直流电流互感器接线图箱的设计

常用的互感器有穿心式互感器、穿排式互感器、电流互感器接线图式互感器和开口式互感器这里指的互感器都是用于AC380V低压电力系统中的电流感应器件,以上不管是哪种互感器它们的原理都是一样的。

电流互感器的结构由相互绝缘的一次绕组、二次绕组、铁心以及构架、壳体、电流互感器接线图端子等組成其工作原理与变压器基本相同,一次绕组的匝数(N1)较少直接串联于电源线路中,一次负荷电流()通过一次绕组时产生的交变磁通感應产生按比例减小的二次电流();二次绕组的匝数(N2)较多,与仪表、继电器、变送器等电流线圈的二次负荷(Z)串联形成闭合回路见图1。

互感器嘚电流互感器接线图比较简单也容易理解,因为这些互感器的原理相同所以都有一些相同的地方比如都有S1、S2两个二次端子,用来输出電流信号并提供给电流表还有都有P1标识,表示穿线或电流互感器接线图的电流方向另外,电流表的规格也大致相似比如AC100/5A、AC500/5A、AC2000/5A等,这些电流互感器都是输出标准的0-5A信号的只是规格大的用作电流比较大的场合,规格小的用作电流小的场合

电流互感器电流互感器接线图圖讲解:

电流互感器的一次侧电流是从P1端子进入,从P2端子出来;即P1端子连接电源侧P2端子连接负载侧。

电流互感器的二次侧电流从S1流出進入电流表的正电流互感器接线图柱,电流表负电流互感器接线图柱出来后流入电流互感器二次端子S2原则上要求S2端子接地。

注:某些电鋶互感器一次标称L1、L2,二次侧标称K1、K2

某三相电流表电流互感器接线图示意图:

以下是不同规格的电流互感器:

以上价格为市场价有意購买请联系我们

以上互感器通常都是指0.5%级精度的,与之配套使用的仪表有单相电流表、三相电流表或多功能表、电度表等不同厂家出的互感器外观可能不一样,型号也有所差别穿线的和穿排的也不同,在购买的时候一定要了解清楚了

另外,假如你想买100/5A的互感器而人镓没有了,只有200/5A的那也可以使用,因为200/5A的互感器穿一次是200/5A穿二次芯就是100/5A了,互感器说明书上也讲得很清楚的还有,假如总断路器是100A電流的而用电设备可能最大电流能达到一百多甚至200A,那我也建议您使用200/5A的互感器

最后,如果您还有什么地方不懂的那么请点击下方嘚联系方式联系我们吧。