区域火灾报警控制器器手动状态时,如发生火灾,高温烟气使湿式报警阀洒水喷头玻璃球破裂,能喷水吗?

超安消防(图)|劲源湿式报警阀|阳春湿式报警阀 - 东方供应商
您好,欢迎光临东方供应商!  |  |  | &>>>>超安消防(图)|劲源湿式报警阀|阳春湿式报警阀超安消防(图)|劲源湿式报警阀|阳春湿式报警阀当前价格:面议最小起订:1 件批发价格:面议起批数量:1 件上一条下一条查看更多:  &&不是您要找的?请
或者 &产品介绍消防内螺纹管牙接口牙接口产品名称:内螺纹管牙接口型号:KY65公称压力:1.6MPa介绍:KY65内螺纹管牙接口是消防工作中常用的一种接口,主要装置于水枪进水口端或消防车,消火栓、消防泵的出水口处,...超安消防(图)|劲源湿式报警阀|阳春湿式报警阀。
消防内螺纹管牙接口
内螺纹管牙接口
型号:KY65  
公称压力:1.6MPa
介绍:KY65内螺纹管牙接口是消防工作中常用的一种接口,主要装置于水枪进水口端或消防车,消火栓、消防泵的出水口处,用于连接消防水带。它是靠两对扣爪和内滑机槽相连接的一种快速接口,具有连接简便解脱迅速的优点。接口一端为管螺纹、一端为内口式。管牙分二种,一种为KN,一种为KY 湿式报警阀价格,唯一的区别是就中间有没有橡胶底圈,有橡胶底圈的是用在水枪上 湿式报警阀,没有橡胶底圈的是用在室内消火栓上。
玻璃球洒水喷头
玻璃洒水喷头是自动喷水灭火系统的一个组成元件,既可用于探测水灾,又可通过自动喷水进行灭火。通常安装于有火灾危险的生产场所、仓库、宾馆、商场、医院、办公楼等高层建筑及车库等场所。该喷头由喷头体及作为热敏感元件的玻璃球组成 水力湿式报警阀,当发生火灾,使火灾温度达到额定动作温度时,玻璃球的液体膨胀,使玻璃球破裂,密封件脱落 闽山湿式报警阀,喷头自动开启喷水。喷头按其安装型式可分为:下垂型、直立型、普通型、边墙型(包括水平安装边墙型和垂直安装边墙型),根据动作温度有57℃、68℃、79℃、93℃、141℃五种,根据玻璃球直径大小的不同分φ3、φ5两种直径,其中φ3为快速反应喷头。
型号ZSTX-15的连接螺纹是R1/2,流量系数80,安装型式为下垂型;
型号ZSTZ-15的连接螺纹是R1/2,流量系数80,安装型式为直立型;
型号ZSTP-15的连接螺纹是R1/2,流量系数80,安装型式为普通型;
型号ZSTB(V)-15的连接螺纹是R1/2,流量系数80,安装型式为垂直边墙型;
型号ZSTB(H)-15的连接螺纹是R1/2,流量系数80,安装型式为水平边墙型;
型号ZSTB(H)-20的连接螺纹是R3/4,流量系数115,安装型式为水平边墙型;
超安消防(图)|劲源湿式报警阀|阳春湿式报警阀由东莞市南城超安消防器材经营部提供。东莞市南城超安消防器材经营部()为客户提供“灭火器充气年检,应急灯,标志牌,水带,消防箱,保安服,安全鞋”等业务,公司拥有“胜安达,桂安,永安,浙安,沱雨,兀拿斯特,凯信达,天广,闽山”等品牌。专注于灭火器材等行业,在广东 东莞 有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:李绍基。【推荐】【推荐】安防、消防最新图片最新商机联系人: 手 机:******电 话:******传 真:******邮 箱:******地 址:******&&热门商机推荐产品12345678910 |
| 声明:依据国家《互联网管理规定》,本站禁止发布任何违反中华人民共和国法律、法规的内容。 1,265.6252017&  版权所有   [热门下载]h]b各种消防产品的市场准入制度及执行标准elb_文档库
文档库最新最全的文档下载
当前位置: & [热门下载]h]b各种消防产品的市场准入制度及执行标准elb
[热门下载]h]b各种消防产品的市场准入制度及执行标准elb
iwie附件 1:各种消防产品的市场准入制度及执行标准
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 型式认可制度 准入制度 强制性产品认证 制度 产 品 名 称 点型感烟火灾探测器 点型感温火灾探测器 手动火灾报警按钮 火灾报警控制器 消防联动控制设备 洒水喷头 湿式报警阀 水流指示器 消防用压力开关 有衬里消防水带 消防湿水带 消防车 蛋白、氟蛋白泡沫灭火剂 水系灭火剂 水成膜泡沫灭火剂 抗溶性泡沫灭火剂 高、中、低倍数泡沫灭火剂 BC 干粉灭火剂 ABC 干粉灭火剂 二氧化碳灭火剂 二氟一氯一溴甲烷灭火剂(1211) 三氟一溴甲烷灭火剂(1301) 消防水枪 手提式贮压式干粉灭火器 手提式干粉灭火器 手提式二氧化碳灭火器 手提式机械泡沫灭火器 手提式水型灭火器 手提式 1211 灭火器 推车式碳酸氢钠干粉灭火器 推车式磷酸铵盐干粉灭火器 推车式二氧化碳灭火器 推车式机械泡沫灭火器 推车式水型灭火器 推车式 1211 灭火器 室内消火栓 室外消火栓 消防水泵接合器 消防接口
iwiqi执 行 标 准 GB4715 GB4716 GA5 GB4717 GB16806 GB5135.1 GB5135.2 GB5135.7 GA29 GB6246 GA34 GB7956 GB16279、GA39 等 GA219 GB17835 GB17427 GB13463 GB15308 GB4066.1 GB4066.2 GB4396 GB4065 GB6051 GB8181 GB4351、 GB4397 ~GB4402、 GB12515、 GB15368GB8109型式认可制度GB3445 GB4452 GB3446 GB12514、GB3265 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32强制检验制度消防应急灯具 消防应急灯具专用电源 可燃气体报警控制器 可燃气体探测器 钢质防火门 木质防火门 钢结构防火涂料 饰面型防火涂料 电缆防火涂料 无机防火堵料 有机防火堵料 阻火包 消防船 消防泵 手抬机动消防泵 自动灭火系统用玻璃球 水雾喷头 干式报警阀 雨淋报警阀 自动喷水灭火系统通用阀门 自动喷水灭火系统加速器 消防气压给水设备 消防自动恒压给水设备 消防增压稳压给水设备 消防软管卷盘 消火栓箱 消火栓箱手动报警按钮 泡沫灭火系统 卤代烷灭火系统 二氧化碳灭火系统 低压二氧化碳灭火系统 七氟丙烷灭火系统 三氟甲烷灭火系统 惰性气体灭火系统 热气溶胶灭火装置 悬挂式卤代烷灭火装置 悬挂式自动干粉灭火装置 柜式气体灭火装置 厨房设备灭火装置 固定灭火系统驱动、控制装置 氯化钠干粉灭火剂 气溶胶灭火剂 火灾显示盘 点型红外火焰探测器
2GB17945 GB16808 GB15322 GB12955 GB14101 GB14907 GB12441 GA181 GA161 GB12553 GB6245 GA108 GB18428 GB5135.3 GB5135.4 GB5135.5 GB5135.6 GB5135.8 GA30.1 GA30.2 GA30.3 GB15090 GB14561 GA5 已报批 GB、 GB795、GB796 GB16669 GB19572 GA400 GA499.1 GA13 GA78 GB16670 GA498 GA61 GA2
Word文档免费下载:西安开元电子实业有限公司|网络综合布线实训实验设备产品智能消防系统实训装置【KYZNH-08】
·市场部:-868
·销售部:-819
产品列表>>
网络综合布线实训室解决方案
智能化管理系统实训室解决方案
产品介绍&&&&智能消防系统实训装置【KYZNH-08】
智能消防系统实训装置【KYZNH-08】
&&&&&&& 西元智能消防系统实训装置,产品型号KYZNH-08。产品真实模拟了典型的智能消防系统,各种探测器和灭火方式相结合,架式安装,代表了智能消防行业的先进技术和产品,是智能化实训室建设中的必备产品。
&&&&&&& 产品主要功能有设备认知和原理学习实训,探测器的安装和接线实训,火灾显示盘的安装和接线实训,模块的安装和接线实训,火灾报警控制器的安装和接线实训,系统操作,设置与调试实训。
一、产品名称:智能消防管理系统实训装置
图1& “西元”智能消防系统实训装置
二、产品型号和技术规格
长1600mm,宽400mm,高1800mm
&1.&&&&&& 消防系统安装支架-1套;
&2.&&&&&& 喷淋泵-1个;
&3.&&&&&& 消防泵-1个;
&4.&&&&&& 温度感应探测器-1个;
&5.&&&&&& 烟雾感应探测器-1个;
&6.&&&&&& 可燃气体探测器-1个;
&7.&&&&&& 手动报警按钮-1个;
&8.&&&&&& 火灾报警控制器-1个;
&9.&&&&&& 火灾显示盘-1个;
&10.&&& 总线隔离模块-1个;
&11.&&& 输入模块-2个;
&12.&&& 输入/输出模块-2个;
&13.&&& 消防水箱-1个;
&14.&&& 高位喷淋水箱-1个;
&15.&&& 玻璃球洒水喷头-1个;
&16.&&& 水流指示器-1个;
&17.&&& 压力开关-1个;
&18.&&& 压力表-1个;
&19.&&& 消防栓头+水枪-1套;
&20.&&& 其余详见产品配置清单。
&1.&& 智能消防系统设备认知和原理学习实训;
&2.&& 探测器安装和接线实训;
&3.&& 火灾显示盘安装和接线实训;
&4.&& 模块安装和接线实训;
&5.&& 火灾报警控制器安装和接线实训;
&6.&& 系统操作,设置与调试实训;
每台设备能够满足4~6人同时实训
三、产品特点
1.&& 先进技术与一流产品相结合。本系统集成了智能消防行业的先进技术和产品,具有行业代表性。
2.&& 教学演示与技能实训相结合。本系统模拟了工程中的智能消防系统产品,把实际应用产品安装到实训室,对实际工程中的智能消防系统进行仿真,能够满足教学演示和实践操作功能。
3.&& 书本理论与工程实践相结合。本系统精选了智能消防系统的关键技术,并把这些技术与工程实际应用相结合,把书本理论知识产品化、可视化、动态化、实践化、经验化,学生能够进行智能消防系统的技术原理实验和产品实践操作实训。
4.&& 硬件安装与设备调试相结合。本系统以教学演示为主,配合有硬件产品的安装与接线实训,以及详细的设备设置和调试实训功能。
5.&& 技能经验与就业相结合。本系统搭建了完整的智能消防系统,真实模拟工程实践环境,使学生全面掌握工程技术。教师教学与学生实训都在智能消防系统平台进行,每天耳濡目染,积累技能和实践经验,操作多,见识广,就业快。
6.&& 产品稳定性与可靠性相结合。本系统充分考虑教学实训次数多的特点,接线端子可以方便更换,既能保证产品质量稳定,又能保证产品的可靠性,实现端接实训5000次以上。
7.&& 工程与教学相结合。本系统产品采用模块化设计,配备专用安装支架,安全可靠,稳定实用,节约空间。支架底部配有活动轮轴,运输方便,可根据实训室需要进行放置。
8.&& 书面技术资料与视频指导教学片相结合。本系统产品不仅配置有专业的产品说明书、相关教材和课件,还配置有相应的视频教学光盘。
四、实训功能
1. 智能消防系统的设备认知实训。
&&&&&&& 1)喷淋泵、消防泵:本系统所用的消防泵,喷淋泵都是自吸泵。当现场发生火情时,由报警控制器发出控制信号,可向系统管网提供水源。如图2所示。
&&&&&&& 2)温度感应探测器:适用于安装在机房、车库、仓库、地下室等场所,当环境温度超过70°C,传感器发出声光告警,并同时向采集器输出告警信号,为火灾预防和早期发现提供帮助。如图3所示。
&&&&&&& 3)烟雾感应探测器:检测烟雾离子,当烟雾浓度超过限量时传感器发出声光报警,并向主机发出报警信息。如图4所示。
&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图2 消防泵&&&&&&& &&&&&&&&&&&&& &&&&&&&图3 温度感应探测器&&&&&&&&& &&&&&&&& 图4 烟雾感应探测器
&&&&&&& 4)可燃气体探测器:报警控制器可接收检测可燃气体探头的信号,实时显示测量值,当测量值达到设定的报警值时,报警控制器发出声,光报警,同时输出控制信号,提示操作人员及时采取安全处理措施,或自动启动事先连接的控制设备,以保障安全生产。如图5所示。
&&&&&&& 5)手动报警按钮:当人工确认火灾发生后按下按钮上的有机玻璃片,可向报警控制器发出火灾报警信号,控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。如图6所示。
&&&&&&& 6)火灾报警控制器:火灾报警控制器是火灾自动报警系统的心脏,可向探测器供电,能自动的监视系统的正确运行和对特定故障给出声、光报警,并且能够通过火警发送装置启动火灾报警信号或通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备。如图7所示。
&&&&&&&& 图5 可燃气体探测器&&&&&&&&&&&&& 图6 手动报警按钮&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &图7 火灾报警控制器
&&&&&&& 7)火灾显示盘:火灾显示盘是可以安装在楼层或独立防火区内的数字式火灾报警显示装置,放置在每个楼层或分区内,用于显示本楼层或分区内的火警情况。区域内探测器等器件报警时,显示盘发出声光报警信号并指示出报警区域和部位代号。如图8所示。
&&&&&&& 8)总线隔离模块:保证电气上隔离。切断除地线外的电气联系,如高压,雷电等。如图9所示。
&&&&&&& 9)输入模块:可接受各种动作信号,如水流指示器,压力开关,报警阀等。如图9所示。
&&&&&&& 10)输入/输出模块:能够保证在发生火灾时,对非消防电源进行强制性断电。如图9所示。
图8 对讲主机&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图9 各种模块
&&&&&&& 11)消防水箱:蓄水装置,发生火灾时主要靠消防水箱中的水进行灭火。
&&&&&&& 12)高位喷淋水箱:蓄水装置,发生火灾时系统首先使用高位水箱中的水灭火。
&&&&&&& 13)玻璃球洒水喷头:本系列玻璃球洒水喷头的工作原理是以充有热膨胀系数较高的有机溶液的玻璃球作为热敏感元件。在常温下,其玻璃球外壳可承受一定的支撑力,保证喷嘴的密封。当火灾发生时温度升高,玻璃球内的有机溶液发生热膨胀而产生很大的内压力,直到玻璃球外壳发生破碎,从而开启喷头喷水。如图10所示。
&&&&&&& 14)水流指示器:起着检测和指示报警区域的作用。当某区域发生火情时,喷头开始喷水,水流通过水流指示器,接通指示器内的触点电路,在控制器上显示出该区(或层)所控制的某处发生火情,并发出报警。如图11所示。
&&&&&&& 15)湿式报警阀:湿式报警器是一种单向阀,它只允许水流入湿式系统并在规定的压力流量下驱动配套部件(如水力警铃)报警。如图12所示。
图10 玻璃球洒水喷头&&&& &&&&&&&&& 图11 水流指示器&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&& 图12 湿式报警阀
&&&&&&& 16)压力开关:当报警阀处于工作状态时,压力开关受水压作用而使触点闭合,在通电状态下给出电接点信号;当水流停止时,水压消失,触点断开,电接点信号消失。如图13所示。
&&&&&&& 17)压力表:测量水压使用,如图所示。如图14所示。
&&&&&&& 18)消防栓头+水枪:灭火时使用,如图所示。如图15所示。
&&&& 图13 压力开关&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&& 图14 压力表&&&&&&&&& &&&&&&&& &&&&&&&&&&&& 图15 消防栓头+水枪
2. 智能消防系统技术原理学习实训,轻松掌握实际工程中的消防原理。
&&&&&&& 智能消防系统实训装置包含了多种探测技术,如温度探测,烟雾探测,可燃气体探测技术,还涉及到湿式报警阀,压力开关等的原理。下面我们从理论上分别介绍这些原理。
&&&&&&& 1)温度探测技术
温度探测器是利用感温元件把温度值传给控制器或利用双金属片产生一个开关量并传给控制器的。常用的温度探测器有两种,一种是定温式感温探测器,另一种是变温式感温探测器。
定温式感温探测器就是先检测温度的高低,当温度达到某一设定温度时(如:58℃)就发出报警信号;而变温式感温探测器则是检测温度上升的斜率达到某一标准而产生报警(如:10分钟内,温度上升了6℃)。
&&&&&&& 2)烟雾探测技术
烟雾探测器一般有两种,一种是光电式感烟探测器,另一种是离子式感烟探测器。
光电式感烟探测器有一个迷宫式烟雾探测室,里面设有一个光源和一个感光元件。由于是迷宫式设计,光源的光线一般不能照射到感光元件上。但是当有烟雾进入后,光线在烟雾中产生散射,从而有部分光线射到感光元件上。烟雾越浓,散射到感光元件上的光线就越多,感光元件再把光信号转换为电信号进行输出,通知火灾报警器有火情发生。
离子式感烟探测器由一个放射源,外置的采样室和内置的离子参考样本室组成。当放射源照射空气中的物质时,一部分物质变成带正电的离子,另一部分物质变成带负电的离子。带正电的离子和带负电的离子在电场的作用下形成了一个新电场,当烟雾进入采样室后与带电的离子结合,带电离子数量的减少使电场电压发生了变化,烟雾越多越浓,电压变化就越大。
&&&&&&& 3)可燃气体探测技术
可燃气体探测器是对单一或多种可燃气体浓度响应的探测器。常用的可燃气体探测器有催化型、红外光学型两种类型。
催化型可燃气体探测器是利用难熔金属铂丝加热后的电阻变化来测定可燃气体浓度。当可燃气体进入探测器时,在铂丝表面引起氧化反应(无焰燃烧),其产生的热量使铂丝的温度升高,导致铂丝的电阻率发生变化。红外光学型是利用红外传感器通过红外线光源的吸收原理来检测现场环境的碳氢类可燃气体。
&&&&&&& 4)湿式报警阀原理
湿式报警阀的工作原理是依靠管网系统侧水压的降低或升高启闭阀瓣。在伺应状态下,供水压力稍有波动时,旁路平衡管的作用使阀瓣上下水压平衡,而阀瓣上承压面大于下承压面,阀瓣不会打开发生误报警。当发生火灾有喷有爆破造成管网系统侧水压下降时,供水侧和系统侧产生的压差就会将阀瓣打开,并向打开的喷头连续供水灭火。
&&&&&&& 如图16所示,在火灾发生前,消防系统管路充满水。此时,阀瓣上下两侧的压力相同,阀瓣受力平衡,处于关闭状态。阀瓣上下的两个压力表显示相同。
图16 火灾发生前
&&&&&&& 当火灾发生时,玻璃球洒水喷头破碎,开始喷水。系统侧的水源源不断流失,造成系统侧压力减小。当供水测与系统测的压力差达到一定程度时,阀瓣被水压冲开,供水测的水源进入消防系统。如图17和图18所示。
&&&&&&& 在水压的作用下,水力警铃被驱动,发出报警声。同时由于系统侧的水源源不断喷洒,系统侧与供水测始终存在压力差,使得供水测不断向系统侧提供水源,湿式报警阀的阀瓣始终保持开启状态。如图18所示。
图17 火灾发生时
图18 开阀报警
&&&&&&& 本消防系统实训装置主要由以下几部分构成:探测区,灭火区,泵房区,控制区。
探测区包括各种探测器,如玻璃球洒水喷头,温度探测器,烟雾探测器,可燃气体探测器等。
灭火区包括洒水喷头,消防栓等设备。
&&&&&&& 泵房区包括消防泵,喷淋泵,消防水箱,高位喷淋水箱等设备。
&&&&&&& 控制区包括湿式报警阀、火灾报警控制器、火灾显示盘、消防模块等几部分。
&&&&&&& 当火情出现时,探测区首先探测到火灾,然后将火灾信号传送给控制区的火灾报警控制器和火灾显示盘。此时,在控制区可以看到发生火情的具体情况,如地区,楼层等信息。然后,控制区通过人工或自动控制,启动泵房区进行救火。详细过程可参考图19。
图19 智能消防系统原理图
3.& 智能消防系统的设备安装和接线实训。
&&&&&&& 1)温度感应探测器的安装和接线
&&&&&&& 温度感应探测器的系统地址编码为001,即1号探测器。安装步骤如下:
&&&&&&& 第一步,用十字螺丝刀将温度感应探测器底盒固定在孔板上;
&&&&&&& 第二部,将红、蓝两色信号线(RV1.0 mm2)一端连接在温度感应探测器底盒的第1,3个活动端子上(蓝色线接到1号端子,红色线接到3号端子),另一端穿过穿线孔连至4对接线端子的接线柱上;
&&&&&&& 第三步,单手握住温度感应探测器顶盒,然后逆时针旋转,装上温度感应探测器的顶盒,这样,温度感应探测器的安装与接线就完成了,接线如图20,图21所示。
图20 探测器底盒接线图&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 图21 探测器整体接线图
&&&&&&& 2)可燃气体探测器的安装和接线
&&&&&&& 第一步,设计可燃气体探测器的安装位置,准备安装材料和工具;
&&&&&&& 第二步,按照设计位置,用十字螺丝刀将可燃气体探测器底盒固定在孔板上;
&&&&&&& 第三步,4对的接线端子下排从左至右接线依次为信号线(蓝,红)分别接至可燃气体探测器底盒接线端子的第3和2两个端子上、电源线(RVV2X1.0 mm2)蓝色线,红色线分别接至可燃气体探测器底盒接线端子的第1和4两个端子上,如图22所示;
&&&&&&& 第四步,将可燃气体探测器的顶盒旋紧即可,可燃气体探测器的顶盒如图23所示,接好线的可燃气体探测器如图24所示。
图22 探测器底盒接线&&& &&&&&&&&&& &&&图23 探测器顶盒&&&&&&&&&&&&&&&&& & &&&&&&&&&图24 探测器接线图
&&&&&&& 3)烟雾感应探测器和手动报警按钮的安装和接线
&&&&&&& 烟雾感应探测器、手动报警按钮与温度感应探测器的底盒安装方式、接线方式相同,其具体安装步骤和方法参照温度感应探测器的安装和接线步骤。
4.& 火灾显示盘的安装和接线实训。
&&&&&&& 第一步,准备实训用材料、工具;
&&&&&&& 第二步,安装火灾显示盘的底盒:按照设计图纸,确定安装位置后,安装底盒;
&&&&&&& 第三步,火灾显示盘电路板接线;
&&&&&&& 首先准备好长度约300mm的信号线(RV1.0 mm2)和电源线(RVV2X1.0 mm2),将两种线的线芯两端剥出10-15mm,一端固定在火灾显示盘电路板的接线端子上,接线端子从下往上顺序依次是信号线红、蓝线、电源线蓝、红线(信号线红线接至火灾显示盘底盒电路板的接线端子L1中,信号线蓝线接至接线端子L2中,电源线蓝线接至接线端子GND中,电源线红线接至接线端子+24V中)如图25所示;
&&&&&&& 第四步,将火灾显示盘电路板安装在火灾显示盘的底盒上;在安装电路板之前先将接好的连线从底盒穿出,然后电路板卡在底盒上;
&&&&&&& 第五步,盖好火灾显示盘面板;
&&&&&&& 第六步,将连线的另一端穿至下方的穿线孔,最后接到4对接线端子板上排,接线顺序从左至右依次是信号线蓝线,信号线红线,电源线蓝线,电源线红线。整体安装图如图26所示。
图25 火灾显示盘内部接线图&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&图26 火灾显示盘安装图
5.& 模块安装和接线实训。
&&&&&&& 智能消防系统用到的模块如图27所示:
图27 模块阵列中模块位置示意图
&&&&&&& 1)输入输出模块的安装和接线实训
&&&&&&& 输入/输出模块在整个消防系统里有两个,在模块阵列里面为第1排从左往右数的第1和第 2个。它们的系统地址编号依次为130,129。安装方法如图28所示。
&&&&&&& 第一步,用螺丝刀将输入/输出模块的底盒固定在孔板上;
&&&&&&& 第二步,准备好长度适中的信号线和电源线;
&&&&&&& 第三步,将信号线两端剥出10-15mm,一端接至底盒内部上排的第2(L1),4(L2)号端子,红线接2号端子,蓝线接4号端子。连线另一端经穿线孔接至10对的接线端子上排的接线柱上;
第四步,将红,红,蓝,红4根导线的一端分别接至底盒内部下排第6、8、9、 10号端子上,接好后将这些导线的另一端穿过穿线孔,将这4根导线分别依次接在10对接线端子的上排端子上;如图28所示;
第五步,盖好模块的顶盒。
输入/输出模块的面板上标识有接线端子排列,如图29所示。
说明:盖模块顶盒的时候注意不要将端子顺序颠倒,否则会造成接线错误。
图28 输入/输出模块安装接线图&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&& 图29 输入输出模块面板端子图
&&& 2)总线隔离模块的安装和接线实训
&&&&&&& 总线隔离模块在整个智能消防实训装置里有1个,在模块阵列里面为第1排从左往右数第3个。安装方法如图30所示。
&&&&&&& 第一步,用螺丝刀将总线隔离模块的底盒固定在孔板上;
&&&&&&& 第二步,准备好长度适中的信号线和电源线;
&&&&&&& 第三步,将4根信号线两端剥出10-15mm,其中将2根导线的一端接至底盒内部上排的第3(L1),5(L2)号端子。5号端子接蓝线,3号端子接红线;另一端经穿线孔接至底盒下方10对的接线端子上。另外2根导线的一段接至底盒内部下排的第8(L1’),第10(L2’)号端子,10号端子接信号线的蓝线,8号端子接红线,接好后将导线另一端穿过穿线孔依次接在接线柱的接线端子上,如图30所示;总线隔离模块的面板上标识有接线端子排列,如图31所示。
&&&&&&& 第四步,盖好模块的面板。
&&&&&&& 说明:盖顶盒的时候注意不要将端子顺序颠倒,否则在进行系统的调试时会出现总线隔离模块地址故障。以后所提到的模块的安装都要注意这个问题。
图30 总线隔离器的安装接线图&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&& &图31 总线隔离模块面板端子图
&& &&3)输入模块的安装和接线实训
&&&&&&& 输入模块在整个消防系统里有两个,在模块阵列里面为第2排从左往右数的第1和第 2个。它们的系统地址编号依次为100,101。安装方法如图32所示。
&&&&&&& 第一步,用螺丝刀将输入模块的底盒固定在孔板上;
&&&&&&& 第二步,准备好长度适中的信号线和电源线;
&&&&&&& 第三步,将4根信号线线芯两端剥出10-15mm,2根红蓝信号线的一端分别接至底盒内部上排的第2(L1),4(L2)号两个端子,如图32。其中,4号端子接蓝线,2号端子接红线。另外2根信号线的一端分别接至底盒内部下排的第9,10号端子。其中9号端子接蓝线,10号端子接红线。最后将这4根导线穿过穿线孔分别依次接在10对的接线端子上;
&&&&&&& 第四步,盖好模块的顶盒。
&&&&&&& 地址编号101的输入模块面板上有接线端子排列图,如图33所示。
图32 输入模块安装接线图&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&& 图33 输入模块顶盒端子图
6.& 火灾报警控制器的安装和接线实训。
火灾报警控制器在整个智能消防实训装置的右边靠中部的地方。其安装方法如下:
&&&&&&& 第一步,准备好导线、螺丝刀、M6的螺钉和配套螺母垫片;
&&&&&&& 第二步,用M6X16螺丝将火灾报警控制器固定在设备架上,如图34所示;
&&&&&&& 第三步,红线信号线接在L1接线端子,蓝色信号线接在L2接线端子;
&&&&&&& 第四步,24V输出电源线具体位置在电路板中间下方(两对的接线端子)。电源线蓝色线接在GND接线端子上,电源线红色线接在24V接线端子上。如图35所示。
&&&&&&& 第五步,将AC220V输入电源线通过4对接线端子接在火灾报警控制器左下方电源输入端口上;用设备随机蓄电池连接线将蓄电池与电源控制器上的电池输入端连接,注意接线时要确保正负极接线正确;用设备随机带有接插端子的四芯电源输出线将电源控制器与LN1010回路板电源输入进行连接。
&&&&&&& 第六步,将信号线,电源线穿过火灾报警控制器机箱上的矩形的穿线孔。
图34 火灾报警控制器安装图&&&&& &&&&&&&&&&&&&图35 火灾报警控制器接线示意图
7.& 系统操作实训
&&&&&&& 所有设备检查无误后就可以启动智能消防实训装置的火灾报警控制器了。首先,接通主,备电源,然后在火灾报警控制器液晶显示屏上显示“正在初始化系统”,约15秒之后,显示“运行正常”。
&&&&&&& 1)探测器的功能实训
&&&&&&& 第一步,点燃一个无毒的能产生黑色烟雾的物体(例如香烟等),靠近2号探测器的网孔,模拟火灾初期产生的烟雾。过10秒左右火灾报警控制器会发出报警声,在其液晶屏上显示2号探测器的名称及系统地址编码。如图36所示。同时,在火灾显示盘上也会显示2号探测器的部位号(002)并且有声光报警,如图36所示。其它探测器报警时也会显示其相对的部位号。
&&&&&&& 第二步,点燃一小段木棍,然后吹灭火焰后靠近1号探测器栅格里中间的黑色敏感元件,过10秒左右火灾报警控制器会发出报警声,在其液晶屏上显示1号探测器的名称及系统地址编码,如图37所示。
&&&&&&& 第三步,拿一个打火机点燃火焰后将其吹灭,手不要松开使之继续释放天然气,这时靠近3号探测器的滤网,过10秒左右火灾报警控制器会发出报警声,其液晶屏上显示3号探测器的名称及系统地址编码。
&&&&&&& 第四步,4号探测器是手动报警按钮,当按下中间的有机片后就会产生报警声。
&&&&&&& 说明:前面提到的4点可以单独操作也可一起操作,没有要求,主要目的是模拟火灾发生时探测器、报警装置如何工作。
图36 2号探测器动作显示&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&图37 1号探测器动作显示
&&& 2)灭火功能实训
&&&&&&& 第一步,报警后,值班室的工作人员去现场或通过监控录像查看是否真的发生火灾,此时,火灾显示盘上也会显示相应的火灾报警信息,如图38所示;
&&&&&&& 第二步,确认发生火灾了,值班人员就会启动消防泵喷、喷淋泵灭火。首先,在系统运行正常的条件下,按下键盘区的“功能”键,然后按下向右的方向键选择“联动”,这时,系统会提示你选择“地址”(系统默认的是001,即联动消防泵),按下向右的方向键选择联动地址然后按下确定键。这时,联动就开始了,既有报警声又有联动设备(消防泵/喷淋泵)的响应,如图39所示。操作完毕后请按下“功能”键,系统又回到“运行正常”的状态下;
&&&&&&& 如果选择的联动地址为喷淋泵,则喷淋灭火装置启动。在实训演示过程中,闭式洒水喷头为一次性使用装置,因此本消防系统特地在该喷淋头管路前加装了一个球阀,演示时可关闭球阀,让喷淋水从左边的末端试水装置流出,模拟了喷淋灭火效果,可节约实训成本。
&&&&&&& 第三步,如果没有发生火灾,只是误报,值班人员则会按下火灾报警控制器上面键盘区的消音键取消报警。
图38 火灾报警显示&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&& 图39 联动演示
&&&&&&& 3)自动喷淋灭火功能实训
&&&&&&& 注意:自动喷淋灭火所使用的闭式洒水喷头为一次性使用装置,本实训项目可根据学校教学实际,作为选修实训项目。
自动喷淋灭火实训要求消防系统设定联动功能为自动允许状态。
自动喷淋灭火实训步骤如下:
&&&&&&& 第一步,将一个加热过的物体靠近闭式洒水喷头感应玻璃球附近,当感应玻璃球检测到周围环境温度达到58℃以上时,闭式洒水喷头玻璃球自动破碎,闭式洒水喷头自动喷水灭火。
&&&&&&& 第二步,喷头自动喷水,导致相连的湿式报警阀阀体上下腔产生压差,阀瓣打开,水源不断进入系统内,流向开启的喷头,持续喷水灭火。同时少量水源由阀座内孔进入湿式报警阀总成的报警管路,经过过滤器、延迟器,推动水力警铃报警。另外,压力开关也被启动,发出报警信号。在持续喷水过程中,安装于喷淋管路的水流指示器因水流带动水流指示器同时发出报警信号。在联动功能为自动允许状态下,报警信号自动启动喷淋泵持续不断供给水源灭火。
点击数:2& 录入时间:&【】&【】
欢迎你浏览我们的网站,您是第访问者!
中国·西安开元电子实业有限公司
公司地址:陕西省西安市雁翔路99号交大科技园A区3号楼三层
电 话: 029-96089 传 真: 029-
2009 - 2012 All Rights Reserved

我要回帖

更多关于 区域型火灾报警控制器 的文章

 