松江消防火灾可燃气体探头检测标准怎样编码

地区:大连
头衔:工   头
悬赏分:30
浏览数:5685
消防系统调试“点数”的计算?
消防系统调试包括自动报警系统、水灭火系统、火灾事故广播、消防通讯系统、消防电梯系统、电动防火门、防火卷帘门、正压送风阀、排烟阀、防火阀控制装置、气体灭火系统装置,其中自动报警系统和水灭火系统的调试按“点数”计算,想知道这两个系统调试的“点数”具体怎么计算?哪些是属于自动报警系统调试的“点数”?哪些是属于水灭火系统调试的“点数”?“非编码感温探测器”是否计入“自动报警系统调试的“点数”呢?
地区:辽宁
等级:5 级
头衔:工   长
1、自动报警系统装置调试的点数包括:有地址的烟感、有地址的温感等各种探测器、有地址的手动报警器、带多个探头的地址模块的数量。
2、编码型烟感探测器可以直接接入消防报警系统,而非编码的烟感探头是不能直接接入火灾自动报警系统的,需要通过模块来接入系统之中,所以非编码感温探测器的数量不计入自动报警系统调试的点数,模块的数量计入点数内。
3、水灭火系统调试的点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。包括消火栓按钮的数量、水流指示器、信号蝶阀、湿式报警器以及消防水泵等所用的输入模块、输出模块的数量之和。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河南
等级:5 级
头衔:工   长
自动报警系统的点数包括所有弱电系统的组件,如探测器、模块、等,非编码探测器只计取模块的数量;水系统的调试包括消火栓及自喷的个数
地区:河北
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
自动报警系统和水灭火系统的调试按烟感、声光报警“点数”计算;水灭火系统调试的“点数”按喷淋头、湿式报警装置、水流指示器数量计算。
地区:河南
等级:13 级
头衔:集团总裁
1、自动报警系统包括各种探测器、报警按钮、报警控制器组成的报警系统、分别不同点数以‘系统’为计量单位,其点数按照多线制与总线制报警器的点数计算。也就是说各种温感、烟感、报警接口、报警按钮的实际数量计算点数。
2、水灭火系统控制装置按照不同点数以‘系统’为计量单位,其点数按多线制与总线制联动控制器的点数计算。也就是按照湿式报警装置、水流指示器和喷淋头的实际数量计算点数。
3、‘非编码温感探测器’应该计入自动报警系统调试的‘点数’的工程量之内。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...上海松江消防维修消防器材灭火器维修充装年检消防改造消防工程
您当前的位置: &
& 上海松江消防维修消防器材灭火器维修充装年检消防改造消防工程
点击图片查看大图
上海松江消防维修消防器材灭火器维修充装年检消防改造消防工程&
最小起订量:
供货总量:
发货期限:
自买家付款之日起 3 天内发货
产品导航:
发布时间:
11:35:12&&有效期至:长期有效
更新时间:
&&《正规资质单位》是上海一家具有专业资质的消防工程公司,从业多年和上海以及各区县消防主管部门保持良好关系,可为您提供消防工程施工、维修保养,带出设计图或设计院盖章。以及消防图纸报审,消防检测,消防验收等服务,如果您在消防上遇到难题只需要您一个电话,剩下的事情交给我们来解决,收费合理,我们的宗旨,做一笔生意,交一批朋友,树一块丰碑.
上海嘉定区专业消防公司,上海松江区消防器材消防工程安装
一、消防工程部
1、承接各种消防工程,二次装修消防改造工程,宾馆、酒店、厂房、办公、商场、娱乐场所的喷淋系统安装、火灾自动报警系统的安装调试,消火栓系统安装调试、水泵房系统安装调试
2、大空间自动消防炮灭火系统、空气采样系统的安装调制
3、机房气体灭火系统,小型机房无管网气体灭火系统安装调试。
4、安防、监控系统安装调试。
二、消防器材主要包括:
& & 1、火灾报警设备系列:烟感、温感、报警控制器、可燃气体泄露探测器、防爆型声光报警器、防爆型探测器及模块;
& & 2、气体灭火设备系列:气体灭火系统、、混合气体灭火系统、气溶胶灭火装置;
& & 3、自动喷淋灭火设备系列:隐蔽式喷头、边墙型喷头、湿式报警阀、水流指示器、喷淋泵、消防泵、管道增压泵、室内消防箱、室外消火栓、水泵接合器等;
& & 4、灭火器、消防箱、防火门等系列:干粉灭火器、泡沫灭火器,二氧化碳灭火器、推车式干粉灭火器、悬挂式自动喷射干粉灭火器、钢质防火门、木质防火门、防火卷帘门、挡烟垂壁等
三、、设施维保部
1、承接各种消防设施维修保养服务如:厂房、宾馆、商务楼、医院等(提供一系列周密维修保养措施);
2、安装更换消防器材(疏散指示标志、应急灯、灭火器等),灭火器维修充装年检;
3、安装更换多种品牌消防报警器、回路板等;
4、配合企业做好消防安全防范,为企业消防值班人员进行技术指导。
联系人:陈先生。电话:
公司官网:本产品网址:/b2b/jieyiparty/sell/itemid-.html欢迎来到当宁消防网!,您是新用户?  
& YA9204火灾声光警报器(地址式)
品&&&&&&&牌:
证&&&&&&&书:
价&&&&&&&格:
媒体价&&&&&&&&&&&&¥130.0元
价&&&&&&&格:
建议成交价&&&&
购买方式:
产品热度:
声、光报警器
一、YA9204声光警报器简介:
YA9204声光警报器(以下简称),是一种安装在现场的声光报警设备,可由消防控制中心的火灾报警控制器控制,也可通过无源触点直接控制。声光警报器启动后发出强烈的声光报警信号,以达到提醒现场人员注意的目的。
二、YA9204功能特点:
1.内置CPU,无极性智能二总线工作模式(编码型);
2.用于报警时发出区域声/光报警信号
3.采用超高亮红色发光二极管作为光源,醒目、寿命长、功耗低;
4.执行标准: GA385-2002《火灾声和/或光警报器》。
三、YA9204声光警报器技术参数:
1. 工作电压:24VDC(脉冲调制)/ DC24V
2. 工作环境:室内,温度-10℃~+55℃,相对湿度&95%(40℃&2℃无凝露)
3. 监视电流:&1mA(总线消耗电流)
4. 报警电流:&60mA@DC24V
5. 接线方式:四线制(S+、S-、+ 24V、GND)
6. 工作模式:声光警报
7. 工作指示:红色灯巡检时闪烁,报警时常亮
8. 编码类型:电编码型
9. 安装方式:墙面明装/预埋(自带配套底座)
10. 外形尺寸:带底座,126&126&45mm(长&宽&厚)
四、YA9204声光警报器现场接线摸拟图:
第一步:打开上盖
第二步:准备一根RVS线(信号总线),两根BV线(消火栓启泵线),此处以普通线缆代替。
第三步:将信号总线接在的S+、S-接线端子上;将电源线接声光警报器的24V、GND接线端子上(无源常开输出)。
第四步:检查接线是否正确。
第五步:将声光警报器的上盖盖上。
第六步:接线完成。
当宁消防网提醒您在收到货物时要对货物的外包装进行检查,如果因运输过程中包装有破损、开裂、雨淋等问题,您可以拒绝签收!
当宁消防承诺:所售商品都是正品行货,我们将严格按照国家三包政策,针对所售品履行保修、换货和退货的义务。企业客户在提供《一般纳税人证书》、《营业执照》、《税务登记证》、《开户许可证》四类证件复印件后,可由当宁消防开具增值税发票。开好后,会以快递方式给您寄出。产品下单付款后,当宁消防物流部门会尽快发货,十五个工作日内将货物发出,特殊商品除外。我们还为您提供具有竞争力的商品价格和运费政策,请您放心购买!
注:因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件,本司不能确保客户收到的货物与当宁消防网图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货!并且保证与当时市场上同样产品一致。若当宁消防网没有及时更新,请大家谅解!
当宁消防网上的所有商品信息、产品图片、购买评价等内容,是当宁消防网重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。
火灾声光警报器
[工作电压]
[工作电流]
监视电流:≤1mA 报警电流:≤60mA@DC24V
[环境温度]
-10℃~+50℃
[环境湿度]
≤95%,不结露
126×126×45mm(长×宽×厚)
[使用场合]
YA9204编码声光
当宁消防网提供的商品保证正品,并提供正规的增值税发票,货物从发出之日起,质保一年,请放心购买。
发票说明:当宁消防网所售商品均可提供正规发票。
发票抬头:发票抬头不能为空,您可在下单时,在“备注”处填写您本人/他人的名字或公司名称,发票一旦开出即不可更改、退换。如因客户原因导致的发票抬头错误,恕不能提供发票重开服务,敬请谅解。
为了您的权益能够得到有效的保障,请您在签售货物时务必对商品的型号、数量和外观等内容进行核对验收,并建议您尽量不要委托他人代为签收,若由他人代为签收商品且在没有配送人员在场的情况下发生的验货行为,则视为您所订购商品及包装无任何问题。
在保证产品包装保存完好、配件、合格证、发票齐全的前提下,若您的产品出现质量问题,只需提供当时购买的订单号,从产品发出之日起,一年内享受当宁消防免费的售后维修服务(配件除外、运费各半)。
特别提醒:由于本店所售产品为工业品,一旦售出,概不退换,请购买前确认好型号,如确为产品本身质量问题,自签收之日起,在保证产品包装完好不影响二次销售的情况下,可申请退换货,谢谢您的支持!
自产品发出之日起1年内,如遇产品质量问题,请您联系客服处理,经技术确认后,为您作维修处理(运费各半)。
【注意事项】
1.由于本店发错产品,返回运费由我们承担。
2.当宁所售均为全新品,为保护消费者利益,以下情况视为影响二次销售:
1)物品上出现划痕、裂缝;
2)物品上包装破损或已通电使用;
3)密封产品原包装打开;
4)其他可能影响二次销售的;
3.以下情况不予以办理维修:
1)过保产品(超过保质期的产品);
2)人为损坏;
3)非我店售出产品;
4)经鉴定无法维修;
4.请在里面放置一张纸条,上面写清楚故障描述、订单号、原收件人的姓名、电话、收货地址以及寄回物品清单。
物美价廉!
是的呢,感谢你对我们产品的支持,欢迎下次再来!
来自电脑端用户
YA9204火灾声光警报器(地址式)地址式什么意思?
地址式就是编码型哦:D
来自电脑端用户
YA9204火灾声光警报器(地址式)的接线方式:四线制(L1、L2 、
24V、GND)中的L1,L2和GND是什么意思?
来自电脑端用户
总计 3 个记录,共 1 页。
当宁消防网,专业商城 版权所有,并保留所有权利。
上海市杨浦区淞沪路333号创智天地广场3期12号楼9楼
Tel: 400-003-0119
ICP备案证书号:沪ICP备号-3
华东的联系方式手机:当前位置 ->
&版权所有 (C) 上海松江飞繁电子有限公司有限公司
地址:上海市松江工业区荣乐东路729号&&&&电话:021-&&&&电子邮件:&您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
3208控制器使用说明书 - 上海松江飞繁电子有限公司.doc32页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:100 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
系统概述:
系统简介:
(1).JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)是我厂最近开发的新产品,具有系统容量大,性能优化,美观大方,整机稳定性好等特点。用指示灯显示屏的形式,来统一显示控制器的各种系统工作状态。
(2).系统容量大,单机最大容量为18144点,可满足建筑面积在50万平方米左右工程对火灾自动报警控制系统的需要。若有一个规模庞大的建筑群体,可用CAN总线把30台JB-3208智能型模拟量火灾报警控制器(联动型)联网起来管理。最大容量可达540000点,保护面积可达1500万平方米。每台单机最多可带160个多线模块和252台系统型火灾显示盘。
(3).智能型模拟量探测器使用微功耗MCU处理器,能自行处理模拟量传感器的数据并通过模数转换传输给火灾报警控制器,进行数据分析。控制器应用算法可对模拟量探测器的本底进行自动补偿,用软件方式对模拟量探测器的灵敏度进行调节,从而使得模拟量探测器能够适应使用环境对其灵敏度的要求。并可显示智能型模拟量探测器的运行数据和变化曲线,使用户更好地了解全系统的运行状态。
(4).控制器采用480 234点阵式彩色液晶显示屏做文字图形显示,操作方便,直观清晰。
(5).JB-3208型控制器新产品是用全新的硬件和软件,以及内部结构、箱体外形和各种配件等诸多方面都进行重新设计,已于2009年6月取得了中国国家强制性产品认证证书(即“3C”认证书)。本产品在国内具有技术领先的水平,适合在高级别场合使用。
(6).本产品执行国家标准为GB和GB。
技术指标:
(1).供电方式:交流电源(主电)AC220V( 10%
15%)50 1Hz。
直流电源(备电)DC24V