均压环设置规范的规范有吗?

关于高层均压环敷设_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
关于高层均压环敷设
上传于|0|0|暂无简介
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
均压环设置规范
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
均压环设置规范
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口当前位置:&>&&>&&>& > DL/T 760.3-2012 均压环、屏蔽环和均压屏蔽环
DL/T 760.3-2012 均压环、屏蔽环和均压屏蔽环
相关信息:
本站推荐:
DL/T&760.3-2012&均压环、屏蔽环和均压屏蔽环
下载地址DL/T 760.3-2012 均压环、屏蔽环和均压屏蔽环
上一篇: 下一篇:
联系本站邮件
学兔兔 - 工程技术交流与学习网站!简介/均压环
高压试验设备用均压环均压环:意思很明显,主要作用是均压,适用于电压形式为交流的,可将高压均匀分布在物体周围,保证在环形各部位之间没有电位差,从而达到均压的效果。在建筑设计中:1、《建筑物防雷设计规范》GB中综合第4.2.4第4款及第7款,第一类防雷建筑物从30米以起每六米设一道;而对第二类和第三类防雷建筑物没有作出要求。2、《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008中,11.3.3条第2款以及11.4.3地第二类和第三类防雷建筑物作出要求,分别是超过45米、60米结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,并应同防雷装置引下线连接。
种类/均压环
避雷器均压环一、高压电器、高压试验设备、电力系统(高压线路、变电站等)中用均压环,属于高压电器配件,也可理解为电力金具中的一种均压环按用处不同,可分为避雷器均压环、防雷均压环、绝缘子均压环、互感器均压环、高压试验设备均压环、输变电线路均压环等。均压环按材质不同,可分为铝制均压环、不锈钢均压环、铁制均压环等!与均压环名称相似的有屏蔽环、均压屏蔽环两种!目前我国高压电器和电力系统(变电站、高压线路等)中用的均压环主要是用铝合金加工而成,一般要求均压环表面进行抛光处理,达到表面光滑无毛刺!二、高层建筑物中用均压环(保证建筑物结构圈梁的各点电位相同,防止出现电位差。)电站、高压线路用均压环详见简介中的建筑设计说明。
&|&相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
此词条还可添加&
编辑次数:10次
参与编辑人数:8位
最近更新时间: 04:11:43
认领可获得以下专属权利:
贡献光荣榜施工技术分区
查看: 7011|回复: 14
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分168帖子
三星助理工程师, 积分 168, 距离下一级还需 32 积分
对均压环的设置在《防雷设计规范》GB第3.2.4条中第四小条中有明确的要求,
但在我负责的又中指出:”均压环均与该层外墙上的所有金属窗、构建、引下线连接“。
疑问1:现在都是塑钢窗,还需要与均压环连接吗?
疑问2:按说明说的,带有”均与该层“的字样,意思是只有在有均压环的层才连接窗框吗?
目前我只查到了03D501-3《防雷与接地安装》中第39、40页有钢、铝合金门窗与建筑物金属体的连接图,
我想找到金属窗或塑钢窗与均压环连接的规范或图集,请知道的人,帮忙告诉规范或图集名称。谢谢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分352帖子
五星助理工程师, 积分 352, 距离下一级还需 148 积分
本帖最后由 yx123698 于
16:10 编辑
没有均压环的图集貌似&&给你个金属窗防雷装置做法 P25
16:08 上传
点击文件名下载附件
19.57 MB, 下载次数: 139
&看是几类建筑,不是随意的说的。&
&谢谢你啊,还有那个金属窗连接均压环, 要从多少层做起。记忆里以前干过的工地好像是10层以上。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分168帖子
三星助理工程师, 积分 168, 距离下一级还需 32 积分
yx123698 发表于
没有均压环的图集貌似&&给你个金属窗防雷装置做法 P25
谢谢你啊,还有那个金属窗连接均压环, 要从多少层做起。记忆里以前干过的工地好像是10层以上。
&一般从多少米可是做起,图纸都有说明,是根据建筑物的防雷等级分类,三级的都是从45米做起&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分352帖子
五星助理工程师, 积分 352, 距离下一级还需 148 积分
详见第11.3.3
09:07 上传
点击文件名下载附件
2.34 MB, 下载次数: 93
&谢谢大神,您的解答完全解决了我的疑问,准确想尽,再次感谢!!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11369帖子
金属窗、塑钢门窗的做法和上面的图集一样做法。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3982帖子
二星高级工程师, 积分 3982, 距离下一级还需 18 积分
塑钢窗也是要做防雷的,我们这里的防雷办要求的,因为塑钢窗里面有类似槽钢的加固条;
交流才能提高!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分168帖子
三星助理工程师, 积分 168, 距离下一级还需 32 积分
yx123698 发表于
详见第11.3.3
谢谢大神,您的解答完全解决了我的疑问,准确想尽,再次感谢!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分151帖子
三星助理工程师, 积分 151, 距离下一级还需 49 积分
谢谢大神,您的解答完全解决了我的疑问,准确想尽,再次感谢!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分429帖子
五星助理工程师, 积分 429, 距离下一级还需 71 积分
下载了,多谢了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1帖子
技术员, 积分 1, 距离下一级还需 49 积分
谢谢!!!!!!!!!