漏电保护器跳闸推不上 不定时 跳闸

根据你说的情况,基本可以肯定是过载跳闸。微波炉是大功率设备,你的空开小了,试着换成25A的,应该不会跳闸的。
理由是:你用过一会才跳闸,跳了以后过几分钟才能推上去,这是因为空开的双金属片弹簧冷却需要一定的时间,有同志将是零-地反是不对的,零-地如果接反一开电器就会瞬间跳闸,漏电跳闸也不对,如漏电不存在过一回可推上闸的现象。
一个是用电负荷超过空开的脱扣电流,另外可能就是N线和PE线接反,出现漏电保护
查下漏电!
1、有可能火线和地间接相联;
2、是否漏电开关出问题;
果然是漏水导致非金属短路!
我想有可能是以下几点:
1、大家前面的看法,我有一点晕,如果是PE线与N线接反,我不知道是否还可以起到保护接地的作用,不知道TN-S系统中PE线与N线可以混用,如果可以,那么为什么还要采用TN-S系统呢,而不采用TN-C系统,还有一点就是在TN-C-S系统中,只允许在总配电箱PE母排与N母排连接,并重复接地,而之后要严格分开呢?
2、楼主的问题我想是绝缘导线绝缘破坏,(零线与PE线或火线与零线短路),如果你想保证以后不再跳闸,把整个一回路电源线换掉,你的漏电开关是多少A的呢?
可能是微波炉负载大,把插座用坏了,换个插座试试
我是新来的大家多关照
不用微波炉还出现吗,问题应该是在微波炉上
我想对是这样的
Copyright& CO土木在线 http://m.co188.com
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'是什么原因引起漏电保护开关老是跳闸?_装修问答_齐家网
400-880-2600
已解决 255973 个装修问题
846299人参与装修回答
&是什么原因引起漏电保护开关老是跳闸?
是什么原因引起漏电保护开关老是跳闸?
提问者:理人|
浏览375次|
已有4条回答
漏电开关不能正常合闸,原因可能是有以下三点,你可以重新检查一下哦。1、检查漏电开关复位按钮是否复位。按复位按钮后可以正常合闸。2、检查漏电开关接线是否正确。不正确并重新接线。3、检查漏电开关负荷侧的线路绝缘,如果短路接地,需要排除故障后才能正常合闸。
此问题来源于
有以下几种原因是导致漏电保护开关老是跳闸的原因,一起来看看吧! (1)安装不良。各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味, 造成线路欠压,空气开关动作。 (2)漏电开关本身质量有问题。 与负载不匹配。家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器的额定电流。一般发生在新安装或新增使用空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。 (3)电器或线路漏电、短路。发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理解决。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。 (4)电源进线电压过高。这是非常危险的,一般发生在“三相四线制供电的住宅搂。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
导致漏电保护开关跳闸的原因是有很多种的,建议先排除一下故障原因,再决定要怎么处理。1、首先打开电源控制箱检查漏电保护器(总开关)的上(进线)下(出线)接线端接触是否良好,所有其他空气开关的接线端是否接触良好,这些用眼睛看、或者用绝缘的钳子拉一下线头就能够发现的。或者用绝缘的螺丝刀把箱内的所以空气开关上的接线端全部紧固一次。线路接触不良,会产生电火花的,它对漏电保护器的抗干扰性能会产生最直接的影响。如果发现控制箱内的线头或者接线端子已经有了被烧黑的现象了,那么其他的问题都可以坚决排除,把被烧的线头剥了,重新连接、紧固就行了。如果接线端烧的严重,必须把那个漏电保护器或空气开关换了。2、漏电保护器(总开关)的上面接线端进了灰尘垃圾,造成了线路接触不良好,产生了电火花干扰,从而引起漏电保护器跳闸。关闭总电源,再拆下漏电保护器(总开关)检查一下,是否有此现象存在,如果有,把它们清理一下再重新安装上去就行了。3、检查一下控制箱的接线十分正确。漏电保护器(总开关)的接线,正确的应该是上进线下出线,并且应该是左零线右火线的。可以用测电笔试验看一下是否对,下面的分开关是不是上接线端都是火线。所有的插座用的接地线(按照规矩是黄绿双颜色线,但也有用黑颜色的)是不是都接在接地线排上?各分路开关的出线是不是都是用红色或者黄色电线引出的?如果这些都是对的,说明控制箱内的线路没有问题。
漏电保护开关老是跳闸的原因要么就是有个地方漏电了,要么就是总用电量太大,超负荷了。建议最好找个电工师傅帮你排查一下原因,他们比较专业。
相关推荐:
3 回答 & | &
3 回答 & | &
1 回答 & | &
4 回答 & | &
1 回答 & | &
小积分 大惊喜
装修公司专家在线答疑
回答赚积分
赚积分秘籍
获取积分值
单日上限40
单日上限40
回答被采纳
单日上限40
单日上限40
一句话描述您的疑问
还可以输入50字
问题补充(选填)
还可以输入1500字
齐家网 版权所有Copyright (C)
www.jia.com All rights reserved
沪ICP备号 沪B2- 组织机构代码证:
中国互联网协会信用评价中心网信认证 网信编码: 举报电话:021-经常出现漏电保护器跳闸情况,可能是由以下几个原因造成的:原因一:漏电保护器安装接线不牢固在安装漏电保护器时如果各接线柱未连接牢固,使用时间稍长,电能发热就会使得接线柱发热、使电线绝缘层被高温熔化,造成漏电使漏电保护器闸。原因二:漏电保护器本身有问题买到的漏电保护器,本身存在质量问题,或者是实际的功率与理论的功率值不符。所以在购买漏电保护器时,应尽量购买品质有保障的产品。原因三:漏电保护器自身的承载能力与负载不匹配也许你最初购买的漏电保护器的功率与负载的功率是匹配的,但随着时间的推移,你可能有添置了一些新的家用电器,所以漏电保护器的实际的负载就超过了,因而造成漏电保护器跳闸。所以如果家里新添了大功率的加用电器,就要及时的更换漏电保护器。
1人赞0条回复
漏电保护器经常跳闸,可能是由于线路或是使用的家用电器存在漏电的情况,这种情况就要进行专业的检修,需要专业的电工人员,进行测试,找出漏电的地方所在。还有一种就是问题出现在漏电保护器的本身,可能是过于灵敏,也可能是漏电保护器的功率过低,而接入的实际的功率过高,超出了漏电保护器的承受的范围。这是就需要重新安装一个功率合适的漏电保护器。
2人赞0条回复
这个要看是什么情况下才跳的闸,如果是在插上某个电器的插头时突然才跳闸的,就有可能是这个插座或是电器漏电,检查这个插座以及电器就可以。但如果是在使用的过程中突然跳闸,就与可能是控制开关出现了,问题,就需要检查控制开关。
1人赞0条回复
漏电保护器就是在家里的线路或是用电器出现漏电或是短路的情况时,断开入户电的连接,以起到一个保护我们的安全的作用。所以如果是经常的出现漏电保护器跳闸的情况,就很有可能是负载的家用电器或线路漏电、短路。
0人赞0条回复
有可能是入户电压过大,这种情况导致漏电保护器经常跳闸虽不多见,但却是最危险的情况,一般发生在三相四线制供电的住宅楼(现在的住宅楼普遍这样供电)。由于三相不平衡或老鼠等小动物的捣乱,使电源总零线断路发生电压漂移,相电压可由220V变成380V,会使漏电保护器跳闸。
0人赞0条回复
提问者期待着您的回答…
擅长该类问题的用户
您可能也想知道
桌布是一种为覆盖于台面、桌面上用以防污或增加美观的物品。随着社会的发展,人们的生活质量是越来越高了,人们也开始注重家里的配饰了,而餐桌是我们每天都会使用到的地方,很多家里为了让自己家里的餐桌更漂亮一些,都会采用桌布来搭配。下面,我们就来看看如何正确挑选桌布大小及桌布尺寸规格的介绍吧。
大家都喜欢的案例
266420 人气
235991 人气
235357 人气
156832 人气
问题分类:请选择生活服务装修流程家装设计家居风水家具建材家电软装
添加你对问题的补充,限500字
你还可以输入500字
选择标签:
美乐乐装修网 版权所有,并保留所有权利。
ICP备案证书号:漏电保护器有时跳闸是怎麼回事_百度知道
漏电保护器有时跳闸是怎麼回事
我家的漏电保护器有时跳闸,发生情况很不规律,有时几天不跳,有时一天跳很多次,凡是跳闸的时候,主要是使用洗衣机或电脑的时候,其他大功率用电器,如电暖热水器等单独使用的时候从不会跳,使用电脑跳闸的时候,还总会伴随音箱发出滋滋的杂音,这是怎麼回事...
我有更好的答案
漏电开关的跳闸可分为正常跳闸和不正常跳闸两种。正常跳闸表明:如果额定漏电动作电流为30MA的漏电开关,其负载中存在25MA以上的漏电电流,漏电开关就会跳闸。由于25MA的电流流过人体是安全的,不会发生电击死亡;同样对线路或电气设备也不会发生危险,电气设备的工作也不会产生异常现象。在这种情况下,不加分析,误以为漏电开关质量有问题,武断拆除漏电开关,是极其错误的,拆除漏电开关后,看到电气设备工作正常,就认为拆得对,这是危险的做法。不正常跳闸是由漏电开关本身质量不合格引起的,分为两类合不上和有时无原因跳闸。在漏电开关接上电源而不接负载的情况下,如果合不上,肯定是漏电开关的质量问题,千万不能自己修理,因为修理后必须进行技术性能测试后方可投入使用,没有用测试设备进行测试后就使用是不安全的。第二类是偶尔跳闸,尤其是半夜跳闸或家里无人时跳闸,这种跳闸表明漏电开关的抗干扰性能差。有不正常跳闸的漏电开关应拆除,换一只好的漏电开关。如果正常跳闸的漏电电流在25MA上下波动时,其现象就和偶尔跳闸类似,其产生原因往往是导线的绝缘老化所致,即环境潮湿时跳闸,环境干燥时又不跳闸。区分这类正常跳闸和偶尔跳闸的可靠办法是测量线路和电气设备的绝缘电阻。标准规定,每根导线的绝缘电阻不得低于0.5MΩ,电气设备的绝缘电阻则通常都大于0.5MΩ。如果漏电开关接的负载,总测绝缘电阻小于8.8KΩ(220V/25MA=8.8KΩ),那么就会发生正常跳闸。
洗衣机用的时候接触的水比较多,很容易漏电的跳闸有很多原因的。音箱有滋滋的杂音一般都是电线的线头虚了.是你的漏电保护器安数太小,换个功率大点的保护器.有可能是线虚螺丝没有拧紧,还有就是你的洗衣机或是电脑那里有漏电的,一般来说电脑不会漏电,2,可能是你的洗衣机漏电,因为,才会出现杂音的,1
本回答被提问者和网友采纳
先紧下螺丝
不管用的话
新的要是还有这问题
先按我说得 试试
!这样最简单
漏电保护器小了,换一个大一点的
漏电保护器坏了,请更换新的。
其他2条回答
为您推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
跳闸的相关知识
换一换
回答问题,赢新手礼包
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。您所在的位置:
河北省沧州市TPS C40 P760漏电保护器不定时跳闸
||||||||||||||||||||||||||||||
河北省沧州市TPS C40 P760漏电保护器不定时跳闸
时间: 17:11:24
厂家承诺:以质量求生存、以信誉求发展、以 求永恒必须坚持质量 、效益优先,以供给侧结构性改革为主线,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率,着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系,着力构建市场机制有效、微观主体有活力、宏观调控有度的经济体制,不断增强我国经济创新力和竞争力。判断对错
河北省沧州市TPS C40 P760漏电保护器不定时跳闸但马上体谅的说道。
浙江远登电气有限公司
联系电话:6
联系人:(邓恺)销售总监
河北省沧州市产品质量怎么样
河北省沧州市保护水平如何
河北省沧州市咨询热线:6
河北省沧州市生产地理位置是哪里
河北省沧州市产品销量如何
河北省沧州市电流等级是多少
河北省沧州市产品什么品牌
河北省沧州市外观美丽壮观
河北省沧州市属于什么类型防雷器
河北省沧州市技术要求含量是多少
河北省沧州市招标项目报价
河北省沧州市压敏负荷标准吗
河北省沧州市产品是哪里出的
河北省沧州市型号是什么牌子双
河北省沧州市设计院上图专用双电源
河北省沧州市区域报价为何不一样
河北省沧州市双电源质量的到哪里能买到
河北省沧州市价格哪里优惠
河北省沧州市使用指导说明在线提供安装方式
河北省沧州市如何选型与安装箱子大小预算
版权说明:
①凡本网注明"来源:建材网www.jiancai.com的所有文字、图片和音视频稿件,版权均为"建材网 www.jiancai.com独家所有,任何媒体、网站或个人在转载使用时必须注明来源"建材网www.jiancai.com。违反者本网将依法追究责任。
②本网转载并注明其他来源的稿件,是本着为读者传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。其他媒体、网站或个人从本网转载使用时,必须保留本网注明的稿件来源,禁止擅自篡改稿件来源,并自负版权等法律责任。违反者本网也将依法追究责任。
③ 如本网转载稿涉及版权等问题,请作者一周内来电或来函联系。
相关文章:
·······
·······
·······
·······
·······

我要回帖

更多关于 热水器漏电保护器跳闸 的文章

 

随机推荐