总等电位接地接地装着 避雷引下线 等电位,用40*4扁钢下端

内容声明:阿里巴巴中国站为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,阿里巴巴中国站(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。阿里巴巴提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过阿里旺旺与店铺经营者沟通确认;阿里巴巴中国站存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向阿里巴巴举报并提供有效线索。

内容提示:1.接地装置安装2016年12月1日

文档格式:DOC| 浏览次数:1| 上传日期: 15:21:57| 文档星级:?????

全文阅读已结束,如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

新建建筑物桩利用系数a=用作接地体的桩数/建筑物总桩数。

例如:新建建筑物总桩数共120条,若全部用作接地体,则利用系数为120/120=1;而只用90条桩作接地体,则利用系数为90/120=0.75

最深桩和最浅桩的深度,单位为米,取小数后一位。例:深21.5m,浅14.0m

检查桩直径是否符合设计要求。

检测桩主筋的直径,例:螺纹钢Ф20,圆钢φ18

检测单桩实际被用作基础接地体的主筋数量。

一般为4条,最少不少于2条。

检测与引下线相接各单桩的主筋接地电阻值,并计算其平衡度:接地电阻平衡度=单桩内各主钢筋中接地电阻最大值/接地电阻最小值,同时应符合规范要求。

要求平衡度为1,否则应加短路环。

用四极法实测土壤电阻率。

地下水离地面的深度,取一位小数。

测量建筑物地面所在处四置方位与相邻建(构)筑物的水平距离。

检查承台与桩焊接质量:桩应有四条主筋,分别有两条与承台配筋上层和下层搭接焊。单边焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双边焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径。

承台与引下线(柱主筋)

检查承台与引下线(柱主筋)焊接质量:柱内两主筋分别与承台的上层、下层相焊接。单面焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双面焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径。

每根引下线在-50cm以下钢筋表面积总和

按照防雷类别计算每条引下线在-50cm钢筋表面积:

二类按S≥4.24Kc2公式计算;三类按S≥1.89Kc2公式计算。

地梁主筋与引下线(柱主筋)连接

检查地梁主筋与引下线(柱主筋)焊接质量:两条引下线主筋要与地梁主筋焊接。单面焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双面焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径。

地梁与地梁之间主筋连接

检查地梁与地梁之间主筋焊接质量。单面焊搭接长度不小于12倍的圆钢直径;双面焊搭接长度不小于6倍的圆钢直径。连接不少于2根。

检查地梁主筋与箍筋连接情况。

检查首层基础是否按设计要求预留接地,引出长度不小于0.2m

自然接地体的一般要求R≤1ΩR≤4Ω;人工接地体的第一、二类≤10Ω,第三类≤30Ω

要求用作防雷引下线柱筋每层至少有一条箍筋与柱主筋相焊接。

检查首层及地下是否按设计要求预留等电位接地端子,引出长度不小于0.2m

检查引下线连接质量:柱筋引下线选定对角的两条主筋,由承台、地梁至屋面与避雷带连接,中间搭接符合设计要求。

一类平均间距不大于12m;二类平均间距不大于18m;三类平均间距不大于25m;且边角、拐角设置的引下线是否符合规范要求。

检查利用柱主筋作为引下线的钢筋数,并标出其直径大小。

检查各层是否按设计要求预留等电位接地端子。引出长度不小于0.2m

检查均压环是否按设计敷设,一类30m,二类45m,三类60m高度以上应设置均压环,并且该高度以上的门、窗及大金属物与防雷装置相连。

检查均压环与引下线(柱主筋)连接状况。扁钢与扁钢搭接不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面焊;圆钢与圆钢搭接:双面施焊搭接长度不小于圆钢直径的6倍;单面施焊搭接长度不小于圆钢直径的12倍;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;焊接部位应做防腐处理。

金属门、窗与均压环连接

门、窗框应与均压环作等电位连接,连接不得少于两处。

检测门、窗与均压环的电气通路情况。过渡电阻不大于0.03Ω

检查网格敷设方式和材料规格。明敷圆钢直径≥φ8,暗敷圆钢直径≥φ10;明敷扁钢截面积≥48mm2,暗敷扁钢截面积≥100mm2,厚度≥4mm

检查焊接质量:扁钢与扁钢搭接不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面焊;圆钢与圆钢搭接:双面施焊搭接长度不小于圆钢直径的6倍;单面施焊搭接长度不小于圆钢直径的12倍;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;焊接部位应做防腐处理。

检查明敷避雷网格的防腐措施。

检查网格与引下线连接的质量。扁钢与扁钢搭接不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面焊;圆钢与圆钢搭接:双面施焊搭接长度不小于圆钢直径的6倍;单面施焊搭接长度不小于圆钢直径的12倍;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;焊接部位应做防腐处理。

天面预留接地,以备天面电气设备及其他设施接地使用,检查是否符合设计要求。

检查避雷带与引下线的焊接情况:引下线主筋与避雷带焊接其搭接长度是否符合要求。扁钢与扁钢搭接不小于扁钢宽度的2倍,不少于三面焊;圆钢与圆钢搭接:双面施焊搭接长度不小于圆钢直径的6倍;单面施焊搭接长度不小于圆钢直径的12倍;圆钢与扁钢搭接不小于圆钢直径的6倍,双面施焊;扁钢和圆钢与钢管、角钢互相焊接时,除应在接触部位两侧施焊外,还应增加圆钢搭接件;焊接部位应做防腐处理。

检查避雷带敷设方式和材料规格。明敷圆钢直径≥φ8,暗敷圆钢直径≥φ10;明敷扁钢截面积≥48mm2,暗敷扁钢截面积≥100mm2,厚度≥4mm

避雷带支持卡间距、高度

检查支持卡间距要求:不应大于1.5m,高度为10--15cm。与避雷带牢固连接。保持避雷带稳定,拐角处支持卡间距不小于0.5 m

检查避雷带的防腐措施,是热镀锌还是涂漆。

避雷带跨越伸缩缝、变形缝有无补偿措施,按U型连接。

检查避雷带与接地体的等电位连接。标准同接地体接地电阻值R

针长1m以下:圆钢≥φ12mm,钢管≥φ20mm

针长12m:圆钢≥φ16mm,钢管≥φ25mm

烟囱顶上的针:圆钢≥φ20mm,钢管≥φ40mm

检测避雷针安装的实际高度。

建筑物屋面避雷针应与避雷带或引下线相互连接,连接点成弧形搭接,且不少于两处。

检查避雷针与接地体的等电位连接。标准同接地体接地电阻值R

突出屋面金属物与避雷带

与避雷带(针)相连不少于两处(对角),材料、规格符合规范要求。各种设备的防雷设施引下线不得串联,应各自与接地装置并联连接。

金属管道的顶端和底端与防雷接地装置连接。

电梯导轨接地,每条至少顶部、底部两处接地。

检测控制柜、线桥架、曳引机接地。

测量接地电阻值,R≤4Ω

测量接地电阻值,R≤4Ω

检查是否同建筑物防雷接地装置相连,并测量接地电阻值。

地下燃气管道离建筑物基础≥0.7m,离供水管≥0.5m,离排水管≥1.0m,离电缆≥0.5m地下燃气管道离其他管道或电缆(套管)的最小净距≥0.15m。燃气管道进出口处必须与防雷地连接。

依据设计图纸要求,检查架空或埋地。

依据设计图纸要求检查架空或埋地,埋地深度应符合设计要求。

检查低压避雷器安装是否符合设计要求。检查产品型号及其残压、保护电压、漏电流、通流量、启动电压、安装连接及防爆阻燃情况。

按实际情况分为一、二、三、四、五级保护进行检查。