消防电源24v应急24v怎么布线

从事相关工程技术工作达五年楿关经验丰富,现任该公司技术部技术工程师


最好选择分别穿管,因为直流电源线同样会产生电磁场影响通讯信号的质量。但是具体產生什么强度的影响目前没有准确定论如果选择带有有效屏蔽线的通讯线材可以避免干扰。

常见信号线是RS485总线是一种用于设备联网的經济的传统的工业总线方式,通常情况下信号地是没有接,通讯也能正常工作但是现场有共模(信号线与地之间传输)干扰存在时,會产生通讯干扰或者不良现象严重时会损坏通讯接口。一般情况下485接收器在规定的共模电压-7V至﹢12V之间时,才能正常工作;消除共模干擾的手段包括采用电气隔离方式进行通讯;采用屏蔽线进行通讯将屏蔽层作为通讯地线由一点可靠接入大地也是解决共模干扰的有效方法之一;

你对这个回答的评价是?

如果走同一根管会有什么影响

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鮮体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

消防电源24v电源24v论坛交流专题说明

消防电源24v电源24v专题为您提供消防电源24v电源24v相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防电源24v电源24v相关的专业交流讨论更多消防电源24v电源24v相关内容请访问!

  • 小弟刚做消防电源24v没多久,对于消防电源24v这块好多都不懂最近遇到一个问题使我很困惑,我这里使用的是松江的产品输入输出模块需要DC24V才可以正常工作,厂家的主机也提供了DC24V的电源而联动时,现场许多设备也需要DC24V如:多页排烟口,强切等等我发現工人施工时,将设备的DC24V直接由输入输出模块连接过来也就是是说所有的DC24V都由厂家的消防电源24v主机来提供,个人感觉设备联动所需的DC24V应該有专门的DC24V直流稳压电源来提供这样做的话,应该会造成DC24V不够呀我询问了公司的老师傅,他们说可以这样做我表示十分疑惑,不知噵这样做对吗?或者符合规范吗

  • 审图意见:火灾自动报警系统:DC24V电源线供电距离过长,按现设计电源线截面部分区间不能满足电压降要求。请参阅“建筑电气常用数据”04DX101-1核查在不能满足电压降要求的区间,可采用设区域报警器或增设受消防电源24v控制室监控的区域模块电源供电 现有设计就是大楼的通常设计。 有这个说法水平线WDZBN-BYJ-2*2.5;主干线WDZBN-BYJ-2*4.0

  • 项目概况:电力隧道内疏散照明供电回路,采用集中电源供电电压等级DC24V,供电距离l=200m采用2.5mm2铜导线,照明回路功率为50W

  • 我最近买了一个24V 直流电子镇流器,我发现了一个问题当我频繁的打开和关上这个镇流器的时候(时间间隔为10秒左右),在20次中会有几次不能点亮然后持续的通电也不能点亮(电压正常、工作温度室温、连接线没有松动),当我用手触摸电子镇流器的外壳时发现很烫手这是由于质量问题造成的?还是由于温度问题造成的(内部pcb板的高温保护) 我买的这個镇流器还是蛮贵的,请问一般情况下这种24V 直流镇流器内部有什么保护电路组成

  • 为满足消防电源24v要求,需要对原塑壳开关增加分励托扣我想请教大家除去加装220V分励线圈+继电器+消防电源24v模块的控制方式有没有24V分励线圈+消防电源24v模块的做法?

  • 24V的直流电源和其他设备的接线应該选用什么样的导线还有就是这种导线的载流量吧表在哪能够查到阿,手册上的好像都是380V的电线电缆的载流量阿

  • 照明配电箱里有个消防電源24v24V的继电器其中2.7是线圈,1.3是常开辅助点.1.3是串在塑壳里面的强切回路现在问题是我2.7没接线,就1.3接在220V交流强切回路里用万用表测2和地線,7和地线都有七八十伏的电压,2.7测又没有检查了继电器也没有短路或损坏等原因,是什么原因会有这么高的电压是感应的吗?

  • 前2忝看一个图在图上有一个220VAC变24vAC的几百瓦变压器给低压灯用,但是在变压器的后面配了一个带漏电的微段保护变压器后面的24V回路不知道各位认为这个用漏电微段做保护的方式是否可能?想听听大家的意见 [ 本帖最后由 t800 于 09:34 编辑 ]

  • 那位兄台有保护电源模块电路图,就是直流220v变直流48v/24v嘚那种什么保护的都行。先感谢一下知道无图的讲一下原理也行

  • 两个无源开关量信号,合用同一根控制电缆但是设备内部提供的电源一个是DC24V,一个是DC12V请问合用是否可以?有没有规范规定谢谢!

  • 8KW 的供电,要选380V转24V 的变压器这个变压器选多大?

  • 监控的问题,视频线会被24V戓12V直流干扰吗?可以放在同一桥架吗?

  • 控制柜里的控制线要区分颜色吗? 比如:220V用红色线;24V+用棕色线;零线用蓝色线;信号线用橙色线 这方面的国家标准嗎?谢谢!

  • 我在做一个厂的照明时,发现它因工作需要,有24V直流大型蓄电池组,而甲方又指定要某个厂家的直流12V的灯具,请大家帮我想个办法,怎么解决這个问题?是用变压器吗?

  • 请问:火灾报警系统中24V电源线与回路总线可以共管吗?

  • 问各位一下如题,小区内由消防电源24v控制室至各住宅单體24V电源线必然有压降问题,单体内是否都有补偿措施比如增设电源ups之类的,大家都是怎么做的消防电源24v控制室至单体超过多远需要莋,大家讨论交流一下

  • 自动报警系统中总线和24V电源线可否同管敷设? 广播线和24V电源线可否同管敷设

  • 某项目,由于单层面积较大设于消防电源24v控制中心的主力电源无法保证末端24V用电设备的压降在15%以内,需设现场电源请问这DC24V火灾自动报警用电现场电源是否要必须与消防電源24v中心通讯,由消防电源24v主机对其进行监控如需,是以哪个规范条文为依据的谢谢~~~

  • 本人有一台ABB 的SAFE PLUS的SF6充气环网柜,装配的是24V 的直流电機电机功率为25W,但用我的整流桥下流电源合闸到临界状态时电机就转不动了查看此时的电流达8。6A请部各位高手我用什么样的电源可鉯带动电机合闸。(用蓄电池是可以的我用找一套设备能模拟蓄电池电源,带动此电机) 各位电力的同仁如何解决呢。主要做开关厂試验用

  • 目前有一工程,电源为太阳能装置只有24VDC电源,但是室内要照明以备检修应急用,怎么做照明呢 普通白炽灯可以用么? 十分頭疼!请大家帮忙!

  • 配电室低压柜中的消防电源24v联动开关的分励脱扣器没有直流24V的怎么办,国产开关分励脱扣器基本上没有24V的电源能鈈能开关本身的~220V或380V的,各位是怎么作的啊

  • 本帖最后由 shi 于 18:31 编辑 RVV3*2.5电缆说明其中两芯为由开关电源引出的24V电源线,一根为信号线 就是说DC24V的LED灯具的两芯电源线RVV2*2.5和信号线RVV2*2.5可以只用一根RVV3*2.5代替吗?

  • 如题 我看图纸中有的是24v的直流电,消防电源24v控制室中的输出模块执行切非 有的时候,是在配电系统图中加个220v的分励脱扣器 这两个什么区别,怎么选择使用

1、购买参加预定活动的苏宁国际跨境商品时用户需先支付定金,再支付全款完成后系统会自动将定金退还给用户

2、预定订单请在30分钟内完成支付,否则系统将自动取消订单

3、定金支付成功后,若非苏宁或商家责任造成的(根据售后规则和客服判断)因用户个人原因未在规定时间内支付全款的系统將自动取消订单且定金将不予退还。

4、定金付款完成后您需要在全款支付结束之前,前往APP或PC“我的易购-我的订单”处支付相关预定订单嘚全款在全款支付成功后,系统会自动将定金退还至原支付账号中用户无需额外申请操作退款。如超过付全款的结束时间预定订单將关闭全款支付通道。

5、苏宁国际将通过短信、push消息、消息中心等推送方式进行提醒请您注意全款支付的开始和截止时间并及时支付全款。

6、定金膨胀商品(如包括定金**元可减**元的提示)原价100元定金10元再减20元,表示支付10元定金可减20元您支付10元定金后还需再支付80元全款,全款支付成功后定金将原路退回即整体优惠金额为20元。

7、预定活动在支付定金时不可选择使用优惠券(易券、云券)仅可在支付全款阶段使用优惠券。

8、配送时间请以全款支付成功时订单详情页中的预计送达时间为准

售价:为商品未参加预定活动时的易购价。

定金:为该商品参加预定活动时用户需交的预付款支付全款后系统自动退还。

全款:为售价减去付定金时可立减的优惠金额即参加预定活動后该商品的实际到手价(不含付全款时可使用的优惠券等优惠活动部分)。

我要回帖

更多关于 消防电源24v 的文章

 

随机推荐