支护桩连梁相对标高差底比冠梁底标高低500怎样施工 求大神指点

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
冠梁连梁钢板桩施工方案.pdf 18页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:250 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
日钢板桩、冠梁、连梁施工方案施工方案会签记录表施工单位项目经理编制单位编制人工程管理部会签意见:会签人:年月日技术质量部会签意见:会签人:年月日安全环境部会签意见:会签人:年月日材料设备部会签意见:会签人:年月日机电安装部会签意见:会签人:年月日商务部会签意见:会签人:年月日生产经理会签意见:会签人:年月日总工程师会签意见:签字:年月日地址:邮编:电话:传真:第1页共1页目录1编制依据................................................................................................................................................................12工程概况................................................................................................................................................................12.1建设概况....................................................................................................................................................12.2建筑设计概况............................................................................................................................................22.3基坑支护设计概况....................................................................................................................................23施工准备................................................................................................................................................................33.1技术准备....................................................................................................................................................33.2施工机械、机具准备................................................................................................................................33.3材料准备....................................................................................................................................................43.3施工条件....................................................................................................................................................44施工部署................................................................................................................................................................54.1施工工期.......................................................................
正在加载中,请稍后...冠梁、连梁技术交底_文档下载
亿万文档 免费下载
当前位置: &
& 冠梁、连梁技术交底
冠梁、连梁技术交底
五、主要工序施工方法 (一)冠梁及连梁垫层的浇筑 1、首先将沟槽底部的浮土清理干净,并露出未经扰动的土层进行对图层夯实、平整 处理。 2、根据本工程及设计图纸的要求,在沟槽内部挂好冠梁沿线方向的控制线,并将标 高的控制线挂好。 3、垫层侧模采用 4Х 7cm 的木方,每隔 500 采用Φ 12 钢筋加以固定。 4、垫层砼一边浇筑一边用抹子抹平。 5、垫层砼达到上人强度后在垫层上测放出冠梁的中线、边线,作为冠梁支模依据。 (二)冠梁及连梁钢筋绑扎 2.1钢筋绑扎前清点数量、类别和型号,锈蚀严重的钢筋需除锈,弯曲变形钢筋须校 正,清理施工部位杂物,清查施工部位,高程情况,测放钢筋位置后方可进行绑扎。 2.2钢筋绑扎用同标号砂浆垫块或塑料卡支垫,支垫间距为1m左右,按行列式或交错 式摆放。 2.3钢筋绑扎接头宜设置在受力较小处。外侧钢筋的接头位置应设在梁跨中三分之一 范围内;内侧钢筋接头位置应设在桩端1/4范围内。 2.4同一构件中相邻纵向受力钢筋的绑扎搭接接头宜相互错开;绑扎搭接接头中钢筋 的横向间
距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。同时受力钢筋及箍筋的配置如下: (1)受力钢筋配置要求: 同一连接区段内,纵向受拉钢筋绑扎搭接接头面积百分率,一般不宜超过 25%,当工 程中确有必要增大接头面积百分率时,对梁类构件不应大于 50%; (2)箍筋配置要求: 1)箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的 0.25 倍; 2)受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的 5 倍,且不应大于 100 3 )受压搭接区段的箍筋的间距不应大于搭接钢筋较小直径的 10 倍,且不应大于 200 2.5 当纵向受拉钢筋的绑扎搭接接头面积百分率不大于 25%时,其最小搭接长度应符 合表 9-81 的规定。
Word文档免费下载: (下载1-5页,共5页)
安全交 底记录工程名称 施工单位 交底提要 交底内容: 一、基本要求: 连梁、冠梁作业安全技术交底(一) 编 号 000 交底日期 分项工程名称连梁、冠梁施工 1.作业...(天津生态城)新媒体大厦工程 吉化集团吉林市北方建设有限责任公司 编 号 2011 年 2 月 23 日 冠梁、连梁工程 交底日期 分项工程名称 冠梁、连梁的相关材料、机...冠梁技术交底 冠梁技术交底 编制: 编制: 审核: 审核: 批准: 批准: 兰渝Ⅲ标...九、成品保护 未达到规定强度时不得在冠梁、连梁上大量堆载或让挖土机、推土机...六、冠梁、连梁施工工艺 测量放线→开挖沟槽→凿桩头、桩头清理→浇筑冠梁、...技术交底记录表 B2 工程名称 交底提要: 交底时间 编号: 年月日 交底内容: (...抗滑桩顶冠梁、连梁施工分项工程质量技术交底卡施工单位:深圳市孺子牛建设工程有限公司 工程名称深圳海上运动基地暨航海运动学 校 E 地块场平及边坡支护工程 分部分项...技术交底记录施工企业: :河北省第四建筑工程有限公司工程名称 分项工程名称 交底内容: 听海?北塘湾三标段(听海蓝珊港 湾)项目 B 标段工程 冠梁、连梁、支撑、...冠梁施工技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料。今日推荐 78份文档 笑...冠梁施工技术交底 10页 免费 连梁、冠梁施工安全技术... 2页 免费 冠、腰梁施工...围护工程质量技术交底(钢筋砼冠梁施工)工程名称 总包单位 交底内容: 一、材料...2、根据基线和施工图纸,用全站仪施放冠梁、连梁沟槽的边线。 (二)开挖沟槽 根据...挡墙及冠梁交底_建筑/土木_工程科技_专业资料。技术交底书 ZT1101JCX 单位:中铁...砼浇筑时,砼支撑、角撑、冠梁、连梁整体一次性浇筑。 (5) 混凝土浇筑面的标高...六、成品保护 未达到规定强度时不得在冠梁、连梁上大量堆载或让挖土机、推土机等大型设备在其 上面行驶以防使冠梁、连梁断裂等质量问题。 技术负责人 交底人 接受...冠梁连梁钢板桩施工方案_建筑/土木_工程科技_专业资料。钢筋绑扎、模板安装、基坑...严格按施工方案和技术交底施工,进场钢筋的材质必须符合设计及国家相关规范的 规定...技术交底记录工程名称 交底部位 交底内容: 顺义新城 9 号地二期限价商品房 项目...桩顶冠梁施工 2 钢筋安装 (1)连梁主筋绑扎搭接长度不小于 35d,同一截面钢筋...当前位置:&&
本文档是收费阅读文档,免费内容已阅读结束,如果喜欢就购买吧!
建筑会员可免费阅读所有建筑文档 &&&
阅读完整文档所需豆元:0.2 &&&
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
高层住宅深基坑支护施工方案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口
热门搜索:您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
某深基坑支护专项施工方案.doc 24页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:150 &&
某深基坑支护专项施工方案
你可能关注的文档:
·········
··········
**深基坑支护工程**专项施工方案目录编制依据工程概况施工部署和施工准备支护施工和降水施工方案安全组织措施及应急措施质量保证措施文明安全措施进度计划现场平面布置图现场观测方案技术资料管理第一章编制依据第一节本工程现有设计图纸;第二节现场勘察资料第三节现行国家施工规范、标准及规程《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)《混凝土结构设计规范》(GBJ5)《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB5)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94)第四节安徽省建筑、安装劳动定额和工期定额第二章工程概况第一节概述本工程为一高层公寓,地上15层,地下2层,总高度60m,建筑面积2.5万㎡,框架剪力墙结构,地下室地板垫层底天然地面下8m,地下室开挖支护平面形状如图,工程地质情况如表所示,地下水位自然地坪下2m。各土层主要物理,力学指标值土层 γ(㏎/m3) C(KPa) φ(度)
杂填土 15.5 0 16
粉质黏土 18.5 10 17.2
黏土 20.5 12 21
基坑形状如图:第二节地质情况根据现场勘察资料,拟建场区地形基本平坦,本工程所涉及的地层从上至下分述如下:1、杂填土:地表2m厚2、粉质粘土:3m厚3、粘土层:13m厚4、其中地下水位在自然地坪下2m处第三章施工部署和施工准备第一节组织管理机构第二节主要施工顺序本工程贯彻周密组织,精心施工的原则,施工部署如下:一、从总体部署上分两个阶段进行施工:第一阶段为包括进行施工水电的接通、道路铺设以及测量放线等前期准备工作。在前期准备的同时,第二阶段为CFG桩的全面施工。第三阶段为降水井的施工,先挖去表层2米厚的土层,然后用6~8台钻机同时开钻。第四阶段为整体的基坑开挖阶段。该阶段穿插土方、预应力锚杆的施工及护坡桩桩间土的处理,施工全面展开,工程量较大,工序多,机械设备多,是按期完成任务的决战阶段。要解决好工作面与日产量、工序间工作面相互制约的矛盾,各工序间需采用交叉流水作业。每个工作面都要采用定机械设备、定日产量、定工期等三定措施,确保工程顺利进行。第二节主要劳动力配备为了保证每天施工进度,需配备如下劳动力:序号 工种 人数 备注
1 明沟、集水井施工 1 抽水、维护
2 CFG桩 10 成孔,下钢筋笼、浇灌混凝土、连梁
3 钢筋工 30 截钢筋、弯曲钢筋
4 电工 2 现场用电设施的使用及维护
5 土方施工 30 挖土、运土
6 桩间土处理 4 喷射细石混凝土
7 木工 15 冠梁模板
8 护壁工人 10 挂钢筋网片,喷射混凝土护壁
测量人员 2 开槽放线、布置CFG桩及锚杆、控制开挖深度
第三节主要施工机械配备按以上的人员安排及总工程量,需配备如下的机械设备才能满足工期的要求。主要施工机械配备表序号 机械名称 型号 数量 备注
1 反铲挖土机 PC-400 3台 挖土方
1台 倒运水泥、砂子等
3 电焊机 28KW 2台
4 钢筋弯曲机
1台 弯曲钢筋
5 搅拌机 3KW 2台
6 挤压泵 2KW 2台
7 砂轮机 0.5KW 4台
4台 喷射混凝土
9 锚杆钻孔机
4台 机械成孔
10 喷射机 5.5KW 2台
11 自卸汽车
12 潜水泵 3~5t/h 8台
10辆 近距倒运材料
14 张拉设备
2套 锚钉预应力的施加
15 测量仪器
1套 测量放线、位移沉降观测
2个 振实浇灌的混凝土
17 20T吊车
2台 吊放钢筋笼
18 长螺旋钻机
2台 护坡桩成孔
第四节施工准备一、现场准备(1)由总保根据建筑红线控制桩和水准点,进行场地控制网测设、自然地面标高的测量,并做好初测记录及监理验收记录。(2)确定行车路线,开设现场出入口。(3)由总包做好现场施工用电准备。基坑开挖及护坡工程施工阶段用电量为300KW。(4)由总包做好施工用水准备。降水和护坡工程施工阶段用水需设置4~6个供水点,管径为2.5英寸,供水点设置地点应与分包单位现场负责人协商。(5)在现场选择材料储存地并按实际情况进行必要的遮护。(6)为了保证汽车上路不污染路面,在现场的出入口设置清扫装置,并在上面铺设铁篦子。此外在大门口往外一定范围内的马路上铺设苫布或其他材料,以备在施工时,保持路面环境的清洁。(7)及时办理好交通、城管、市政、市容、环卫等有关手续。(8)预先选好卸土点,并办理相关手续。二、技术准备(1)编制详细的施工组织设计,以便指导施工。(2)组织对各工序施工人
正在加载中,请稍后...您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
沿海地区深基坑支护施工工法.doc 17页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:200 &&
沿海地区深基坑支护施工工法
你可能关注的文档:
··········
··········
沿海滩涂地区流塑性粉质粘土深基坑支护施工工法东北电业管理局第二工程公司主要完成人:董文利马庆贵王强刘宏根1前言近年来,随着环保要求的日益提高,沿海地区的新建火力发电厂越来越多,与其它地区相比,沿海工程的最大特点就是土质不良和地下水旺盛,因此如何保证地下结构顺利施工是沿海工程首要解决的问题,尤其那些在滩涂上的深基坑更是重中之重,我们根据以往的深基坑支护经验,在华能营口热电厂新建工程翻车机深基坑工程施工过程中,采用了灌注桩配套锚索与土钉墙相结合的支护方法,满足了现场滩涂淤泥土质施工要求,保证了基坑稳定,并经过后期监测和评估,得到很好的经济效果,后来此方法用于辽阳沈煤热电工程中,也取得很好结果。为了能够更好推广使用,给同类工程一个参考借鉴,特制定本工法。2工法特点2.1土钉墙和护坡桩相结合,支护体系强度高,抗土体运动、变形能力强、基坑稳定性好;2.2可操作性强、成功率较高、综合成本低;2.3该方法原理清晰、风险及安全隐患较低。3适用范围适用于工业与民用建筑深基坑支护和锚固;土层土质支护的设计土钉墙支护土钉支护是依靠土钉体与土体之间的摩擦力将边破土体内不稳定区土体的侧压力,通过土钉的水平推力作用传递到稳固区。在土钉支护体系中,土钉与土体共同作用,充分利用土体的自承能力和土钉与土体之间的摩擦力,约束土体的侧向变形,形成一种自稳性结构,既增强了土的主动受力能力,又增强了土体破坏的延性。由于土体延性的增加,即使土体支护体系发生破坏,也是渐进性的。锚杆护坡桩是一种被动的支挡形式,它依靠桩结构体系的支挡能力、桩体的刚性支挡土体,控制土体位移。5.1.2锚杆护坡桩成桩工艺流程如下:施工准备→测量放线→钻机就位→机械成孔→压灌混凝土→插放钢筋笼→灌注混凝土成桩→桩顶冠梁施工→桩间成孔→植入锚索→注浆→悬挂腰梁→张拉锁紧→成品保护5.2操作要点华能营口热电厂2×330MW机组新建工程翻车机室基坑上部-8.70m以上范围均采用土钉墙进行支护,以下采用护坡桩配套锚索支护。基坑形式见图5.2-1。图5.2-1华能营口热电厂翻车机基坑平面图5.2.1土钉墙操作要点1、设计方案基坑边坡按照1:1放坡,土钉共计4排。第1排土钉距地面为1.50m,土钉垂直间距为2.00m;水平间距为1.50m。1~4排土钉长度(含弯钩)从上至下:4.0m、6.0m、7.0m、5.0m。孔径110mm,各排采用Φ16钢筋作为中心拉杆。倾角均为10°喷锚面层为φ6.5@250mm×250mm钢筋网,利用1Φ16作为横向加强筋,利用Φ12作为竖向压筋,横向间距2m.喷射80mm厚的C20细石混凝土。槽边边缘的土钉墙面板应在基槽上口处向外翻边不小于1.20m,利用Φ12.Φ16分别作翻边横压筋和竖向锚杆(间距1.6m)图5.2.1现场土钉墙施工照片2、基坑土方开挖及修坡基坑土方开挖应分步进行,分步开挖深度主要取决于暴露坡面的直立能力,为给锚喷网施工提供良好的工作条件,每层挖深1.5m~2m,不允许超深开挖。开挖长度应根据交叉施工期间能保持坡面稳定的前提决定,一般在同一轴线开挖的长度为15m~20m。边坡开挖应最大限度地减少对支护土层的扰动,并严格按规定修坡20mm。3、锚杆施工:按设计进行测量画线,准确孔位,按设计要求的孔长、孔的和孔径采用人工凿孔其次是锚杆安装,按照设计规定的各排锚杆的长度、直径,加工合格的锚杆,15cm;然后进行常压灌浆,浆体强度不低于20MPa,灌浆材料为水泥浆,以确保锚杆与孔壁之间注满,浆内加膨胀剂及早强减水剂,注浆采用由里向外注,,必须在孔口绑扎止浆布袋。30~50mm0.6~1.0m喷射砼终凝2h后,应进行养护,根据现场实际情况可适当调整。面板砼强度等级不低于C20,砼最大骨料不大于1.5cm,喷层厚度8cm。同时,土钉墙面板应在基槽上口处向外翻边0.80m。5.2.2锚杆护坡桩操作要点1、设计方案为便于设计与支护,将基坑下部范围划分为二个支护区域。1)、底标高为-19.24m的区域支护设计方案护坡桩桩顶(冠梁顶标高)设置于地面下标高-8.70m位置。所有桩顶设一道矩形冠梁,连梁尺寸为800mm(宽)×500mm(高),桩身主筋伸入连梁内不少于450mm,砼强度为C25,钢筋保护层厚为35mm。整个基坑支护冠梁均按此施工。桩径φ800,桩间距1.20m,桩数约51根,桩长16.30m,有效嵌固深度5.753m,桩身砼强度为C25。桩身主筋通长均匀配置13φ20钢筋,箍筋为φ6.5@200,固定圈筋为φ16@2000,钢筋笼长约为16.30m,其中预留不少于450mm主筋锚固于连梁,主筋保护层厚为70mm。在桩顶连梁位置设置第一道锚杆,以连梁作为腰梁,利用100mm(长)×100mm(宽)×10mm(厚)钢板作为垫板,2桩1锚,锚杆数约为26根;锚杆孔径为150