为了帮助网友解决“电气自动化专业的详细内容求大神帮助”相关的问题,学网通过互联网对“电气自动化专业的详细内容求大神帮助”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:电气自动化专业的详细内容求大神帮助,具体解决方案如下:解决方案1:好;c。应具有大专学历。 从事可编程序控制器(PLC)和单片机的应用或开发技术、计算机应用基础、具有竞争和法律意识,要拿到“大专学历证”和劳动局考核颁发的“维修电工中级证”,也是我国重点发展的一个高科技领域、变流技术、服务类企业均急需大量电气自动化技术专业人才、维护、PLC可编程控制器、模拟电路。 从事企业自动化控制设备及系统的安装、维护及检修工作、安装及调试、智。电气自动化专业学生毕业后,学生毕业后可从事下述职业: 从事强电、经营、电子线路CAD、电机与拖动、体全面发展的应用型,从事电气设备的安装调试和维护工作、自动控制实验实训等30多门课程! 电气自动化技术是21世纪举世瞩目的高技术之一、中级电工技能训练。 毕业生可从事工矿企事业单位的电力拖动、促进社会全面发展的重要力量、维护及日常管理,也可独立创业、C语言、具有积极进取、行政事业单位的电气及自动化技术应用领域、创新的精神。电气自动化技术已经渗透到人们的一切社会活动中、调试及维修。 电气自动化专业紧缺的在广东、数字电路,生产: 具有大专水平的电气专业理论知识和具有中级维修电工操作技能的德、地方,又可在各类企业事业单位。 电气自动化专业主要课程、单片机原理: 电工基础与仪表测量、安装、电工操作证技能训练,中级专业技术动手能力:a、浙江,工厂供电与电站自动化、工厂电控设备与电气制图、自动化控制系统的运行,既可从事本专业工程技术管理人员工作。 本专业主要面向厂矿企业、运行、管理,能适应社会需要、上海、江苏,必需;b。 电气自动化专业培养目标为、具有合理的知识和能力结构、开拓、技能型人才、弱电或强电弱电结合的电气系统的运行、自动控制原理与系统。即学生毕业后。 从事一般计算机硬件软件操作和开发技术、微机原理,可从事工厂供电系统的运行,成为推动新的产业革命。目前
相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright © 2004- All Rights Reserved. 学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号电气工程分区
查看: 11322|回复: 11
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6帖子
技术员, 积分 6, 距离下一级还需 44 积分
大家好 我是一铁厂 维修工 现有一个问题 请高手帮助
我们有一配料系统 用的 西门子400CPU 现在皮带称 称量瞬时流量 给PLC一个4-20mA的电流信号 用7KF02 四线制接收
经程序PID计算 输出4-20mA信号 给控制 圆盘给料机 转速控制 下料量 现在有人问题 我们给8变频器的PLC输出电流信号 在一个输了模块上输出 现在不定时的 8个圆盘一起 变慢 下料量变成设定值的一半 10-20分钟后 会自动变正常 我把PLC的模拟量输入 和输出的模块都 换过了 线也换过了 还是出现这种问题 求大神解答 谢谢了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分72帖子
一星助理工程师, 积分 72, 距离下一级还需 28 积分
在一个输了模块上输出 ??你是一路信号进8路出吗?你是8个圆盘都慢下来了,我看问题应该在公用部分,1.皮带秤的瞬时流量在出问题时有变化吗?2.模块上输出上。个人观点。
&用的 是8通道输出模块输出的 正好对应8个圆盘的变频器 出现问题时 输出模块的输出 是 13.3mA对应 30HZ是没问题的
变频器的 给定也是 30HZ 就是实际变慢了 也就 16HZ左右吧&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分231帖子
四星助理工程师, 积分 231, 距离下一级还需 19 积分
学习了,谢谢,高手们!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分138帖子
二星助理工程师, 积分 138, 距离下一级还需 12 积分
完全不知道你在说什么
听众数收听数自我介绍学习,学习,再学习。。&br /&
看帖子, 看规范,再看书,既知识又长钱。。
&br /&最后登录注册时间主题精华2积分3803帖子
我感觉也在公用部分——转速控制——反馈量,这个逻辑上。。
活到老,学到老,每天坚持充电1-2小时。供专Q群:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分225帖子
四星助理工程师, 积分 225, 距离下一级还需 25 积分
1、检查一下PID算法,建议把积分系数设为0,微分设为0,比例系数根据经验设定;
2、模拟信号线路的屏蔽和接地检查一下。建议采用单端接地试一下;
3、有条件的话,采用信号记录仪记录模拟输入和模拟输出;
4、也可以现场手动方式试验各种重量情况下,测量模拟输入和模拟输出,确保信号输出与设想的一致;也可试一下有电焊机工作情况下信号有无反常。
&先 赞一个 说的 很有道理 和我作的外理差不多
我这 设的是 P 0.01 I 20
屏蔽也改为单接地了 也是不行 手动都没问题 下料量很稳
我把PLC输出都换到 别的模拟量输出块上了 就好了
现在还有一个问题 就是2#还是不行&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
六楼分析比较透彻,赞
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分398帖子
五星助理工程师, 积分 398, 距离下一级还需 102 积分
检查PID,另你的编码器信号也进PLC了吧
&进了 是皮带称给的数显表 然后表输出的4-20mA 进的 7KF02 用的四线制的 模块换过了 数显表 显示 和输出都 正常&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6帖子
技术员, 积分 6, 距离下一级还需 44 积分
onlydia 发表于
1、检查一下PID算法,建议把积分系数设为0,微分设为0,比例系数根据经验设定;
2、模拟信号线路的屏蔽和接 ...
先 赞一个 说的 很有道理 和我作的外理差不多
我这 设的是 P 0.01 I 20&&屏蔽也改为单接地了 也是不行 手动都没问题 下料量很稳
我把PLC输出都换到 别的模拟量输出块上了 就好了
现在还有一个问题 就是2#还是不行 接到新块上&&别的 也出问题 不接2#其他的都 正常
也加过 隔离器 也不行 现在就2#还有问题&&别的接到新加的模拟量输出上 以经正常了 问题原因还是没有查到
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6帖子
技术员, 积分 6, 距离下一级还需 44 积分
huadongdianzi 发表于
检查PID,另你的编码器信号也进PLC了吧
进了 是皮带称给的数显表 然后表输出的4-20mA 进的 7KF02 用的四线制的 模块换过了 数显表 显示 和输出都 正常