变压器出线低压断路器一合闸就跳闸是什么原因
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
1、拉开所有低压负荷,并检查低压母线绝缘情况.2、检查计量用的电流互感器、电度表部分.3.退出电容补偿柜.4.试送电.如果仍然掉闸,就是断路器本身的问题了.不同型号、不同厂家的低压断路器,整定值都不同.常见的故障是1、高压缺相,导致低压失电保护.2、电动合闸电机故障,合闸不到位,辅助触头不能闭合造成掉闸.3、机械储能压力缸泄露,造成压力不够,连杆动作过小掉闸.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码低压断路器合闸失灵故障原因分析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
低压断路器合闸失灵故障原因分析
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢电气工程分区
查看: 1446|回复: 2
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分47帖子
技术员, 积分 47, 距离下一级还需 3 积分
刚刚接到西安金威啤酒现场工程师的电话,说低压柜的进线计量柜的老是跳闸,跳闸情况是:不间断跳闸,有时送电10分钟跳,有时两个小时左右,对此他做了以下检测:1:把失压线圈拆了;但是还是会跳。2:把母联柜的开关主体跟进线柜的本体调换过来,还是跳。开关用的是ABB F系列的开关,根他观测不会存在过流现象。现在老是跳闸严重影响他们生产,请各位大神分析一下到底是什么原因。或者有什么分析问题,排除故障的办法。真的很着急啊~~~~~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3383帖子
二星高级工程师, 积分 3383, 距离下一级还需 617 积分
应该是ABB开关本身的问题,是不是设置的问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
检查一下ABB开关的跳闸回路,看看是不是回路有什么问题,还是说保护动作,看看把压板退出来