请问污水外理后的食物残渣处理器有哪一些地方需要?

你了解奥克兰的污水处理系统吗?说到奥克兰的污水处理,那就一定要说说位于奥克兰南区的Mangere污水处理厂。
Mangere污水处理厂的英文全称是MangereWastewaterTreatmentPlant ,负责处理除北岸外其余奥克兰地区的污水。它是全新西兰最大的污水处理厂,污水处理能力也排在全球前20。而随着奥克兰人口迅速增长,污水厂处理能力已经达不到需求,于是,2013年起,奥克兰Watercare就开始规划扩建其生物脱氮除磷设施(Biological Nutrient Removal,简称BNR),增加污水处理能力。
(施工中的BNR)该扩建工程赶在了去年底完工,并于今年初开始投入运行。借这个机会,天维菌受邀参观新西兰最大的污水处理厂,带大家了解下奥克兰的污水处理过程。
污水处理3步走污水处理是个非常奇妙的过程。人制造出的污水会经过污水管道流入污水处理厂中,经过3步处理后再排入大海。
那有哪3个步骤呢?01初步处理处理污水的第一步就是将污水中的杂物过滤掉。未经处理的污水中,通常会有很多固体垃圾,例如:各类食物残渣,油污,沙土,甚至还有不小心冲入下水道的玩具&钞票&硬币等等&在初步处理当中,处理设备会通过离心技术和沉淀的方法,把这些固体垃圾过滤出去。
(离心机器)
(过滤后的固体垃圾会被甩到这个大桶里)经过脱水和压缩之后,一部分有机的垃圾被分离出来用于沼气发电,不可降解的固体垃圾会被送往土地填埋场进行填埋。然后,经过滤处理后的污水将进入反应处理池,开始生物降解过程。
02生物降解阶段工人们将22吨微生物投入污水厂的反应处理池,这些厌氧微生物开始对污水进行生物脱氮除磷反应。在这个过程中,“缺氧曝气”是一道重要的工序。
(缺氧曝气过程)简单的来说,就是通过控制反应池中的氧气浓度,保证池中微生物的最大效率,使其分解水中的含氮和含磷物质,达到水体净化的目的。
(充气加氧设备)与此同时,参与净化水体的微生物会被沉淀下来,通过管道回收后再次投入工作。
(在澄清池中,得到净化的水体被滤出,参与净化的微生物在中间被沉淀下来重复使用)
(滤出的净化后水体)虽然看上去还有点脏,但这时水中的含磷和含氮量已经达标。而且这一步骤,无需使用任何化学物质,非常环保。最后,就要进入消毒杀菌阶段了。03消毒阶段水质得到净化之后,水体进入到最后的消毒阶段。Mangere水厂使用的是紫外线消毒方式。
在其消毒池中,共有7776个紫外线消毒灯,每三年更换一次。水体在经过这些消毒灯时,其中的细菌和病毒会被有效杀灭。
出厂水质达到安全标准之后,将排放进入大海。在每一个阶段,都有工作人员对水质进行检测,以使其满足处理标准,保障污水在经过处理之后,对人体是完全无害的。
(日常水质监测)
(工人需要24小时监控净化处理的数据)不知道看完之后你了解奥克兰污水的处理过程了吗?因人口不断增长,污水厂3次扩建污水厂的规模和污水处理速度,和所在地区人口多少密不可分。上个世纪50年代,由于污水处理能力薄弱,跟不上奥克兰人口增长的需求,导致大量污水直接排入Manukau湾,造成水体严重污染。
(1911年奥克兰污水处理池)在此背景下, 能够处理50万人污水的Mangere污水处理厂于1956年正式开始建设,并于1960年投入使用。
(1960年开设的污水处理厂)后来随着奥克兰人口不断增加,Mangere污水处理厂于1980年和1998年又进行了两次大规模的扩建。
而最近一次扩建是从2013年开始的——目标是扩建其BNR(Biological Nutrient Removal)生物脱氮除磷设施。
据了解,该扩建设施共投资1.41亿纽币,是奥克兰Watercare水厂未来十年49亿纽币基础设施更新项目的一部分。
该项目总负责人Sven Harlos表示,新设施将有效提升Mangere的污水处理能力,以满足未来三十年奥克兰地区新增100万人的污水处理需求。
据其介绍,新增设施的污水处理能力在每秒2.2吨左右。这将进一步保障Mangere 处理厂的出厂水质,使其不受极端降雨天气的影响。是不是感觉非常神奇呢?看完这篇文章你对奥克兰污水处理是不是有了更深的了解呢?特别声明:本文为网易自媒体平台“网易号”作者上传并发布,仅代表该作者观点。网易仅提供信息发布平台。
一键安装官方客户端
重大事件及时推送 阅读更流畅
http://vimg1.ws.126.net/image/snapshot/2018/2/F/M/VD8URPAFM.jpg污水处理后留下的污泥在日本变废为宝,看准“污泥大国”中国市场_国际先驱导报_《参考消息》官方网站
军队和食品行业在长达几十年的时间里抱着政治目的注重彼此间的合...
几乎没有分析人士认为温和的朱立伦能在地区领导人选举中获胜。
污水处理后留下的污泥在日本变废为宝,看准“污泥大国”中国市场
作者:严蕾
责任编辑:李思仪
核心提示:新建成的污泥固体燃料化设施建筑面积为1800多平方米,但从外观看,只是一栋很普通的四层小楼,而进楼之后才可以看到巨大的加热炉和管道等设施。该设施每天可处理脱水污泥150吨,制成的燃料送往与污水处理厂相距100多公里的两家火力发电站,与煤炭混合燃烧用于发电。
国际先驱导报10月20日报道 城镇污水处理厂在净化污水的同时也产生了大量污泥,这些污泥集聚了污水中最有毒有害的物质,如处置不当,极易对环境造成二次污染。但由于处理和处置污泥需要大量基建投资和高昂的运行费用,在很多国家,污泥处理往往没有得到应有的重视。而日本,则不然。多年来,日本不断研发和采用新技术,不仅对所有污泥进行无害化处理,还尝试将污泥转化为沼气、固体燃料等能源,以减少污泥处理的能耗和温室气体排放,降低处理成本,促进污泥资源化利用。拥有260多万人口的大阪市,共有12个污水处理厂和1个污泥处理中心,每天处理污水200多万立方米,产生的上千吨污泥通过污泥输送管道,集中送至平野污水处理厂(12个污水处理厂之一)以及特别设立的舞洲污泥中心处理。近日,《国际先驱导报》记者就探访了大阪的污水处理厂及污泥处理中心,亲眼目睹了污泥&变废为宝&的过程。这里&接待&70%污泥,却无异味设立于大阪湾内舞洲人工岛上的舞洲污泥中心,由大阪政府投入巨资建成,占地33000多平方米。大阪市约70%的污泥送往该中心处理。目前该中心处理污泥采取的是熔融方法,即通过远心脱水机和干燥机等,将污水处理厂送来的含水量约98%的污泥干燥化,再经过研磨送入摄氏度的熔融炉,使污泥燃烧熔化,再冷却固化。经过这样处理后的污泥残渣性质稳定,重金属和有毒物质不会溶出,可用作建材。作为研究污水污泥处理技术的专家,京都大学副教授大下和徹告诉记者,上世纪六七十年代,日本污泥处理主要是通过八九百摄氏度的高温焚烧减量和无害化后填埋处理,但随着污泥产生量不断增多,填埋用地紧缺。从90年代开始,熔融法开始得到推广,产生的炉渣用作建材,而无需填埋。不过,这种方法仍存在耗能较高的问题,污泥中的有机物成分也没有得到利用。为此,日本一直在探索使污泥充分资源化利用、同时节能减排的方法。大阪市平野污水处理厂的污泥制固体燃料项目即是这样的探索之一。记者参观平野污水处理厂时注意到,位于大阪市内的这座污水处理厂看起来十分普通,坐落在一片商业区和住宅区当中,附近还有幼儿园和神社,并没有人们想象中异味扑鼻的情况。新建成的污泥固体燃料化设施建筑面积为1800多平方米,但从外观看,只是一栋很普通的四层小楼,而进楼之后才可以看到巨大的加热炉和管道等设施。据平野污水处理厂污泥熔融与固体燃料化事业担当田中清恒介绍,新建成的污泥固体燃料化设施采用200-350摄氏度的低温碳化技术,制成的固体燃料具有发热量高、低臭气、低自然发热性的特点。该设施每天可处理脱水污泥150吨,制成的燃料送往与污水处理厂相距100多公里的两家火力发电站,与煤炭混合燃烧用于发电。田中清恒介绍,虽然售出的固体燃料价格很低,并不能获得利润,但与熔融方式相比,这种污泥处理方式耗能相对较低,而且能使污泥中的有机物成分得到资源化利用,减少温室气体排放。根据相关规划,通过该项目,每年可减排二氧化碳约1.15万吨,其中污水处理厂约为1500吨,火力发电站约为1万吨。充分利用,变废为宝在日本,污水污泥处理主要由国土交通省管理。日本国土交通省指出,日本每年的脱水污泥产生量达到220多万吨,如果完全用于发电,可以获得约40亿千瓦时的发电量,相当于110万户家庭的年电力使用量,但目前日本仍存在对污泥中的生物质资源利用不足的情况。为此,日本国交省制定了《下水污泥处理综合计划》等一系列计划和方案。2014年9月,根据相关企业的实证试验数据,日本制定了下水污泥固体燃料的日本工业规格(JIS),对制成的固体燃料的总发热量、水分含量等作出规定。大下和徹认为,污水污泥处理厂具体采用哪种或联合使用哪几种方法处理污泥,要由很多因素决定,包括所在地区污泥特性、已有设施基础、运行成本、对环境的影响、市场需求等。比如说,将污泥制成固体燃料需要周边有煤炭火电站,否则,运送固体燃料的成本过高,对于火电站而言,则宁肯直接买煤炭,制成的固体燃料就无法销售。而除了制作固体燃料外,日本也在进一步探索利用污泥制沼气的有效方法。以大阪为例,大阪的12家污水处理厂中,津守污水处理厂在将污泥送去舞洲污泥中心处理前,先进行消化(发酵)发电,产生的电力满足了整个处理厂1/3的电力需求。大阪市计划在未来几年内,在另外4家污水处理厂内建设污泥沼气发电设施。此外,其他经济有效利用污泥的方法也在探索中,例如:污泥气化发电,即将污泥热解气化,产生的燃气用于发电,与发酵制沼气相比,节省了大量处理时间和费用;污泥烧却发电,即使用研发出的化学药剂,将污泥的含水量降为70%左右,再加入空气直接燃烧发电。据介绍,这两种方法都还在研究阶段,可否推广还要看试验效果。中国也是&污泥大国&,日企嗅出商机对于有潜力的新技术,日本国土交通省会公开募集企业进行实证试验,并为此提供资金补贴。例如,国土交通省2012年底开始公开征集企业,进行燃烧下水污泥进行发电的生物质发电技术实证实验,并为此在2013年度预算案概算申请中列入了相关费用。作为应征条件,企业需要与管理作为实证场所的污水处理厂的地方政府进行合作。实证实验的结果归纳总结成指导方针予以公布。对于科研机构和企业来说,参加这类实证试验也非常有吸引力。因为国土交通省会在其官方网站上公布试验的细节和结果,如果试验的新技术能得到推广,参与企业可以通过制造和出售相关设备来获得丰厚的利润。因此企业纷纷申请参加。国土交通省通过专家委员会,秉承透明化和公平性的原则,评审选择入选企业。  值得注意的是,日本不少企业看准了中国的市场。川崎重工、月岛机械、JFE工程公司等行业内知名企业都在中国积极推销自己的污泥干化、焚烧、消化等设备。月岛机械等企业还与中国地方污水处理厂合作,建设污泥处理项目工程。大下和徹认为,日本的污泥处理技术和经验有值得中国借鉴的地方,希望两国业界能就此加强合作交流。但他同时也强调,中国地域广阔,各地产生的污泥有不少差异,具体采用何种方式处理污泥,需要因地制宜、加强研究。他举例说,日本产生的脱水污泥,一般有机物含量在80%左右,但中国一些地方产生的污泥中,有机物含量只有30%,不适合直接用于沼气发电或制成燃料。他建议,为了达到无害化处理污泥的目的,可以针对中国餐厨垃圾产生量大的特点,选择将污水污泥处理厂和垃圾处理厂建在一起,将污泥与厨余垃圾等有机物含量高的垃圾混合在一起,经过处理后燃烧发电,或者利用垃圾处理厂产生的电力来无害化处理污泥,综合考虑能耗等问题,实现垃圾和污泥等废弃物的有效处理和利用。(本报记者发自大阪)
凡本网注明“来源:参考消息网”的所有作品,未经本网授权,不得转载、摘编或以其他方式使用。更多境外媒体报道,请见《参考消息》官方网站首页。网址
新闻热搜榜
来源:百度新闻污水处理厂基本问题答锦
太仓市爱达化工厂
地址:江苏省太仓市直塘张泾工业区
当前位置: >>
>> 浏览文章
污水处理厂基本问题答锦
&&双击自动滚屏
作者:佚名&&来源:不详&&发布时间:日&&阅读:次 &&
20:11:28|&&分类:
生化池在运行过程中,当微生物一旦受到负荷(水量、浓度)的冲击,COD 去除率会突然 下降,严重时污泥会从生物填料上脱落,使出水变混。这时应立即停止进水,往生化池内投 放粉末活性炭以降低污泥负荷, 粉末活性炭的投加比例为每 100m3 生化池容积投加 10 公斤。 当污泥的沉降性能有所恢复后, 可采取污泥驯化的快速增殖法, 在生化池内投加生活污水或 投放废酒精或用干面粉烧熟的湿浆糊,投加比例为每 100m3 生化池容积投加 5-10 公斤干面 粉,2-3 天后开始进水并逐日增加进水量,直到微生物恢复正常。
2、由于节假日或临时停产而没有生产废水时,生化池该如何运作?
节假日或临时停产而导致没有生产废水的现象在***公司可能会经常碰到,这时我们可以在 生化池内加入生活污水或泵入河水并投加用干面粉烧熟的浆糊来维持微生物的生长繁殖。 在 生化池内, 可按每 100m3 的容积投加 5-10 公斤干面粉的比例投放, 或者按比例投加废酒精, 每天曝气 4-8 小时。
4、生化池在冬季怎样运作?
我们已知道,微生物最适宜生长繁殖的温度范围为 16-30℃,当温度低于 10℃时,废水的净 化效果将明显降低,一般来说,温度每降低 10℃,COD 的去除率会降低 10%。那么在冬季, 生化池又怎样运作呢?一种方法是在调节池内通入蒸汽, 提高生化进水温度; 另一种方法是 在生化池内补加生物污泥,以提高污泥浓度和降低污泥负荷,如水温能维持在 6-7℃,活性 污泥仍能有效地发挥其净化功能。
5、污泥池中的污泥是怎样进行脱水?
污泥脱水的主要方法有真空过滤法、压滤法、离心法和自然干化法。上海信谊百路达药业有 限公司采用的是压滤法, 通过专用设备—板框压滤机对系统产生的化学污泥与剩余污泥进行 加压过滤,脱水后污泥含水率一般达到 80-85%。
6、怎样将 SBR 生化池内剩余污泥排入污泥池内?
SBR 生化池内的剩余污泥应定期排入污泥池内,否则会影响 SBR 生化池的正常动作并影响 生化出水水质。排泥时先打开 SBR 生化池与污泥池之间的管道阀门,利用 SBR 池内水位的 压力将剩余污泥厌入污泥池。排泥结束后应关闭 SBR 池与污泥池之间的污泥管道阀门。
7、生化池内的磷酸二氢钾应投加多少?
按碳磷的 100:1 的比例折算(重量比) ,严格地说这里的碳是指 BOD5。因此,若生化池内 进水为每天 240 吨, BOD5 浓度为 250mg/L, 则生化进水内每天的 BOD5 重量应当为 240×0.25 公斤/吨=60 公斤,每天的需磷量为 60÷100=0.6(公斤) ,折合成磷酸二氢钾的投加量应当 是:0.6×136÷31=2.6(公斤/天) 。 为计算方便,我们可按以下简化的公式计算。 W=BOD5×Q×0.044÷1000 W=COD×B/C×Q×0.044÷1000 其中: COD—为生化进水中的 COD,单位为 mg/L; BOD5—为生化进水中的 BOD5,单位为 mg/L; B/C—为无量纲; Q—为生化进水水量,单位为吨/天; W—为磷酸二氢钾每天的投加量,单位为公斤/天; 65、生化池出水中的溶解氧应当控制在怎样的水平? 活性污泥是在有氮的条件下利用好氧微生物的代谢活动将废水中的有机物氧化分解为无机 物的方法。因此,溶解氧的水平会直接影响到这类微生物的代谢活性,为了满足好氧微生物 对溶解氧的需要,提高处理系统的效率,必须向处理系统供氧。 虽然对好氧微生物来说,水体中溶解氧越高,对微生物的生长繁殖越有利,但溶解氧过高, 除了能耗增加外,高速气流使池内激烈搅动会打碎生物絮粒,并易使污泥老化。一般来说, 曝气池内的溶解氧只要大于 3mg/L 已足够满足微生物的生长繁殖和生物处理要求,曝气池 出口处的溶解氧最好控制在 2mg/L 左右较为适宜。 其原因如下: 如果生化工艺是采用活性污泥法的话, 那末活性污泥絮粒内部的溶解氧应保持在 2.0mg/L 以 上。溶解氧过低会影响絮粒内部微生物的代谢速率,影响生化处理效果。 如果生化工艺是采用接触氧化法的话, 那末生物膜内的溶解氧也不能太低, 以致影响处理效 果。
8、当微生物大量死亡时该怎么办?
当微生物受到严重损伤且大量死亡而又抢救无效时,应立即向当地环保主管部门申报备案, 并立即更换活性污泥。然后查明原因,防止类似事故的再度发生。
9、生化池内每天应投加多少尿素?
合理的营养比例是:碳:氮:磷=100:5:1 按碳氮的 100:5 的比例折算(重量比) ,严格地说这里的碳是指 BOD5。因此,若生化池内 进水为每天 240 吨, BOD5 浓度为 250mg/L, 则生化进水内每天 BOD5 重量应当为 240 吨×0.25 公斤/吨=60 公斤,每天的需氮量为 60÷100×5=3(公斤) ,折合成尿素的投加量应当是: 3×44÷14=9.4(公斤/天) 。 为计算方便,我们可按以下简化的公式计算。 W=BOD5×Q×0.157÷1000 W=COD×B/C×Q×0.157÷1000 其中: COD—为生化进水中的 COD,单位为 mg/L; BOD5—为生化进水中的 BOD5,单位为 mg/L; B/C—为无量纲; Q—为生化进水水量,单位为吨/天; W—为尿素每天的投加量,单位为公斤/天; 由于***司的废水中本来就存在一定量的氮,因此在操作时不必投加尿素。
10、为什么调节池内废水的 COD 浓度应控制在 700mg/L 以下?
调节池的废水即为生化进水,其 COD 浓度的设定一般由实验值、设计参数确定。对于易于 生化处理的废水,调节池内废水的 COD 一般可控制在 1000mg/L 左右,而工业废水、特别 是难生物降解的废水,其生化进水的 COD 一般控制在 500-800mg/L 的范围。否则很难保证 生化系统的运行稳定, 也难以保证生化的处理出水达到规定的排放标准。 上海信谊百路达药 业有限公司的生化进水 COD 浓度(700mg/L)是由实验值确定的。
11、怎样进行污泥的培养驯化?
生化培菌的周期取决于废水的水温和水质。水温高于 15℃以上时,培菌的过程较快,水温 低于 15℃以下时则污泥驯化时间较长,因此污泥的培养驯化应尽量选择在 5-11 月期间(长 江流域)进行。就废水的水质而言,无毒无害、易生物降解的废水,其生化培菌的时间一般 在 10-20 天,而有毒有害、难生物降解的废水,则需要一个较长的过程,约需 30-60 天,甚 至更长。 在清水调试完成后,对于可生化性能较好的废水,可以直接用废水驯化微生物;对于化工废 水或可生化性能比较差的废水则应采取分步培菌法,具体步骤如下: (1)快速增殖。快速增殖的目的是使污泥迅速生长到填料上去。一般来说,采购来的污泥 在脱水或运输过程中, 微生物都会有不同程度的受损, 它们在新的环境中有一个恢复和生长 的过程,需要有一个好的生存环境。如果这时直接用化工废水驯化,其结果必然会导致微生 物大量死亡。因此第一阶段可用生活污水或葡萄糖或干面粉烧制的熟浆糊(初始 3-5 天内, 每 100m3 生化池容积可按投加 5-10 公斤干面粉的比例投放)来培菌,每天曝气两次,好氧 池每次曝气 8 小时,使微生物快速恢复和生长繁殖,这种方法称为快速增殖法。快速增殖期 间生化池内的废水可以通过污泥驯化管排放,放水前先停止曝气,待污泥沉降 4-8 小时后再 放水。快速增殖期一般为 7-10 天。 生化池在运行过程中,当微生物一旦受到负荷冲击,COD 去除率或 SV 突然下降时,也可 以采用快速增殖法来帮助微生物恢复和生长。 (3) 废水驯化。污泥生长到填料上去以后,每天在 100m3 生化池内加入的干面粉可增加 至 20-30kg 公斤,同时在生化池内泵入生化进水或废水。初始废水的进水量可按每 100m3 生化池容积的 1-2%的比例泵入, 以后每二天按 2%的比例逐步增中废水的泵入量, 直至达到 设计的废水进水量。 随着废水泵入量的逐渐增加, 葡萄糖或干面粉的投加量或生活污水的泵 入量应相应减少直到停止投加,或者可按比例投加废酒精(1 公斤废酒精按 1.5 公斤 COD 计) 。 培菌驯化期间,必须每天测定 COD,如发现 COD 去除率或 SV 突然下降,则应立即停止废 水的递增进水量,直至 COD 去除率回升至 50%以上和 SV 不再下降。 好氧池正常进废水时,COD 去除率能保持在 80%以上,处理出水 COD 浓度在 200mg/L 以 下,则可以认为生化池已开始工作正常。 在污泥驯化期间切忌负荷 (如大水量、 高浓度)冲击,培菌完成以后, 即可进行正常的运作。
12、怎样在生化池内投加污泥?怎样挂膜?
如采用干污泥培菌法,首先在曝气池内放满清水或河水,并进行曝气,同时把准备好的干污 泥慢慢投入曝气池内。 全部投入后继续曝气 2-4 小时, 曝气结束后静止 2 小时后放掉上清液, 如此过程可重复 2-3 次,直至静沉后的上清液清澈透明,不混浊,这一过程称为污泥洗涤、 污泥活化或污泥挂膜。污泥活化后,再用有营养的水或低浓度的废水开始进行驯化。
13、初次应往生化池内投加多少数量的污泥?
如采用干污泥培菌法,则我们必须保证生化池中的污泥浓度在 3g/L 左右,即 3Kg/m3,由于 干污泥的含水率在 80%,因此至少应向曝气池内投加干污泥的量为 15Kg/m3,即 100m3 的 池子中应投加干污泥 1.5 吨左右。
14、生化池内应投加什么样的活性污泥?
所谓活性污泥的培养,就是为形成活性污泥的微生物提供一定的生长条件,在这种条件下, 经过一段时间,就会有活性污泥形成,并且在数量上逐渐增长,并最后达到处理废水所需的 污泥浓度。 生活污水厂的培菌过程较为简单, 而有毒有害工业废水的培菌有一定的难度, 污泥驯化的时 间也较长,一般来说对于工业污水,我们常采用干污泥培菌法,就是从正常运行的污水处理 厂中取脱水后的干污泥(含水率在 80%左右,脱水时不能加药)作为菌种源进行培菌。为 了让菌种能尽快地适应有毒有害的工业废水, 最好选用同类型的、 或相同类型的污水处理厂 中脱水后的干污泥作为菌种源。
15、中和沉淀池是怎样排泥的?
中和沉淀池内的废水经加石灰混凝沉降完全后, 泥水已明显分离, 化学污泥沉积在反应池下 部。 排泥时应先打开沉淀池底部的污泥管道阀门和污泥池的污泥管道阀门, 利用水位的压力 将泥浆压出反应池排入污泥池, 排泥结束后关闭两个池的污泥管道阀门。 然后打开污水阀门 将清液放入调节池。 中和沉淀池内装有滗水器, 它的构造是要一个橡胶圈的下方固定着一个软管, 软管的另一头 连接在池下部的污水出口管上。它的工作原理是橡胶圈浮在水面上,随水面上下升降。由于 泥水分离总是从水面开始,水面只要有清液形成,清液就会通过软管流出池外,因此排水与 泥水分离是同步的,不必等泥水完全分离后再排泥、排水,节省了操作时间。不过操作时要 注意在搅拌混凝时,要把滗水器拎出水面以防泥浆进入软管中。
16、中和沉淀池的出水 pH 为什么一定要调节至 9 以上?
铁炭出水中含有大量的硫酸亚铁, 如果不予去除的话, 会影响后续生化池中微生物的生长繁 殖,因此我们必须要用石灰将废水的 pH 值从 5-6 再调高至 9 以上,使水溶性的硫酸亚铁转 化成不溶性的氢氧化亚铁与硫酸钙,然后通过混凝沉降的方法使它们沉淀下来,以保证进入 生化池的废水中不含硫酸亚铁。 氢氧化亚铁沉淀物能否沉淀下来主要取决于废水的 pH 值,当废水 pH 值达到 6.5 时,部分 氢氧化亚铁就开始沉淀了,但要让废水中的氢氧化亚铁完全沉淀下来,废水的 pH 值应达到 9.7。因此,中和时一定要调节废水的 pH 值在 9 以上,这样才能将进入生化池废水中的亚铁 离子控制在很低的水平。
17、怎样配制稀硫酸?
先在废酸配制槽中加好清水,然后慢慢地倒入 98%浓硫酸,直至配成 50%-60%的稀硫酸。 稀硫酸的配制要注意以下三点: 不论是 98%的浓硫酸还是配制好的稀硫酸都具有很强的腐蚀性,98%硫酸还具强烈的吸水 性,会烧伤皮肤。因此操作时都要穿戴好劳防用品。 浓硫酸在稀释过程中会产生大量的热量, 因此绝对不容许将水往浓硫酸中倒, 而只能将浓硫 酸往水中倒,在操作时也只能慢慢地、缓缓地将浓硫酸加入水中。 由于浓硫酸稀释过程是一个强烈的放热过程,因此配制槽中的塑料制品(水泵、管道等)都 应预先移开,以免受热变形,遭到损坏。
18、废水处理需用哪些药剂材料?
***处理站药剂材料用量一览表(供参考) 药材名称 规 格 需用量 市价 98%硫酸 工业用 20Kg/d 0.5 元/公斤 氢氧化钙 CaO>93%,25Kg 包装 12.5Kg/d 0.75 元/公斤 磷酸二氢钾 2-3Kg/d 5 元/公斤 颗粒状活性炭 17#颗粒炭 Φ3-4,L=4-8mm 5 吨/1-2 年 2500 元/公斤 粉末活性炭 670 型 20Kg 包装 100Kg 6000 元/公斤 铸铁屑 25 吨/1-2 年 1100 元/公斤 生化污泥 含水率 81% 10 吨(一次性) 150 元/公斤
19、污泥脱水系统有哪些主要的技术指标?
污泥处理量: 8 吨/天 脱水前污泥浓度: 3% 脱水后污泥浓度: 20%
20、生化处理工序有哪些主要的技术指标?
(1)调节池 最大储水量: 120 吨 pH: 6-8 COD 控制范围: 700mg/L BOD5 控制范围: 250mg/L (2)生化接触氧化池 操作方式:连续流操作 最大处理水量: 120 吨/天 水力停留时间: 20 小时 曝气时间: ≥16 小时 出水 COD: ≤300mg/L (3)SBR 生化池 操作方式: 间歇式操作 最大处理水量: 120 吨/天 水力停留时间: 20 小时 进水时间: 6 小时 曝气时间: 4 小时 排水时间: 2 小时 出水 COD: ≤100mg/L 出水 BOD5: ≤30mg/L
21、预处理工序有哪些主要的技术指标?
(1) 铁炭电解池 工艺浓废水水量: 20 吨/天 进水 pH: 2-3 出水 pH: 5-6 反应时间: &8 小时 (2) 中和沉淀池 工艺浓废水水量:20 吨/天 进水 pH: 5-6 出水 pH: &9 石灰粉投加量: 0.8 公斤/吨废水 中和时间: 2 小时
22、整个废水处理流程分成哪几个工序?
整个废水处理流程分为二个工序即: 预处理工序 (铁炭微电解-中和混凝) 生化处理工序 、 (生 物接触氧化池-SBR 生化) 。
23、什么叫生物炭法(PACT 法)?
有些难以生物降解的制药废水,其生化处理出水中的 COD 要达到国家一级排放标准 (100mg/L)以下是比较困难的,因此生化处理出水应再采用颗粒活性炭吸附处理技术以保 证出水达标是不可缺少的。 但是, 颗粒活性炭吸附处理法有一个致命的弱点即处理成本太高, 其根本原因是颗粒活性炭吸附处理 COD 的动态吸附容量在 10%左右(重量百分比) ,即一 吨活性炭只能吸附处理废水中的 COD 在 100 公斤左右。由于颗粒活性炭再生困难,处理成 本高, 因此颗粒活性炭处理技术的应用推广在国内还并不普遍。 那么是不是可以开发一种新 的技术,这种技术可以大幅度地提高活性炭的动态吸附容量,有效地降低废水的处理成本 呢? 由杜邦公司最先开发的生物炭法工艺(Powdered Activated Carbon Treatment Process)就是这 种新技术的代表之一。生物炭法简称“PACT 法”,或“PACSBR 生化法”,被国外认为是最有 发展前途的新型的废水生化处理工艺, 在生化进水中(或在曝气池内)投加粉末活性炭与回流的含炭污泥一起在曝气池内混合,从 污泥浓缩池中排出的剩余污泥进污泥脱水装置。 在曝气池内, 活性污泥附着于粉末活性炭的 表面,由于粉末活性炭巨大的比表面积及其很强的吸附能力,提高了污泥的吸附能力,特别 在活性污泥与粉末活性炭界面之间的溶解氧和降解基质浓度有了很大幅度的提高, 从而也提 高了 COD 的降解去除率。一般来说在 PACT 系统内,活性炭吸附处理 COD 的动态吸附容 量在 100-350%(重量百分比) ,即一公斤粉末活性炭可吸附去除 1.0-3.5 公斤 COD。而且, PACT 法能处理生物难以降解的有毒有害的有机污染物质。 根据我们的工程调试经验,直接在 SBR 好氧生化池内定期(每 15-30 天)定量投加粉末活 性炭可以获得很好的处理效果。 其实粉末活性炭和颗粒活性炭的吸附处理机理是一样的, 不 过在在 SBR 生化池内投加粉末活性炭更具有以下几个优点: 节约投资成本; 操作灵活方便; 活性炭利用率高; 可避免颗粒活性炭易长生物膜导致堵塞,影响出水速率的缺点: 在粉末活性炭--活性污泥系统中,活性污泥附着于粉末活性炭的表面,由于粉末活性炭巨大 的比表面积及其较强的吸附能力, 在活性污泥与粉末活性炭界面间的溶解氧和降解基质浓度 有了很大幅度的提高,从而也提高了 COD 的降解去除率。一般来说,COD 的去除(视废水 的种类)可以提高 10-40%; 由于废水中的有毒有害有机物质被粉末活性炭所吸附, 因此废水中有毒有害物质的浓度可以 稳定在一个较低的水平,从而保证了生化处理系统的正常运行; 对于防止氨氮指标反弹,保证出水氨氮指标达标具有很好的效果。 我们曾用 PAC-SBR 法处理***厂生产废水,结果表明:PAC-SBR 法有着比较显著的处理效 果,生化处理出水达到了国家一级排放标准。 对于***公司的废水处理系统来说,如果 SBR 生化出水不能达到排放标准的话,我们也可以 在 SBR 生化池内投加少量粉末活性炭以提高生化处理效率,保证生化处理出水可以达到规 定的排放标准
24、怎样估算剩余污泥的产生量?
在微生物的新陈代谢过程中,部分有机物质(BOD)被微生物利用合成了新的细胞质以替 代死亡了的微生物。因此,剩余污泥的产生量配被分解了的 BOD 数量有关,两者之间是有 关联的。 工程设计时,一般都考虑每处理一公斤 BOD5,产生 0.6-0.8 公斤的剩余污泥(100%) ,折算 成含水率为 80%的干污泥则为 3-4 公斤。
25、为什么会有剩余污泥产生?
在生化处理过程中, 活性污泥中的微生物不断地消耗着废水中的有机物质。 被消耗的有机物 质中, 一部分有机物质被氧化以提供微生物生命活动所需的能量, 另一部分有机物质则被微 生物利用以合成新的细胞质,从而使微生物繁衍生殖,微生物在新陈代谢的同时,又有一部 分老的微生物死亡,故产生了剩余污泥。
26、废水中微生物所需的各营养元素之间的比例为多少?
微生物像动物植物一样也需要必要的营养物质才能够生长繁殖, 微生物所需要的营养物质主 要是指碳(C) 、氮(N) 、和磷(P) ,废水中主要营养元素的组成比例有一定的要求,对于 好氧生化一般为 C:N:P=100:5:1(重量比) 。
27、在生化过程中为什么需要经常补充废水中的营养物?
利用生化过程去除污染物的方法, 主要是利用微生物的新陈代谢过程, 而微生物的细胞合成 等生命过程均需要有足够量和种类营养物质(包括微量元素) 。对于化工类废水来说,由于 生产产品的单一性,因此废水水质的组成的成分也较为单一,缺乏微生物必要的营养物质。 比如讲,***公司的生产废水中只有碳和氮而没有磷,这种废水无法满足微生物新陈代谢需 要,因此必须添加废水中磷完善微生物新陈代谢的过程,促进微生物细胞的合成。这就像人 在吃米饭、面粉的同时,还要摄入足够量的维生素一样。
28、生化过程中微生物所需的氧气由谁提供?
生化过程中微生物所需的氧气主要由罗茨风机提供。
29、废水中溶解氧的含量与哪些因素有关?
水中溶解氧的浓度可以用 Henry 定律来表示:当达到溶解平衡时: C=KH*P 其中:C 为溶解平衡时水中氧的溶解度; P 为气相中氧的分压; KH 为 Henry 系数,与温度有关;增加曝气努力使氧的溶解接近平衡,而同时活性污泥还会 消耗水中的氧。因此废水中实际溶解氧量与水温、有效水深(影响压力) 、曝气量、污泥浓 度、盐度等因素有关。
30、溶解氧(DO)表示什么?
溶解氧(DO)表示水中氧的溶解量,单位用 mg/L 表示。不同的生化处理方式对溶解氧的 要求也不同,在兼氧生化过程中,水中的溶解氧一般在 0.2-2.0mg/L 之间,而在 SBR 好氧生 化过程中,水中的溶解氧一般在 2.0-8.0mg/L 之间。因此,兼氧池操作时曝气量要小,曝气 时间要短;而在 SBR 好氧池操作时,曝气量和曝气时间要大得多和长得多,而我们用的是 接触氧化,溶解氧控制在 2.0-4.0mg/L。
31、污泥指数(SVI)?
污泥指数(SVI)全称污泥容积指数,1 克干污泥在湿态时所占体积的毫升数,其计算公式 如下为: SVI=SV*10/MLSS SVI 剔除了污泥浓度因素的影响,更能反映活性污泥凝聚性和沉降性,一般认为: 当 60<SVI<100 时, 污泥沉降性能好 当 100<SVI<200 时, 污泥沉降性能一般 当 200<SVI<300 时, 污泥由膨胀的趋势 当 SVI>300 时, 污泥已膨胀
32、污泥沉降比(SV)?
污泥沉降比(SV)是指曝气池内混合液在 100 毫升量筒中,静止沉淀 30 分钟后,沉淀污泥 与混合液之体积比(%) ,因此有时也用 SV30 来表示。一般来说生化池内的 SV 在 20-40% 之间。污泥沉降比测定比较简单,是评定活性污泥的重要指标之一,它常被用于控制剩余污 泥的排放和及时反时污泥膨胀等异常现象。显然,SV 与污泥浓度也有关系。
33、什么叫混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)?
混合液挥发性悬浮固体(MLVSS)是指单位体积生化池混合液所含干污泥中可挥发性物质 的重量,单位也是毫克/升,由于它不包括活性污泥中的无机物,因此能较确切地代表活性 污泥中微生物的数量。
34、什么叫混合液悬浮固体(MLSS)?
混合液悬浮固体(MLSS)亦要称为污泥浓度,它是指单位体积生化池混合液所含干污泥的 重量,单位为毫克/升,用来表征活性污泥浓度。它包括有机物和无机物两部分。一般来说 SBR 生化池内 MLSS 值控制在 mg/L 左右为宜。
35、在用显微镜进行生物相观察时,那一类微生物直接表明生化处理效果良好?
微型后生动物(如轮虫、线虫等)的出现则表明微生物群落生长良好,活性污泥的生态系统 比较稳定,这时候的生化处理效果最佳,这就好比能经常捕获到大鱼的河流里,小鱼小虾生 长良好的情况一样。
36、怎样评价活性污泥法与生物膜法中的活性污泥?
活性污泥法与生物膜法的活性污泥生长情况的判别和评价是不一样的。 在生物膜法中,活性污泥生长情况的评价主要采用显微镜直接观察生物相。 在活性污泥法中, 评价活性污泥生长情况的评价除了直接用显微镜观察生物相外, 常用的评 价指标还有: 混合液悬浮固体 (MLSS) 混合液挥发性悬浮固体 , (MLVSS) 污泥沉降比 , (SV) , 污泥沉降指数(SVI)等。
37、什么叫活性污泥?
从微生物角度来看,生化池中的污泥是由各种各样有生物活性的微生物组成的一个生物群 体。如果把污泥的泥粒放在显微镜下观察,可以看到里面有多种微生物---细菌、霉菌、原生 动物和后生动物(如轮虫、昆虫的幼虫和蠕虫等) ,它们构成一条食物链,细菌和霉菌能分 解复杂的有机化合物,获得自身活动必需的能量并构造自身。原生动物以细菌和霉菌为食, 又被后生动物所消耗,后生动物也可以直接依靠细菌生活。这种充满微生物、具有降解有机 物能力的絮状泥粒就叫做活性污泥。 活性污泥除了由微生物组成之外, 还含有一些无机物质和吸附在活性污泥上不能再被生物降 解的有机物(即微生物的代谢残余物) 。活性污泥的含水率一般在 98-99%。 活性污泥象矾花一样, 具有很大的表面积, 因此具有很强的吸附力和氧化分解有机物的能力。
38、生物膜法和活性污泥法有哪些异同之处?
生物膜法和活性污泥法是以生化处理的不同反应器形式, 从外观上看主要区别在于前者的微 生物不需要填料载体,生物污泥是悬浮的,而后者的微生物是固定在填料上的,然而它们处 理废水、净化水质的机理是一样的。另外,二者的生物污泥都是好氧活性污泥,而且污泥的 组成也具有一定的相似性。此外,生物膜法中的微生物,由于是固定在填料上的,可以形成 比较稳定的生态系统, 其生活能量和消耗能量不象活性污泥法中的微生物那样大, 因此生物 膜法的剩余污泥比活性污泥法要少。 上海信谊百路达药业有限公司的接触氧化池采用生物膜 法,而 SBR 生化池采用活性污泥法。
39、生物处理在废水处理工程上有哪些应用?
生物处理在废水处理工程上应用得最广泛最实用的技术有二大类: 一类叫做活性污泥法, 另 一类叫做生物膜法。 活性污泥法是以悬浮状生物群体的生化代谢作用进行好氧的废水处理形式。 微生物在生长繁 殖过程中可以形成表面积较大的菌胶团, 它可以大量絮凝和吸附废水的悬浮的胶体状或溶解 的污染物,并将这些物质吸收入细胞体内,在氧的参与下,将这些物质完全氧化放出能量、 CO2 和 H2O。活性污泥法的污泥浓度一般在 4g/L。 而在生物膜法中,微生物附着在填料的表面,形成胶质相连的生物膜。生物膜一般呈蓬松的 絮状结构,微孔较多,表面积很大,具有很强的吸附作用,有利于微生物进一步对这些被吸 附的有机物分解和利用。 在处理过程中, 水的流动和空气的搅动使生物膜表面和水不断接触, 废水中的有机污染物和溶解氧为生物膜所吸附,生物膜上的微生物不断分解这些有机物质, 在氧化分解有机物质的同时, 生物膜本身也不断新陈代谢, 衰老的生物膜脱落下来被处理出 水从生物处理设施中带出并在沉淀池中与水分离。生物膜法的污泥浓度一般在 6-8g/L。 为了提高污泥浓度,进而提高处理效率,可以将活性污泥法与生物膜法结合起来,即在活性 污泥池中添加填料, 这种既有挂膜的微生物又有悬浮微生物的生物反应器称为复合式生物反 应器,它具有很高的污泥浓度,一般在 14g/L 左右。
40、什么叫好氧生化处理?
什么叫兼氧生化处理?二者有何区别? 生化处理根据微生物生长对氧环境的要求的不同, 可分为好氧生化处理与缺氧生化处理两大 类,缺氧生化处理又可分为兼氧生化处理和厌氧生化处理。在好氧生化处理过程中,好氧微 生物必须在大量氧的存在下生长繁殖,并降低废水中的有机物质;而兼氧生化处理过程中, 兼氧微生物只需要少量氧即可生长繁殖并对废水中的有机物质进行降解处理, 如果水中氧太 多,兼氧微生物反而生长不好从而影响它对有机物质的处理效率。 兼氧微生物可适应 COD 浓度较高的废水,进水 COD 浓度可提高到 2000mg/L 以上,COD 去除率一般在 50-80%;而好氧微生物只能适应于 COD 浓度较低的废水,进水 COD 浓度一 般控制在 mg/L 以下,COD 去除率一般在 50-80%,兼氧生化处理和好氧生化处理 的时间都不太长,一般都在 12-24 小时。人们利用兼氧生化和好氧生化之间的差别和相同之 长,将兼氧生化处理和好氧生化处理组合起来,让 COD 浓度较高的废水先进行兼氧生化处 理,再让兼氧池的处理出水作为好氧池的进水,这样的组合处理可以减少生化池的容积,既 节省了环保投资又减少了日常的运行费用。 厌氧生化处理与兼氧生化处理的原理和作用是一样的。 厌氧生化处理与兼氧生化处理的不同 之处是: 厌氧微生物繁殖生长及其对有机物质降解处理的过程中不需要任何氧, 而且厌氧微 生物可适应更高 COD 浓度的废水(mg/L) 。厌氧生化处理的缺点是生化处理时 间很长,废水在厌氧生化池内的停留时间一般需要 40 小时以上。
41、为什么高浓度的含盐废水对微生物的影响特别大?
我们先来描述一个渗透压的实验: 用一张半渗透薄膜将两种不同浓度的盐溶液隔开, 低浓度 盐溶液的水分子就会透过半渗透薄膜进入高浓度盐溶液, 而高浓度盐溶液的水分子也会透过 半渗透薄膜进入低浓度盐溶液,但其数量要少,故高浓度盐溶液一侧的液面会升高,当两侧 液面的高差产生了足够阻止水再流动的压力时渗透就会停止, 这时两侧液面的高差产生的压 力就是渗透压。一般来说,盐分浓度越高,渗透压越大。 微生物在盐水溶液中的情况与渗透压的实验是相似的。 微生物的单位结构是细胞, 细胞壁相 当于半渗透膜, 在氯离子浓度小于等于 2000mg/L 时, 细胞壁可承受的渗透压为 0.5-1.0 大气 压, 即使加上细胞壁和细胞质膜有一定的坚韧性和弹性, 细胞壁可承受的渗透压也不会大于 5-6 大气压。但当水溶液中的氯离子浓度在 5000mg/L 以上时,渗透压大约将增大至 10-30 大气压,在这样大的渗透压下,微生物体内的水分子会大量渗透到体外溶液中,造成细胞失 水而发生质壁分离,严重者微生物死亡。在日常生活中,人们用食盐(氯化钠)腌渍蔬菜和 鱼肉,灭菌防腐保存食物,就是运用了这个道理。工程经验数据表明:当废水中的氯离子浓 度大于 2000mg/L 时,微生物的活性将受到抑止,COD 去除率会明显下降;当废水中的氯离 子浓度大于 8000mg/L 时,会造成污泥体积膨胀,水面泛出大量泡沫,微生物会相继死亡。 不过,经过长期驯化,微生物会逐渐适应在高浓度的盐水中生长繁殖。目前已经有人驯化出 能够适应 10000mg/L 以上氯离子或硫酸根浓度的微生物。但是,渗透压的原理告诉我们, 已经适应在高浓度的盐水中生长繁殖的微生物, 细胞液的含盐浓度是很高的, 一旦当废水中 的盐分浓度较低或很低时, 废水中的水分子会大量渗入微生物体内, 使微生物细胞发生膨胀, 严重者破裂死亡。因此,经过长期驯化并能逐渐适应在高浓度的盐水中生长繁殖的微生物, 对生化进水中的盐分浓度要求始终保持在相当高的水平, 不能忽高忽低, 否则微生物将会大 量死亡。
42、什么叫溶解氧?溶解氧与微生物的关系如何?
溶解在水体中的氧被称溶解氧。 水体中的生物与好氧微生物, 它们所赖以生存的氧气就是溶 解氧。不同的微生物对溶解氧的要求是不一样的。好氧微生物需要供给充足的溶解氧,一般 来说,溶解氧应维持在 3mg/L 为宜,最低不应低于 2mg/L;兼氧微生物要求溶解氧的范围 在 0.2-2.0mg/L 之间;而厌氧微生物要求溶解氧的范围在 0.2mg/L 以下。
43、微生物最适宜的 pH 条件应在什么范围?
微生物的生命活动、 物质代谢与 pH 值有密切关系。 大多数微生物对 pH 的适应范围在 4.5-9, 而最适宜的 pH 值的范围在 6.5-7.5。当 pH 低于 6.5 时,真菌开始与细菌竞争,pH 到 4.5 时, 真菌在生化池内将占完全的优势,其结果是严重影响污泥的沉降结果;当 pH 超过 9 时,微 生物的代谢速度将受到阻碍。 不同的微生物对 pH 值的适应范围要求是不一样的。在好氧生物处理中,pH 可在 6.5-8.5 之 间变化;厌氧生物处理中,微生物以 pH 的要求比较严格,pH 应在 6.7-7.4 之间。
44、微生物最适宜在什么温度范围内生长繁殖?
在废水生物处理中,微生物最适宜的温度范围一般为 16-30℃,最高温度在 37-43℃,当温 度低于 10℃时,微生物将不再生长。 在适宜的温度范围内,温度每提高 10℃,微生物的代谢速率会相应提高,COD 的去除率也 会提高 10%左右; 相反, 温度每降低 10℃, COD 的去除率会降低 10%, 因此在冬季时, COD 的生化去除率会明显低于其它季节。
45、微生物与哪些因素有关?
微生物除了需要营养,还需要合适的环境因素,如温度、pH 值、溶解氧、渗透压等才能生 存。如果环境条件不正常,会影响微生物的生命活动,甚至发生变异或死亡。
46、微生物是通过何种方式将废水中的有机污染物分解去除掉的?
由于废水中存在碳水化合物、 脂肪、 蛋白质等有机物, 这些无生命的有机物是微生物的食料, 一部分降解、合成为细胞物质(组合代谢产物) 另一部分降解氧化为水份, , 二氧化碳等 (分 解代谢产物) ,在此过程中废水中的有机污染物被微生物降解去除。
47、什么叫废水的生化处理?
废水的生物化学处理是废水处理系统中最重要的过程之一, 简称生化处理。 生化处理是利用 微生物的生命活动过程将废水中的可溶性的有机物及部分不溶性的有机物有效地去除, 使水 得到净化。事实上,我们对生化处理并不是很陌生的,天然的水体中存在着一条食物链,即 大鱼吃小鱼,小鱼吃虾米,虾米吃小虫,小虫吃微生物,微生物吃污水,如果没有这条食物 链,自然界就要乱套了。在天然的河流中,有着大量的、依靠有机物生活的微生物,它们日 日夜夜地将人们排入河流中的有机物(如工业废水、农药化肥、粪便等等有机物质)氧化或 还原,最终转化为无机物质,如果没有微生物的存在,我们周围的河流,少则几个月,多则 一、二年,就会成为臭河了,只是由于微生物太微小太分散,以致人们的肉眼看不见罢了。 而废水的生化处理工程则是在人工条件下对这一过程的强化。 人们将无以计数的微生物全部 集中在一个池子内,创造一个非常适合微生物繁殖、生长的环境(如温度、pH 值、氧气、 氮磷等营养物质) ,使微生物大量增殖,以提高其分解有机物的速度和效率。然后再往池内 泵入废水, 使废水中的有机物质在微生物的生命活动过程中得到氧化降解, 使废水得到净化 和处理。与其他处理方法相比,生化法具有能耗低、不加药、处理效果好、处理费用低等特 点。
48、怎样估算化学污泥的产生量?
通过化学反应(如:中和)和物化处理(如:加药混凝)所产生的污泥习惯上都称作为化学 污泥。 铁炭出水经过中和混凝处理后形成的污泥主要由氢氧化亚铁与硫酸钙组成。 污泥的产 生量可以通过投加的硫酸与石灰粉的量来计算。 工程上也可以利用经验进行估算。 一般来说, 铁炭进水的 pH 如果在 2 左右,则中和混凝后每吨废水所产生的化学污泥量(含水率 80%) 在 50 公斤左右。
49、铁炭出水为什么还要用石灰粉进行中和处理?
用硫酸调节成 pH 为 2 废水经过铁炭处理后,硫酸成为硫酸亚铁,废水的 pH 值从 2 升高至 5-6,那么铁炭出水为什么还要用石灰粉进行中和处理呢?或者中和处理时是不是可以少加 一些石灰粉呢? 铁炭出水中含有大量的硫酸亚铁, 如果不予去除的话, 会影响后续生化池中微生物的生长繁 殖,因此我们必须要用石灰将废水的 pH 值从 5-6 再调高至 9 以上,使水溶性的硫酸亚铁转 化成不溶性的氢氧化亚铁与硫酸钙, 然后通过混凝沉降的方法使它们沉淀下来, 以保证进入 生化池的废水中不含硫酸亚铁。 中和处理时是不是可以少加石灰粉呢?我们可以在化验室做一个对比实验。 取相同数量的铁 炭进水(pH 在 2 左右)和铁炭出水(pH 在 5-6)分别放置于二个烧杯中,然后分别计量地 加入石灰粉进行中和混凝,二个烧杯中的废水的 pH 值都调节至 9 时,我们可以发现二个烧 杯中所投加的石灰粉的数量是一样的。 这是因为铁不是中和药剂, 硫酸所转化成的硫酸亚铁 还是酸性物质, 硫酸亚铁在中和过程中转化成氢氧化亚铁与硫酸钙时所耗用的石灰粉是一点 也不能少的。因此,铁炭出水中和处理时是不可以少加石灰粉的。
50、什么叫吸附?
利用多孔性固体(如活性炭)或絮体物质(如聚铁)将废水中的有毒有害物质吸附在固体或 絮体的表面上或微孔内,达到净化水质的目的,这种处理方法称作为吸附处理。吸附的对象 可以是不溶性固体物质,也可以是溶解性物质。吸附处理的效率高,出水水质好,因此常作 为废水深度处理。也可在生化处理单元中引入吸附处理,以提高生化处理效率(如 PACT 法 就是其中的一种) 。
51、什么叫混凝?
凝聚与絮凝结合在一起使用的过程为混凝过程。 混凝在实验或工程上被经常应用, 如先在水 中投加硫酸亚铁等药剂,消除胶体粒子之间的静电排斥,然后再投加聚丙烯酰胺(PAM) , 使得微粒逐渐变大,形成肉眼可见的矾花,最后产生沉降。
52、废水为什么要用聚铁进行絮凝吸附预处理?
聚铁在混凝过程中形成氢氧化铁絮体具有很好的吸附废水中有机物质的能力,实验数据表 明,废水用聚铁絮凝吸附后,可以去除废水中 COD 的 10%-20%左右,这样可以大大地减轻 生化池的运行负担,有利于处理废水的达标排放。另外,用聚铁进行混凝预处理可以将废水 中对微生物有毒害、有抑制作用的微量物质去除,以保证生化池中的微生物能正常运行。在 诸多混凝药剂中,聚铁的价格相对来说比较便宜(25-300 元/吨) ,因此处理成本比较低廉, 比较适合工艺废水的预处理。 聚铁是酸性物质,腐蚀性很强,因此处理设备应做好防腐处理。
53、什么叫絮凝?
絮凝是在废水中加入高分子混凝药剂,高分子混凝药剂溶解后,会形成高分子聚合物。这种 高聚物的结构是线型结构,线的一端拉着一个微小粒子,另一端拉着另一个微小粒子,在相 距较远两个粒子之间起着粘结架桥的作用, 使得微粒逐渐变大, 最终形成大颗粒的絮凝体 (俗 称矾花) ,加速颗粒沉降。常用的絮聚剂有聚丙烯酰胺(PAM) 、聚铁(PE)等。
54、什么叫凝聚?
在废水中投加带正离子的混凝药剂, 大量正离子在胶体粒子之间的存在以消除胶体粒子之间 的静电排斥,从而使微粒聚结,这种通过投加正离子电解质的方法,使得胶体微粒相互聚结 的过程称为凝聚。常用地凝聚剂有硫酸铝、硫酸亚铁、明矾、氯化铁等。
55、怎样使胶体颗粒沉淀?
要使胶体颗粒沉淀,就要促使胶体颗粒相互接触,使之成为大的颗粒,亦即凝聚起来,使其 比重大于 1 而沉淀。 采用的方法有很多种,工程上常用的技术有:凝聚法、絮凝法和混凝法。
56、为什么废水中的胶体颗粒不易自然沉降?
废水中许多比重大于 1 的杂质悬浮物、大颗粒、易沉降的悬浮物都可以用自然沉降、离心等 方法去除。 但比重小于 1 的、微小的甚至肉眼无法看到的悬浮物颗粒则很难自然沉降,如胶体颗粒是 10-4-10-6mm 大小的微粒,在水中非常稳定,它的沉降速度极慢,沉降 1m 需耕时 200 年。 沉降慢的原因有二个, (1)一般来说,胶体粒子都带有负电荷,由于同性相斥的原因,从而 阻止胶体微粒间的接触,不能被彼此粘合,悬浮于水中。 (2)胶体粒子表面还有一层分子紧 紧地包围着, 这层水化层也阻碍和隔绝胶体微粒之间的接触, 不能被彼此粘合, 悬浮于水中。
57、废水集水池是派什么用的?
废水集水池的作用是汇集、储存和均衡废水的水质水量。 各个车间的生产废水,其排出的废水水量和水质一般来说是不均衡的,生产时有废水,不生 产时就没有废水, 甚至在一日之内或班产之间都可能有很大的变化, 特别是精细化工行业的 废水,如果清浊废水不分流,则工艺浓废水与轻污染废水的水质水量变化很大,这种变化对 废水处理设施设备的正常操作及处理效果是很不利的, 甚至是有害的。 因此废水在进入主要 污水处理系统前, 都要设置一个有一定容积的废水集水池, 将废水储存起来并使其均质均量, 以保证废水处理设备和设施的正常运行。
58、什么叫废水的预处理?预处理要达到哪几个目的?
生化处理前的处理一般都习惯地叫作预处理。由于生化法处理费用比较低、运行比较稳定, 因此一般的工业废水都采用生化法处理,***公司废水的治理也以生化法作为主要的处理手 段。但是***公司的废水中含有某些对微生物有抑制、有毒害的有机物质,因此废水在进入 生化池之前必须进行必要的预处理, 目的是将废水中对微生物有抑制、 有毒害的物质尽可能 地削减或去除,以保证生化池中的微生物能正常地运行。 预处理的目的有二个: 一是将废水中对微生物有抑制有毒害、 有抑制作用的物质尽可能地消 减和去除或转化为对微生物无害或有利的物质, 以保证生化池中的微生物能正常运行; 其二 是在预处理过程中削减 COD 负荷,以减轻生化池的运行负担。 ***公司的预处理工艺是铁炭微电解与 Fe2+/Fe3+还原氧化法,形成的无数个微小的铁炭原 电池有利于氧化还原反应的进行, 可将废水中的有毒有害物质破坏去除, 在中和沉淀过程中 还可以通过二价铁与三价铁在碱性条件所形成的活性絮体吸附废水中的有机物质以削减 COD 负荷,保证后续的生化处理系统能正常地运行。
59、废水分析中为什么要经常使用毫克/升(mg/L)这个浓度单位?
一般来说, 废水中的有机物质和无机物质的含量是很小很小的, 如果用百分浓度或其它浓度 来表示则太麻烦太不方便了,譬如一吨废水中往往只有几克、几十克、几百克甚至几千克污 染物质,其单位即为克/吨(g/T) ,如将吨换算成升即为毫克/升(mg/L) 。计算时可参考下 表换算: 1 毫克/升 百万分之一 1000 毫克/升 千分之一 10000 毫克/升 百分之一
60、什么叫 B/C?B/C 表示什么意义?
B/C 是 BOD5 与 COD 比值的缩写,该比值可以表示废水的可生化降解特性。如果 CODNB 表示 COD 中的不可生物降解部分,则废水中不可为微生物生物降解的有机物所占的比例可 用 CODNB/COD 表示。 BOD5/COD 与 CODNB/COD 之间有如下表所示的关系:CODNB/COD 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 BOD5/COD 0.52 0.46 0.41 0.35 0.29 0.23 0.17 0.12 当 BOD5/COD≥0.45 时,不可生物降解的有机物仅仅占全部有机物的 20%以下,而当 BOD5/COD≤0.2 时,不可生物降解的有机物已占全部有机物的 60%以上。 因此,BOD5/COD 值常常被作为有机物生物降解性的评价指标。 BOD5/COD 0.45 易生物降解 BOD5/COD 0.30 可生物降解 BOD5/COD 0.30 较难生物降解 BOD5/COD 0.20 较以难生物降解 B/C 在环境工程上有着非常重要而实用的意义。
61、COD 和 BOD5 之间有什么关系?
有的有机物是可以被生物氧化降解的(如葡萄糖和乙醇) ,有的有机物只能部分被生物氧化 降解(如甲醇) ,而有的有机物是不能被生物氧化降解的而且还具有毒性(如银杏酚、银杏 酸、某些表面活性剂) 。因此,我们可以把水中的有机物分成二个部分,即可以生化降解的 有机物和不可生化降解的有机物。 通常认为 COD 基本上可表示水中的所有的有机物。而 BOD 为水中可以生物降解的有机物, 因此 COD 与 BOD 的差值可以表示废水中生物不可降解部分的有机物。
62、什么叫 BOD5(生化需氧量)?
生化需氧量也可以表征废水被有机物污染的程度,最常用的为五日生化需氧量,以 BOD5 表示, 它表示废水在微生物存在下进行生化降解五日内所需要的氧的数量。 今后我们将经常 使用五日生化需氧量。
63、什么叫 COD(化学需氧量)?
化学需氧量(COD)是指废水中能被氧化的物质在被化学氧化剂氧化时,所需要的氧量, 以氧的毫克/升作为单位。它是目前用来测定废水中有机物含量的一种最常用的手段。现在 常用重铬酸钾法。 废水在强酸加热沸腾回流条件下对有机物实行氧化, 用硫酸银作催化剂时 可以使大多数的有机物的氧化率提高到 85-95%。如果废水中含有较高浓度的氯根离子,应 该用硫酸汞将氯离子屏蔽掉,以减少对 COD 的测定干扰。 分析中常用的氧化剂有高锰酸钾锰法。CODMn 根据国家新的分类叫高锰酸盐指数。用 IM 表示。
64、废水分析中为什么经常使用 COD 和 BOD 这二个污染指标?
废水中有许多有机物质,含有十几种、几十种,甚至上百种有机物质的废水也是能经常遇到 的,如果对废水中的有机物质一一进行定性定量的分析,既耗时间,又耗药品。那么能不能 只用一个污染指标来表示废水中所有的有机物质及其它们的数量呢?环境科学工作者经过 研究发现,所有的有机物质都有二个共性:一是它们至少都由碳氢组成;二是绝大多数的有 机物质能够化学氧化或被微生物氧化,它们的碳和氢分别与氧形成无毒无害的二氧化碳和 水。 废水中的有机物质不论是在化学氧化过程中还是在生物氧化过程中都要消耗氧, 废水中 的有机物质愈多,则消耗的氧量也愈多,二者之间是呈正比例关系的。于是环境科学工作者 们将废水用化学药剂氧化时所消耗的氧量称为化学需氧量,即 COD;而将废水用微生物氧 化所消耗的氧量称为生物需氧量,即 BOD。由于 COD 和 BOD 能够综合性地反映废水中所 有有机物质的数量,且分析比较简单,因此被广泛地应用于废水分析和环境工程上。 实际上,COD 并不是单单表示水中的有机物质的,它还能表示水中具有还原性质的无机物 质,如:硫化物、亚铁离子、亚硫酸钠,甚至氯根离子等。譬如讲,如果铁炭池出水中的亚 铁离子在中和池中没能完全被去除掉的话, 则生化处理出水中由于有亚铁离子的存在, 出水 COD 可能会超标。 水处理疑难汇总集 1、皮革废水处理 氧化沟法 先把含硫和含铬废水单独处理,然后混合水进入沉淀池,调节池,气浮池,接触氧化池,中 沉池,好氧流化床,气浮分离槽,排放,或者接 SBR 池。氧化沟法:皮革废水中含有较多 的重金属,对生化处理系统造成冲击 因此在前期一定要将废水中的这类物质处理掉 才能保证后续处理效果比如用重金属捕捉剂 对付 S 离子可以加 FeSO4,对付铬离子可加碱 2、洗煤水的处理 PH 值与 PAM 调节 洗煤废水需处理,如果先调节 PH 值碱性再加 PAM 效果很好,但是现在处理系统中只有一 个溶药罐和加药系统, 至碱性时再溶 PAM 将导致 PAM 失效, PH 一般处理采用碱液和絮凝 剂必须分开投加; 阴离子型 PAM,PAM 在碱性条件下会水解,就是氨基变成羧基,这样,药液的粘度会增加, 离子度的增加会使电荷的反作用增加,也直接影响了使用的效果。 将 PAM 和碱液分开投加,pH 和 PAM 投加量更容易控制。 3、一个工厂生活区,食堂废水 20T/D,宿舍生活污水 180T/D,请问用什么处理方法最好? 看测什么指标?用改进型的 A2O 法还可以,生活污水难点在磷与氮,必须采用物化加生化.现有 工艺只有这种最佳,不过投资相对较大. 小水量的生活污水采用接触氧化法就可以, 活性污泥法培菌时间比较长。 其实不一定要做设 备,土建的一样,还可以节省投资,如果资金比较紧张的话,可选用土建的接触氧化法。 水解+接触氧化 我们也考虑用水解酸化+接触氧化法,但怕氮和磷不能达标;用厌氧+缺氧+接触氧化,恐怕投资 较大;水解酸化+SBR 也许是个好方法,可以除氧和磷.请各位指点,采用哪种方法好? 请教各位:如果是采用水解+接触氧化工艺进行处理处理生活污水;水解池前设置沉淀池吗? 还是不设置沉淀池,直接从调节池将污水泵如水解池,通过穿孔管进行布水,水解池出水自流 进入接触氧化池,如果设置了初沉池的话,水解池就没有布水的动力了,请问是否可以不设置 初沉池,或者是将初沉池和水解池两者结合设计,同时具有两种功能;但是这样设计的话池子 感觉就比较深了;请各位指教 食堂水流动床(净化槽)处理后于宿舍水混合进担体流动(净化槽)! 要是想回用! 也可以上 MBR! 其实用水解+接触氧化,氨氮是没 问题,如果不放心,可以加潮汛回流就行了 生活污水处理是可以不设初沉池的, 设初沉池的都是将它当作厌氧池用了。 可以适当做大调 节池,并采用沉砂池格式,则直接用水解就无忧了 4、二沉池的跑泥现象很严重? 我们用的是卡鲁塞尔 2000 的氧化沟,除水口的溶解氧一般控制在 2.2mg/L 左右,最高值控 制在 3.0 mg/L,进水的水量为 3 万每沟每天,进水的 BOD 有时候较低,平均值在 50 mg/L, 氧化沟的有效容积为 14750m3, MLSS 一般控制在 3000 mg/L, 由此得出的 F/M 为 0.0339 不 ( 知此值对否) ,如果此值正确,那么污泥负荷也太低了吧?污泥龄一般控制在 15 天左右, SV30 为 15,SVI 为 50 左右,不知该如何进行工艺的调整,来缓解跑泥的现象?望赐教! 谢谢! 答:是够低的,如果这样的进水最好检查一下只经过沉淀能否达标,如果可以就好办了。如 果一定要经过氧化沟最好是降低污泥浓度, 其实在氧化沟里这个负荷问题不大, 因为氧化沟 的特点决定了可以适应较低的负荷,问题是这样的污泥在沉淀池进行泥水分离时效果不好。 照你的形容污泥沉降速度还好, 如果这样还跑泥就有三个原因, 一沉淀过程中没有形成网捕, 水中的小颗粒沉淀速度慢的还没有沉淀下来就随出水走了,这样在 SV30 试验中可以看出, 上清液有点混浊。 二出水的水力负荷过大、 固体负荷过大或堰上负荷过大都有可能导致跑泥, 或者就是水力流态不好有短流。 三沉淀池反硝化污泥上浮。 可以根据跑泥的类型和情况对照 分析解决。 谢谢你的指教, 我觉得第一和第二点的可能性比较大, 没有形成网捕和短流的的可能比重大 点,据我观察,有时候,在二沉池内的某一个区域会出现局部面积的翻泥现象,但过一阶段 就会消失,特别是在刮吸泥机刚刚走过的地方,翻泥的现象就会消失,煞是奇怪? 可以试一试增加污泥回流量.一般二沉池跑泥时,应看看上翻污泥的状态,如果是少量细碎污 泥,出水水质没有受到影响,污泥浓度没有下降趋势,就不必太在意.如果是腐化污泥上浮,可能 是污泥回流小,需要加大.另外,考虑剩余污泥的排出量 谢谢你的赐教, 除水的水质道没多大的受影响, 可是外观上很难看, 泛起一阵阵的大蘑菇云, 都属于那种很细小的颗粒。 答:可能是污泥膨胀。 5、废水微生物处理原理? 生化处理是利用微生物处理废水中的有机物和污染物的一种工艺, 因而也称为污水的生物处 理。 微生物是一类体形微小、结构简单的生物,主要包括细菌、放线菌、藻类、真菌、立克次氏 菌、枝原体以及原生动物和后生动物等类群,其中与废水处理密切相关的是细菌、放线菌、 原生动物和后生动物中的某些种类。 1、细菌:是单细胞生物,有球形,杆状和螺旋形三种。在废水处理过程中起主要作用的是 由多种细菌所组成的菌胶团。细菌在适宜的环境中,每 20~30min 可裂殖一次,生成 2 个细 菌。 2、丝状菌:是一大类菌体细胞相连而形成丝状的微生物的总称,也称为丝状微生物。包括 丝状细菌、 丝状真菌和丝状藻类等微生物群。 丝状菌在废水生化处理过程中是活性污泥絮体 的主要骨架材料。 如丝状菌数量不足, 则无法形成活性污泥絮体, 不能进行高效的泥水分离。 从而无法获得清澈的上清液,使出水浑浊。但当丝状菌过多时,会导致活性污泥膨胀。 3、原生动物:在废水活性污泥处理法中,原生动物主要有三类:肉足类、鞭毛类和纤毛类。 分别有代表生物变形虫、鞭毛虫和纤毛虫。 6、后生动物:由多个细胞组成,种类很多,常见的有轮虫和钟虫。 A、按微生物营养来源不同分 异养微生物: 以有机物为营养源, 利用有机物分解过程中产生的能量作为生命所需的能量来 源。 自养微生物;利用无机物质作为营养,又分为化能自养和光能自养微生物。 B、按微生物的呼吸类型分 好氧微生物:生活在有氧环境,有氧生存,无氧则死亡,在有氧条件下可将有机污染物分解 成 CO2 和 H2O,此过程称为好氧分解。 厌氧微生物:生活在无氧环境,无氧生存,有氧则中毒死亡,在无氧条件下,能将复杂的有 机物分解成有机酸等简单的有机物和 CO2,此过程称为厌氧分解。 兼性微生物:既能在有氧环境生存,有能在无氧环境生存,有氧进行有氧呼吸,无氧则进行 厌氧呼吸。废水处理系统中的绝大部分微生物均是兼性微生物。 微生物的新陈代谢 1 包括同化作用和异化作用两个方面。 实质上就是微生物将废水中的有机污染物作为食物吸 收分解掉,转化为水和二氧化碳的过程。 2 代谢的具体过程:吸附、扩散、水解、代谢 7、污水处理厂的臭气分析处理? 恶臭气体 2.1 定义 国家标准 GB14554-93 将恶臭定义为:一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的 气体物质。 2.2 主要来源 工业生产、市政污水、污泥处理及垃圾处置设施等是恶臭气体的主要来源。恶臭气体主要产 生在污水处理过程中的排污泵站、进水格栅、嚗气沉沙池、初沉池等处,污泥处理过程中的 污泥浓缩、脱水干化、转运等处,垃圾处理过程中的堆肥处理、填埋、焚烧、转运等处, 以及化学制药、橡胶塑料、油漆涂料、印染皮革、牲畜养殖和发酵制药等相应的产生源处。 2.3 主要成分 不同的处理设施及过程会产生各种不同的恶臭气体。 污水处理厂的进水提升泵房产生的主要 臭气为硫化氢, 初沉淀池污泥厌氧消化过程中产生的臭气以硫化氢及其它含硫气体为主, 污 泥消化稳定过程中会产生氨气和其它易挥发物质。 垃圾堆肥过程中会产生氨气、 硫化物、 胺、 脂肪酸、芳香族和二甲基硫等臭气。好氧化及污泥风干过程可能产生很少量的硫化氢,但主 要有硫醇和二甲基硫气体产生。 2.4 主要危害 恶臭物质种类繁多,来源广泛,对人体呼吸、消化、心血管、内分泌及神经系统都会造成不 同程度的毒害,其中芳香族化合物如苯、甲苯、苯乙烯等还能使人体产生畸变、癌变。 3 除臭技术现状 污水臭气除臭技术在国外已经有几十年的运营经验, 随着国内经济水平的提高和环保意识的 加强,在国内也正开始兴起并呈走向蓬勃的趋势。目前,国内外主要的污水臭气除臭技术有 活性炭吸附法、热氧化法、除臭溶液除臭法、氧离子基团除臭法、化学洗涤法和生物过滤法 等。 活性炭吸附法主要是利用活性炭对臭气的物理吸附作用来除臭的方法。该方法的优点是方 法、结构简单,缺点是只适用低浓度的臭气,适合小气量臭气的处理。通常不用作第一级主 要除臭装置,而是用作后续的精处理装置。 热氧化法主要是利用高温下的氧化作用将臭气分解成 CO2 和 H2O 或是部分氧化的化合物 的方法。 该方法的优点是对臭气和挥发性有机化合物非常有效, 缺点是投资高、 运营成本高, 适合重度污染的大型设施的高流量、难处理的臭气。目前,尚未了解到有使用该方法的污水 处理厂。 除臭溶液除臭法主要是利用人们可以接受的气味较强的气体气味掩盖和中和难闻的臭气气 体气味的方法。该方法的主要优点是简单、投资少和见效快。缺点是很难完全改变臭气气体 成分,对人畜、设备和环境等仍可能具有很小的损害程度。 氧离子基团除臭法主要是利用高压静电装置, 在新风补给空气中产生氧离子基团, 在常温常 压下将臭气分解成 CO2、H2O 和 H2SO4 或是部分氧化的化合物的方法。该方法的优点是 对臭气和挥发性有机化合物有效果, 缺点是仍然缺乏实际应用的定量分析数据报告, 投资较 高、运营成本直接受到“电晕” 灯管寿命和更换空气预过滤器的频度等因素的影响,适合轻 度污染的具有通风过滤系统的室内空间的臭气。 特别注意的是反应产物硫酸可能对室内设备 和通风空调风管产生腐蚀。目前,尚未了解到有使用该方法的国内大型污水处理厂。 化学洗涤法主要是利用化学制剂和臭气气体中的臭气经过化学反应生成没有臭味或臭味较 低的化学产物来消除臭气的方法。该方法的优点是改变了臭气的成分,降低了臭气对人畜、 设备和环境等的损害程度,缺点是投资大,运营成本相对较高,特别是化学反应后的产物有 造成新的环境污染的可能性和倾向,需要对洗涤之后的化学产物进行严格处理。 生物过滤除臭法主要是利用自然界细菌和微生物对臭气的吸收和生物降解过程来自然除臭 的方法。该方法的优点是投资适中、见效快、运行成本低、效率高,真正的绿色环保方法, 缺点是难以确立设计标准,不适合特高浓度臭气。 4 生物过滤除臭系统 生物过滤除臭技术当今在国际上被誉为治理恶臭气体污染的绿色解决方案, 在国内近年已被 越来越多的企业认同、 接受和采纳, 其处理工艺对环境的亲善性和建造运行的经济性倍受欢 迎。 4.1 系统的组成 生物过滤除臭系统主要由四大部分组成: · 气体收集输送系统 · 加湿保温系统 · 生物过滤系统 · 检测控制系统。 气体收集输送系统的主要功能是将构筑物自由挥发的气体封闭收集起来并输送到后续处理 系统。具体包括构筑物加盖密封系统、管道收集系统和风机。 加湿保温系统用来对不满足温度湿度处理条件要求的气体进行预处理, 使之达到较为理想的 温度和湿度,保障微生物能有效地去除臭气物质。 生物过滤系统主要是在适宜的条件下, 利用载体填料表面积上生长的微生物的作用脱臭。 臭 气物质通过填料时,先被填料表面附着的微生物膜吸附,然后被氧化分解,从而完成除臭过 程。 检测控制系统主要用来检测系统的运行状态和技术参数,通过人机对话的方式,调整工艺参 数,检测设备的运行,从而使设备处于最佳城市污水处理厂污水污泥处理过程中,必然会产 生大量的恶臭气体—异味, 这些臭味主要是由有机物腐败产生的气体造成。 臭味大致有鱼腥 臭[胺类 CH3NH2, (CH3)3N],氨臭[氨 NH3],腐肉臭[二元胺类 NH2(CH2)4NH2],腐蛋 臭(硫化氢 H2S) ,腐甘蓝臭[有机硫化物(CH3)2S],粪臭[甲基吲哚 C8H5NHCH3]以及某 些生产废水的特殊臭味。臭味给人以感官不悦,甚至会危及人体生理健康,诸如呼吸困难、 倒胃、胸闷、呕吐等。随着人类社会经济的发展,人民生活水平的提高和日益增强的公众环 境意识,城市污水处理厂在运行过程中所产生的臭气问题,已经引起社会越来越多的关注。 为了防止和消除城市污水处理厂臭味对周围环境及居民生活的影响, 一些发达国家先后制定 和逐步完善了一些有关的具体规定。 目前我国兴建的城市污水处理厂大多在大、 中城市和旅 游景点城镇,有的很难避开居民区、交通要道或村落,因此污水处理厂脱臭问题不可避免地 提到议事日程上来, 有的已达到急迫需要得到解决的地步。 今后我国环境部门将要对污水处 理厂提出臭气控制指标。 2 脱臭技术及设计 污水处理厂臭味的处理方法有很多,如直接焚烧法、催化剂氧化法、酸碱洗净法、臭气 氧化法、化学吸附法、活性碳物理吸附法、生物脱臭法、土壤脱臭法等,但经济实用的还属 生物除臭技术。当采用排风换气时脱臭时,污水处理厂处理构筑物通气量可参考表 2 数值。 本文将对土壤法、生物法、离子法简单论述。 表 1 臭气浓度控制参考值 序号 控制项目 一级标准 二级标准 1 氨 1.5 4.0 2 硫化氢 .06 .32 3 甲硫醇 .007 .02 4 甲硫醚 .07 .55 5 臭气浓度(倍数) 20 60 6 甲烷气(厂区最高浓度) 5 5 7 氯气 .4 .6 表 2 污水处理厂构筑物脱臭通量 设施名称 通风量 备注 沉沙池 二层盖板作业空间 3~5 次/小时 非作业空间 1~3 次/小时 厂房式盖板作业空间 5~10 次/小时 在漏斗上加盖办事为 3~5 次/小时 泵房 3~5 次/小时或根据发热量计算 考虑内燃机用气 鼓风机房 3~5 次/小时或根据发热量计算 电气室 根据发热量计算 发电机房 3~5 次/小时 考虑内燃机用气 初沉池 二层盖板作业空间 3~5 次/小时 非作业空间 1~3 次/小时 厂房式盖板作业空间 5~10 次/小时 曝气池 二层盖板作业空间 3~5 次/小时 非作业空间 1.2×曝气空气量 厂房式盖板作业空间 3~5 次/小时 加氯机房 5~7 次/小时 污泥浓缩池 二层盖板作业空间 3~5 次/小时+1.5×曝气空气量 非作业空间 1~3 次/小时 厂房式盖板作业空间 5~10 次/小时 污泥浓缩机房 3~10 次/小时 热处理时采用其他方法 一般机械室 3~5 次/小时 管廊 3~5 次/小时 2.1 土壤脱臭技术 2.1.1 土壤脱臭原理及特点 土壤脱臭机理主要可分为物理吸附和生物分解两类,恶臭气体-如胺类、硫化氢、低级 脂肪酸等水溶性臭气类, 被土壤中的水分吸收去除, 而非溶性臭气则被土壤表面物理吸附继 而被土壤中微生物分解。土壤脱臭法特点:① 维护管理费用低,效果与活性炭脱臭同等, ② 处理 1m2 的臭气需 2.5~3.3 m2土地;③ 但不适于降暴雨、下大雪地区;对于高温、 高湿和水分、尘土、微尘等气体须予处理。 2.1.2 土壤和参数 设计土壤脱臭时选择的土壤指标应是:腐殖土为好,亚粘土等红土需掺入鸡粪、垃圾和 污泥肥料进行改良后使用;矿质土和粘土不宜。土壤水分 40~70%为宜。过于干燥的土壤 需装设水喷淋器。种植草坪土壤表面保持倾斜,作为防降暴雨的措施。 日本经验得出: 臭气通过土壤中速度:2mm ~17mm/s; 设计一般选为 5mm/s; 有效土壤厚度为 50 cm; 臭气与土壤接触时间为 1 分 40 秒; 臭气通过活性炭速度:30cm~40cm/s; 有效厚度为 40cm; 臭气与活性碳接触时间为 1 秒。 2.1.3 工程范例 (1)日本某处土壤脱臭床 臭气风量:600m3/min 臭气与土壤接触时间:2.7m3/m2min 需土壤面积:1580m2 (2)我国某处污泥脱水机房土壤脱臭床 脱水机房容积:V=450m3 设换气周期:每小时 3 次(20min) 换臭气量:22.5m3/min(450m3/20min) 脱臭负荷:设 2.7m3(臭气)/m2(土)min 需土壤面积(计算值) :8.3m2 (设计值) :25m2 结构设计(自土壤表层向下) 层数 结构 参数 1 土壤植被 2.3 高能离子脱臭技术 2.3.1 技术简介及工作原理 高能离子净化系统是瑞典的高新技术,它能有效地清除空气中的细菌、可吸入颗粒物、 硫化合物等有害物质。使人的嗅觉感受到模拟自然的清新空气。它的核心装置是 BENTAX 离子空气净化系统,其工作原理是置于室内的离子发生装置发射出高能正、负离子,它可以 与室内空气当中的有机挥发性气体分子(VOC)接触,打开 VOC 分子化学键,分解成二氧 化碳和水;对硫化氢、氨同样具有分解作用;离子发生装置发射离子与空气中尘埃粒子及固 体颗粒碰撞, 使颗粒荷电产生聚合作用, 形成较大颗粒靠自身重力沉降下来, 达到净化目的; 发射离子还可以与室内静电、 异味等相互发生作用, 同时有效地破坏空气中细菌生存的环境, 降低室内细菌浓度,并将其完全消除。最终的效果是使室内空气变得象雨后森林般的纯净。 高能离子净化系统在欧洲诸国应用于医院、办公楼、公众大厅等,以空气净化以致达到 模拟自然森林空气清新的效果。 近些年逐步开发应用于污水处理厂和污水提升泵房的脱臭方 面,法国、英国、苏格兰、瑞典等国的应用实例很多。 2.3.2 天津市某污水厂试验效果 (1)试验场地 脱臭中试场地选择在天津市某污水处理厂污泥处置实验室内, 臭源是脱水污泥处置过程 中产生的臭气。 (2)试验条件: ①污泥中试实验室 总容积:30m3 (3×4×2.5m3) ; 污泥发酵仓直径 φ600mm,长 3m; 臭气测试点与发酵仓的水平距离为 1m; 高能离子净化系统主机及通风系统置于室内。 ②臭气源 260kg 脱水污泥投入到回转式污泥发酵仓中; 为了加强臭气强度,污泥采用了太阳能加热。 ③高能离子净化系统 离子机规格型号:2—E—S 气流:0.42m3/s 空气处理量:1500m3/h 功率:22w 为离子发射系统配套的通风系统; ④ 测试项目 负离子浓度;VOC(有机污染)气体总量; H2S、O2、CO、CH4 浓度。 ⑤ 试验数据分析及评价 9 小时连续运行,臭源 VOC 浓度周期性变化从 25~100ppm,室内则从 15~16.7ppm 逐 渐衰减到 0~1ppm;室内测点离子浓度始终保持在 160~170Ions/cm3;H2S 气体浓度也保 持为 0。 ⑥ 试验结果评价 A 试验所采用的 VOC 测定仪,离子检测计和有毒有害气体测定仪都是先进的便携式仪 器,灵敏度很高,能保证数据的可靠性; B 试运行是污泥发酵仓及太阳能加热后的污泥臭气,臭气强度高,通过 BENTAX 离子 空气净化系统净化,仅 1 小时后,VOC 浓度降低至零,离子浓度升高,H2S 气体由 4.0ppm 减小到 0,人员嗅觉感觉臭味明显下降。负载试验是在脱水污泥处置臭源条件下进行的,臭 源 VOC 浓度从 25~100ppm,室内测点则从 15~16.7ppm 逐渐衰减到 0~1ppm;离子浓度 始终保持在 160~170 Ions/cm3;H2S 气体浓度也保持为 0。 技术结论意见为:通过利用高能离子除臭,在上述试验条件下,除臭效果技术上是可行 的。 C 经济分析 在本实验条件下, 高能离子净化系统对污水厂脱水污泥臭气的净化效果较显著, 运行成 本分析如下: 24 小时运行耗电量仅为 0.53kwh; 单位空间耗电量为 0.018 kwh/m3.d; 按每度电 0.45 元计算 净化 1 立方米臭气的成本约为 0.0081 元/m3.d; 污泥脱水车间以 1000 m3 为计; 则运行成本直接耗电费用为 8.1 元/d。 8、现在在药厂的污水站作调试 ? 药厂出水 COD
含有甲醛 甲醇 乙醇 丙酮 品红== 作的是三七的 总皂{&月甘& 这个字我不知道读音} 提取 现在 UASB 是采取两小时进水 20-30 分钟 进水 ph 用 NaOH 调整到 7-8 之间,结果出水 PH 为 5 左右, 然后就是好氧池,现在在污泥全回流中,由于停电发生过膨胀, 沉淀池出水 COD1700+ 沉降性能不太好,现在开始投加尿素和磷肥 sv 22-25 之间浮动 PH 6.5-7 之间不定 问题 1. 怎样调整 UASB 使出水 PH 正常? 2. 怎样促进污泥的生长和沉降? 3. 如果用好氧池污泥回流到 UASB 中,效果是不是好呢? 答:感觉你的 UASB 已经发生酸化了吧,而不是产甲烷 需要调整,并且你甲醛浓度多少?它可是对微生物有毒害作用的! UASB 分为两个阶段,产酸阶段和产甲烷阶段, 你直接用 UASB,就是两个阶段同时再一个罐体中进行 而你的污染物质是很用以酸化的物质,酸化后 pH 降低,会严重影响产甲烷菌的生长,从而 导致真个罐内呈酸性, 建议前面增设酸化罐,出水调 PH 后再如 UASB,之后进好氧。 好氧池中,加 N,P 营养物质不可少 建议采取加纯碱替代氢氧化钠,PH 以出水的控制 7 以上比较合适。从你的描述分析应该是 发生了酸败 我现在做的这个项目跟楼主的工艺是一样的,UASB 调试是急不来的,我那污水站 UASB 在 20 天后才起作用的,现在一个月时间出水基本达标,不过 UASB 厌氧泥还没有培育好, UASB 可以加入一些硅藻土,有点效果。氧化池比较容易调一点,要观察污泥浓度。 建议你不要用 NAOH 了,改用 NA2CO3 要不氧化池会产生大量泡沫,很讨厌的,用后者的 好处是对 UASB 冲击不大,PH 好调。 1/首先,我还不知道你的全工艺; 2/我估计你的 UASB 污泥量还够,这样的话直接向 UASB 池内加碱,采取内循环方式使池 内 PH 值均匀稳定达到 6.5-7.8 之间;以后保持池内此 PH 值,以提高去除率为运行宗旨(主 要手段是降低进水量) ,直到去除率高于 80%(不一定能达到) ,再增加进水量。 采取这种方式比更换污泥要慢很多,实际上也不是好办法。也可以直接更换污泥。 3/我问一下:好氧是什么工艺?此种情况一般都用膜法。为什么你们不用? 9、例: 现我有一工业废水处理站每日处理 300-500 吨左右废水, 新建员工食堂大约每日 40-60 吨废水, 设计想把这些食堂洗碗废水经隔油池后和工业废水混合后一起进入生化处理系统, 不知可行 与否? 我测得这些经隔油后水的油含量为 40mg/l 左右, COD 1200MG/L 不知那位大侠能否帮忙分析,这些油进入生化系统有多大影响呢? 有些资料说油对微生物 有一定的影响阿!那位高人有过这种经验阿,帮帮忙! 我知道食堂的营养对生化有利,但就怕油对微生物的抑制作用很大 客户叫我交评估报告,可行不可行啊 答: 油对微生物是有害的, 但这个论点主要集中在工业用矿物油方面, 如机械加工的润滑油, 化工生产的油渣等, 食堂的油脂是动植物油, 只要量不是太高是容易处理的, 象食堂的用量, 可以进生化处理, 油多些或是工艺原因造成出水轻度超标是可能的, 至少不会对微生物产生 影响,可以放心进水。 建议你把食堂废水经隔油处理后,通过化粪池处理再与工业废水混合处理。 好处是:1.投资少,管理简单; 2.化粪池的污泥会对水中含有的油份进行吸附, 采用合理的结构可保证化粪池出水油含量很 低(各种渣被隔离) ; 3.运行费用低廉,定期对化粪池进行清理即可。 经隔油处理后进系统处理不会有太大问题,不知你的处理工艺是什么,可能开始出水会高一些, 另提醒注意加过滤,别堵了设备或布水器等,放心进吧! 不用担心,工业污水的处理工艺可以承受住这些油。除非你的工艺很简单(至少生化时间会 长一点) 。 这个工艺应该不会有问题 。 10、因在方案设计时遇到 COD 在 3500 时用接触氧化法,算出来的气量大得惊人,因此想 知道 COD3500 是否超出了接触氧化法的极限。请各位帮忙解惑。?? 答:根据我的实际操作经验,进入接触氧化池的水的 COD 高于 800 以后,处理效果明显变差, 出水发炎黄色,时间如果太久,会在填料表面出现一层白色粘膜.出水的 COD 也会很明显上升. 处理效果是不是还与 HRT 有关呀?也就是用有机负荷率指标讨论更有意义 这是在有机负荷在处理工艺所能承受的范围内才进行的讨论。 如果超出了所能处理的有机负 荷,HRT 再长,效果也不明显,更谈不上经济效益。 11、orp 和 do 的关系? 答: ORP 测的是氧化还原电位。DO 是溶解氧量,真的不明白有什么关系?! 找到一篇文章,大家可以看看,里面提到了关于 orp 跟 do 的关系。 是有关系的,溶解氧高了,说明微生物氧化分解作用降低了,ORP 自然就高了吧,可能是 这样的。前提是曝气强度不变。 12、每天检测污水调节池/出水的 cod,每天产生一定量的重铬酸废液,怎么处理? 答:用石灰处理,我们实验室都是这样做的。 倒入调节池,通过污水处理流程让其再处理。 13、二沉池挂泥机速度问题 我们水厂 30 米直径的二沉池,半桥的刮泥机行走一周 40 分钟是不是太快了? 采用的是中进周出, 最近一直有小颗粒污泥从二沉池泛起, 中心桶周围更厉害是不是刮泥机 的速度太快了 ? 还有就是一台泵进水的时候 比两台泵情况好一些 答: 最好是一小时一周,快了污泥不易沉淀 14、请教各位专家:污泥消化过程中需要注意的一些问题。 我厂现在正在进行污泥处理的调试工作。处理工艺为浓缩(机械)-消化(一级)-脱水。还 有就是有哪位知道有消化方面的书籍吗? 答:消化池的搅拌效果和污泥投配率的控制这二项是关键。 安全第一位,注意消化所产生的甲烷的防爆。 注意投配率,中温一般在 6~8%,不宜过高。 安全第一是最重要的原则。我现在控制温度在 33 度左右,投泥过程中温度一下降产气量也 随着下来了, (投泥我也有用热水循环加热)还有就是请问一下消化池进泥含水率控制在多 少比较合适 消化,我不知道你的具体工艺 初沉进泥含水率在 96%左右 剩余污泥浓缩以后也在 96~98%。 脱水后,低于 80% 污泥消化过程中需要注意的一些问题是: 1。一次污泥消化和二次污泥消化的温度控制在 33 度至 35 度之间,污泥所消化的时间以及 污泥消化后的污泥浓度为 4%以上至 8%左右; 2。处理工艺为重力机械浓缩→一次消化→二次消化→污泥储存→污泥脱水机,污泥脱水的 含水率为 70%至 80%。 3。同时必须注意到一次污泥消化和二次污泥消化过程中所产生的消化气体--沼气内含有硫 化氢的浓度高低区分; a)如果是属于一般的生活污水情况下,其硫化氢浓度在 100ppm 至 200ppm 之间; b)生活污水加粪便污水的情况下,其硫化氢浓度在 700ppm 至 800ppm 之间; 上述两种状况下的需要进行脱硫化氢处理之后,并可以回收甲烷气体。但问题是:当硫化氢 浓度在 100ppm 至 200ppm 之间时, 可以用干式的脱硫化氢装置处理, 当硫化氢浓度在 700ppm 至 800ppm 之间时,处理工艺上,就必须用生物脱硫化氢装置+干式的脱硫化氢装置处理。 4。一次消化槽和二次消化槽内壁上必须涂附上防硫化氢气体腐蚀的涂料,以保证混凝土和 土木结构使用周期。 请你看一下对硫化氢处理要求:如果有什么不理解的地方可以发 E_Mail; 高浓度硫化氢气体的处理方法 在城镇所设置的污水处理厂、粪尿处理厂、消化污泥处理厂以及城市生活垃圾处理厂,其污 水处理中经常发生大量的剩余污泥和垃圾残渣, 如果是采用一般性的予埋处理, 会造成对环 境的二次污染的可能性。伴随着消化污泥处理、粪尿消化处理、污泥堆肥处理的技术应用, 用加温厌氧消化和高温厌氧发酵工艺方法, 对污水处理厂的剩余污泥以及城市生活垃圾的高 温干法消化处理, 使得剩余污泥和城市生活垃圾无害化和减量化, 变成有机肥料改良土壤再 使用。在使用加温厌氧消化和高温厌氧发酵工艺处理过程中,会产生大风量、高低不同浓度 的废气;特别是加温厌氧消化工艺对污泥消化处理,粪尿消化处理后,其产生的消化气体沼气所含有硫化氢、 甲烷等有机成分的废气, 其中硫化氢成分的浓度在 200(ppm)?1200(ppm) 之间;用高温厌氧发酵对城市生活垃圾的高温干法消化处理过程中产生的消化气体-沼气所 含有硫化氢、 硫酸、 二氧化碳、 甲烷等主要有机成分的废气, 其硫化氢成分的浓度在 2000(ppm) ?2500(ppm)之间,是一种含有非常高的浓度、会对空气环境产生严重污染、对设备和材料 又具有很强烈地腐蚀性作用的有机废气。但是消化气体-沼气所含有的甲烷成分可作为一种 燃料能源用于蒸汽和燃气锅炉的燃料,也可以用于发电,是很有回收价值的。高浓度硫化氢 气体的生物脱硫器加干式脱硫器处理方法主要是为了达到回收新能源、 处理废气硫化氢的目 的。 15、 我刚完成一个汽车涂装废水处理工程.出水水质指标等均正常, 但污泥产生量过大,请教各位是何原因? 絮凝剂为 硫酸铝 用氢氧化钠调节 PH 值 答: 无机絮凝剂的缺点就是产生的污泥量较大 用了少量的聚

我要回帖

更多关于 污水处理 的文章

 

随机推荐