请大家帮忙分析下,工地的塔吊专用二级箱接新的7030塔吊,一级柜内的塔吊回路400A漏保跳闸,而接到其他二级箱内,一级箱内对应回路的250A漏保不动作。由于塔吊公司的三级箱还没有到位,塔吊电源线直接压倒二级箱上,现在无法确定塔吊是否有问题。一级柜进线相电压410V& && & 1、在塔吊专用二级箱内用万用表测量,N线带60V电压;以为一级柜到专用二级箱之间的电缆N和PE搭接了,但是用摇表检测电缆,没有问题& && & 2、在其他二级箱内用万用表测量,N线无电压& && & 3、怀疑是400A漏保有问题,更换新的仍然发生此问题& && & 4、TN-S制配线经检查均无问题& && & 5、更换了新的400A漏保,仍然跳闸,使用donghai的漏保现在有点一筹莫展了,请帮忙分析下。& && & 1、问题出在哪里& && & 2、过电压是否会对漏保造成影响& && & 3、是否是塔吊正常工作的漏电电流过大的原因& && & 4、为什么把塔吊的PE线和N线都摘了一级箱漏保也会跳闸领导逼得急,实在不行就只好把透明的漏保换成不透明的了&
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:48:18
&&发表于&&|&
使用排除法逐一的进行试验
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:48:52
&&发表于&&|&
塔吊一定有漏电的地方。且250A的漏电断路器已经失灵了。& 工地的塔吊专用二级箱接7030塔吊,---------错误!!!二级箱后边必须跟塔机三级箱!!!一级柜内的塔吊回路400A漏保跳闸,---------估计一级柜采用分路漏保模式,对应出线回路漏保是400A的!!!但漏电动作电流和漏电动作时间是多少,建议选150MA/0.2S的!!!&&& 而接到其他二级箱内,一级箱内对应回路的250A漏保不动作。---------可见:用这一分支回路带塔机二级箱,塔机能正常工作!!!因为总柜各分支五线出线回路、动力二级箱配置、接线方式估计都相同,所以可能是该250A漏保有质量问题,或是其漏保参数较400A的大,漏电还不足以使250A漏保跳闸!!!可按其试验按钮试一下!!!由于塔吊公司的三级箱还没有到位,塔吊电源线直接压倒二级箱上,---------三级箱应该是施工单位提供的!!!塔机公司提供塔机控制箱即可!!!我估计是塔机线路上有漏电现象,漏电电流超过了400A漏保的动作参数!!!至于N线带60V电压,估计是线路不平衡造成的!!!但塔机二级箱估计也不会带其它负荷!!!&&& 建议:1、测试塔机电缆的绝缘!!!2、测试塔机电机的绝缘!!!&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:49:10
&&发表于&&|&
同意 春雨秋风的建议
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 05:49:17
登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
进入本组如同亲临施工现场,施工经验秒涨!不管你是遇到了安装调试问题还是用电安全问题,只要与施工有关系的话题,进这就算进对了!
最新回复网友
:&400-900-8066施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
您可以上传图片描述问题
联系电话:
请填写真实有效的信息,以便工作人员联系您,我们为您严格保密。
施工现场漏电保护器频繁跳闸原因分析
||暂无简介
易发表网提供各学科期刊论文下载、毕业论文...|
总评分0.0|
试读已结束,如果需要继续阅读或下载,敬请购买
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 施工现场配电房 的文章

 

随机推荐