求助 交流固态调压器控制问题
给TA发消息
加TA为好友
悬赏5分-已结帖 发表于: 09:52:58 楼主
如上题,因为没有实物做实验,特来请教用过的朋友,我现在打算用PLC发出PWM信号来控制固态继电器,客户以前用的是旋钮电位器加下图这种固态调压器来控制加热管的,想问下,PLC不增加DA模块的情况下,能否用PLC直接控制这种固态调压器,希望对固态调压器熟悉的朋友不吝赐教,谢谢。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:25:30 1楼
这种固态调压器的初次级不隔离,如果1、2端要接强电,就要注意做好隔离。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:33:04 2楼
真笨,你直接加上就行。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:40:54 3楼
直接加上你就死翘了。。。。。。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 10:53:24 4楼
它的控制端子是470K--------560K欧姆输入,不知道内部结构,不知道可不可以转换成电压之类的输入,比如我的PLC发出PWM,增加一个取压电阻电路,来做。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 11:19:35 5楼
一般是类似这样的电路
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:18:12 6楼
前来学习,谢COMM的说明控制温度直接使用PLC的PID功能控制固体继电器不就可以吗?
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:32:36 7楼
黄工可以说下它的型号吗
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:43:56 8楼
&1、3、4是个电位器,通过它的直流电流大小可调,电流大时可控硅的导通角大,电流小时可控硅的导通角小;2、1、2端与负载串联后,接入交流电源,通过可控硅的导通角的大小不同,负载得到的电压、电流可以调节;&
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 12:56:58 9楼
3、你输入的“PLC发出PWM信号”电流、电压信号,极性要接对,大小要合适,也可以由小到大调试,1、2端与一个白织灯泡串联后接到220v电源,看着灯泡的亮度大小调试;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 13:00:33 10楼
4、1楼说得很好,注意3、4端与主电源220V是否是相通的,如果是,PLC直接接就有问题了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:15:47 11楼
这是一个调压模块,调整电位器改变导通角,电阻最小时导通角最大;输入、输出不隔离。如果用PLC输出信号做PWM控制,可以用光耦做隔离,光耦的二极管端接PLC的晶体管输出,要有限流电阻(24V时2K以上)。光耦的三极管直接接到SSR的输入端,并联一个470K的电阻。OK给SSR的输出端通AC220V电源,测量控制端的电压极性,决定三极管的e、c极怎样接。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 16:47:26 12楼
引用 李纯绪 的回复内容:这是一个调压模块,调整电位器改变导通角,电阻最小时导通角最大;输入、输出不隔离。如果用PLC输出信号做PWM控制,可以用光耦做隔离,光耦的二极管端接PLC的晶体管输出,要有限流电阻(24V时2K以上)。光耦的三极管直接接到SSR的输入端,并联一个470K的电阻。OK给SSR的输出端通AC220V电源,测量控制端的电压极性,决定三极管的e、c极怎样接。并联一个470K的电阻,PWM取压吧,需要电容滤波处理吗?输入输出没有隔离,控制端又没有强电?谢谢李老师。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:38:48 13楼
我们用PWM直接控制【固态继电器】,控制加热管恒温【正负0.1°】
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:18:57 14楼
并联470K电阻是代替电位器起给内电路分流,相当于导通角最小状态(不导通),三极管导通相当于电位器电阻最小,模拟最大导通角。光耦的三极管工作在开关状态,不需要电容。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:22:23 15楼
光耦做隔离了。光耦三极管的工作电压取自SSR内部电路,加470K的目的就怕三极管截止时,电压超过反向击穿电压,有它分流电压就不会太高。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:41:41 16楼
引用 李纯绪 的回复内容:光耦做隔离了。光耦三极管的工作电压取自SSR内部电路,加470K的目的就怕三极管截止时,电压超过反向击穿电压,有它分流电压就不会太高。 1、光耦三极管的工作电压取自SSR内部电路,这时候,只是用PLC控制三极管的c、e之间的直流电阻;2、已经不是楼主说的给3、4端输入PWM电流;3、要是这样更好;
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:46:53 17楼
如果勉强要用这种固态调压器,再用PLC输出信号做PWM控制,性能将会和预想的有很大的差距,因为他的移相电路就一简单的RC移相电路,用PWM控制,肯定会有问题,起码线性会很差。还不如采用普通的全隔离的固态继电器进行AC—SSR的控制,这种控制方式对加热管这些电阻式负载,是很有效的。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:28:08 18楼
说错一句话:“给SSR的输出端通AC220V电源,测量控制端的电压极性,决定三极管的e、c极怎样接。”给SSR输出端加AC220V电源要串联负载,否则SCR导通就短路电源了。楼上说的对,不如再采购新的调功模块使用。区别到不大,都是过零触发。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 08:53:08 19楼
引用 李纯绪 的回复内容:说错一句话:“给SSR的输出端通AC220V电源,测量控制端的电压极性,决定三极管的e、c极怎样接。”给SSR输出端加AC220V电源要串联负载,否则SCR导通就短路电源了。楼上说的对,不如再采购新的调功模块使用。区别到不大,都是过零触发。再次感谢李工和各位的指点,谢谢你们。
周点击排行周回复排行
[276] [135] [129] [118] [104] [92] [85] [84] [79] [69]
[15] [12] [10] [8] [8] [8] [8] [7] [6] [6]最新求助
[2] [8] [0] [3] [5] [5] [0] [15] [6] [10]电压型固态调压器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电压型固态调压器
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢单相整流固态调压器_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
单相整流固态调压器
上传于|0|0|文档简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢您好,欢迎来到捷配电子市场网
您现在的位置: &
型号/规格:TSR-40DA-W品牌/商标:月盛PDF资料:
3000多家会员为您找货报价,SO EASY!
类型:生产企业
联系人:嵇卫星
地址:上海上海市上海东陆路1485号
资料下载请点
一. 本产品特点
&① 它能接受1-5V,0-10V,4-20mA及手动10K输入。
&② 输出,零电流关断
&③ 使用时需配适当散热器,必要时加强迫风冷。&
&④ 本产品是将主电路和移相触发控制电路封装在一起的多功能功率集成模块
&⑤ 阻燃工程塑料外壳,铜底板,高温焊接,瞬间承受过载能力强
&⑥ 用途广范,可用于阻性感性负载:如白炽灯,调温,工业电炉,烘箱,电机,电气开关柜,自动化控制等设备
二. 三相固态产品概述
固态调压器是我们公司独立开发的一种新型的集成移相调压式的固态继电器。其具有输入输出光电隔离,移相调压电路与主电路集成于一体,体积小,重量轻,寿命长,控制功率大,无级调节,绝缘电压高等特点。既可方便的利用输入端的电压的变化来实现对输出端负载功率的自动控制,又可采用电位器手动调解输出功率。同时,输入阻抗较高,内部同步,可直接通过数模转换器与计算机、数字程控电路及具有1~5V电压,0~10V电压或4~20mA电流输出的仪表接口,十分方便的实现了对输出端负载电压功率的无级调节。TRIAC输出的多用于感性负载。可广泛的应用于照明设备的灯光调节,民用工业加热的温度控制以及电动机控速等场合。
三. 以下是三相固态调压器参数:
TSR-10DA-W TSR-20DA-W TSR-40DA-WTSR-40DA-W TSR-60DA-W TSR-80DA-W TSR-100DA-W TSR-120DA-W TSR-150DA-W
(直流电源外置)
0-10V 1-5V
4-20mA 输出阻抗:330Ω
手动电位器阻值
交流0-380VAC
额定工作电流
10A.20A.40A.60A.80A.100A.120A.150A.
最小导通电流
断态漏电流
2500VAC,1分钟
―35~75 ℃
≥10A配散热器,≥25A再加风扇强冷&选用YS-D系列散热器
负载电流安全系数
阻性负载取2倍以上,感性负载取3倍以上
115L×75W×33.0H
四. 三相固态调压器安装接线图:(单位:mm)
温度曲线图:
五. 固态继电器产品选用注意事项:
&&● 选择产品时,应根据负载的性质不同,在电流档次上留有不同的余量。(阻性负载时,可按2-3倍负载电流选取。感性或容性负载时,可按3-5 倍负载电流选取)。&
&&● 根据负载电流与环境温度的关系,当环境温度较高或散热条件欠佳时。应增加电流容量。为防使用时负载短路,要求在负载回路中串接与本产品相应的快速断路开关或快速熔断器。&
&&● 感性负载时,应在输出端并接,以防过压时损坏晶闸管。压敏电阻(MOV)的选配:240V档时选430-470V,440V档时选680-750V, 660V档时选V。&
&&● 安装时,要求散热器与本产品接触面之间必须平整、光洁,并在其表面均匀涂上一层导热硅脂,最后再将套上平垫圈、弹簧垫圈的螺丝对称拧紧固定。
&&● 当固态继电器首次工作停机后,应趁其尚有余温再紧固一下固定螺钉,以使固态继电器底板和散热器表面能够紧密接触,达到最佳散热效果。
&&● 不同型号固态继电器其标称电流是在环境温度为40℃时的标称电流,所以散热要充分!!
&&● 注意负载端不要用万用表来叛断产品的好坏!
类型:生产企业
联系人:嵇卫星
地址:上海上海市上海东陆路1485号