请问线径35平方毫米的电线能承受多大电功率
请问线径35平方毫米的电线能承受多大电功率
09-09-06 &匿名提问
导体载流量的计算口诀 1、用途:各种导线的载流量(安全电流)通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。导线的载流量与导线的载面有关,也与导线的材料(铝或铜),型号(绝缘线或裸线等),敷设方法(明敷或穿管等)以及环境温度(25度左右或更大)等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。&br&10 下五,1 0 0 上二。2 5 ,3 5 ,四三界。7 0 ,95 ,两倍半。穿管温度,八九折。裸线加一半。&br&铜线升级算。  &br&说明:口诀是以铝芯绝缘线,明敷在环境温度25 度的条件为准。若条件不同, 口诀另有说明。绝缘线包括各种型号的橡皮绝缘线或塑料绝缘线。口诀对各种截面的载流量(电流,安)不是直接指出,而是“用截面乘上一定的倍数”,来表示。为此,应当先熟悉导线截面,(平方毫米)的排列:  &br&1& 1.5& 2.5& 4& 6& 10& 16& 25& 35& 50& 7O& 95& l20& 150& 185......   &br&生产厂制造铝芯绝缘线的截面积通常从而2.5开始,铜芯绝缘线则从1 开始;裸铝线从16 开始;裸铜线从10 开始。  ①这口诀指出:铝芯绝缘线载流量,安,可以按截面数的多少倍来计算。口诀中阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来便如下:   ..10& 16-25& 35-50& 70-95& 120....   五倍四倍三倍两倍半二倍   现在再和口诀对照就更清楚了.原来“10 下五”是指截面从10 以下,载流量都是截面数的五倍。“100上二”(读百上二),是指截面100以上,载流量都是截面数的二倍。截面25与35 是四倍和三倍的分界处.这就是“口诀25、35 四三界”。而截面70、95 则为2.5 倍。从上面的排列,可以看出:除10 以下及100 以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一倍数。   &br&下面以明敷铝芯绝缘线,环境温度为25 度,举例说明:【例1】6 平方毫米的,按10 下五,算得载流量为30 安。【例2】150 平方毫米的,按100 上二,算得载流量为300 安。从上面的排列还可以看出,倍数随截面的增大而减小。在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25 与35 是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,但靠近向三倍变化的一侧,它按口诀是四倍,即100 安。但实际不到四倍(按手册为97 安)。而35 则相反,按口诀是三倍,即105 安,实际是117 安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能胸中有数,在选择导线截面时,25 的不让它满到100 安,35 的则可以略为超过105 安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的最始(左)端,实际便不止五倍〈最大可达20安以上〉,不过为了减少导线内的电能损耗,通常都不用到这么大,手册中一般也只标12 安。②从这以下,口诀便是对条件改变的处理。本句:穿管温度八九折,是指若是穿管敷设(包括槽板等敷设,即导线加有保护套层,不明露的)按①计算后,再打八折(乘0.8)若环境温度超过25 度,应按①计算后,再打九折。(乘0.9)。关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导体载流并不很大。因此,只对某些高温车间或较热地区超过25 度较多时,才考虑打折扣。还有一种情况是两种条件都改变(穿管又温度较高)。则按①计算后打八折,再打九折。或者简单地一次打七折计算(即0.8×0.9=0.72,约0.7)。这也可以说是穿管温度,八九折的意思。  例如:(铝芯绝缘线)10 平方毫米的,穿管(八折)40 安(10×5×0.8=40)  穿管又高温(七折)35 安(1O×5×0.7=35)  95平方毫米的,穿管(八折)190安(95×2.5×0.8=190)  高温(九折),214 安(95×2.5×0.9=213.8)  穿管又高温(七折)。166 安(95×2.5×0.7=166.3) ②对于裸铝线的载流量,口诀指出,裸线加一半,即按①中计算后再加一半(乘l.5)。这是指同样截面的铝芯绝缘线与铝裸线比较,载流量可加大一半。【例1】16 平方毫米的裸铝线,96 安(16×4×1.5=96) 。高温,86 安(16×4×1.5×0.9=86.4)【例2】35 平方毫米裸铝线,150 安(35 ×3×1.5=157.5) ③对于铜导线的载流量,口诀指出,铜线升级算。即将铜导线的截面按截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。【例一】35 平方的裸铜线25 度,升级为50 平方毫米,再按50 平方毫米裸铝线,25 度计算为225 安(50×3×1.5)【例二】16 平方毫米铜绝缘线25 度,按25 平方毫米铝绝缘的相同条件,计算为100 安(25×&br&1、根据用电设备的功率(千瓦或千伏安)算出电流(安)的口诀。  &br&电流的大小直接与功率有关,也与电压,相别,力率(又称功率因数)等有关。一般有公式可供计算,由于工厂常用的都是380/220 伏三相四线系统,因此,可以根据功率的大小直接算出电流。  &br&2.口诀:低压380/220 伏系统每KW 的电流,安。   千瓦,电流,如何计算?  &br&电力加倍,电热加半。  单相千瓦,4 . 5 安。  单相380 ,电流两安半。  &br&3.说明:口诀是以380/220V 三相四线系统中的三相设备为准,计算每千瓦的安数。对于某些单相或电压不同的单相设备,其每千瓦的安数.口诀中另外作了说明。①这两句口诀中,电力专指电动机.在380V 三相时(力率 0.8 左右),电动机每千瓦的电流约为2 安.即将“千瓦数加一倍”( 乘2)就是电流, 安。这电流也称电动机的额定电流.   &br&【例1 】5.5 千瓦电动机按“电力加倍”算得电流为11 安。  &br&【例2 】4 0 千瓦水泵电动机按“电力加倍”算得电流为8 0安。  答案补充 电热是指用电阻加热的电阻炉等。三相380 伏的电热设备,每千瓦的电流为1.5安。即将“千瓦数加一半”(乘1.5),就是电流,安。   &br&【例1】3 千瓦电加热器按“电热加半”算得电流为4.5安。  &br&【例2】1 5 千瓦电阻炉按“电热加半”算得电流为23安。  &br&这口诀并不专指电热,对于照明也适用.虽然照明的灯泡是单相而不是三相,但对照明供电的三相四线干线仍属三相。只要三相大体平衡也可以这样计算。此外,以千伏安为单位的电器(如变压器或整流器)和以千乏为单位的移相电容器(提高力率用)也都适用。即是说,这后半句虽然说的是电热,但包括所有以千伏安、千乏为单位的用电设备,以及以千瓦为单位的电热和照明设备。  &br&【例1 】1 2 千瓦的三相( 平衡时) 照明干线按“电热加半”算得电流为18安。  &br&【例2】30 千伏安的整流器按“电热加半”算得电流为45 安。(指380 伏三相交流侧)  &br&【例3 】3 2 0 千伏安的配电变压器按“电热加半”算得电流为480 安(指380/220 伏低压侧)。  【例4】100 千乏的移相电容器(380 伏三相)按“电热加半”算得电流为150 安。答案补充  &br&②.在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线,一条接相线而另一条接零线的(如照明设备)为单相220 伏用电设备。这种设备的力率大多为1,因此,口诀便直接说明“单相(每) 千瓦4.5 安”。计算时, 只要“将千瓦数乘4.5”就是电流, 安。同上面一样,它适用于所有以千伏安为单位的单相220伏用电设备,以及以千瓦为单位的电热及照明设备,而且也适用于220 伏的直流。  &br&【例1】500 伏安(0.5 千伏安)的行灯变压器(220 伏电源侧)按“单相( 每) 千瓦4.5 安”算得电流为2.3 安。  &br&【例2 】1000 瓦投光灯按“单相千瓦、4.5 安”算得电流为4.5 安。对于电压更低的单相,口诀中没有提到。可以取220 伏为标准,看电压降低多少,电流就反过来增大多少。比如36伏电压,以220 伏为标准来说,它降低到1/6,电流就应增大到6倍,即每千瓦的电流为6 × 4.5=27 安。比如36 伏,60 瓦的行灯每只电流为0.06 × 27=1.6 安,5 只便共有8 安。答案补充   &br&③ 在380/220伏三相四线系统中,单相设备的两条线都接到相线上,习惯上称为单相380 伏用电设备(实际是接在两条相线上)。这种设备当以千瓦为单位时,力率大多为1,口诀也直接说明:“单相380,电流两安半”。它也包括以千伏安为单位的380 伏单相设备。计算时,只要“将千瓦或千伏安数乘 2.5 就是电流,安。  【例l】32 千瓦钼丝电阻炉接单相380 伏,按电流两安半算得电流为80 安。  &br&【例2】2 千伏安的行灯变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为5 安。  &br&【例3】21 千伏安的交流电焊变压器,初级接单相380 伏,按电流两安半算得电流为53 安。  &br&注1 :按“电力加倍”计算电流,与电动机铭牌上的电流有的有些误差,一般千瓦数较大的,算得的电流比铭牌上的略大些,而千瓦数较小的,算得的电流则比铭牌上的略小些,此外,还有一些影响电流大小的因素,不过,作为估算,影响并不大。  &br&注2:计算电流时,当电流达十多安或几十安心上,则不必算到小数点以后,可以四舍五入成整数。这样既简单又不影响实用,对于较小的电流也只要算到一位小数和即可 答案补充 你没看清楚我的答案!一般的铜导线载流量(安全电流)不可能以简单的一平方多少电流乘以线径大小来算,它根本就不是线性的!如果以这种方式来算及选线,那肯定要出问题的!具体怎么算,我已在答案里有了,而且有例子教你怎么选!还有你要选线的大小,要考虑的因素比较多,但是你选线的线载流量必须大于设备的额度电流。
请登录后再发表评论!36kw功率,220v电,需要多大的线径_百度知道
36kw功率,220v电,需要多大的线径
我有更好的答案
电流=4A,如果线路在50米内,用50平方以上铜线。
采纳率:89%
来自团队:
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。||||||||||
||||||||||
查看: 11933|回复: 53
总功率为160kw,3相电,电压380v,求选线线径?(铜线)
阅读权限55
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
总功率为160kw,3相电,电压380v,求选线线径?(铜线)
阅读权限45
在线时间 小时
一般取线径95--120平方厘米的铜线。
阅读权限55
在线时间 小时
xilihutu 发表于
一般取线径95--120平方厘米的铜线。
【平方厘米】,弄错了吧!
阅读权限45
在线时间 小时
是错啦是平方毫米。
阅读权限55
在线时间 小时
可否用YJV--3*70+1*35的五芯电缆吗--谢谢
阅读权限30
在线时间 小时
看有无220伏负载,有的话零线最好和相线一样粗
阅读权限35
在线时间 小时
近300安的电流,选80以上的为好
阅读权限55
在线时间 小时
用95平方毫米的铜线就足够了!
阅读权限20
在线时间 小时
160kw,三相约421个电流,,铜线每平方220耐6A,380耐4a,以此推算421/4,大约需要100平方的铜线!
我一直这样计算的,对不对,,大家探讨!
阅读权限15
在线时间 小时
选择导线截面大小,按经验要看用电负荷的特征,实际载率高底,还有考虑一下非线性负荷,(非线性负荷会产生大量谐波,无功电流大功率因数下降,导线温度升高)如果工厂配电的话,单台电机较大50-100kW,又如果其中有多台几十kW的直流电机,那么建议选大一点截面。电缆一般运行温度约43度,过载率低一点,还有是线路的距离也要考虑一下,以上个人观点。希望对你有点参考吧。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:admin@jdwx.info
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有机械总功率300KW,电压380V,距离700m,应该选择多大线径的铝电缆?_百度知道
机械总功率300KW,电压380V,距离700m,应该选择多大线径的铝电缆?
我有更好的答案
机总功率为300KW。以始端电压400V、300KW电动机总电流600A为例,末端正常运行时要求电压为380V,则线与线的电压降为20V,每根电线的电压降为10V,每根电线的线阻值:R=U/I=10/220≈0.0455(Ω)每根三相铝电线截面(铝电线电阻率为0.0283):S=ρ×L/R=0..(m㎡)可选择400平方的铝线。
铜芯、铝芯电缆电压降计算方法压降根据下列条件计算:1、 导线温度70~90℃;2、 环境温度40℃;3、 电缆排列(单芯); S=2D4、 功率因数: cosθ=0.8;5、 末端允许降压降百分数≤5%6、 Vd代表电压降:
Vd=K x I x L x V0(v)
I:工作电流或计算电流(A)
L:线路长度 (m)
V0:表内电压(V/A.m)
K:三相四线 K=√3 单相 K=1
单相时允许电压降:Vd=220V x 5%=11V
三相时允许电压降:Vd=380V x 5%=19V7、 主电缆允许长度计算公式:单相L= 11/1 x V0 三相L=19/√3 x I x V08、 例:主电缆70mm2,计算电流220A, 电压降V0=0.36 X 10-3V/A.m三相允许长度L=19/√3 x 200 x 0.36 x 10-3=130m再例如1、电阻率ρ
铜为0.018欧*㎜2/米
铝为0.028欧*㎜3/米2、I=P/1.732*U*COS?3、电阻R=ρl/电缆截面4、电压降△U=IR<5%U就达到要求了。例:在800米外有30KW负荷,用70㎜2电缆看是否符合要求?
I=P/1.732*U*COS?=30/1.732*0.38*0.8=56.98A
R=ρl/电缆截面=0.018*800/70=0.206欧
△U=IR=56.98*0.206=11.72&19V (5%U=0.05*380=19)符合要求
本回答被提问者采纳
选240的电缆就够用,但是考虑到距离太长,应选185的两根并联过去。最好是距离短点。
考虑压降后,选300平方的两根铝线并联过去;建议最好在用电点设一台变压器。
其他1条回答
为您推荐:
其他类似问题
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。大家都在搜
功率为50KW 三相电,电压380V,求选线径?是每根线都是一样吗?
maomaoyihui的答复:
三相电的功率因数以0.85计算。 功率/电压/根号3/功率因数 76KW/380/1.732/0.85=135A。 根据电缆电流对照表,电缆截面积建议选择35平方的。根据规程规定,电流互感器额定一次电流的确定,应保证其在正常运行中的实际负荷电流达到额定值的60%左右,至少应不小于30%
电压为380,功率150千瓦的用电设备是阻性负载还是感性负载,如是阻性,COS&P=1.P=&3UICOS&P .I I=228A 228*5/3=380A, 根据电流互感器变比规格,则电流互感器应为400A/5A;如是感性,COS&P=0.85,P=&3UICOS&P ..85*I I=268A 268*5/3=447A,根据电流互感器变比规格,电流互感器应为500A/5A
技术社区:http://bbs.gongkong.com/。有个简单的经验公式,一般来说在实际工作中还是很管用的,仅供您参考&三相380V电器,电阻性负载(比如点炉子、白炽灯照明电路等) 功率(单位是千瓦)X1.5 出来的值就是电流值;电感性负载(如变压器、电机等)功率(单位千瓦)X2出来就是电流,对于功率因素较低的负载比如老式三相空调等就应该千瓦数X(2~2.5)了。算出了不见得特别精确,但干活绝对管用!4A,7=141.37A。如果是橡皮电缆可用35平方铜芯电缆。@_@380伏进线电压,功率为79千瓦,电流怎么算?需要多粗电缆?如果是分散的小设备,仅仅是合计功率为79KW,那可以选小一些,当得根据最大可能同时使用的总功率计算。