乙类人防地下室底板厚度需要拉勾吗

人防筏板钢筋太密怎么放拉钩来自: 小C 日分享至 :
人防筏板钢筋需要放拉钩吗?太密怎么放?分享至 :
下一篇:上一篇:相关文章节省空间的地方,大部分小户型的卫浴间都是较为狭窄的,光线也不甚清晰,那么卫生间太小怎么装修?卫生间太小装修怎么好看?虽然想要对阳台进行装饰,但是在装饰的时候很多人都反映自己家的阳台面积实在是太窄了,要装修好并不容易。阳台太窄怎么装修?钢筋桁架楼承板,不知道您是否有听说过,它被广泛的用在大型建筑物中,今天我们就一起来研究学习下,关于钢筋桁架楼承板的相关内容介绍。很多家庭装修都很喜欢选择生态板,不仅具有天然木材的纹理,还坚固耐磨,是家具建材最好的原料产品。人们使用燃气灶最为担心的就是它的安全问题,其中方太做的燃气灶安全性就是非常高的,而且外观质量都非常的好。嫌家太小,东西没处放?那你肯定没见过这套国外案例。这个独一无二的公寓,位于一栋1929年的古典主义建筑的顶部。最近看到朋友家的老房子在装修时,发现有很多设计不合理的地方,譬如餐厅采光很差,卫生间太小,卧室又偏大等,不过这些户型缺陷都难不倒小编,如果你钢筋在建筑工程中是必不可必的建筑材料之一。钢筋依据其生产工艺、化学成分、直径大小以及结构用途不同等可以分为很多种类。如今,我们的装修建材产品非常之多,一般来说质量有不同,而且材料品种琳琅满目。墙面的装饰一直都属于家居装潢过程中不可避免需要接触到的一个重要环节,作为用户,如何选择最为合适的方案,尽可能能够在保障性价比的前提下筛选出自其它类似问题相关帖子---人防筏板钢筋太密怎么放拉钩661浏览次数
一般地下室底板是否应该设置拉钩
一般地下室底板需不需要设置拉钩呢?为什么?
地下室底板是结构实体的一部分,是房屋结构的基础。拉钩主要是把钢筋笼做成整体,增加整体的强度,如抗弯等,不和马镫的作用一样,还是尽量按施工要求做;也有一个作用是保证保护层厚度,防止开裂。因为混凝土浇筑工程中,底板上部钢筋要上浮的,所以要设置拉钩,使得上部钢筋不会上浮。
其他回答(共2条)
需要的,因为撑筋和拉钩都是为了保证钢筋距离,确保保护层的厚度的。
需要。作用一是整体性增强;二是保证钢筋的保护层厚度。
施工工艺热门问题
相关套图推荐删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
关于地下室人防底板、墙板拉钩的布置问题
发表于&&6条回复&&13857次阅读&&&&&&&&
关于地下室人防区钢筋混凝土板中的拉钩布置,07FG01中第59页表述为:呈梅花形布置,间距小于500。我现在这个项目中,施工图说明是:人防区域设置440*440拉结钢筋。我理解有以下几种布置形式,请问各位大侠,那种正确?方式一:
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:07:49
&&发表于&&|&
方式二:(即每纵横向钢筋上按440间距布置拉钩)
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:07:27
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:07:32
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:07:39
&&发表于&&|&
各位大侠发表下意见啊,我等着施工呢。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:21:03
&&发表于&&|&
应该是第一种做法。第二种做法虽然也是梅花形隔开,但部分拉结筋间距小于过小,每一排钢筋均有拉结筋,绝对不是设计做法,也比较浪费。第三种做法虽然间距统一,也节省钢筋,但没有梅花形隔开,也不是设计做法。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:21:11
&&发表于&&|&
第一种,成梅花状布置。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:50:15
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!