插座没有用,漏电断路器跳闸原因怎么还跳闸

查看: 17324|回复: 16
急求助16安漏电开关跳闸,安装了一个插座后,16安漏电开关打不上
急求助16安漏电开关跳闸,打下16安漏电开关安装了一个插座后,16安漏电开关就打不上。插座和接线都没问题,把所有插头拔下,16安漏电开关可以打上把所有插头插上,漏电开关不跳闸。再把漏电开关打下来原后打上。漏电开关又打不上了
你的情况是 各个电器额定电流和小于16A,但是电器中有电机或感性负载,起动电流和远大于额定电流,他们同时启动电流超过16A,所以,所有插头插好后,合不上闸,因为此时是同时启动。
先拔下所有插头,把闸合上,再逐一插上插头,这是单个启动,避开了起动电流峰值叠加,所以又不跳闸。
漏电保护器选的小了,换个吧就好了
负载的触发电流或启动电流大于漏电开关的16安。所以必然送不上。更换漏电开关或者拔掉一部分负载送上开关之后在插其他负载
电脑一定是台式机吧。而且是组装机,金属外壳带电了,漏保自然回跳闸
插头负载是什么?
[quote][size=2][url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=68145&ptid=10132][color=#999999]admin 发表于
20:30[/color][/url][/size]
插头负载是什么?[/quote]
插头负载是电脑,打印机
插头负载是电脑,打印机
插头都带什么东西,看看负荷是不是超出漏电开关的规定电流。
问题可能出现在电脑和打印机上,好好检查一遍!
问题可能出现在电脑和打印机上,好好检查一遍!
{:3_41:}查查用电器,好好检查一遍!用万用表!
用电器绝缘性可能有问题
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:machengzhong
根据你说的情况,基本可以肯定是过载跳闸。微波炉是大功率设备,你的空开小了,试着换成25A的,应该不会跳闸的。
理由是:你用过一会才跳闸,跳了以后过几分钟才能推上去,这是因为空开的双金属片弹簧冷却需要一定的时间,有同志将是零-地反是不对的,零-地如果接反一开电器就会瞬间跳闸,漏电跳闸也不对,如漏电不存在过一回可推上闸的现象。
peichengsi
一个是用电负荷超过空开的脱扣电流,另外可能就是N线和PE线接反,出现漏电保护
查下漏电!
1、有可能火线和地间接相联;
2、是否漏电开关出问题;
果然是漏水导致非金属短路!
qiujianhua1984
我想有可能是以下几点:
1、大家前面的看法,我有一点晕,如果是PE线与N线接反,我不知道是否还可以起到保护接地的作用,不知道TN-S系统中PE线与N线可以混用,如果可以,那么为什么还要采用TN-S系统呢,而不采用TN-C系统,还有一点就是在TN-C-S系统中,只允许在总配电箱PE母排与N母排连接,并重复接地,而之后要严格分开呢?
2、楼主的问题我想是绝缘导线绝缘破坏,(零线与PE线或火线与零线短路),如果你想保证以后不再跳闸,把整个一回路电源线换掉,你的漏电开关是多少A的呢?
可能是微波炉负载大,把插座用坏了,换个插座试试
xuqinzhong630
我是新来的大家多关照
不用微波炉还出现吗,问题应该是在微波炉上
我想对是这样的
Copyright& CO土木在线
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2481545',
container: s,
size: '20,3',
display: 'inlay-fix'没有跳闸,但是整个房间的插座都没电了,怎么办?
没有跳闸,但是整个房间的插座都没电了,怎么办?
今天收到一个网友的私信,问我这样一个问题——家中卧室里除了空调以外的所有插座都没电了,但是其它房间用电都是正常的,检查了断路器,发现并没有跳闸。相信很多朋友都遇到过这种情况,有些时候,可能不是整个房间这么夸张,也许是一部分插座。这种问题很常见,几乎可以断定,故障点就在这一回路中。检查方法如下:断路器检查断路器跳闸,是最有可能造成整个回路断电的。首先应检查断路器状态,如果断路器跳闸了,首先应尝试合闸。如果合闸后继续跳闸,则要检查断路器型号。带漏电的断路器,频繁跳闸,且跳闸后复位按钮突出,则可能是电路中存在漏电现象。拔下所有用电器插头,排除用电器漏电的可能性。拆下断路器下口的两根线,排除断路器故障的可能性。逐一拆下回路内插座,排查插座之间连接的电线损坏。不带漏电的断路器跳闸,或漏电断路器跳闸后复位按钮未突出,则可能是电路中存在过载或短路。拔下所有用电器插头,排除电路由于过载或用电器内部短路导致跳闸的可能性。拆下断路器下口的两根线,排除断路器故障的可能性。逐一拆下回路内插座,排查插座接线柱及电线接头上的短路现象。不论是漏电断路器还是普通断路器,未跳闸,但是房间没电了,首先要检查断路器内部是否损坏。检查方法是使用万用表,测量上口接线柱和下口接线柱的通断情况。如果没有万用表,可以将断路器下口的两根线接到旁边其他的断路器上,看是否房间有电。电线接头检查如果断路器没有问题,而整个房间的插座却都没有电,几乎可以断定是断路器到最近的一个插座之间的电线或接头损坏了。再一次证明装修时向装修公司索要图纸是多么重要!要做的,是将距离断路器最近的(断路器后方的第一个接头)插座拆下,检查接头是否完好。在接头完好的前提下,合闸,用电笔检测火线接头是否有电。如果没电,则需要更换配电箱到接头这一段火线。如果有电,则需要更换配电箱到接头这一段零线。