电流互感器选型手册二次额定电流1A和5A的区别与选择

请教:二次侧 5A,1A的电流互感器各用在什么场所
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(非工作时间)
(内容侵权举报)以下试题来自:
单项选择题一只被检电流互感器的额定二次电流为5A,额定二次负荷为10VA,额定功率因数为1,则其额定二次负荷阻抗应为()。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
C、稳态保护用
D、暂态保护用
A、反比;正比
B、反比;反比
C、正比;反比
D、正比;正比
A.电能表误差
B.互感器合成误差
C.二次压降误差
D.二次压降引起的误差
A.两;不同
B.两;相同
C.三;相同
D.三;不同电流互感器二次侧的电流大小是固定的1A或5A,那如何测量真实电流大小
电流互感器二次侧的电流大小是固定的1A或5A,那如何测量真实电流大小电流表是和二次测输出相联,那检测的出的大小不是只有1A?当一次侧的电流不断增大时,电流如何检测
首先你对:电流互感器二次侧的电流大小是固定的1A或5A的理解是不对的.电流互感器二次侧的电流是随一次电流的增加而增加,随一次电流的减小而减小,一次电流与二次电流成正比.电流互感器的变比是与电流表配套的,实际电流互感器的二次测的电流最大为5A,所以电流互感器的选用要根据线路的实际电流来选择.比如线路的电流有250A,就可以选择300/5的电流互感器和300/5的电流表,倍率为60,此时电流表上的电流是小于5A的,当线路上的电流有300A的时候电流表上面的电流才会达到5A,假如线路的实际电流为100A时,二次电流则为5/(300/100)=1.7A,但是电流表上面所显示的是100A,不知道这样说你明白了没有.
我有更好的回答:
剩余:2000字
与《电流互感器二次侧的电流大小是固定的1A或5A,那如何测量真实电流大小》相关的作业问题
电流互感器二次开路产生电压不是瞬态的,是交流的,电压电流大小和电流互感器匝数比有关,匝数越高,感应的电压越高
不懂你所用的互感器的比值,提供一些思路给你.1、所有的交流电流表的内阻和参数都是一样的,所有的互感器的副边都是5A.如你的电路最大电流为800A,使用1000/5的互感器,电流表为1000A的,若负荷的为500A,则1000A的电表走到一半,指示500A.此表的倍率为1:1,直读.如没有1000A的电流表,你也可以用1
根据互感器原理和欧姆定律肯定要影响精度了,互感器二次侧导线要选择合适,连接点一定要紧固,想办法固定住,严防互感器CT开路,如果不是设备工作条件恶劣,就不会开路,要定期检修.如果是仪表过流能力不足造成的开路,那仪表尽量换个容量大一些的,质量好一些的.
电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏.如果二次侧开路,相当于一个初级匝数很少,而次级匝数很多的升压变压器.二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组
这个很简单啊朋友你看看我说的这个可以吗?答:由于电流互感器二次侧接的负载都是阻肮 很小的电流线圈,因此它的二次测量是在接近于短路状态下工作的.根据磁动势平衡议程式:I 1 N 1 -I 2 N 2 =I 0 N 1 可知,由于 I 1 N 1 绝大部分被 I 2 N 2 所抵消,所以总的磁动势 I 0 N 1 很小,即
电流互感器,输出电流,接380的灯泡,电阻太大,你可以接负荷箱,或者大功率的电阻,比如电流互感器二次电流5A,额定负荷5VA的话,可以5VA/(5A*5A)=0.2欧姆的电阻,功率5W
电流互感器次级开路,会感生很高电压,短路只会按变比,感应出和初级成比例的电流
电流互感器二次侧就是接仪表的那一端.电流互感器二次侧不许断路运行.接在电流互感器二次侧上的仪表线圈的阻抗很小,相当于二次侧线圈在短路状态下运行.互感器二次侧端子上电压只有几伏.因而铁芯中的磁通量是很小的.原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大.但是大部分被短路二次侧线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作
电流互感器二次侧就是接仪表的那一端.电流互感器二次侧不许断路运行.接在电流互感器二次侧上的仪表线圈的阻抗很小,相当于二次侧线圈在短路状态下运行.互感器二次侧端子上电压只有几伏.因而铁芯中的磁通量是很小的.原线圈磁动势虽然可达到几百安或上千安匝或更大.但是大部分被短路二次侧线圈所建立的去磁磁动势所抵消,只剩下很小一部分作
电流互感器在正常运行时,二次电流产生的磁通势对一次电流产生的磁通势起去磁作用,励磁电流甚小,铁芯中的总磁通很小,二次绕组的感应电动势不超过几十伏.如果二次侧开路,二次电流的去磁作用消失,其一次电流完全变为励磁电流,引起铁芯内磁通剧增,铁芯处于高度饱和状态,加之二次绕组的匝数很多,根据电磁感应定律正=4.44/fNB,就
在运行状态的电流互感器二次回路都是闭路的.电流互感器在二次闭路的情况下,当一次电流为额定电流时,电流互感器铁芯中的磁通密度仅为0.06——0.1特(600——1000高斯).这是因为二次电流产生的磁通和一次电流产生的磁通互相去磁的结果,所以使铁芯中的磁通密度能维持在这个较低的水平.如果电流互感器的二次在开路状态,一次侧
正规设计,电流互感器二次的接线端子不是什么“专用短路端子”,那个叫“电流端子”,是用来分开回路用的,以便可以外接线短路或者串个准确的电流表来验证柜子本身电流表的准确性.端子本身不是短路用的!对于LZ的问题,很简单,停电就不说了,不停电的情况下,你找根线把电流端子的互感器进线侧:A411,B411,C411(看你几个互感
有可能是 K1 也有可能是 k2这个 * 代表的是同名端的意思所以你看不出是 k1 k2 因为在k1 k2都有可能同名端 是用来表示 电流互感器的接法的 电流互感器有两种接法 1、 加极性 2、减极性电流 从 L1 进 L2 出 K1 进 K2出 那么是减极性接法 如果 L1上表有 * 那么另一 * 在 k1L1 和
对一次电流没有影响因此,所有的一次电流全部作为励磁电流稍微一点儿一次电流就会造成铁芯饱和铁芯内的磁通饱和,出现削顶波对应的二次的感应电势(此时反映为开路电压)会出现非常高的尖顶波.
该电流互感器的额定负荷为5VA,额定二次电流1A(200:1),也就是说,额定负载阻抗为5Ω.按照检定规程规定,二次负荷最好在额定负荷的25%~100%,也就是二次阻抗应在1.25~5Ω范围内取值.二次阻抗为25Ω时,二次负荷变大,一次励磁电流变大,铁芯容易出现饱和,且精度明显下降.
所以生产中TA严禁开路!但是高电压产生的原因是反复励磁而不是原始设计,电压是要有参考点才有意义的,TA是串进去的,就那一小段的压降可以忽略的,比如一次恻两端电压虽然都是500kV,但是两端电压就是500-500=0啊 再问: ?????????????????????????仯???????B?????????????
100*(100/5)=2000度
1、电流互感器因为是电流源,所以不能开路,因为开路意味着接了一个无穷大电阻,将会造成严重的过电压,损坏互感器.所以必须每一相必须将两端短接2、公共端需接地,防止其电位异常抬升,三个公共端分别接点,但接地点为一点.
抽头 几个接线的端子 一般标有S1 S2 二次额定电流一般为1A或者5A电流互感器二次容量的选型及计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电流互感器二次容量的选型及计算
阅读已结束,下载本文需要
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢选用电流互感器的二次侧电流为 1A 或者 5A 的区别? 比如300/1A 和300/5A的区别? 求权威的准确的答案_百度知道
选用电流互感器的二次侧电流为 1A 或者 5A 的区别? 比如300/1A 和300/5A的区别? 求权威的准确的答案
电流互感器二次电流也就是用作计量、测量、保护,选择1A和5A到底是根据什么来选取?肯定不是随意选取,那还有什么意义呢,统一成1A或者5A不就得了。
我有更好的答案
这得根据电流互感器二次接什么来确定。早期的计量和控制设备都是5A,所以用5A的较多。现在由于电子技术的大量应用,1A的逐渐多了起来,相对5A的功耗较小,传输距离长,在没有设备要求限制的情况下可优先选择。
采纳率:66%
在本供电局新建的变电站内,旧的用5A,新的用1A。用1A可以让二次电流电缆的载面积选小些。能让CT的负担小些。
这是本质的原因么?
节约电缆、减少CT负担。个人意见认为是本质,供参考。
非常感谢。
主要考虑磁芯的工作点
不懂,能具体点么
参阅电流互感器规范
什么意思?难道没有300/5A的电流互感器吗?
300/5是主流
因为电流表额定电流都是5A的
其他1条回答