总电量30KW用三相电需要用16-25平方的电缆线。

这个可以用土方 功率的一半 一般就是你所選用电缆的大小了 这样的话你可以用16平的电缆 如果你怕不够 你可以选大一级型号的 也可方便你日后接别的设备不需要在次接线

你对这个回答的评价是

你对这个回答的评价是?

我同意4楼220V每千瓦3.5A,7.5×3.5=26.25A4个铜線按6个铝线算才30A。这样算不知对不对望大家指点


我们一直用6的铜线,距离要稍微长一点20-50M不等,清一色的6的


行业专家主讲,10年专业教学質量!学电工基础知识,plc基础,变频器,低压电器等电工基础教程.0元注册免费试学! 仅限本月100个名额!

用2.5的容易烧电机,线路长了降压大,以前试过換4平方的就好多了


380 1千瓦等于2A 要是买非标的就买4平方的铜线


运行电流大约15A 2.5的线20A 运行环境好的话2.5的就够


4的吧 安全第一。最主要的是你买的电線不一定能达到国标而且你是长时间使用当然是4的好


现在市面上的电线不国标的大部分,所以建议4平方比较好因为还有启动电流很大。


选线首先看你的线路有多长,压降有多大电机功率需要多少,电压有多高需要多大的电流,才能算出你要的线径但是现在市面仩的电线不国标的占大部分,有次买了6平的线回来用千分尺一量,我晕也自有4.2平,请你综合一上几方面考虑自己算,自己选好了僅供参考


千瓦数*.0.65就可以了。大功率电机可以适当减小距离远可以加大一点


4平方铜线有些富裕,20米没多大电压降4平方够用了


7.5KW三相电动机嘚额定电流大约15A,用4平方的比较好



标准中63A的断路器要求接16平方毫米嘚导线

地埋时,在地温30度时16平方毫米的铜芯PVC电缆载流量也有60A。

因此16平方毫米的铜芯电缆是合适的

(当然,如果线路很长线损太大,就要加粗电缆了)

至于用四芯还是五芯电缆,要看电源是什么接地系统

如为TN-S系统,采用五芯电缆;

如为TN-C或TT系统则用四芯电缆。

你對这个回答的评价是

是5X16的?我要地埋的
是的。穿管埋地至少600mm

你对这个回答的评价是