一级配电箱漏电保护需不要配漏电吗

查看: 8264|回复: 16
总配电柜必须要装漏电保护吗?
这里行家很多,漏电保护器的作用就不说了,但总配电柜必须要装漏电保护吗?最近碰到这方面的问题:
) T' s) G9 o* Y
1一幢新建大楼,线是武汉二厂的,安装电工也是持证的.但雷阵雨后总闸送不上,经查是受潮漏电保护动作,复位无效后断开地线仍无效,无法只得取消漏电保护器.(各户有分漏电保护器,并没有动作,主线为埋入式)
2现在居民大楼的总配电柜规定要装漏电保护吗?能否取消?
&&h' T8 U- d1 K# H" c( [6 O
3个人认为总配电柜装漏电保护经常动作,影响正常使用.应不是强制规定.
很多事情看起来好像没有必要 但是万一出问题了 追究责任的时候麻烦就大了!
楼主 还是再好好看看规则吧 个人觉得能装的还是要装!
本帖最后由 小隐志成 于
01:12 编辑 # C: \1 T+ B2 s+ M3 F
, U$ ~3 L0 i3 [, z$ {
说得有道理,我是在征求配电柜生产厂家的意见下拔下带漏电保护空气开关中漏电保护线插头的(厂家负责?).难道要挖出主线来烘干?还有别的办法吗? 附1992 年国家技术监督局发布的国标GB《漏电保护器安装和运行》, 对全国城乡装设漏电保护器做出统一规定。
  2.1 必须装漏电保护器(漏电开关)
的设备和场所
  (1) 属于I类的移动式电气设备及手持式电动工具(I类电气产品,即产品的防电击保护不仅依靠设备的基本绝缘,而且还包含一个附加的安全预防措施, 如产品外壳接地) ;8 c# J) O: f0 j0 @- T6 ]
  (2) 安装在潮湿、强腐蚀性等恶劣场所的电气设备;
  (3) 建筑施工工地的电气施工机械设备;
  (4) 暂设临时用电的电器设备;! v2 U0 ]( F, x& ?
  (5) 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;
  (6) 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路;1 U2 k& ?+ J/ P' ?' E* h& r
  (7) 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备;
  (8) 安装在水中的供电线路和设备;
  (9) 医院中直接接触人体的电气医用设备; 4 h) ?+ i" D! \# Z7 _/ P
  (10) 其它需要安装漏电保护器的场所。 出台了新规定吗?
本帖最后由 小隐志成 于
01:24 编辑
我刚查了,新版的上述为必装的.; o* p&&G6 \0 [8 j( U2 C
还有说明总保护 main protection 漏电保护器安装在低压电网电源端或进线端实现对所属网络的整体保护。( ^2 E1 M, {" `% A. f$ ]; D
另外4.7 可不装设漏电保护器的设备2 ~1 V&&^$ E' U9 g, L% g' Z
a. 使用安全电压供电的电气设备;6 |$ A% h/ j- c# T% _' E
b. 一般环境条件下使用的具有双重绝缘或加强绝缘的电气设备;7 P; V6 c& J0 M4 G6 F# P; i% V
c. 使用隔离变压器供电的电气设备;- k1 N; z: m2 V
d. 在采用了不接地的局部等电位连接安全措施的场所中使用的电气设备;
e. 在没有间接接触电击危险场所的电气设备。1 V+ P. A% V# |' ^3 G6 C0 v$ [% t
我想虽然问题不大,但过几天还是要试试装上了.要是依然不行,还有什么好办法?
总柜装漏保绝对是个错误,应该只要对分路加漏保就行,我最讨厌的用漏保了。
同感,同感,可2楼的说得也有道理,现在做电工,真是越做越胆小了.不怕一万就怕万一,做得多,错得可能也多,
既然是工业用电,即使是手持式设备也可以用DC24做电源,或者如角向磨光机等必须交流的,可以用屏蔽接地、机壳接地等方法
你说的是三类用电器(12~36V),和二类电器(角磨机,手电钻等),规定中说的是一类电器,只有一层绝缘措施的.
必须遵守相关的制度、规定
该装还是装吧,我之前调个设备,就因为电工疏忽,有漏电现象,幸亏有漏电保护。
重要通告 /1
10月1日-8日论坛数据不被保存,并可能访问不稳定
工作时间:9:00-17:00
Powered by一级配电箱操作规程是怎样的?
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
一级配电箱操作规程是怎样的?
被浏览3812次
我来帮他解答
一级柜采用下进下出线,前开门,主母线采用铜排连接,接触良好,内带计量系统.安全美观,防雨箱顶适合野外工作。
  一级要求配置:总路:总隔离+总断路器或总熔断器;分路:分路隔离+分路漏电保护开关。
  二、释义:一级配电箱:施工用电配电柜作建筑工地施工用电用,是专门针对工程施工现场情况比较特殊而设计,符合建设部门有关施工用电规范标准。全套产品能组成完整施工用电三级保护系统、达到一机一闸一保护的目的,非常适合各类达标工程采用。
电工(使用管理)安全技术操作规程
第1条 所有配电箱均应标明其名称、用途,并作出分路标记。
第2条 所有配电箱门应配锁,配电箱和开关箱应由持证的电工负责使用管理。
第3条 所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。
第4条 对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开头分闸断电,并悬挂停电标志牌,严禁带电作业。
第5条 所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:
一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱
二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)
第6条 施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁,并挂牌标志。
第7条 开关箱的操作人员必须符合第27条要求,并熟悉开关电器的正确操作方法。
第8条 配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持经常维修和整洁。
第9条 配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备,不准乱剪乱接电源线。
第10条 熔断器的熔体更换时,严禁用不符合原规格熔体或铁丝、铜丝、铁钉等金属体代替使用。
第11条 配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁挂晒衣服等生活用具,与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。
第12条 电工安装、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。电工技术等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。
第13条 各类用电人员应做到:
一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。
二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带&病&运转。
三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。
四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。
五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。
第14条 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,内容共应包括:
一、临时用电施工组织设计的全部资料。
二、修改临时用电施工组织设计的资料。
三、临时用电技术交底与验收资料。
四、临时用电安全检查与安全隐患整改资料。
五、电气设备的试车、检验和调试纪录(合格)。
六、接地电阻测定记录:
(l)电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧姆。单台容量不超过100KVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100KV的变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于10欧姆。
(2)保护零线除必须在配电室或总配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。保护零线每一重复接地装置的接地电阻值应大于10欧姆的电力系统中,所有重复接地的并联等值电阻应不大于10欧姆。
七、电工维修值班和工作纪录。
第15条 在建工程不得在高、低压线路下方施工。高、低压线路下方,不能搭设作业棚,建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。
第16条 在建工程(含脚手架与机具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离:
( l)外电线路电压1KV以下最小安全操作距离为4米。
(2)外电线路电压1一10KV最小安全操作距离为6米。
( 3)外电线路电压 35--110KV最小安全操作距离为8米。
(4)外电线路电压154-220KV最小安全操作距离为10米。
(5)外电线路电压330-500KV最小安全操作距离为15米。
第17条 施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时最小垂直距离:外电线路电压IKV以下为6米、l--10KV为7米、35KV为8米。
第18条 旋转臂架式起重机的任何部位或被吊物边缘与IOKV以下的架空线路边线最小水平距离不得小于2米。施工现场开挖非热管道沟槽的边缘与埋地外电缆沟槽边缘之间的距离不得小于0.5米。
建筑工地一级配电箱和二级配电箱的操作规程是什么?
一级配电箱操作规程
第5条 所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序:一、送电操作顺序为:总配电箱--分配电箱--开关箱二、停电操作顺序为:开关箱--分配电箱--总配电箱(出现电气故障的紧急情况除外)
第13条 各类用电人员应做到:一、掌握安全用电基本知识和所用设备的性能。二、使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并检查电气装置和保护设施是否完好。严禁设备带&病&运转。三、停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。四、负责保护所用设备的负荷线,保护零线和开关箱。发现问题及时报告解决。五、搬迁或移动用电设备,必须经电工切断电源并作妥善处理后进行。 第14条 施工现场临时用电必须建立安全技术档案,内容共应包括:一、临时用电施工组织设计的全部资料。二、修改临时用电施工组织设计的资料。三、临时用电技术交底与验收资料。四、临时用电安全检查与安全隐患整改资料。五、电气设备的试车、检验和调试纪录(合格)。六、接地电阻测定记录:(l)电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧姆。第16条 在建工程(含脚手架与机具)的外侧边缘与外电架空线路的边线之间必须保持安全操作距离:( l)外电线路电压1KV以下最小安全操作距离为4米。小虎2643&回答:.配电箱、开关箱及漏电保护开关的配置应实行“三级配电、两级保护”,配电箱内电器设置应按“一机、一闸、一漏”原则设置。
2.配电箱与开关箱的距离不应超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。
3.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不应装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气、及其他有害介质环境中。不应装设在易受外来固体物撞击、强烈振动、液体浸溅及热源烘烤的场所。
4.配电箱、开关箱周围应有足够两人同时工作的空间和通道,不应堆放任何妨碍操作、维修的物品,不应有灌木,杂草。
5.配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作,安装于坚固的支架上。固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3m、小于1.5m;移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m、小于1.5m。
6.配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应选用合格产品,并按其规定的位置安装在电气安装板上,不应歪斜和送动。
7.配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子连接,并应于保护零线接线端子板分设。
8.配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不应松动,不应有外露带电部分。
9.配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等应保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
10.配电箱、开关箱应防雨、防尘和防砸。
哎哟喂哟&回答:  没有更大的本质的区别,一二级配电用箱可能小点了,估计得用柜。按配电规则,一半不超过三级配电,三级用箱一般比较合适,这个具体还得看负载大小多少。 价格与品牌和内部开关设计多少有关系,几千到几万都有,便宜和贵的比,质量还真是有很大差别的。
Andy421&回答:工地一级配电箱的价格一般都是350元左右一个的,不会很贵!配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。
hll&回答:1、不要再不稳的表面上安装此投影机,不要将投影机放在晃动的车、台、桌上。
2、不要将此投影机方在含有液体的容器内,不要将花瓶、花盆、杯子,化妆品、液体(例如水)等放在此投影机上面。
3、请仅按推荐的方法使用附件,不要损坏、切割、处理或用力扭电源线。
4、请按投影机上所提示的选择项使用电源类型。在您无法确认的情况下,请向经销商和当地的电器公司咨询。
5、请将投影机放在方便拔掉插头的壁式插座附近使用。
6、请将投影机的接地式三脚插头插入正确接地的插座中,如果您使用的为双脚插座,请让电工更换成三脚插座,请不要用湿手插拔插头。
7、当插拔插头时,请特别注意以下操作,违反规程的操作将引起火星或火灾。
(1)不要将插头插入粘有灰尘的插座。
(2)使插头与插座紧密地接触。
8、不要使电源插座负担过重,连线或插座超负荷工作可能会引起火灾或漏电。
9、不要将投影机放在电源线易被踩到的地方,否则可能会磨损电源线。
10、清洁时请先将插头拔离插座后再进行,请用湿布清洁,不要使用液体或酒精清洁剂。
11、不要堵塞投影机机盖上的通风槽和通风开孔。以上开孔为机器提供必要的通风条件,可防止投影机过热。不要将投影机放在沙发上、垫子或其他柔软的物体表面,或者封闭的小柜子中,除非确保良好的通风环境。
12、不要将任何物品从通风口塞入投影机,不要将任何液体倒入投影机中。
13、长时间不用投影机时,请拔下其插头。
14、请不要将投影机和遥控器放在发热器具上或者较热的地方,如:汽车内。
15、发生以下情况时:请将投影机插头从墙上的插座上拔下,并求助于专业维修人员。
(1) 当电源线或插头有损伤或被破坏;
(2) 如果不慎将液体到入投影机或投影机遭受雨淋、水淋;
(3) 如果您没有按照操作规程进行正确操作,或者投影机的性能发生异常;
(4) 如果发生跌落或房屋发生灾害。
16、主机内部采用了诸如镜头、光源灯等许多玻璃制品。
如果光源灯破碎,处理时请充分注意,避免被碎片划伤,并请与经销商联系,特别是在采用吊顶方式使用的情况下,打开光源灯灯盖时可能会掉下细小的玻璃碎片。请充分注意,防止碎片掉进眼睛或嘴中。
17、使用投影机时,物料或纸张可能堵住投影机下面的空气过滤器。搬掉投影机下面会堵住空气过滤器的任何物件。
18、请不要在使用后立即取下投影机。
这样做会造成严重的灼伤。取下投影灯前,请关闭电源,并等到使用说明书中规定的时间以上投影机完全冷却。
19、不要损伤投影机或使其遭受任何碰撞。
20、不要在投影机更换期已过后仍使用它。一旦超过更换期,投影机破裂的可能性就增大了。当更换投影机信息出现时,尽快用新灯更换。
dxjian&回答:1、瓦工在砌筑前应对施工所用的脚手架进行工序之间的交接检查,凡不符合安全规范的可拒绝验收、使用或上岗操作。
2、瓦工应熟悉脚手架搭设的有关规程和规定。脚手架的任何部位影响施工时,不得随便搭拆或移动,而应报告工班长或上级主管领导,由专业架子工负责搭设或拆除。
3、切割砌块的手锯应安全可靠。
4、在毛石、片石的砌筑中应注意石方的搬运,防止砸伤碰伤。应注意石方的砌筑方法,严格按施组和技术交底施工,防止塌方。对石方加工凿面时应戴防护眼镜,防止石渣石屑飞溅伤害眼睛或皮肤。
5、脚手架作业层必须满铺脚手板,严禁有探头板;作业层应有护身栏杆、档脚板、安全立网、水平网。
6、在脚手架上推车时,应平稳慢行,以防小车翻倒落地伤人。
7、脚手架上堆放砌块不得超过脚手架承载能力(一般存放砖不超过三层)。
8、在脚手架上操作,不得向墙外砍转或修凿石料,斩砖应面向墙面,工作完毕应将脚手板和砖墙上的碎砖,灰浆清扫干净,防止掉落伤人。同一块脚手板上1米长度内不得同时有两人操作。用里脚手架砌筑时,其脚手板操作面不得超过砌体高度,一般应低于20cm左右。墙外应伸支相应宽度的安全网。
9、切割砌块的电锯电源,应由持证上岗的电工接线、拆线,电源、线路应符合现场安全用电的规定。电锯本身安全可靠、无损坏、不漏电;操作时精力集中,严禁打闹;停止作业时必须拆除电源。
10、瓦工在砌筑作业中不得在高度超过胸部以上的墙体上进行,以免将墙碰撞倒塌或失稳坠落或砌块失手掉下造成事故。