三相四线接电流互感器p1p2s1s2,C相互感器二次s2误接到A相互感器二次的S2上对计量有影响吗?

&&&&&往下看有更多相关资料
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670& & &&)装一个带互感器的三相四线制电表,结果电表倒转。把互感器换向后,电表还是反转。反复检查,接线没有错。_突袭网-提供留学,移民,理财,培训,美容,整形,高考,外汇,印刷,健康,建材等信息
装一个带互感器的三相四线制电表,结果电表倒转。把互感器换向后,电表还是反转。反复检查,接线没有错。
来源:互联网 时间: 6:39:06
&&为了解决用户可能碰到关于"装一个带互感器的三相四线制电表,结果电表倒转。把互感器换向后,电表还是反转。反复检查,接线没有错。"相关的问题,突袭网经过收集整理为用户提供相关的解决办法,请注意,解决办法仅供参考,不代表本网同意其意见,如有任何问题请与本网联系。"装一个带互感器的三相四线制电表,结果电表倒转。把互感器换向后,电表还是反转。反复检查,接线没有错。"相关的详细问题如下:对应相线接2、5、8。请高手指导,怎么解决这个问题,接线没有错、9装一个带互感器的三相四线制电表,结果电表倒转。S1接1、4、7,S2接3,电表还是反转。反复检查。把互感器换向后、6===突袭网收集的解决方案如下===解决方案1:果你确定互感器的二次线没的接错了话有以下三种情况:1、一次线路接反。没有安装正确(电流电压线圈没有装正)也有可能反转。3、用电情况:校验电表是否正常,如果电能表被拆过。2、电表有问题:一次线路必须从P1穿向P2,三相四线制电表,在接线正确且电能表没有问题的情况下
解决方案2:
7-9是接电流互感器的电流线圈,2,在互感器正确穿线的情况下(电流方向从有P字的那个方向穿过去),电流方向是从1到3、4到6、7到9,如果线穿反了、5、8接对应的相线、4-6一般电表的1-3,电流就反了
解决方案3:
互感器极性接错,将互感器的K1分别接到电表的2.5.8接口。K2的分别接到1.4.7接口即可
解决方案4:
电流极性反了,你把三相的K1分别接2 5 8,三相的K2接 1 4 7
答:要是380V三相三线制的电度表出线这种情况,应该就是相序的问题,你导几遍相序慢慢来能到过来,这种情况不是你接线的错误,是变压器按装不规范照成的,在变压器一次侧10KV的相序错误,(你按的要是多功能数显表看脉冲指示灯能鉴别相序是否正确,D...答:只要你接线接对了就没有什么关系。1.5-6A的是互感式的表,而5-20A的是直通表,两种表的接线柱是不一样的。如果你用5-20的直通表,你必须的把接线柱上的那六个小螺丝,去掉每一组左边的一个,把电压线分别对应好接在另一个的螺丝上,这样才行。但...答:换互感器答:三相四线互感器电度表接线方法。 1. 首先确定一次线要从电流互感器P1进P2出。 2.电压线按相序接入电度表2,5,8。中性线接入10。 3.电流线S1(K1)按相序对应接入1,4,7。S2(K2)按相序对应接入3,6,9.答:可以的 你确定你的每根线穿过互感器的方向是正确的么?只要有一个错了就会反的, 而且S1要接到电表上,每相电的电压取相要和互感器的进线一致.否则就会反转的,你再检查.答:接线方式到是正确的。估计是是互感器一次侧线穿入的方向反了。 一次侧互感器上一面有一个P1的标记,线应该从这一面穿入,你看看吧。一次侧方向弄反了的可能性很大。 再有一种可能是每一相的电流线和电压线没有一一对应上。这样电表也有可能反转。答:有两种情况: 1、电流互感器线接反啦,注意观察互感器的S1、S2、两端。S1三相各进一根至电表,S2连起来进一根至电表。以上的情况是P1进P2出,如果P2进P1出情况则相反 2、电表有三组电压线圈和三组电流线圈,电表的线圈也要和电流互感器的线圈相...答:如果确定互感器的二次线没的接错了话有以下三种情况: 1、一次线路接反:一次线路必须从P1穿向P2. 2、电表有问题:校验电表是否正常,如果电能表被拆过.没有安装正确(电流电压线圈没有装正)也有可能反转. 3、用电情况,三相四线制电表,在接线正确...答:额,不知道你为什么要让其倒转,先声明,如果这样做的话,电力公司查到会有罚款措施的,还要相应承担法律责任。电表上都是有封印的。所以这个请明知。 1、就电表到停转,可以断开互感器二次侧的出线(连接二次侧和电表之间的线),请停电操作,C...答:100A的三相电表不用安装互感器,因为100A三相电表是直通电表。 互感器可以选择基本量程为3×1.5(6A)的三相四线制交流有功电能表,3×1.5表示在0-1.5A的情况下,满足国家标准对误差的要求,(6)表示,可以用于4倍的基本量程的条件下,即可以用于...为您准备的相关内容:
你可能还关注
淘宝折扣专区电流互感器与智能电表的接线问题
中国互感器交易网
在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高,如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换大电流变换为仪表可以测量的小电流)和电气隔离作用。另外采用电流电压互感器之后,仪表生产厂家也省事了,按照一个标准来就可以,然后再配上不同规格的互感器,而互感器国家也规定了常用的规格。
在项目上遇到的问题是三相智能电表的正向有功功率始终为零,反向有功率则始终在增长,即智能电表貌似在“反转”。这个问题的原因通常是互感器线接反了,这里就介绍互感器的接线方法。
一、电流互感器外观与同名端
电流互感器的种类很多,我们装在配电箱里的应该是穿心式的低压电流互感器,外观如下图所示:电流互感器的正面有P1,S1,S2标识,而反面则有P2,S1,S2。被测量的电源线从中间的那个孔穿过,即为穿心;S1,S2端子接电表的电流端子,同时S1,S2中还有一端需要接地,以免一次侧高压电串到二次侧。
电流互感器正面示意图
此外,GB中对于电流互感器的P1、P2、S1、S2有如下规定:
当电源从P1穿入,从P2穿出时,电源电流可以认为是从P1流向P2,那么根据同名端原则,二次侧电流,是从S1流向S2,这就决定了二次侧与智能电表的接线,S2必须接电表的电流进线端子,S1必须接电表的电流出现端子。
二、智能三相电表的接线方法
在我项目中,常用的智能电表是按照三相四线的接法,接线端子示意图如上。智能电表与电流互感器的正确接线方法如下:
(1)三相互感器安装朝向需一致,且P1面面向电源测(对于配电箱来说,总进线开关在P1面的上面),即三相火线分别从三个互感器的P1面穿到P2面。
(2)A相电源对应的互感器上的S2端子接到电表Ia*,S1端子接到Ia;B相的S2接到Ib*,S1接到Ib;C相的S2接到Ic*,S1接到Ic;
(3)引三相电压依次接入Ua、Ub、Uc,相序必须与电流相序一致;接上N线;
(4)接入工作电源与通信线;
(5)三个互感器的S1端均接地。
在项目中如果电表端的Ia*与Ia、Ib*与Ib、Ic*与Ic均接反了,及电表测量的电流流向反了,会导致正向有功功率始终为零,反向有功率则始终在增长。当改正顺序后,电表的正向有功功率即开始累加。
三、电流知识
1.星形接法电路中线电流等于相电流。
2.三角形接法电流中线电流等于倍相电流。
3.根据设备功率P大小计算额定电流;
三相电动机 1KW≈2A
单相220V用电 1KW≈4.5A
单相380V用电 1KW≈2.5A
四、电流互感器使用中二次为什么不可以开路?
电流互感器在使用中是一台串联接法的变压器。它的一次绕组始终流过被测电流,该电流会在互感器的铁芯中产生一个磁通,这个磁通又会在二次绕组中感应出一个电流。二次电流也会在铁芯中产生一个磁通,假如工作中的电流互感器二次开路,此时二次电流为零,铁芯中的磁通完全由一次电流产生,当一次电流足够大时,由于没有二次磁通的去磁作用,其数值会大大增加,以致造成铁芯的磁饱和,并会使铁芯发热,严重时会烧毁电流互感器。另外,由于二次绕组开路,过高的磁通变化率会在二次绕组两端产生高压电,可能破坏二次绕组的绝缘,也会危及人身及设备安全。
五、电流互感器二次开路的危害有那些?
1.产生很高的电压,对设备和运行人员的安全造成危害;
2.铁芯损耗增大,严重发热,有烧坏绝缘的可能;
3.铁芯中产生剩磁,导致互感器误差增大,影响计量准确性;
4.由于二次回路开路,会使电流表指示异常,失去对电流监视作用,继电保护装置无法正常工作,致使保护失灵会对主电路的异常运行失去监视,若不及时处理,可能造成严重后果。
六、运行中的电流互感器安全的规定
1.电流互感器的二次接线应选用2.5平方毫米的单股绝缘铜导线,中间不能有接头,更不能装开关、保险等等。二次线上的各接点必须拧紧。
2.电流互感器二次侧的一端(K2)应做良好接地。
中国互感器交易网
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。以下试题来自:
问答题简答题计算题:经查,三相四线电能计算装置A、B、C三相所配电流互感器变比分别为150/5、100/5、200/5,且C相电流互感器极性反接。计量期间,供电企业按150/5计收其电量210000kW•h。问该计量装置应退补电量是多少?
从计量装置二次侧功率来看正确接线时功率P1=3UIcos×5/150=(1/10)UIcos错误接线时功率P2=UIcos×5......
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 在该线路上损失的有功功率为=3125(W)=3.125kW该导线上的有功功率损失率为==1.56%该导线上的有......2.问答题 根据《供电营业规则》第八十五条规定:"在受电装置一次侧有连锁装置互为备用的变压器,按可能同时使用的变压器容量之和的最大......3.问答题 根据《供电营业规则》第十四条规定,该普通工业用户有功电量折合的最大需量为8=150kW故该大工业用户当......4.问答题 根据《供电营业规则》有关规定,其基本电费为
400×16+200×16×(20/30)=8533.33(元)
6月份基本电费是8533.3......5.问答题 售电量=供电量-线损电量=900×(1-5%)=855(万kW&h)购电单位成本=购电总成本÷售电量=135÷855=0.15[......