100A千瓦时等于多少度瓦

100A最大可载荷多少千瓦
要看你的电压是多少,电压×电流=KVA×0.8就是功率了.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码百度100A的公开最大符合多少W_百度知道总功率140KW,用100A的三相四线总开关就可以?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:238,301贴子:
总功率140KW,用100A的三相四线总开关就可以?
让电力工程的做了个预算。总功率140KW,用100A的总开关就可以?
快科技 01-15 00:18 这...
天猫全球家年华,电工工具,1元秒杀!!!环保健康,品质保障,尽享优质生活家!!买家电,上天猫,完美购物体验!!天猫全球家年华,给你意想不到的超值优惠!
我仔细想了想,100A400块钱?这价格能买个400A了
250一400A。
今天换了个300安的,断电装开关时发现配电间的也是100安的,问大夏电工,他们说100安空开足够有余,到底谁对谁错?
顶一下,谁可以给我个答复。
三相平衡还得280a的电流,
你可以买个100a的空开装上自己试一下
顶多用两个小时
如果是好的公开直接和不上
400a的差不多
领导出的预算你执行就是了,400元一个的100A开关不是普通市场货,用100A不会有问题,140KW是视在功率,实际要用多少造预算的知道。以前我厂有一台54盘绞线机,配的电机是110KW直流,实际绞铝线交流端电流只有32A。
最小也要315的空开
我不管他了,房间是租的。大夏电工说,完全可以,如果不行,跳了再换,NND。不过希望你给解答一下,我们是三相四线进电,主要是用在电脑上面,是分开三路220V用的。每路的功率大概40KW。如果确定功率是这样,那用250或300A的空开是不是好点?
不知道你那句是真的呀,
他不在呼钱,你还怕换吗
你这相当于每相50KW的单相用电,但机房的电脑电源质量好电源转换效率高实际电流可能比预想要低些,考虑以后增容要稍微大些,想精确些最好用电流表卡看
所有空调都是三相电的?
功力X2差不多等于电流
我想他那个用电是不是单相220v的
除空调是三相的,其余应该都是单相的
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴相关信息:
&&产品数量:3000
&&包装说明:全新原装
&&价格说明:电议
100a断路器能带多少瓦&销售热线: 乐清科旭机电设备有限公司是结合生产和代理销售的高、的公司,代理经营品牌有:施施耐德电气、ABB电气、电气、常熟、上海人民电器、LS产电、台安、正泰电器、士林、天正电器、中国人民电器、德力西电器、富士等品牌,只要你有需求,报的出品牌、型号。我们就能供应给您。 100a断路器能带多少瓦&&&漏电断路器的工作原理是什么? 漏电保护器的主要部件是个磁环,火线和零线采用并列绕法在磁环上缠绕几圈,在磁环上还有个次级线圈.当同一相的火线和零线在正常工作时,电流产生的磁通正好抵销,在次级线圈不会感应出电压.如果某一线有漏电,或未接零线,在磁环中通过的火线和零线的电流就会不平衡,而产生穿过磁环的磁通,在次级线圈中感应出电压,通过使动作跳闸。 100a断路器能带多少瓦&&&塑壳断路器技术指南;塑壳断路器也被称为装置式断路器,所有的零件都密封于塑料外壳中,辅助触点,欠电压脱扣器以及分励脱扣器等多采用模块化。由于结构非常紧凑,塑壳断路器基本无法检修。其多采用手动操作,大容量可选择电动分合。由于电子式过电流脱扣器的应用,塑壳断路器也可分为A类和B类两种,B类具有良好的三段保护特性,但由于价格因素,采用热磁式脱扣器的A类产品的市场占有率更高。 塑壳断路器是将触头、灭弧室、脱扣器和操作机构等都装在一个塑料外壳内,一般不考虑维修,适用于作支路的保护,过电流脱扣器有热磁式和电子式两种,一般热磁式塑壳断路器为非选择性断路器,仅有过载长延时及短路瞬时两种保护方式,电子式塑壳断路器有过载长延时、短路短延时、短路瞬时和接地故障四种保护功能。部分电子式塑壳断路器新推出的产品还带有区域选择性连锁功能。大多数塑壳断路器为手动操作,也有部分带操作机构。 100a断路器能带多少瓦&&&三相的漏电断路器能不能用于单相的?如果该三相(必须是三相四线的,否则无用,不能替代)的漏电断路器的正面有接线&示意图&的,你可以看里面的漏电检测电路用电的相线是接在哪一相上(什么桩头上),你把零线接该保护器的零线,相线接和里面电路相同的那个接线柱,就可以了;或者,你还可以试一下:1,先把零线正确接好,对应该漏电断路器的零线接线处;2,单相电路上的相线(火线)接漏电断路器进线处的其中一个相线的接线柱;3,按动该保护器的试跳按钮,如果保护器动作而跳阀,则接线正确,否则相线就没有正确接对;4,改接相线的进线接线柱,然后在按&试跳&,直到可以跳闸保护,就为正确接线.这样你就可以把三相四线的漏电断路器只接一相火线 和一根零线作单相使用了。 100a断路器能带多少瓦&&&断路器有哪些???按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。产品介绍:A9/EC65小型断路器:照明配电电路、短路及过载保护。A9LE/EPNLE漏电断路器:的接地系统中,短路过载及漏电保护。断路器正常操作故障保护使断路器处于分断位置时相线,中性线都处在断开状态,避免中性线故障时带电。在进行接通和分断操作时,中性线接通优先,分断滞后。具有短路限流功能,额定短路分断能力高。具有过载保护短路漏电及电压保护装置,保护功能齐全,接线方便可靠。过欠压脱扣器:全自动过欠压延时保护器是我公司根据市场需要研发的新一代产品。该保护器设计合理,并采用进口元器件和国内名牌元器件组装,产品能在高压冲击和欠压情况下迅速可靠的切换电源,保护。当电压恢复正常值,经延时后能自动接通电路、恢复供电,能有效保护电器在电源瞬间通电的冲击。所有功能全部自动化,无需专人操作,选用双色发光二级管指示,安全快捷。EC100小型断路器:工业配电系统,短路及过载保护。额定电流63A-125A,额定短路分断能力高,具有短路限流结构。保护功能齐全,具有过载及短路保护装置,接线安全可靠,采用&框式&接线结构,功能扩展简便,安全可靠。可配多种附件:漏电脱扣器、辅助触头、报警触头、分励脱扣器、欠压脱扣器、汇流排。EPD电涌保护器:EPD插拔式采用与固定式电涌保护相同的工作原理和选择准则。对间接雷电和直接雷电影响或其他瞬时过电压的电涌进行保护。EIC1交流:主要用于交流50Hz或60Hz额定电压至660V及以下,供远距离接通和分断电路之用,并可与相应规格的热或电子保护器组合成电磁式或机电一体化的电动机起动器。ENS塑壳断路器:塑料外壳式断路器是本公司综合采用国际先进技术设计开发的新型断路器之一。用来分该断路器额定绝缘电压800V,适用于交流50Hz和60Hz,额定工作电压至690V,额定工作电流从6A至1250A的配电网络电路中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、短路、欠电压等故障的损坏,同时也能作为电动机的不频繁起动及过载短路欠电压保护。该断路器具有体积小、分断高、飞弧短(或无飞弧)等特点,是用户使用的理想产品。断路器垂直安装(即竖装),亦可水平安装(横装)。ENSLE塑壳漏电断路器:用来对人提供间接接触保护,也可以防止因设备绝缘损坏,产生接地故障电流而引起的火灾危险,并可用分配电能和保护线及电源设备的过载的短路。 100a断路器能带多少瓦&&&断路器又叫空气开关,是一种很基本的低压电器,断路器具有过载、短路和欠电压保护功能,能保护线路和电源的能力。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更,所以获得了广泛的应用。一旦房屋配线中的电流流量过大,这种简单的电路装置就会切断电源,直至故障被排除。如果没有断路器(或其替代品&&保险丝),家庭用电就会非常不方便,原因在于,仅仅是线路问题和设备故障就可能会造成火灾和其他事故。断路器分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,目前我国万能式断路器主要生产有DWl5、DWl6、DWl7(ME)、DW45等系列,塑壳断路器主要生产有DZ20、CMl、TM30等系列。