多少米必须设置一个消防雨水管闸阀阀

给排水工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分141帖子
二星助理工程师, 积分 141, 距离下一级还需 9 积分
回复消防干管道上每根立管之间均设阀门有必要吗? 34# 的帖子
你到底还是说了一堆废话
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1104帖子
五星工程师, 积分 1104, 距离下一级还需 1396 积分
没必要设这么多的,按规范保证关闭不相邻的两根立管(高规)或多规的要求关闭两根立管。我设计中一般是检修时只关闭一根,但也用不着“消防干管上每根立管之间均设阀门”。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分147帖子
二星助理工程师, 积分 147, 距离下一级还需 3 积分
这个问题我也比较迷惑,因为现在消火栓系统都是上下立体成环的,假如说有一个环的部分干管出现问题,只需要把这段干管两端的阀门关闭,然后将从这段干管上接出的消防竖管上的阀门(靠近检修检修干管端)关闭就可以检修,同时关闭一个阀门的竖管还可以通过另一端的环管供水。所以,个人一般是4-5个消防竖管(包括单独接出的消火栓)设置一个阀门。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分38帖子
技术员, 积分 38, 距离下一级还需 12 积分
设阀门的这个问题,我也纠结了很久,到地哪个地方设?设置原则是什么?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分103帖子
二星助理工程师, 积分 103, 距离下一级还需 47 积分
设计没错。别人设计的稳,对于施工方来讲可能麻烦了点。但对物业方来说肯定要好,便于维护,消防用水说是不准用,还不是物业的用来洗地冲路。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
原帖由 cmpunk 于
21:55 发表
阀门越多越安全,这也无可厚非。。。。
也不是越多越好啊~!阀门容易漏水的~!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分45帖子
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
我也被提了这条。但是有个条件相邻两个立管,如果不是保护同一区域,就可以同时关闭。换句话说就是,保证每个地方有一个水柱到达也是可以的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分454帖子
五星助理工程师, 积分 454, 距离下一级还需 46 积分
学习了,注意设置
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分552帖子
一星工程师, 积分 552, 距离下一级还需 98 积分
我个人认为:立管上可以不需要,水平环管上设计,多层每2个立管设置一个,高层每1个立管设置一个。
这样设置,2家审图公司,一家能过,另一家不能过。呵呵。
&其实规范上规定需要在关闭阀门至少有不大于五个消火栓受到影响,不能影响超过五个消火栓&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
whaiua 发表于
我个人认为:立管上可以不需要,水平环管上设计,多层每2个立管设置一个,高层每1个立管设置一个。
这样设 ...
其实规范上规定需要在关闭阀门至少有不大于五个消火栓受到影响,不能影响超过五个消火栓