什么是接地装置套什么定额,接地装置套什么定额的构成

什么是接地装置,接地装置的构成 - 防雷接地 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
什么是接地装置,接地装置的构成
时间: 19:03
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】什么是接地装置,接地装置的构成 从避雷的角度讲把接闪器通过引下线与大地作良好的电气连接的装置称之为接地装置。接地装置的作用是把由接闪器和网络屏蔽引来的雷电流因快地放泻到大地中去,以保护人员、设备和建筑物的安全。 理想的接地装置(包括从接闪器到......
什么是装置,接地装置的构成
 从避雷的角度讲把接闪器通过引下线与大地作良好的电气连接的装置称之为接地装置。接地装置的作用是把由接闪器和网络屏蔽引来的雷电流因快地放泻到大地中去,以保护人员、设备和建筑物的安全。
  理想的接地装置(包括从接闪器到地面的引线)是没有电阻的,假如这样的装置存在那么雷击的时候不论雷电流有多大,接地装置上任何一点对大地的电压都为零。这样的避雷系统对人来讲是绝对安全的。但实际上,这样的接地装置是不存在的,所以引出很多接地的技术问题。跨步电压及防止措施当雷击时雷电流从接地装置向大地逸散,地面各点之间就有电压存在,当人站在接地装置的地面上,由于两只脚所站的地方不同,电位也就不同,在两只脚之间就有电压,这两脚之间的电压叫做跨步电压。跨步电压越大流过人体的电流就越大,对人的生命就越危险。所以设计接地装置时要给予重视。跨步电压对赤脚的人尤其危险,因为人的脚直接与地面接触,接触良好流过人体的电流就大危险自然就大。在工程上规定以0.8m作为跨步的距离,为减少跨步电压,工程上多把建筑物的避雷接地装置做成围绕建筑物的一个闭合周圈,这样在周圈内的电位梯度大大下降,跨步电压就可以降低,如果接地周圈与地下金属导管连结或接成金属圈效果更好。器
  接触电压及防止措施
  当雷电流经过引下线和接地装置时,由于引下线本身和接地装置都有电阻和电抗,因而会产生电压降,这种电压降有时高达几万伏,甚至几拾万伏,这时有人或牲畜接触引下线就会发生触电事故。我们称人们因接触引下线或带电情况相似的其他金属物所受到的电压为接触电压。(也就是人的手与脚之间的电压)除引下线可能发生接触电压外,那些与避雷装置连通,或虽然不连通而绝缘距离不够会受到反击的金属物体,也会出现这种现象。如牲畜棚安装的避雷装置与牲畜饮水用的自来水管连通或绝缘距离不够时雷击都会造成危险。防雷器
  关于人能承受雷电造成的跨步电压和接触电压是多少伏,允许流过的电流是多少安,至今还没有得到明确的数据,但是经大量试验可肯定,由于雷电的作用时间非常短,且具有脉冲、高频的特性,人体对高频、脉冲的电压和电流耐受能力要比工频大得多。根据各国发生的人身冲击触电事故分析,认为相当于雷电流持续时间的危险电流约为100A,如取人体的冲击电阻值为300-500W,人脚对地的脉冲接触电阻为600W,人体能承受的跨步电压为90-110KV之间。而大牲畜由于四蹄着地,电流易经过心脏,所以对雷电流比人更敏感,例如:牛收到96KV的跨步电压;74KV的接触电压,(之家)呼吸失常、心脏活动机能损伤、产生不可逆过程,有死亡的危险。
  为了保证避雷装置对人和牲畜的安全,应使其接地电阻不大于&规范&规定的数值,这样可在雷电流放电时使接触电压减少,而且还能减少对建筑物内部或上面的金属构件受反击的危险。应将引下线和接地装置安装在人们不易接触到的地方,为了防止接触电压危及人畜,尽可能将引下线覆盖上绝缘物或把它隔离起来。
  接地装置的构成防雷器
  接地装置是由接地线和接地体两部分构成的。
  接地线:是指从引下线断接卡或换线处至接地体的连接导体。分:接地干线(也称母线)和接地分支线
  接地体:是指埋入土壤中或混凝土基础中作散流用的导体。有人工接地体和自然接地体两种,有些自然接地体埋入地中或水中,能够很好地起到降低接地电阻,均衡电位的作用,且能节约钢材,能提高电气本身运行的可靠性,还有一种是接地网性能较好。现分析如下:
  可利用下列接地线与接地体连接:
  接地网:是把需要接地的各系统,统一接到一个地网上或者把各系统原来的接地网通过地下或者地上用金属连接起来,使它们之间成为电气相通的统一接地网。接地网又分共用接地网和独立接地网两类。但最终独立接地网会被共用接地网所取代。
  接地线
  制作接地线,在地下不得用裸铝导体、蛇皮管(金属软管)、管道保温层的金属外皮或金属网以及电缆金属护层,因为这些材质的强度差又易腐蚀,作接地线很不可靠,故不能用作接地线。接地线应与水平接地体的截面相同。
  种类、规格及单位 地 上 地 下
  室内 室外 交流电回路 直流电回路
  圆钢直径(mm) 6 8 10 12
  扁钢 截面(mm)2厚度(mm)
  角钢厚度(mm)钢管管壁厚度(mm)
  接地母线:也称接地连接线,即从引下线断线卡或换线处至接地体和连接垂直接地体之间的连接线。
  接地母线一般使用-40mm&4mm的镀锌扁钢。
  接地母线之间的连接应采用搭接焊接。《见建筑电气安装工程实用技术手册下册第七篇建筑防雷及接地装置安装》。
  人工接地体接地装置的构成防雷器
  人工接地体分钢材制品和铜板制品。在钢材制品中又分垂直安装接地体和水平安装接地体两种。现分类介绍如下:
  一、 垂直接地体:长度不小于2.5m的L50&50的角钢、DN50钢管或&20的圆钢,圆钢、钢管的端部加工成斜口或锻造成锥形;角钢的一端应锯成尖头形状,尖点应保持在角钢的角脊线上并使两斜边对称。
  见图:
  接地体的安装:在接地极沟内放在沟的中心线上,垂直打入地下,顶部距地面不小于0.6m,间距不小于两根接地体长度之和(即不小于5m),当受地方限制时,可适当减少一些距离,但不小于接地体的本身长度。接地体与地面保持垂直,防止接地体与土壤间产生缝隙,增加接触电阻影响散流效果。附设在腐蚀性较强的场所或土壤电阻率大于100&O.m潮湿土壤中的接地装置,应适当加大截面或热镀锌。
  二、 水平接地体:水平接地体多用于环绕建筑物四周的联合接地,常用-40mm&4mm镀锌扁钢,最小截面不应小于100mm2,厚度不应小于4mm。当接地体沟挖好后应垂直敷设在地沟内(不应平放),垂直放置时,散流电阻较小。顶部埋设深度距地面不应小于0.6m,水平接地体多根平行附设时水平间距不小于5m。
  沿建筑物外面四周附设成闭合环状的水平接地体,可埋设在建筑物散水及灰土基础以外的基础槽边。不要把水平地体直接埋在建筑物基础坑的土壤里,因为接地体受土壤的腐蚀早晚会损坏的,被建筑物压在下边,日后也无法维修。
  三、 铜板接地体:
  铜板接地体一般使用900mm&900mm&1.5mm的铜板,铜板与接地线的连接有四种形式:
  1. 在接地铜板上打孔,用单股&1.3-2.5铜线将铜接地线(绞线)绑扎在铜板上,在铜绞线的两侧用气焊焊接。
  2. 在接地铜板上打孔,将铜接地绞线分开拉直、搪锡后分四处用单股&1.3-2.5铜线绑扎在铜板上,用锡逐根与铜板焊好。
  3. 在接线端部,铜端子与铜接地板的接触面处搪锡,用&5-6的铜铆钉将端子与铜板铆紧,在接线端子周围进行锡焊。铜端子规格为-30&1.5L=750mm。
  4. 使用-25&1.5的扁钢板进行铜焊固定连接。> 问题详情
以下不是接地装置的构成部分的是()。A.接地极B.接地线C.保护线D.接地极之间的连接导体
悬赏:0&答案豆
提问人:匿名网友
发布时间:
以下不是接地装置的构成部分的是()。A.接地极B.接地线C.保护线D.接地极之间的连接导体请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
论文写作技巧
网友回答(共1条)
匿名网友&&&&lv1&&&&提问收益:0.00&答案豆
您可能感兴趣的试题
1变电所电气设备的接地装置,除利用自然接地极外,应敷设以(&&)为主的人工接地网。A.接地线B.接地极C.水平接地极D.接地棒2地面上水平距离为(&&)的两点间的电位差,称为跨步电势;接地网外的地面上水平距离(&&)处对接地网边缘接地体的电位差,称为最大跨步电势。A.0.8m,0.3mB.0.3m,0.8mC.0.8m,0.5mD.0.5m,0.8m
我有更好的答案
相关考试课程
请先输入下方的验证码查看最佳答案
图形验证:
验证码提交中……什么是接地装置 接地装置的分类
什么是接地装置 接地装置的分类
学习啦【百科知识】 编辑:谢君
  接地装置是指埋设在地下的接地电极与由该接地电极到设备之间的连接导线的总称。那么你对接地装置了解多少呢?以下是由学习啦小编整理关于什么是接地装置的内容,希望大家喜欢!
  接地装置的简介
  接地装置也称接地一体化装置:把电气设备或其他物件和地之间构成电气连接的设备。(建筑电气施工技术)。接地装置由接地极(板)、接地母线(户内、户外)、接地引下线(接地跨接线)、构架接地组成。它被用以实现电气系统与大地相连接的目的。与大地直接接触实现电气连接的金属物体为接地极。它可以是人工接地极,也可以是接地极。对此接地极可赋以某种电气功能,例如用以作系统接地、保护接地或信号接地。接地母排是建筑物电气装置的参考电位点,通过它将电气装置内需接地的部分与接地极相连接。它还起另一作用,即通过它将电气装置内诸等电位联结线互相连通,从而实现一建筑物内大件导电部分间的总等电位联结。接地极与接地母排之间的连接线称为接地极引线。
  安全隔离变压器safety isolating transformer。供给工具、其他设备及配电电路安全特全低电压的变压器。它的输入绕组和输出绕组至少由相当于双重绝缘或加强绝缘在电气加以隔离。
  接地装置的分类
  接地装置是由埋入土中的接地体(圆钢、角钢、扁钢、钢管等)和连接用的接地线构成。
  按接地的目的,电气设备的接地可分为:工作接地、防雷接地、保护接地、仪控接地。
  工作接地:是为了保证电力系统正常运行所需要的接地。例如中性点直接接地系统中的变压器中性点接地,其作用是稳定电网对地电位,从而可使对地绝缘降低。
  防雷接地:是针对防雷保护的需要而设置的接地。例如避雷针(线)(现称接闪杆、线、带)、避雷器的接地,目的是使雷电流顺利导入大地,以利于降低雷过电压,故又称过电压保护接地。
  保护接地:也称安全接地,是为了人身安全而设置的接地,即电气设备外壳(包括电缆皮)必须接地,以防外壳带电危及人身安全。
  仪控接地:发电厂的热力控制系统、数据采集系统、监控系统、晶体管或微机型继电保护系统和远动通信系统等,为了稳定电位、防止干扰而设置的接地。也称为电子系统接地。
  接地电阻的基本概念:
  接地电阻是指电流经过接地体进入大地并向周围扩散时所遇到的电阻。大地具有一定的电阻率,如果有电流流过时,则大地各处就具有不同的电位。电流经接地体注入大地后,它以电流场的形式向四处扩散,离接地点愈远,半球形的散流面积愈大,地中的电流密度就愈小,因此可认为在较远处(15~20m以外),单位扩散距离的电阻及地中电流密度已接近零,该处电位已为零电位。图中曲线U=f(r)即表示地表面的电位分布情况(r表示离雷电流注入点的距离)。
  接地点处的电位Um与接地电流I的比值定义为该点的接地电阻R,R=Um/I。当接地电流为定值时,接地电阻愈小,则电位Um愈低,反之则愈高。接地电阻主要取决于接地装置的结构、尺寸、埋入地下的深度及当地的土壤电阻率。因金属接地体的电阻率远小于土壤电阻率,故接地体本身的电阻在接地电阻中可以忽略不计。
  接地装置的装设
  (1)一般要求
  首先充分利用自然接地体,节约投资,如果实地测量的自然接地体电阻已满足接地电阻值的要求而且又满足热稳定条件时,不必再装设人工接地装置,否则应装设人工接地装置作为补充。
  人工接地装置的布置应使接地装置附近的电位分布尽量均匀,以降低接触电压和跨步电压,保证人身安全。
  (2)自然接地体的利用
  建筑物的钢结构和钢筋、行车的钢轨、埋地的金属管道(可燃液体和可燃可爆气体的管道除外)以及敷设于地下而数量不少于两根的电缆金属外皮等,均可作为自然接地体。变配电所可利用它的建筑物钢筋混凝土基础作为自然接地体。利用自然接地体时,一定要保证电气连接良好。
  (3)人工接地体的装设
  人工接地体有垂直埋设和水平埋设两种基本结构型式。
  常用的垂直接地体为直径50mm、长2.5m的钢管或L50&5的角钢,为了减少外界温度变化对流散电阻的影响,埋入地下的垂直接地体上端距地面不应小于0.7m。
  对于敷设在腐蚀性较强的场所的接地装置,应根据腐蚀的性质,采用热镀锡、热镀锌等防腐蚀,或适当加大截面。
  当多根接地体相互靠近时,入地电流的流散相互排挤,这种影响称为屏蔽效应。这使接地装置的利用率下降,所以垂直接地体的间距不宜小于5m,水平接地体的间距也不宜小于5m。
  接地网的布置,应尽量使地面的电位分布均匀,以减小接触电压和跨步电压。人工接地网外缘应闭合,外缘各角应作成圆弧形。35~110kV/6~10kV变电所的接地网内应敷设水平均压带。为了减小建筑物的接触电压,接地体与建筑物的基础间应保持不小于1.5m的水平距离,一般取2~3m。
看过&接地装置的分类&的人还看了:
本文已影响 人
[什么是接地装置 接地装置的分类]相关的文章
看过本文的人还看了
691人看了觉得好
810人看了觉得好
8220人看了觉得好
【百科知识】图文推荐接地装置施工工艺要求要点是什么?_扁钢_中国百科网
接地装置施工工艺要求要点是什么?
    答:工艺要求要点:①接地体埋设深度应符合设计规定,当设计无规定时,不宜小于0.6m;钢接地体的搭接应采用搭接焊,搭接长度和焊接方式应满足规范要求(对应的强制性条文:接地体(线)的焊接应采用搭接焊,其搭接长度必须符合下列规定:一、扁钢为其宽度的两倍(且至少3个棱边焊接。)二、圆钢为其直径的6倍。三、圆钢与扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。四、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,并应焊以由钢带弯成的弧形(或直角形)卡子或直接由钢带本身弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。);接地焊接结束后应及时做好防腐处理,钢材的切断面、镀锌钢材在焊接时镀锌层被破坏处也应进行防腐处理;
收录时间:日 19:57:38 来源:筑龙 作者:匿名
上一篇: &(&&)
创建分享人
喜欢此文章的还喜欢
Copyright by ;All rights reserved. 联系:QQ:

我要回帖

更多关于 接地装置 的文章

 

随机推荐