让你了解欧姆龙PLC,可以让你从一个初学者了解工业控制的编辑,plc的最基本的编辑,走入plc的世界!

通信电缆用的是9针串口,最开始与CPM1A连接时,使用都很正常。后来与CPM2A的PLC连接时就显示无法连接,PLC的COMM指示灯还会闪两下。是不是CPM1A与CPM2A的数据线不通用啊?还是什么原因... 通信电缆用的是9针串口,最开始与CPM1A连接时,使用都很正常。后来与CPM2A的PLC连接时就显示无法连接,PLC的COMM指示灯还会闪两下。是不是CPM1A与CPM2A的数据线不通用啊?还是什么原因?
用编程器与该PLC连接时也无法通信,通信指示灯也不亮的。

可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。

第一,能够与CPM1A连接,说明通讯线没有问题。第二,和CPM2A连接时,PLC的COMM指示灯闪了两下,说明通讯是建立的,只是通讯格式上有问题,请检查PLC侧和电脑侧的通讯格式是否一致。

补充:用编程器也无法通讯那原因只有一个,就是PLC的通讯口损坏

本回答由科学教育分类达人 何晓强推荐

两者的通信电缆是通用的,在CX-P中查看一下设备类型看看是不是选的CPM2A的,再就是查看一下网络类型选SYSMAIC WAY,点开设定再查看一下驱动器端口是不是正确,要是有多个端口就挨个更换一下试试,若是还不行的话,可能就是PLC的故障。

打开设置 将串口选项里选上hostlink

呵呵!你可以买根232延长线,然后把一头的2,3引线对调一下的。我以前直接用的usb转232连单片机好用,但连PLC就不行了的,我就用了跟延长线,做了下处理的!呵呵!祝你成功!