自制铜管水冷空调里面通水不会造成短路吗

手机签到经验翻倍!快来扫一扫!
蛋疼之作水冷崩坏,加长铜管,刚换了水泵,不给力啊求解决方案,已经花费得蛋疼了
5993浏览 / 52回复
铜管的长度已经达到11米 &外加水管。。纠结了!铜管外经5MM 内经3.8MM,以前的那个水泵噪音变大 换了个、、。。但是这个压力纠结以下是现在的温度你看这水流纠结把.cn/4/161_31808.html#top6 &&
温度不算高,你用的什么泵?建议再加一到两台水泵串联,你水路太长了
水泵表示鸭梨很大
这个不会是待机的温度吧?!还不如风冷啊!第一次见人这样制作散热排,事倍功半!不对,是事2倍功半倍。无语。直接处理了,找个好点的散热排,散热效果就出来了。
的确水路太长了 呵呵
对 楼主 qq 说:=========================系统好复杂,效果MS不是很好
这个水排不给力!
2手的也不贵
死马当活马医
冷却系统问题吧。。都似乎热管,没散热片恐怕不行
你做在什么上面的,很落后。要我帮你改吗?
冲楼主的动手能力顶下!但说实话散热效果确实垃圾。
对 楼主 qq 说:=========================折腾就是这么蛋疼~
支持一下啊
对 楼主 qq 说:=========================管路太细也太长。
建议用几个三通,将管路并联,省水泵哦。
你的水泵是被太大的压力顶坏的。
好像还没风冷的号啊……
一、冷却管道太长,水泵扬程(压力)不够或管道不畅,造成水流太小自然冷却效果不行了!
改善管道弯头及焊接的管阻及增加水泵的扬程(压力),相信会有一定的改善的!
二、没有铝片,导热效果差,建议去买一个小的冷凝器改装,即省钱也省人工;
支持键盘翻页 ( 左右 )&
您需要登录后才可以回帖&&&|&&&&&
用户名/注册邮箱/注册手机号
其他第三方号登录常见问题答疑
常见问题答疑
//常见问题答疑
一、常规入门篇
水冷式一体空调机,是一种中小型空调机组,是将制冷压缩机、冷量(热量)交换的蒸发器和风机、压缩机所产生热量需要冷却的盘管式(或管壳式)冷凝器 集中在一起,能制冷(制热)的空调机组。因为集中在一起了,所以叫一体空调机组;同时,由于制冷时,是需要外界接水管,提供冷却水来冷却压缩机,所以又叫 水冷式一体空调机组。
并联式水冷一体空调系统,俗称水环热泵空调系统,就是采用多台水冷式一体空调机组并连在一起,分散制冷,但集中冷却。
杜肯集成IA系列智能并联式水冷一体空调系统,是杜肯集成引入国际普遍使用的“加利福尼亚系统”,国内也叫“分布式水环热泵空调系统”的基础上,结合现在最顶尖的互联网+技术,推出的一种智能化空调系统。
IA的含义:Intelligent Parallel Water-cooled All-in-one Air Conditioning Systemd的缩写,即为智能并联式水冷一体空调系统。
IA系列空调系统,跟传统空调系统最大的区别是,没有集中的大型制冷机,没有复杂的冷冻水管道系统及保温,但有顶尖的采用互联网+技术的智能控制系 统,能实现大型中央空调大范围通风制冷的同时,又能保持单台局部的灵活使用,能保证每个区域的空调送风均匀,能集中控制每个区域及每台设备的节能运行,完 全避免了采用传统中央空调系统的诸如安装复杂、能耗高等问题。
最核心的区别就是:无需机房,系统简单灵活,安装便捷维护简单,智能化控制,所以节省运行费用。
杜肯集成IA系列空调系统也有一些“不足之处”,主要表现在:由于是一体机,分散式小型压缩机是安装在室内机里面的,所以有一定的噪音,对于噪音比较敏感的办公场所等不是太实用,一般用于大型厂房、仓储仓库等最为合适。
主要有两个原因,一:受传统工厂、车间的空调方案影响,习惯性设计熟悉的螺杆机空调系统,主机集中控制管理,没有对运行费用,温度控制进行很详细的 分析来设计。二、前期没有人研发空调智能软件,大面积时分散很多设备,控制管理不方便,也无法把运行费用节省到最低,所以无法做到大范围普及。现在随着市 场的精细化的划分,智能化、节能的空调系统,越来越多的被市场所接受。
GSP认证是国家对医药物流仓库规范管理的一个认证,包含很多方面的规定,其中对于空调这块来说,没有明确规定使用什么形式的空调,只是有关于阴凉库和常温库的温湿度要求。
杜肯集成设计也是按照GSP对库房温湿度的要求进行冷量负荷和设备配置的。从杜肯集成安装IA空调系统的几十个医药物流工程来看,都100%过了GSP认证,所以只要按照我们的设计参数来,绝对没有问题。
能。可以采用两种方式采暖制热。 一、制冷是靠冷却塔冷却设备带走热量。相反,如果室外冷却塔端能提供热源(热水),设备吸收热量就 能制热。水冷一体空调机也有热泵型机组,采用制热模式时,外界提供热量(水),转换四通阀转换成制热模式使压缩机吸收热量即可制热。这种方式一般在北方地 区,有市政供暖热水的情况下非常合适。 二、对于南方地区,采暖需求很少,也没有适当的热水供应时,可采用电加热采暖模式:在风机出口处安装电加热器,需要采暖时,设备运行是以电加热器加热风机吹出的风进行采暖。这种采暖情况运行时,压缩机是不运行的。
寿命至少一样,甚至寿命更长。因为一、IA系列空调系统的水冷一体空调机组是一种非常成熟的设备,所有部件,特别是压缩机,都是使用的世界知名品牌 的高效涡旋或旋转式压缩机,采用悬浮式安装方式,降振降噪的同时,延长设备使用寿命;二、部分区域使用时,传统空调系统主机是还是一直要开的。而IA系列 空调系统在部分区域使用时,只开使用区域的水冷一体空调机组,不使用的区域,空调机组是不开的,所以寿命更长。
IA系列空调系统来源于20世纪60年代的美国“加利福尼亚系统”,在国外普遍使用。在国内,由于没有成熟的智能自控系统,所以应用面不是很广,但 在一些小型的场所,水冷一体空调机数量不多时,一直在使用。所以空调设备属于非常成熟的产品,不会因为设备数量多就容易损坏。
IA系列空调系统的水冷一体空调机组,其压缩机是在室内的,所以室内机组的噪音,相对于传统空调系统的室内空调风机,正常情况下噪音略大,在不注重 噪音的场所,如机加工工厂、汽车工厂、各类物流仓储仓库等,这种噪音不会影响空调使用的环境。但在对于噪音有要求的场所,如食品工厂的包装间、交通枢纽的 候车厅等,一般在机组的出风口处设置消声静压箱,也可降噪音控制在跟传统空调系统的室内空调风机噪音值近似的范围,对环境不会有影响。
IA系列空调系统中采用的索斯风管系统,是一种由特殊纤维材料织成的,代替传统送风管道、风阀、风口、绝热材料等的柔性送出风末端系统,又称纤维织物空气分布器。是空调行业送风系统的革新,是近十几年来空调行业的重大变革。 其独有的材质、出风模式和设计,使其具有均匀舒适、防凝露、重量轻、工期短、节能环保、质量可靠、宁静降噪、经济等特点。
二、技术篇
通常的水冷一体空调机组,其压缩机是在室内的,所以除开正常的风机运转震动外,会增加压缩机运转的震动。但杜肯集成IA系列空调系统的水冷一体空调 机组采用世界知名品牌的高效涡旋或旋转式压缩机,采用悬浮式安装方式,再加上机组箱体经过静电粉末喷涂的高强度优质镀锌钢板,内贴优质保温消声材料,双重 减振降噪,所以室内机组的震动不大。
IA系列空调系统的水冷一体空调机组,其压缩机是在室内的,包含压缩机制冷系统的蒸发器等也是在室内,所以室内机重量比传统空调系统的室内机重量要大。具体重量,根据制冷量和风量大小,重量为传统空调室内机的1.5~2倍。 室内机的大小,不像主机等大设备的重量,一般对于建筑来说,是很小的,对于建筑的结构负荷来说,不会有影响。
有除湿功能。 一般空调只要有制冷功能,都会带点除湿功能,空调机组的表冷器中的冷媒(传统空调机组为低温水,水冷一体式空调机组为 氟利昂)通过时,表冷器表面的大面积翅片会空气交换热量吸热,表冷器表面的温度会降低很多,从而使得室内空气中的水蒸气产生遇冷液化成水的现象,这些冷凝 水通过凝结水管排出室外,从而降低了空气中水蒸气的含量,也就是降低了湿度。 但一般水冷一体机除湿,不能控湿。因为当室温达到设定值时,机组就不会继续制冷,但此时空气的相对湿度可能还在要求范围以上。 IA 系列空调系统的智能自控系统,在使用除湿模式时,能控制设备按照设定要求除湿。例如,当室温达到设定室内空调温度时,如果湿度超过设定值,机组制冷不会停 止,会继续制冷使室温达到更低温度,然后快速升温至设定温度。在室温降低到更低温度的过程中,空气中的水分会继续产生冷凝水通过设备的冷凝水管排出,在温 度快速回升至设定值时,空气湿度就降低到设定的湿度值,从而达到除湿控湿的目的。
IA系列空调系统的空调设备是非常成熟,并且特别是在国外应用广泛的设备,所以故障率很低。但万一有故障发生,由于是分散式空调系统,在一个大空间 中,会有很多台设备,所以一台设备故障,基本不会影响整个空间的空调效果。在一些特殊的空调区域,比如医药物流行业的毒麻库等,我们在空调设计时会设计备 用机,这种房间一般安装两台空调,其实是一用一备(由于机组很小,价格不高,并且这种地方不多,所以对整体造价影响不大),能保证故障时不影响空调使用。
IA系列空调系统的空调设备比传统的空调机组多了压缩机,所以机组尺寸比传统机组的略大。但杜肯空调系统的水冷一体空调机组采用世界知名品牌的高效 涡旋或旋转式压缩机,体积很小。在一台设备中,压缩机可能是一台或者多台,每台压缩机体积很小,对设备整体尺寸来说,影响不大。而对于设备的安装方式来 说,采用吊式机组时,尺寸差异对建筑空间来说无影响;对于卧式或立式机组来说,占用的空间可以按照传统空调机组室内机的空间布置即可。
分户计费管理,是IA系列空调系统智能化控制软件的重要特点之一。本身其智能化控制软件就是运用物联网+技术结合楼宇智能化控制特点研发而成的,能 建立完整的数据采集系统,对中央空调系统内数量很多的空调机组、水泵、冷却塔等设备的运行状态及运行数据实时采集,所以对于分户中的每台空调设备都能实时 统计其运行能耗,根据能源价格即可计算出每户的运行费用。
各种季节不同,温度及湿度也不同,所以对应各种季节空调的使用模式也应该不同。 IA系列空调系统设置有通风模式、制冷模式、制冷除 湿模式、制热模式、制热加湿模式。IA空调系统设置空调参数时,可同时设定温度和湿度两种参数需要达到的预定值,空调系统会自动按照设定值选择不同运行模 式。比如,夏季高温高湿天气,IA空调系统运行采用制冷除湿模式,既降低温度,又可除湿;春秋过渡季节,根据温度进行确定空调制冷工况是否开启,但湿度高 时,也会开启制冷除湿模式。但此种模式不同于夏季单纯的制冷除湿,而是会制冷除湿后,设备出风口会加温送出的风达到所需要的环境温度,不会因为因为需要除 湿而使环境温度很低;而大部分场所冬季需要采暖,但湿度很低,所以采暖的同时需要加湿。湿度适宜时,IA空调系统只会开启制热模式,但环境湿度低时,会开 启制热加湿模式。
IA系列空调系统中的所有设备,均联网在IA空调系统的智能自控系统中。智能自控系统可实现所有设备的联动控制。 IA系列空调系统 的智能自控系统,可单台设置参数控制,也可设置不同群组进行控制。在一个IA系列空调系统中,智能自控系统可以为每个区域的每台设备可以设置自己的运行参 数,也可以分区,将相同温湿度要求的区域所有水冷一体空调机组设置在一个群组中,统一设置运行参数。所有区域的所有设备参数设定完成后,IA系列空调系统 的智能自控系统会监控每台设备的运转,没有达到设定值的空调设备会自动开启运行;达到设定值的空调设备会自动关闭。
IA系列空调系统的智能自控系统,每隔60秒会自动采集一次所有设备的运行参数和相应区域的环境参数。这些参数会长期保留在智能控制系统的计算机内(3年内系统不会自动清除)。 IA系列空调系统的智能自控系统,对系统内所有的联网设备的电能耗进行分项测量,并 自动记录累积,包含各个空调机组的能耗、冷却塔能耗、冷却水泵能耗。通过本系统对各项电能耗进行实时监测,可按日、月进行分项统计,定位能耗重点和发现异 常变动,及时采取相应措施,根据各分区的使用特点分别制定不同的中央空调使用策略,使能耗逐步下降到最佳状态,提高节能效果。
IA系列空调系统的节能,主要体现在以下几个方面: 1、IA系列空调系统属于水冷式,能效比COP值达到4.3以上,相对于风冷式空调系统能效比只有2.7左右,所以节能; 2、IA系列空调系统,压缩机与表冷盘管、风机一体,减少了大型水冷式空调机组的中央空调系统的冷冻水传输管路上的能耗及冷冻水泵的能耗,所以节能; 3、 大型传统中央空调系统的冷冻水传输用水泵,是全系统的水量传输,所以流量大,系统复杂扬程高,水泵能耗大。即使采用变频系统,能耗跟实际需求差别也很大, 并且流量受主机系统限制,不能太小,否则主机冷冻水系统或冷却水系统流量不足时会低温或高温报警。IA系列空调系统独有的多台小水泵设计,会根据室内设备 开启的多少自动调节水泵开启一台至多台,没开的水泵完全关闭,无能耗。 4、大型传统中央空调系统工作时,不管室内末端设备开启多少,能耗 巨大的主机必须得开,虽然有部分卸载调节功能,但这么大设备的运转能耗,以及相应的水泵系统的能耗还是非常大;而IA系列空调系统的水冷一体空调设备都是 独立的制冷机组,哪里需要开就开,不需要空调的地方关闭后就是零能耗,所以节能。 5、IA系列空调系统的智能自控系统,在系统本身节能的基础上,还能自动记录分析每台设备的能耗及每个地方的能耗,持续改善不合理的运行工况,节省能源。 IA 系列空调系统的节能,在很多行业中得到验证。国药控股湖北公司下设的宜昌公司和襄阳公司,库房功能及面积基本相似。2013年宜昌公司空调年运行费用 58.7万元,襄阳公司空调年运行费用54万元。2014年襄阳公司新建库房采用IA系列空调系统,年运行费用只有33.7万元,节省率高达37%。从其 他行业的应用实例,统计IA系列空调系统节能率均在30%左右。
水系统开式或者闭式,只会影响水质脏不脏的问题。水系统结垢,是因为水中的钙镁离子沉淀而产生的。水系统结垢的最不利环境是水温在40~70℃间,此时最容易产生结垢。IA系列空调系统的冷却水系统,一般运行水温在30℃左右,所以不会产生结垢,或者很少产生结垢。 IA系列空调系统在水系统设计时,配置有自动反冲洗过滤器,可以经常冲洗系统中的固体污物。并且跟常规空调系统一样,冷却水系统,包含冷却塔水盘,最好每年清洗一次,在春节后期空调准备使用前,清洗系统即可。这样不会影响系统的能效。
三、应用篇
IA系列空调系统一般适用于大型空间及场所,如机加工厂房、汽车厂房、普通电子厂房、食品工厂、纺织服装工厂、交通枢纽、各类物流仓储仓库(医药物流仓库、烟草仓库等)、商业购物中心、酒店写字楼等。
IA系列空调系统在机加工厂房、汽车厂房、普通电子厂房、食品工厂、纺织服装工厂、交通枢纽、各类物流仓储仓库(医药物流仓库、烟草仓库等)、商业购物中心、酒店写字楼等应用广泛。对于需要岗位线送风的厂房或其他场所,如汽车厂房的总装线、食品行业的灌装线、服装行业的缝纫线等等,为节约能源,一般不对整体厂房空调送风,而是只对操作人员或者需要降温的生产设备线空调送风。
对于岗位线送风,在空调设计时,一般都是按照人员数量,或者设备需要的冷量配置空调,然后在工位线的上方(一端,或者两端,或者根据工位线长度在上方均匀分布几台设备)布置空调设备,对岗位线定向开孔送风的索斯风管送风。
对于有吊顶区域的空调系统送风形式,一般传统空调形势是在吊顶上布置传统铁皮保温风管,然后以均布的送风口在吊顶平面上往下送风。在有空间的场所,送风管道可以布置在吊顶以下,以索斯系统均匀送风,对空间的气流组织均匀性具有非常意义的帮助,可保证空间送风均匀无死角。这是IA系列空调系统组成部分中的索斯送风系统的优势。所以建议如果可能的话,尽量提高一点吊顶高度,保证吊顶下索斯系统的安装位置,以索斯系统送风。
但有些场所,可能因为吊顶上的局部障碍等原因,吊顶无法提高,而吊顶下有其他设备等障碍,不能将索斯系统安装在吊顶下方。针对这种情况,IA系列空调系统采用Insusox绝热索斯风管系统,以传统的风口布置形式送风。
Insusox绝热索斯风管系统由表面的纤维织物层、中间的橡塑绝热层、内表面的高分子复合层等构成,具有安全的防火性、更好的保温效果、优良的耐压性能、快捷的施工周期、超轻的自重、较低的造价等特性,在风管行业中迅猛崛起。
对于有吊顶区域的空调系统送风形式,一般传统空调形势是在吊顶上布置传统铁皮保温风管,然后以均布的送风口在吊顶平面上往下送风。在有空间的场所,送风管道可以布置在吊顶以下,以索斯系统均匀送风,对空间的气流组织均匀性具有非常意义的帮助,可保证空间送风均匀无死角。这是IA系列空调系统组成部分中的索斯送风系统的优势。所以建议如果可能的话,尽量提高一点吊顶高度,保证吊顶下索斯系统的安装位置,以索斯系统送风。
但有些场所,可能因为吊顶上的局部障碍等原因,吊顶无法提高,而吊顶下有其他设备等障碍,不能将索斯系统安装在吊顶下方。针对这种情况,IA系列空调系统采用Insusox绝热索斯风管系统,以传统的风口布置形式送风。
Insusox绝热索斯风管系统由表面的纤维织物层、中间的橡塑绝热层、内表面的高分子复合层等构成,具有安全的防火性、更好的保温效果、优良的耐压性能、快捷的施工周期、超轻的自重、较低的造价等特性,在风管行业中迅猛崛起。
IA系列空调系统选用水冷一体空调机组时,选用合适的机外余压,室内送风系统采用Insusox风管系统,配置应有的高效送风口,加上IA空调系统本身具有的温湿度控制,是可以在有洁净空调场所使用的。但由于IA系列空调系统的水冷一体空调机组,没有开发大风量的,类似于传统组合式空调机组的设备,所以杜肯集成不推荐在有洁净空调要求的场所使用IA系列空调系统。
IA系列空调系统的一个重要特征就是系统的灵活性:IA系列空调系统根据项目的大小,可以配置不同数量的空调设备,可以几台十几台,也可以几十台甚至一百多台。在先期可以将共同设备,如冷却塔、水泵等及冷却水管路安装完毕,并根据使用区域安装水冷一体空调机组,可在后期使用区域预留水冷一体机组安装所需要的支管阀门。系统先期运行时这些区域管路上阀门是关闭的,根据后期运行需要,可加装空调设备。智能化控制系统可随时扩充。
以上就是IA系列空调系统的灵活性的特点,同样适用于已经存在部分空调的改造项目:根据改造项目需要增加空调的区域配置水冷一体式空调机组,配置所有增加机组的共用设备:冷却塔水泵等及管路,配置送风风管系统和智能化自控系统。但需要注意的是,增加部分的智能化控制系统,不适用于已有的老空调系统。
IA系列空调系统具有控温控湿功能,是源于订制的具有湿膜加湿段功能的水冷一体空调机组,以及智能化空调控制系统共同实现的。
选用除湿功能时,水冷一体式空调机组的表冷器温度会低于正常送风温度而达到除湿的目的,但空调风会在机组的出风口处经过电加热器处理,使送风温度达到正常的空调送风温度送出,既保证了空调送风温度,又保证室内湿度值达到设定要求。
选用加湿模式时,在空调机组的前端特制的湿膜加湿器会自动根据设定模式通水加湿,达到室内设定湿度时,停止通水。
IA系列空调系统的智能自控系统,在使用除湿模式时,能控制设备按照设定要求除湿。例如,当室温达到设定室内空调温度时,如果湿度超过设定值,机组制冷不会停止,会继续制冷使室温达到更低温度,然后快速升温至设定温度。在室温降低到更低温度的过程中,空气中的水分会继续产生冷凝水通过设备的冷凝水管排出,在温度快速回升至设定值时,空气湿度就降低到设定的湿度值,从而达到除湿控湿的目的。
大家都知道热空气上升,冷空气下沉的常识,这个特点在高架立体库的空调设计中尤为重要。据悉,目前很多在用的高架立体库中,上下层温度分层很严重,特别是在13米左右时,上下层的温差达到5~6℃,甚至10℃以上。
要解决这个问题,需要很好的布置空调送风和回风的布局,使空调风均匀分布到库房中的每个地方,达到温度均匀。这是一个很复杂的计算过程。
IA系列空调系统,应用索斯风管多排开孔送风均匀的特点,在考虑库房中上层、下层的送风量及需要送达需要区域的送风风速,设置不同方向、不同大小的开孔,并将水冷一体式空调机组安装在库房两边低位置,以立管送至库房顶端往下送风。这样,考虑从上往下送风,下部回风,并综合计算高空和低空的送风量和送风射程需要的风速,计算各开孔朝向上的孔径大小及开孔数量,达到送风均匀及库房温度均衡的目的。
杜肯集成使用IA系列空调系统设计高架立体库时,所有的计算过程会以CFD模拟出库房的货架障碍、建筑围护热交换等边界条件下库房的温度梯度分布图,确保设计的有效性。
IA系列空调系统的冷却水系统,是常温水系统,所以一般是不需要保温的。跟传统空调系统的冷却水、冷冻水系统一样,在冬季环境温度很低时,空调也不会使用,空调系统的水会排掉,避免冻裂空调机组的盘管。
如果是在冬季室外温度很低的北方地区,因为冬季需要采暖,IA系列空调系统的冷却水系统会接市政供暖热水系统,提供机组热源供室内采暖,那么冷却水系统还是需要保温,避免管道热水跟室外低温环境交换热量而损耗能量。
如果吊顶上空间够高,建议尽量提高一点吊顶高度,给出索斯风管的空间,这对于送风的均匀性是非常有好处的。同时,由于索斯风管系统的送风特点,使空调风快速送到使用区域,能在空间中形成空间温度分层,也不会增加能耗。
如果一定要将风管安装在吊顶内,IA空调系统的风管除了SOX风管外,还有一种Insusox保温风管,由于有保温,所以在吊顶上也无防凝露的渗透风量,不会造成能量损失;Insusox保温风管在工厂是成品出厂,避免现场的制作工期及现场大面积制作场地,并且安装跟SOX风管一样,简单快捷。Insusox保温风管可按照风口布置位置,设计生产时在风管上有预留的三通接口,往下接送风口(传统百叶风口或者SOX风口均可)送风。
IA系列空调系统,不论水冷一体空调机组多少,首先总冷量的配置是按照项目整体负荷计算配置的,在总冷量能保证的情况下,空调效果只是送风形式来决定的。
对于每台机组来说,它只是管一个区域,所有的水冷一体空调机组的管辖区域加起来,就是整体项目总区域。由于每台水冷一体空调机组上的索斯系统均匀送风的特点,可以保证整个项目空间中的空调效果一致。
IA系列空调系统的智能控制系统,能实时监控每台设备、每个区域的空调效果。当部分区域空调效果达到设定值时,会自动关闭这些机组。但如果有部分区域空调未达到设定效果,机组就不会关闭,或者机组关闭状态时,智能自控系统会控制这些区域的空调机组自动开机,使整体项目每个区域空调效果保持一致,或达到各自设定效果。
IA系列空调系统的一个重要特征就是系统的灵活性:IA系列空调系统在先期可以将共同设备,如冷却塔、水泵等及冷却水管路安装完毕,并根据使用区域安装水冷一体空调机组,可在后期使用区域预留水冷一体机组安装所需要的支管阀门。系统先期运行时这些区域管路上阀门是关闭的,根据后期运行需要,可加装空调设备。智能化控制系统可随时扩充。这种方式,对于项目分期投入,降低初投资,或者对于生产线变化而需要调整空调设备位置的项目,尤其适用。
IA系列空调系统的水冷一体空调机组,其压缩机是在室内的,所以室内机组的噪音,相对于传统空调系统的室内空调风机,噪音略大,在不注重噪音的场所,如机加工工厂、汽车工厂、各类物流仓储仓库等,这种噪音不会影响空调使用的环境。但在对于噪音有要求的场所,如食品工厂的包装间、交通枢纽的候车厅等,一般在机组的出风口处设置消声静压箱,也可降低噪音控制在跟传统空调系统的室内空调风机噪音值近似的范围,对环境不会有影响。
同样,因为压缩机是在室内的,所以除开正常的风机运转震动外,会增加压缩机运转的震动。但IA系列空调系统的水冷一体空调机组采用世界知名品牌的高效涡旋或旋转式压缩机,采用悬浮式安装方式,再加上机组箱体经过静电粉末喷涂的高强度优质镀锌钢板,高效防腐;内贴优质保温消声材料,双重减振降噪。同时,杜肯集成在设备安装时,都会在安装支架或者吊架上采用标准的减震措施,所以室内机组的震动不大。
四、主要部件篇
IA系列空调系统的水冷一体空调机,是杜肯集成与著名空调设备生产厂家合作研发的订制品牌,由空调设备生产厂家生产。
IA系列空调系统是一个集成产品,包含选型设计、安装、售后等服务,是一个完整的交钥匙工程,杜肯集成所选用的所有设备、安装材料及安装质量等全部是优质产品。为保证系统使用效果及节省运行费用,建议采用杜肯集成设计方案所选设备及材料。
IA系列空调系统中的智能化控制系统,是由杜肯集成专门设计开发的,针对IA系统中的所有空调机组、冷却塔、水泵等分布式运行的设备进行集中式管理 的新型智能化中央空调管理系统。本系统以分布式空调制冷除湿技术、嵌入式智能控制技术、用电测量技术为基础,融合计算机通信技术、信息安全与共享技术、可 视化信息展现技术、数据挖掘与分析技术,形成面向分布式空调系统温湿度控制,具备节能减排功能的智能化空调管理系统。
IA系列空调系统的智能化控制系统,针对IA系统中的所有设备进行集中式管理,所以包含了对水泵、冷却塔的节能控制。 根据室内水冷一体空调机组的开启数量,及冷却水进回水管的温度,控制冷却塔风机是否需要开启,控制冷却水泵开启的台数以达到节能目的。
IA系列空调系统的最重要的特点,就是智能化集中管控,节能运行。而这个功能的实现,就是靠杜肯集成单独开发的智能化控制系统来完成。IA系列空调 系统的智能化控制系统,是IA系列空调系统的核心组件之一,是这个空调系统的灵魂。没有这个控制系统,就不叫IA系列智能化水冷一体式空调系统了!所以它 并不是IA空调系统额外的费用,它是客户后期运行能节省费用的根本。 IA系列空调系统的智能化控制系统,是根据项目中的水冷一体式空调机组、冷却塔、水泵这三种需要控制和计量的设备数量来确定价格的,跟系统中管道长短及管径大小等均无关。
IA系列空调系统的智能化控制系统,核心技术之一就是能在电脑上显示所有空调设备的运行状况,在电脑上能设置每台水冷一体式空调机组所管辖范围的温 湿度要求,控制设备按照设置的参数进行开停机运行。并能手机所有设备的运行能耗,分析能耗的合理性和改进运行工况,达到节能目的。
IA系列空调系统的智能化控制系统,是利用互联网技术传递和手机收据,控制空调系统的,所以,只要有网络能上网,并给予相应的权限,手机也能控制空 调系统。这种控制方式需要登录只能控制系统的网页。另外对于手机还有一种检测模式,在手机上安装一个APP,可以在任何地方、任何时候看到IA系列空调系 统的运行情况(每台设备的开关机情况,及每个区域的温度,或者温度和湿度数据),并在系统有故障时有短信提醒功能。
IA系列空调系统的最重要的特点,就是智能化集中管控,节能运行。而这个功能的实现,就是靠杜肯集成单独开发的智能化控制系统来完成。IA系列空调 系统的智能化控制系统,是IA系列空调系统的核心组件之一,是这个空调系统的灵魂。没有这个控制系统,就不能收集系统的运行数据,不能分析及提出节能措 施,不能集中管控空调系统,不能分区计量空调运行费用……空调系统也就不叫IA系列智能化水冷一体式空调系统了!所以采用IA系列空调系统,需要智能自控 系统。
IA系列空调系统的智能化控制系统,没有设备台数的限制。当然,对于设备少,和设备很多的空调系统,智能控制系统在控制方面略有不同。 设备不多时,智能自控系统中,数据传输及采集所需要的自控设备,数据中继器、数据采集器、MOXA串口服务器等,每样只需要一台即可。但设备数量太多,超出以上设备的采集频率时,需要分区域增加以上设备,然后汇集到工控计算机进行控制。
IA系列空调系统的水冷一体空调机,是杜肯集成与著名空调设备生产厂家合作研发的订制品牌,由空调设备生产厂家生产,属于共同品牌。 IA系列空调系统的水冷一体式空调机组的压缩机,按照设备制冷量大小,采用旋转式或者涡旋式压缩机,主要品牌有松下、三菱、大金及谷轮品牌。
五、安装篇
IA系列空调系统的安装只有冷却水和索斯风管系统,简洁快速。相当于传统方案的安装工序动力机房、冷冻水系统、冷却水系统、铁皮风管的制作、吊装、保温等等繁琐工序人力和工期的1/3。列如10000m?的医药仓库,传统集中式空调系统的现场安装周期至少要将近3个月,而采用IA空调系统的安装时间为1个半月(设备订货约需要1个月,实际现场施工时间1个月)。
IA系列空调系统一般的施工顺序是:设备订货、管道系统安装、设备安装及连管、自控系统安装、系统调试。IA系列空调系统合同签订后,会有大约1个月的设定订货周期。
一般在建筑实体建设完毕,室内地坪经过初处理(如地面毛地坪施工完毕)后,即可进场开始安装管道系统。进场时间根据设备到货时间,以及现场其他工种交叉施工量决定。一般根据管道系统的工程量,最好是在管道施工差不多能完成,设备刚好能到货马上开始设备吊装及连管工作,这样对工期的衔接是最紧凑的。但要考虑进场管道施工的工作面,如果大面积跟其他工种施工有交叉,管道施工不能连管实施,建议稍缓进场。
IA系列空调系统施工时,需要其他工种提供一些必要的协助,如管道焊接需要的施工用电、管道试压冲洗需要的施工用水、空调系统运行所需要的动力电源的提供、冷却塔的土建基础施工等等。如果有冷却塔安装在地面,室外冷却水管道需要走地沟或者直埋的,还需要土建单位的合作。
IA系列空调系统的水冷一体式空调机组,分为吊式机组、立卧两用空调机组、立柜式空调机组三种形式。吊式机组制冷量比较小,从2.58KW至最大22.6KW,重量也很轻,一般适用于小的区间或者房间,直接吊装在天花板上;立卧两用空调机组制冷量从21KW至69KW,重量适中,可以吊装,也可以安装在设备平台或者地面;立柜式机组制冷量较大,从36KW至186KW,因为做成立柜式,所以机组高度较高,一般安装于大空间的地面或者设备平台。
IA系列空调系统安装时包含承重的部分,主要包含水冷一体式空调主机、冷却水管道、冷却塔、冷却水泵等。根据设备安装位置,有些是跟建筑有直接关系的,但对建筑的荷载无影响。
1、冷却塔相对于传统空调系统的重量大小基本一样,可安装在地面,也可安装于建筑屋面。安装于建筑屋面时,会考虑建筑荷载。按照传统空调系统的冷却塔荷载考虑即可。
2、冷却水管道:管道系统相对于传统空调系统的冷冻水系统基本相近,并且略轻。一般管道系统安装于建筑的梁、柱结构上,重量相对于建筑荷载来说很小,基本可以忽略。
3、冷却水泵:一般安装于冷却塔附近。水泵相对于传统空调系统的冷却水泵或者冷冻水泵来说,要小很多,承重考虑冷却塔荷载即可,水泵也可忽略。
4、水冷一体式空调机组:IA系列空调系统的水冷一体式空调机组的重量,相当于传统空调系统室内末端的空调机组重量的1.2倍左右,对建筑承重是没有特殊要求的。一般吊式机组和卧式机组可直接吊装在梁或者楼板上;柜式机组是安装于地面或者设备平台的,对建筑荷载更没影响。
冷却塔和水泵属于室外设备,通常安装在房顶,对于钢结构建筑,附近如果没有混泥土结构的房顶借用,冷却塔可以就近布置在地面。
冷却塔的位置需要敞开,通风的平坦位置,有利于散热,冷却塔本身的设备不重,设备运行中,塔内需要放满水,所以有一点承重要求,需要土建单位配合做一小块设备基础。
IA系列空调系统设备和系统水管的承重借助于房屋的钢梁和墙面的立柱或横梁,不会在屋顶檩条或其他不能承重的物体上借力。
通常的水冷一体空调机组,其压缩机是在室内的,所以除开正常的风机运转震动外,会增加压缩机运转的震动。但杜肯集成IA系列空调系统的水冷一体空调机组采用世界知名品牌的高效涡旋或旋转式压缩机,采用悬浮式安装方式,再加上机组箱体经过静电粉末喷涂的高强度优质镀锌钢板,高效防腐;内贴优质保温消声材料,双重减振降噪,所以室内机组的震动很小。而杜肯集成制定的严格的施工管理及要求,在水冷一体式空调机组安装的每根吊杆或设备基座上,都有弹簧式减震措施,所以相对于建筑的震动基本消除,对建筑完全没有影响。
冷却塔基础属于土建施工范畴,而杜肯集成属于机电安装专业,专业不同,所以不做。冷却塔基础的工程量很小,杜肯集成会提供冷却塔基础制作要求和尺寸图纸,需要土建单位帮忙配合制作完成。
对于改造项目,如果现场没有土建单位的,杜肯集成可协助制作钢制冷却塔基础平台。
IA系列空调系统,总体范畴还是属于暖通空调行业,所以验收的标准来源于国家统一标准《通风与空调工程施工质量验收规范GB》。
杜肯集成在此规范的基础上,制定了一套严格验收标准,从材料进场,安装、设备吊装,连接、风系统,水系统每个环节都是单独管理,验收,同时每一步过程都会上传到公司的服务器上做为记录和考核监控,每个环节都必须严格控制管理。
六、商务篇
There are many variations of but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which looks. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting indust been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting indust been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into.
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting indust been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into. Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting indust been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into.
There are many variations of but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which looks.
There are many variations of but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which looks. There are many variations of but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which looks.
It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions.
Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for 'lorem ipsum' will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose.
If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words.
If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words.
If you are going to use a passage of Lorem Ipsum, you need to be sure there isn't anything embarrassing hidden in the middle of text. All the Lorem Ipsum generators on the Internet tend to repeat predefined chunks as necessary, making this the first true generator on the Internet. It uses a dictionary of over 200 Latin words, combined with a handful of model sentence structures, to generate Lorem Ipsum which looks reasonable. The generated Lorem Ipsum is therefore always free from repetition, injected humour, or non-characteristic words.
七、售后篇
杜肯集成的售后服务包含整个工程质保、空调设备质保、索斯风管质保、自控系统、、空调系统运行数据分析及节能方案等,保证客户放心使用的同时,让客户的空调系统运行越来越节能。
杜肯集成的售后服务包含整个工程质保、空调设备质保、索斯风管质保、自控系统、、空调系统运行数据分析及节能方案等。其中整体工程质保期一年;空调设备质保期两年;索斯风管系统质保期15年;自控系统质保期2年;数据分析及节能方案两年。
杜肯集成在IA空调系统质保期过后,延长维保期的,可收取部分费用继续承担维保服务。系统工程报价时,设备重要零部件都会有报价,如果质保期外设备 故障需要更换零部件的,按照工程采购价格执行;其他系统的维护清洗、软件的维护及节能数据整理分析等,作为延长维保期的费用,大约每年的费用是总工程造价 的5%左右。
杜肯集成IA空调系统,在安装验收完毕后,是有质保期限的。在质保期内,客户的空调系统运行管理委托杜肯集成进行的话,可免收管理费。但客户需要有 人能对接,设置空调系统的运行模式及开关电源(冬季不使用空调时关电源和需要开启空调系统的季节开电源),并能在有故障报警时(有手机短息报警)通知杜肯 集成的项目智能系统管理人员,管理人员会远程查看判断故障并远程解决或者派人现场解决。 超出质保期外的空调系统运行委托管理,建议还是连系统的维护清洗一起,因为系统的合理维保清洗,对空调效果及节能都有很大关系。整体维保费用大约为总工程造价的5%。
IA系列空调系统的水冷一体式空调机组采用大直径同轴螺旋套管换热器,采用抗腐蚀性强、不易结垢、不易堵塞、水阻较小的同螺旋式冷凝器盘管。换热管 为大直径螺旋高效换热铜管,外套为无缝钢管。制冷剂在内螺旋铜管外强制对流沸腾并冷却管壁,循环水在铜管内强制对流并加热管壁,两种介质通过换热管壁传 热。在允许使用范围内,两侧流型均为旺盛紊流。由于螺旋套管蒸发器水侧流道具有较大的截面尺寸,能容许水中夹带较大直径的纤维、泥沙等杂质通过,造成堵塞 的可能性很小。同样,因水质较硬管壁结垢造成堵塞的可能性也很小。再加上IA系列空调系统在水系统设计时,配置有自动反冲洗过滤器,可以非常方便的经常冲 洗系统中的固体污物,所以冷却水系统即使是开式系统,也不易堵塞。 跟常规空调系统一样,IA系列空调系统的冷却水系统,包含冷却塔水盘,最好每年清洗一次,在春节后期空调准备使用前,清洗系统即可。这样不会影响系统的能效。
IA系列空调系统的冷却水系统清洗非常方便。 在日常维护时,只需按下自动反冲洗过滤器上的按钮,就可以将过滤器拦截下来的管道系统内的污物冲洗出来。 冷却塔水盘,最好每年清洗一次,在春节后期空调准备使用前,打开冷却塔水盘底部的排污阀,用毛刷刷洗水盘并冲洗干净即可。 冷 却水管道系统,因为长期运行,可能会有少量结垢,需要每隔一段时间清洗一下。由于冷却水系统的水是自来水,运行时温度30℃左右,这种温度时水中的钙镁离 子是不容易沉淀结垢的,所以没2年或者3年清洗一次即可。清洗时,可以从冷却塔的水盘加入一些专用清洗药水,开启循环泵运行一段时间后将水从系统最低点排 掉(系统设计和安装时会留有系统排水口),再加入清水循环冲洗2~3次即可。
IA系列空调系统的冷却水系统清洗时,为分解管道系统内的钙镁离子沉淀成的固体物,是需要加入清洗药剂的,因为这种垢质会附着在管壁上,非常坚固, 只是靠水冲洗是冲洗不掉的。加入的药剂为弱酸性,但酸性很弱,并且在管道内停留时间不会很长,清洗完毕还要用自来水冲洗2~3次,遗留在系统内的药剂非常 微量,溶解在水中酸性极小,对设备和管道没影响。
IA系列空调系统的的整体质保期为一年;空调主机设备质保期两年;索斯风管系统质保期15年;自控系统质保期2年;数据分析及节能方案两年。
IA系统管理非常简单明了,前期把设备运行参数设定好,后期只需在电脑上点击启动键即可,一键式操作,交给任何一位管理人员都可以很好的操作,不需 要额外请专业人员进行管理。系统安装完成后,杜肯集成会对贵方的管理人员进行培训,教会他们在智能控制系统上如何设置设备的运行参数和运行模式,如何开关 机等。 IA系统的日常维护也很简单,主要的是室内空调设备的回风过滤网的清洗、系统反冲洗过滤器的操作、系统故障解除后的系统恢复等。但系统的大的维保、水系统的清洗等,最好是委托专业公司进行。
IA系统的自控软件如果您授权给我们远程控制,所有空调的数据我们这边的计算机都一份备份,不会出现数据丢失的情况。 如果没有授权,电脑损坏,每台设备上都有手动控制操作面板,上面也有功能设置和开关机功能,可以开机运行。但由于电脑损坏或者停电,自控系统不能自动运行,所以无法收集数据,损坏期间或者停电期间的数据是缺失的。
杜肯集成接受客户对IA空调系统的委托管理。杜肯集成有专用的所有项目远程控制系统,在客户授权的前提下,能设置、查看和操作项目IA系统,跟现场 客户自己界面上所看到的一样。当有故障报警时,杜肯集成系统管理人员会查看智能系统的故障记录,并跟业主方现场人员联系落实故障现象,判断及解除故障并恢 复系统运行。当判断为设备损坏故障或者系统堵塞故障时,会及时安排专业安装人员或设备厂家赴现场处理。
简单系统运行故障,可以远程处理,杜肯集成可立即响应,并处理;需要现场处理的简单故障,当天响应,最迟24小时内专业人员到达现场并处理完成;设 备故障,或者系统大的故障,需要较多人员长时间才能解决的,响应后会派专业人员或厂家人员,24小时内到达现场,3天内处理完成。

我要回帖