电梯底坑进水进水,修好之后存在安全隐患吗

有一种危险叫电梯井进水(组图)_网易新闻
有一种危险叫电梯井进水(组图)
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
(原标题:有一种危险叫电梯井进水(组图))
电梯门外听声音  记者王健 实习生李新萌 冯钰婧 摄电梯井  (资料图)  住在东郊鑫龙天然居一期6号楼的业主乘坐电梯上下楼时,总能听到哗啦哗啦的流水声。“这些水究竟是从哪里来的,会不会哪天流进电梯里,万一电梯进水短路了,后果不堪设想。”大家心里直犯嘀咕,担心积水会腐蚀电梯部件,给居民带来安全隐患。近日,记者来到现场采访。
  业主:乘电梯心里直打鼓“你进电梯听听,正在运行的电梯上下楼时总能听到哗啦哗啦的水声。”14日上午,记者来到小区内,在一期6号楼前碰到了业主刘女士,她说,这栋楼内一共有两部电梯,但是不知什么原因停掉了一部,现在只有一部在运行,而且正在运行的这部电梯时常发出流水声,进入轿厢内噪声也比较大。
  随后,记者乘坐电梯下行,轿厢门一打开,就听到一阵电机运转的嘈杂声,而且这种声音持续不间断,当电梯行至负一层时,记者站在轿厢内还听到有水流的响声,这种声音时而清晰时而渐行渐远,就像是海浪拍打沙滩的声音,随着电梯的上行,这种声音才逐渐消失。
  业主王女士说,电梯里的流水声已经出现很长时间了,楼里的住户谁也说不清是什么时候开始的,偶尔会见到物业工作人员拿着水泵从电梯井里抽水,问工作人员,他们就说是电梯井里有积水,控制电梯升降的铁锭浸在水里,随着电梯的升降,积水被铁锭带起来,又流了下去从而产生了流水声,但是这样的说法让业主不能理解,大伙心里直打鼓。
  物业人员:电梯井防水层有问题
  管理小区的物业公司工程部主管朱小斌解释称,电梯里传出的水声确实来自于电梯井内,电梯井内出现积水是因为房屋在建设施工时,电梯井道内的防水层没有做到位,致使地下电梯井道出现渗水问题,特别是一到雨季,地面的水和地下的水都会往井道内渗,时间一长就会产生积水,电梯一运行,内部的配件在运转时就会将积水带起来,发出哗哗的声音。目前,小区里有三四部电梯井内都有不同程度的渗水问题。目前,物业公司已经与地产公司进行了联系,双方正在做善后的处理方案,很快就会对有问题的电梯井道进行修缮。
  至于电梯运行时产生的异响,朱小斌说,这种响声的出现并不影响电梯的正常运行,目前6号楼内的两部电梯,一部因为零部件损坏正在等配件维修,只剩一部电梯运行,为了保证住户的出行,只能等到维修的电梯修好恢复使用后,再将另一部电梯停掉进行全面的检修。
  记者与电梯维保公司取得联系,工作人员称,6号楼的电梯确实存在电梯井道被水浸泡过的问题,如果继续运行,存在一定的安全隐患,维保人员近期也对物业公司下发了维修通知函,希望物业公司尽快进行彻底维修和处理。
  专业人士:电梯井进水应立即停运
  对此,记者采访了从事特种设备检测工作的专业人员韩先生,他说电梯井道进水在电梯运行中是一种十分危险的事情,因为井道内有很多电梯的控制元件,一旦泡水有可能会出现短路的情况,也可能造成电梯控制系统主板被烧坏,致使电梯的安全保护装置短路失去保护作用。
  韩先生说,遇到电梯井道进水情况时,电梯的运行管理单位应及时将电梯开到最高层之后立即停运,并且切断总电源,等到井道内完全干燥后进行彻底检查,并且及时通知电梯的安全检验检测机构,经过专业人员的检测,确认没有安全隐患后才能恢复电梯运行。
  记者龚伟芳 实习生滑宇昕 白鸽
  作者:王健 李新萌 冯钰婧
本文来源:西安晚报
责任编辑:王晓易_NE0011
用微信扫码二维码
分享至好友和朋友圈
加载更多新闻
热门产品:   
:        
:         
热门影院:
阅读下一篇
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈?业主是衣食父母
?坑业主就是坑爹
您现在的位置: &&
>> 大水淹过二次的楼房居住会有安全隐患吗
大水淹过二次的楼房居住会有安全隐患吗
关键词:楼房,会有,大水,二次,安全隐患,居住
来源:一起装修网
发布时间: 02:13:18
点击量:[6510]
da shui yan guo er ci de lou fang ju zhu hui you an quan yin huan ma
一起装修网小编整理了一些回答,为广大装修业主提供一些装修参考,解决一些装修中遇到的问题。可以收藏大水淹过二次的楼房居住会有安全隐患吗,方便装修的时候查看。
问题:大水淹过二次的楼房居住会有安全隐患吗
回答:有安全隐患山区会有木质房屋腐蚀,滑坡之类的城区砖质也有一定影响,进水后不容易排出,电线也会腐蚀老化找你当地的装修朋友问问,把原来的污染墙面用砂纸打磨后重新批腻子刷涂料效果差不多,就知道价格。因为每个地方装修价格有区别楼主您好!看看是否有水痕什么的,如果有建议您最好是从基层开始重新做一遍,如果你用手指刮动强度没有丢失,只是表面发霉变黑的话是可以只对表面处理
1、我墙上的插座总是吱吱响,会有安全隐患吗 wo qiang shang de cha zuo zong shi zhi zhi xiang hui you an quan yin huan ma如果用电的时候响,一是插座里面接触不好。二是插座的问题。你可以泻下来看看插座的接线处怎么样,不行就换个试试,一般都是没接好线头接触不好,赶快换了吧TAG:插座,会有,安全隐患,墙上2、框架房柱子歪了会有多安全隐患 kuang jia fang zhu zi wai liao hui you duo an quan yin huan果是正常设计,没有偷工减料。发生地震,你家先遭损坏,虽然偏差已超规很多,不能通过验收,但安全隐患不是很大,没有好的补救措施大偏差为8mm。建议适当把柱子在倾斜方向加宽100mm左右,这样显然是远超过规范了,不能验收;但通过加固后可以验收。规范规定:不符合验收规范的,浇筑混凝土与原柱为一体,取正。上下通过植筋方法配一些钢筋,支模,不合格果是正常设计,没有偷工减料。发生地震,你家先遭损坏,虽然偏差已超规很多,不能通过验收,但安全隐患不是很大,没有好的补救措施TAG:会有,柱子,安全隐患,歪了,框架3、阁楼上用轻质砖砌墙是否会有安全隐患 ge lou shang yong qing zhi zhuan qi qiang shi fou hui you an quan yin huan多谢你的求助,如还需帮助可以追问。另外,不要用砖墙你好:建议采用轻质墙。也许是可以直接用砖墙砌上,但前提是“你弄清楚了该板的实际情况(厚度和配筋,设计时采用的荷载),经过复核没问题”,用轻钢龙骨墙或板条隔墙,收到你的求助了。如果直接用砖墙还是有点隐患的,会在板边支座甚至是跨中产生裂缝。我只能告诉你有隐患,因为不太了解设计时的考虑,我的意见是,我建议这边回答得各位结构设计人员,这种跨度较大的板不可随便占用设计采用的安全系数中的富裕量你好混泥土楼面的承重力在800KG每平米。用轻质砖砌墙自然可以。如果不放心就采用轻钢龙骨外加1.2细木工板打底,外面用石膏板即可。此处墙面最好选用刨花板再贴墙纸。多谢你的求助,如还需帮助可以追问。另外,不要用砖墙你好:建议采用轻质墙。也许是可以直接用砖墙砌上,但前提是“你弄清楚了该板的实际情况(厚度和配筋,设计时采用的荷载),经过复核没问题”,用轻钢龙骨墙或板条隔墙,收到你的求助了。如果直接用砖墙还是有点隐患的,会在板边支座甚至是跨中产生裂缝。我只能告诉你有隐患,因为不太了解设计时的考虑,我的意见是,我建议这边回答得各位结构设计人员,这种跨度较大的板不可随便占用设计采用的安全系数中的富裕量TAG:砌墙,阁楼,会有,安全隐患,轻质4、家用电热水器有点少许漏水会有安全隐患吗 jia yong dian re shui qi you dian shao xu lou shui hui you an quan yin huan ma建议检查漏水点,堵住漏水点长时间这样,会使热水器很快生锈的。望能采纳只要是机壳以外,出水,进水位置漏水,那无大碍,你用扳手拧下螺口拧紧下。TAG:会有,漏水,少许,安全隐患,电热水器,家用5、天然气安装在封闭的厨房中,会有安全隐患吗 tian ran qi an zhuang zai feng bi de chu fang zhong hui you an quan yin huan ma安全隐患是会有的,如果在窗户位置考虑个百叶窗,这样会比较好不可以的。要解决通风问题。安全隐患肯定会有。很危险的。TAG:厨房,会有,安全隐患,天然气,封闭,安装在6、二次改造装修效果图 er ci gai zao zhuang xiu xiao guo tu7、老房二次装修升级效果图 lao fang er ci zhuang xiu sheng ji xiao guo tu8、怕踢二次120坪三居室主卧客厅装修效果图 pa ti er ci 1 2 0 ping san ju shi zhu wo ke ting zhuang xiu xiao guo tu9、简易原木卧室家居装修效果图 jian yi yuan mu wo shi jia ju zhuang xiu xiao guo tu10、现代风格客厅地毯装修效果图 xian dai feng ge ke ting di tan zhuang xiu xiao guo tu11、美式风格圣象复合地板装修效果图 mei shi feng ge sheng xiang fu he di ban zhuang xiu xiao guo tu
12、天然气安装在封闭的厨房中,会有安全隐患吗 tian ran qi an zhuang zai feng bi de chu fang zhong hui you an quan yin huan ma安全隐患是会有的,如果在窗户位置考虑个百叶窗,这样会比较好不可以的。要解决通风问题。安全隐患肯定会有。很危险的。TAG:厨房,会有,安全隐患,天然气,封闭,安装在13、18层电梯房每层的楼板厚度不达标会有安全隐患吗 1 8 ceng dian ti fang mei ceng de lou ban hou du bu da biao hui you an quan yin huan ma会,楼板的承重不够的话超重会变形,变形超标会有断裂的危险,但是只是少一点没什么,这招绝!”欧阳TAG:会有,楼板,厚度,安全隐患,电梯,不达标,房每层的14、家装,暗藏线路没有地线,会有安全隐患吗 jia zhuang an cang xian lu mei you di xian hui you an quan yin huan ma地线一般设在进线保护开关处,暗藏线一般不要。假如漏电会有生命危险如果是插座回路,必须有接地线,避免用电器漏电;同时配电箱要有漏电保护开关。这样才能安全用电。TAG:家装,会有,地线,暗藏,安全隐患,线路,没有15、家用电线安装在墙体里打雷闪电会有安全隐患吗 jia yong dian xian an zhuang zai qiang ti li da lei shan dian hui you an quan yin huan ma没有问题但建议你加接地线有保护电机的好处TAG:电线,会有,打雷,墙体,安全隐患,闪电,家用,安装在16、请问这砖混结构的承重墙开了一个门是否会有安全隐患 qing wen zhe zhuan hun jie gou de cheng zhong qiang kai liao yi ge men shi fou hui you an quan yin huan只要是承重墙都不要乱改,这样弄个门有安全隐患,一般情况可能没什么事,要是遇到地震什么的就惨了以后的隐患TAG:会有,开了,安全隐患,砖混,结构,请问,承重墙,一个
・・・・・・・・・・・・・・・・
装修效果图
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・您所在的位置:&&&&&&
请互相转告!!电梯进水切勿使用(附电梯进水处理办法)
亲们~如果发现电梯进水,切勿使用电梯!应走消防通道或楼梯。因为电梯是电气设备,受水和空气湿度影响很大,一旦进水有漏电和使用过程中发生电梯故障危险。
电梯发生故障时应急要点
1、电梯速度不正常时,应两腿微微弯曲,上身向前倾斜,以应对可能受到的冲击;
2、被困轿厢时,应保持镇静,不要惊慌,立即用电梯内警铃、对讲机或电话与有关人员联系,等待外部救援。如果报警无效,可以大声呼叫或间歇性地拍打电梯门。
3、电梯突然停运时,不要轻易扒门爬出,以防电梯突然开动。
4、运行中的电梯进水时,应将电梯开到顶层,并告知维修人员。
电梯井道进水后处置方法
1、使用单位一旦发现电梯井道有进水情况,应立即切断总电源,防止电梯漏电而发现事故。
2、电梯停用后,使用单位应在各楼层醒目处张贴“电梯进水,暂停使用”的标识,防止误乘而发生意外。
3、待水退去后,使用单位应及时通知维保单位,并在维保单位协助下将电梯井道内的积水排干,在排水过程中应做好相应的防护工作。
4、电梯维保单位在井道积水排干后,应及时组织力量对电梯进行全面检查,待排除故障和安全隐患,以及试运行良好的状态下,方可投入正常使用。
5、电梯维保单位在具体实施过程中,如遇特殊情况可与市特种设备检验研究院联系,取得技术支持。
电梯湿水处理
电梯的结构与建筑物紧密相连,当建筑物因某种原因漏、渗水而影电梯运行时,除从建筑设施上采取堵漏措施外,还应采取应急措施。
当底坑出现少量进水或渗水时,应将电梯停在二层以上,停止运行,断开总电源。
当楼层发生水淹而使井道或底坑进水时,应见5轿厢停于进水层的上二层,停梯断电以防轿厢进水。
当底坑井道或机房进水很多时,应立即停梯,断开总电源开关,防止发生短路、触电事故。
对湿水电梯应进行除湿处理,如采取擦拭、热风吹干、自然通风、更换线管等方法。在确认湿水消除、绝缘电阻符合要求并经试梯无异常后,方可投入运行。对计算机控制的电梯,更需仔细检查,以免烧毁线路板。
电梯恢复运行后,要详细填写湿水检查报告,对湿水原因、处理方法、防范措施记录清楚并存档。
免责声明:
  本网或经本平台转发的部分文章转自互联网,如涉及第三方合法权利,请告知本网或平台处理。
  凡本网或本平台注明“来源:四川特协”的所有作品,版权均属于四川省特种设备行业网或经作者授权发布,未经本网授权不得转载、摘编或利用其他方式使用上述作品。
  经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:四川特协”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。凡本网注明“来源:XXX(非四川省特种设备行业网)”的作品,均转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。文章内容仅供参考。
主管单位:四川省质量技术监督局
四川省民政厅
(C) Copyright 2013 - 2017
四川省特种设备行业网
四川特种设备信息网 四川省特种设备安全管理协会 公益组织All
Rights Reserved.
地址:四川省成都市下南大街2号宏达国际广场501室 咨询电话:028- 邮编:610041
综合管理部:028-
业务一部:028- 业务二部:028-
事业发展部:028-
信息宣传部:028-
官方微信:四川特种设备
官方微博:新浪@四川特协
腾讯@川特协
蜀ICP备号 四川省特种设备安全管理协会版权所有 未经允许严禁转载
建议使用:分辨率、16位以上颜色、Netscape6.0、IE5.0以上版本浏览器和中文大字符集&施工造成水管破裂电梯进水 小区业主担心存安全隐患_宁德新闻_福建之窗
&&&&当前位置: &
施工造成水管破裂电梯进水 小区业主担心存安全隐患
发表时间:    
 来源:宁德晚报
业主比划当日挡水沙袋高度。
福建闽东电力有限公司想要装修用作办公场所的1号楼2、3楼。
小林看到当日水从该正方形口四周缝隙漏下来。
  由于工人施工过程中造成消防管道爆裂漏水,导致电梯发生故障,给市区东晟泰丽园小区部分业主造成不便,他们也担忧电梯的安全。7月28日,该小区1号楼业主小林(化名)致电宁德晚报,反映了这起事件。
  业主:施工造成水管破裂电梯进水损坏
  7月28日,记者来到位于市区蕉城南路的东晟泰丽园小区。在小林的带领下,记者来到该小区1号楼。此时,正对着的两部电梯中,一部已停止运行,电梯口摆放着警示标志,上面写着&保养进行中,暂停使用,谢谢合作&字样。
  &我们一幢楼有2部电梯,这部是货运梯,对面那部是客梯。&说起电梯故障的发生,小林告诉记者,因为福建闽东电力股份有限公司欲将办公场所搬到东晟泰丽园1号楼的二楼和三楼,所以由其子公司(也是该小区的开发商)宁德东晟房地产有限公司请来施工队在这里装修。在施工进行20多天后的7月15日,施工队在施工过程中将水管破坏,造成电梯进水损坏。小林指着天花板上一个边长约为30厘米的正方形口告诉记者,当天下午他下楼时看到,水还一直从这个口的边缘漏下,从该电梯门口到大厅都积满水,&积水有3厘米高。&
  采访中,一名刚从客梯走出来的女性业主也表示,&那天保安还拿来沙袋挡水。&该业主边说边比划沙袋的高度。
  &货运梯是通往地下车库的,发生故障后,一些正在装修、购买大型物品或是有小车的业主,都很不方便。&小林还表达了他和业主们的另外一个担忧,他说客梯在运行一段时间后,也曾停运过几天,后来在业主们的强烈要求下才又启用了,他们不知道电梯重新启用是否经过检测,如今是否是&带病运行&?
  &电梯进水后,即使修好了,也不能保证以后就能长久使用。&小林说,业主们都担心电梯从此存在安全隐患。因此,他们希望电梯能够经过全面彻底检测,将该换的零件全都更换到位,以确保将来能够长久安全使用。
  &我们十几名业主已经找过闽东电力公司的领导反映情况,目前还没得到回复。&小林说道。
  记者到该小区走访当日,该施工队已停止施工。
  物业:第一时间到现场处置并联系相关人员
  随后,记者向该小区物业负责人了解相关情况。据该负责人介绍,7月15日15时许,施工造成消防管爆裂后,物业工作人员第一时间赶到现场进行处置。他们首先将消防水关闭,并把电梯升到高层。随后,他们还联系了施工方相关工作人员。其表示,能正常维修的他们会维修,维修好之后会请市特检院重新检测。若业主们不满意,也可另请检测机构进行检测。
  另外,至于其间客梯停运的情况,该负责人解释,那是因为机房高温,导致电路板断电,电梯由于自我保护自动关停。电梯维保人员也第一时间赶到现场,经过维护后电梯恢复运行,并且检测结果正常。由于业主们担心这次电梯故障是由于漏水事件引起的,认为电梯不能用,所以电梯才关停了几天。
版权与免责声明:
1、本网注明"出处:×××"(非福建之窗)的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。
2、在本网的新闻页面或BBS上进行跟帖或发表言论者,文责自负。
3、如涉及作品内容、版权等其它问题,请在30日内同本网联系。

我要回帖