4.2 接地装置安装现场图的敷设
4.2.1 接地网的埋设深度与间距应符合设计要求当无具体规定时,接地极顶面埋设深度不宜小于0.8m;水平接地极的间距不宜小于5m垂直接地極的间距不宜小于其长度的2倍。
4.2.2 接地网的敷设应符合下列规定:
4.2.3 接地线应采取防止发生机械损伤和化学腐蚀的措施。接地线在与公路、铁路或管道等交叉及其他可能使接地线遭受损伤处均应用钢管或角钢等加以保护;接地线在穿过已有建(构)筑物处,应加装钢管或其他坚固的保护套有化学腐蚀的部位还应采取防腐措施;接地线在穿过新建构筑物处,可绕过基础或在其下方穿过不应断开或浇筑在混凝土中。
4.2.4 接地装置安装现场图由多个分接地装置安装現场图部分组成时应按设计要求设置便于分开的断接卡;自然接地极与人工接地极连接处、进出线构架接地线等应设置断接卡,断接卡應有保护措施扩建接地网时,新、旧接地网的连接应通过接地井多点连接
4.2.5 接地装置安装现场图的回填土应符合下列要求:
4.2.6 明敷接地线的安装應符合下列要求:
4.2.7 明敷接地线在导体的全长度戓区间段及每个连接部位附近的表面,应涂以15mm~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹标识当使用胶带时,应使用双色胶带中性线宜涂淡藍色标识。
4.2.8 在接地线引向建筑物的入口处和在检修用临时接地点处均应刷白色底漆并标以黑色标识,其代号为“”同一接地极不應出现两种不同的标识。
4.2.9 电气装置的接地必须单独与接地母线或接地网相连接严禁在一条接地线中串接两个及两个以上需要接地的電气装置。 4.2.10 发电厂、变电站电气装置的接地线应符合下列规定:
4.2.11 避雷器、放电间隙应用最短的接地线与接地网连接
4.2.12 干式空惢电抗器采用金属围栏时,金属围栏应设置明显断开点不应通过接地线构成闭合回路。
4.2.13 高频感应电热装置的屏蔽网、滤波器、电源裝置的金属屏蔽外壳高频回路中外露导体和电气设备的所有屏蔽部分及与其连接的金属管道均应接地,并宜与接地网连接与高频滤波器相连的射频电缆应全程伴随100mm2以上的铜质接地线。