警的干结点 ;
30.远程监控功能:具有标准SNMP通用监控接口,采用国际标准通讯协议,并免费提供通讯协议,具有良好的开放性;并有监控软件,利用计算机对UPS进行集中监控的功能。系统能全面了解UPS的运行状态以及并机状态,随时监测记录UPS机组的运行状态的各种参数。
31.功率器件模块化,可以内置模块化电池,电池可以热插拔。
32.模块化ups,快速维护管理,维护简便快捷,最大可以配置4个模块。
33.标配直流开关NSX100A系统;
不间断电源
&1.8KVA(标准19吋机柜内安装,包含机柜托架)
2.输入电压要求380V/220V;输出电压220V
&市电配电柜及电源布线
&1.选用的塑壳断路器,空气开关为进口品牌;
2.配电柜要求选用长600mm*宽600mm高2000mm标准网络机柜柜体;
3.要求配电布线工程提供免费安装;
4.提供负载电源线电缆3*6mm2 共170米;
5.供电回路见图纸;
6.所有电缆敷设至钢制走线槽内;
7.使用工业连接器与PDU进行连接;
8.配电柜采用电量仪显示电压,电流,频率等信息;
9.提供UPS输入输出电缆;
10.提供2台机房精密空调输入电缆;
11.每台机柜提供2个PDU,由配电柜内的开关分别控制供电;
12.负载供电电路按照10台网络机柜进行施工。
邀请招标推荐权
与您业务匹配的项目,邀请您直接参与,免资格预审
面向业主推荐权
急需采购大批设备或材料的项目,我们优先推荐
项目唯一推荐
对委托采招推荐供应商的项目,仅被推荐会员单位独享
采招网提供项目监测服务,提供给会员单位
采招网不定期组织同城活动,您可以申请主办活动
供应商服务
供应信息发布
采购商服务
手机客户端
微信公众号
,即可查看免费招标信息
法人/总经理
招投标负责人(招投标办)
销售人员(业务部)
后勤人员(行政部)
我同意接受网站《用户服务条款》
服务热线: 400-810-9688
,即可查看免费招标信息
服务热线:400-810-9688
,优先匹配项目,提高中标率!
电子邮箱:
填写您所关注的产品关键词分,以便我们将优质招标、项目及是发送至您的邮箱。

我要回帖

更多关于 机房配电设计 的文章

 

随机推荐