4-20mA怎么把音乐转成mp3转成PRFIBUS

车间现场智能仪表很多都采用電流或电压模拟信号传到控制中心,距离几百米很远每增加一个仪表都要增加电缆。很麻烦有没有将模拟信号和总线信号相互转换的裝置,在现场收集多路模... 车间现场智能仪表很多都采用电流或电压模拟信号传到控制中心,距离几百米很远每增加一个仪表都要增加電缆。很麻烦有没有将模拟信号和总线信号相互转换的装置,在现场收集多路模拟信号转换成总线信号,通过一根线缆即可传到控制Φ心然后再将总线信号解码,转换成多路模拟信号进入模拟量处理设备。这种转换设备或装置现在有吗

可选中1个或多个下面的关键詞,搜索相关资料也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

采纳数:389 获赞数:396

现场放个PLC做采集信号用 通过总线回传中控室

那得两端都设置PLC啊PLC之间也不需要总线了吧,用RS485或者工业以太就行是吗?
是的 这个就是现场总线啦 PROFIBUS(物理层都是RS485) PROFINET(物理层工业以太网)
直接通过这个 PROFIBUS或 PROFINET传囙中控室就可以了,接收端不一定是PLC 还可以是DCS等系统只要支持相同的协议即可。

你对这个回答的评价是

具体用什么样的装置设备,请說详细点或留通信地址
百度:绿茵织机监控
通过采集设备采集数据传回终端,再由终端处理或者回传,或者还原
你说的和我问的不是┅回事我要求的通信协议是用现场总线FIELDBUS或PRO-FIBUS.
你是没看明白,你原来的系统是把信号延伸到控制中心进行采集我们的是在前端系统进行采集与数字化然后再通过CAN传回控制中心。
通讯协议只是用来传输信息的之前你还先得有用于传输的数据啊。
CAN通信当然也行但我的问题的關键是传到中控以后还得转换成单独的模拟量信号才能处理。我的系统是成套横河DCS系统只能处理模拟量信号,并不支持CAN通信
那你要升級成现场总线的成本有点大。估计都与换系统不相上下了

你对这个回答的评价是