你可能关注的文档:
··········
··········
建筑工程自动消防系统竣工报检资料消防工程资料收集与报验流程? 一、工程资料:? 有资质的设计单位出图------报消防部门审批------出审核意见-------按审核意见修改图纸--------重新报审------出同意施工意见------把施工图原件及审校意见复印存档-----施工-------调试-------专业单位检测--------出检测报告------报原审核单位验收-----现场验收--------出合格意见-------使用前消防检查-------同意使用意见。? 二、消防报审时应提供的资料:设计图纸? 三、申请消防设计审核应当提供下列材料:? 1、建设工程消防设计审核申请表? 2、建设单位的工商营业执照等合法身份证明文件3、新建、扩建工程的建设工程规划许可证明文件4、设计单位资质证明文件5、消防设计文件? 消防设计文件应当包括设计说明书,有关专业的设计图纸,主要消防设备、消防产品 及有消防性能要求的构件、建筑材料表,重点反映依照国家工程建设消防技术标准强制性要求设计的内容。四、工程施工? 1、由建设单位组织各专业施工单位技术人员进行图纸会审,由设计院进行设计交底。2、各专业进行施工,施工资料跟进,工程安装完成,系统调试。3、工程竣工,甲方验收。4、各专业施工资料归档。5、各专业编制竣工图纸。五、工程竣工移交? 工程竣工后,由建设单位、监理单位、施工单位对现场安装设备进行清点,清点无误后,三方在移交单上签字、盖章。六、专业检测单位检测? 1、检测内容包括消防设施检测和电气检测。? 2、检测不合格进行整改,整改合格后出具合格报告。七、申报消防验收应提供下列材料:? 1、建设单位消防验收申报表2、工程竣工验收报告? 3、消防产品质量合格证明文件? 4、有消防性能的建筑构件、建筑材料符合国家标准或者行业标准的证明文件,出厂合格证。? 5、消防设施、电气防火技术检测合格证明文件? 6、施工、监理、检测单位的合法身份证明和资质等级文件7、火灾公众责任险? 8、消防设施配套费复印件9、消防审核意见书复印件10、检验记录表? 11、竣工图纸(加盖竣工公章)? 12、建设单位法人身份复印件、委托书、委托人身份证复印件7月2日目录序号 资料编号 资料名称 页数 备注
工程竣工验收证书
建筑工程自动消防系统概况
火灾自动报警系统主要设备安装一览表
火灾自动报警系统回路及主要设备分布一览表
火灾自动报警系统功能试验报告
自动消防系统联动控制功能试验报告
接地电阻测试记录
绝缘电阻测试记录
建筑电气安装隐蔽工程记录
自动喷水灭火系统主要设备安装一览表
自动喷水灭火系统主要设备分布一览表
自动喷水灭火系统功能试验报告
喷淋系统管道冲洗、吹扫、清洗记录
喷淋系统管道隐蔽工程检查验收记录
室内消火栓系统设备安装一览表
室内消火栓系统功能试验报告
消火栓系统管道压力灌水试验记录
消火栓管道冲洗、吹扫、清洗记录
室内消火栓试射记录
防排烟系统设备安装一览表
防排烟系统主要设备分布一览表
防排烟系统功能试验报告
主要消防产品、设备检验报告、有关证书等
建筑工程自动消防系统概况工程名称 XX酒店二期
工程地点 锦州市沟帮子镇西市社区
建设单位 XXXX房地产开发有限公司
设计单位 中国建筑东北设计研究院
施工单位 XXXX维护工程有限公司第一分公司
建筑面积 11269m2 建筑层数 地上12层,地下1层
建筑高度 49.8m 工程造价 176万
消防工程类别 1、自动报警2、自动喷水3、室内消火栓4、气体5、防火卷帘6、防排烟7、干粉8、泡沫9、应急照明10、可燃气体11、其他 1,2,3,6
消防工程设计单位 中国建筑东北设计研究院
消防工程施工单位 XXXX维护工程有限公司第一分公司
消防工程造价 176万
消防工程开工时间
消防工程竣工时间 2011-6
填表人:刘伟填表日期:日火灾自动报警系统主要设备安装一览表系统设计单位 中国建筑东北设计研究院
系统施工单位 XXXX维护工程有限公司第一分公司
系统类别 1、区域报警2、集中报警3、控制中心报警 3
产品名称 型号规格 生产厂家 数量
点型感烟探测器 JTY-GD-G3 海湾安全技术有限公司 405
消火栓按钮 -SAM-GST9123 海湾安全技术有限公司 64
正在加载中,请稍后...手机:&&杨工传真:6邮箱:地址::徐州市淮海西路241号
当前位置: >> 消防图纸设计
  1、消防扒量:来CAD图,三十分钟内出数量清单  2、消防预算:使用专用预算软件,输入数量清单,制作消防预算  3、消防设计:和全国知名一级消防设计公司和甲级设计院合作,提供消防设计或优化服务  4、消防施工:和全国多家知名一级消防安装公司合作,全国承接消防安装业务。  5、消防维保:西门子、海湾、泰和安、青鸟、利达、淞江等  6、消防报审及报检服务:按相关法律要求,提供快速报审及报检服务  7、调试工具借售:西门子调试软件及加密狗、红外对射调试器,各厂家编码器  8、消防有关问题咨询:免费详情请见消防设计研究所()-当前位置:&&&&&&&&&&&&
北京中泰恒基消防工程技术有限公司
主营业务:消防工程;&消防施工;&消防申报;&消防报检等;&
公司地址:北京房山
公司邮编:
联系电话:点击查看
联系手机:点击查看
公司传真:010-
联&系&人:闵 女士 (职工)
电子邮箱:
公司网址:
  公司主要从事施工、消防工程施工、安防监控设计施工、消防报审手续、消防图纸设计、消防维保、消防设施检测、电气防火检测、火灾探测器清洗、防火阻燃、维修保养火灾自动报警系统&及自动喷淋系统为一体的消防实体企业,采用最先进的科学检测手段,采用探测器模拟火灾发生装置,试水检测装置,数字声级计、光照计、微压计、兆&欧表等先进的进口设备对消防设施进行全方位的检测。其中包括火灾自动报警系统、消防水系统、气体灭火系统、机械防排烟及通风空调系统、钢制防火卷&帘及挡烟垂壁、防火门、泡沫灭火系统等。您当前的位置:&&&&&正文
一级结构师专业辅导:钢结构防火涂料喷涂方面的问题
一、喷涂层太薄   钢结构喷涂防火涂料的目的,是为了提高钢结构的耐火极限。钢结构耐火极限的性能指标与喷涂厚度密切相关。同种类的防火涂料,喷涂的厚度不同,其耐火极限也不一样。如钢结构的防火涂料的厚度不按设计要求喷涂,钢材的耐火极限就不可能达到消防的要求。据统计,喷涂层太薄,这类问题占25%.例如:日,检验某家具专卖店的钢梁、钢柱的防火涂料时,经测试,其涂层太薄,让其重新喷涂,连续喷涂了两次,于3月13日第三次检验时才符合要求。再如:日检验沈阳某化工股份有限公司变压吸附制氮厂房钢结构防火涂料时发现,该厂房耐火等级为二级,要求其钢屋架的耐火时间为0.5h,他们选用了某厂生产的超薄型钢结构膨胀型防火涂料,其技术指标经国家检验结果涂层厚度2.55mm时,耐火极限为91min,经检验测试了15点,平均涂层厚度为0.34mm,是应涂厚度的1/7多点,其中涂层最厚的一点为0.78mm,为应涂层厚度的1/3多点,涂层最薄的一点仅为0.16mm,不足应涂厚度的1/16,根本不符合要求,为此中止检验,让其重新喷涂,待喷涂厚度达到要求时再进行检验。   二、喷涂表面有乳突   为了确保涂层表面均匀平整,喷涂厚度又要符合要求,《钢结构防火涂料应用技术规范》第3.4.5条,厚涂型钢结构防火涂料施工中明确要求:喷涂后的涂层,应剔除乳突,确保均匀平整。但是,有的施工单位不顾规范的这一要求,有的强调喷涂后的钢柱被装饰起来,有乳突也不怕等,自己迁就自己,这类问题占10%,如:日,某施工单位让我们事先看看其要交验的某军工单位车间的钢梁、钢柱喷涂的厚涂型钢结构防火涂料时,发现其柱面上有乳突,经测量乳突有10mm高,我们提出必须将乳突剔除,确保柱面均匀平整后才能检验的要求,否则是不合格的。   三、选择类型不对   不同类型的防火涂料,在钢结构上喷涂的厚度不同,而其耐火极限也是不相同的。不同部位的钢结构,喷涂不同类型的防火涂料,才能保证钢结构的耐火极限达到防火要求。如选错了类型,即便喷涂层达到了厚度,也不会达到防火要求。为此,《钢结构防火涂料应用技术规范》第2.0.4条明确规定:“室内裸露钢结构,轻型屋盖钢结构及有装饰要求的钢结构,当规定其耐火极限在1.5h以下时,应选用薄涂型钢结构防火涂料”:“室外隐蔽钢结构,高层全钢结构及多层厂房钢结构,当规定耐火极限在1.5h以上时,应选用厚涂型钢结构防火涂料”.   我们于日检验某报社印务中心厂房钢结构防火涂料时,发现该厂房是一栋一层和二层混合体的高大厂房,规定耐火等级为一级,厂房钢梁的耐火极限为2.00h,钢柱的耐火极限为3.00h.   按设计要求,此厂房钢梁、钢柱的防火涂料,本应选择厚涂型钢结构防火涂料,而他们却选择了某阻燃材料有限公司生产的钢结构膨胀型防火涂料,其技术指标,经国家检验结果是:涂层厚度5.6mm时,耐火极限为1.49h.为了进一步弄清其涂料的喷涂厚度,共检验了9点,钢梁的防火涂料喷涂厚度平均为0.41mm,其中喷涂最厚的一点为0.66mm,最薄的喷涂点仅0.20mm.由于其防火涂料选择类型不对,根本无法使钢梁、钢柱达到设计的耐火极限要求。于是便让其选择相适应的厚涂型钢结构防火涂料,重新喷涂。   四、以假乱真,张冠李戴   为了保证防火涂料的耐火性能,国家对钢结构的防火涂料的质量有严格的要求。《钢结构防火涂料应用技术规范》第3.2.1条规定:“用于保护钢结构的防火涂料必须有国家检验机构的耐火极限检测报告和理化性能检测报告,必须有防火监督部门核发的生产许可证和生产厂方的产品合格证”.但是,我们在检验中发现,有的将面漆当防火涂料,有的张冠李戴。例如:我们于2001年1月在审核某啤酒有限公司报检的钢结构防火涂料施工质量检验的资料时发现,报检的建筑为二层,高19m,面积为4568m2,当地消防监督部门的《建筑工程消防设计审核意见书》中明确规定:“建筑的耐火等极为二级”.而轻工业部规划设计院设计更改通知单明确要求:“屋面钢梁以生产火灾危险性为戊类,耐火等级为二级,防火涂料推荐采用MC-10型钢结构防火涂料,钢梁表面涂料厚度为4mm,如变更防火涂料,耐火时间要达到1.5小时方可”。   经查看防火涂料的有关资料进而发现,他们选用的是某油漆厂生产的乳白高氯聚乙烯面漆,其技术性能检验报告不是国家防火建筑材料质量监督检验中心出具的,而是中国科学金属腐蚀与防护研究所和沈阳中科腐蚀控制工程技术研究中心出具的,根本不是防火涂料,而是饰面漆,因此,让其按要求喷涂防火涂料后,再进行检验。再如,2001年5月,我们在审查某印刷车间钢结构防火涂料时发现,其选用的防火涂料和质量检验报告间有点
点问题,为了避免问题的发生,便一再向施工单位索要购买防火涂料的发货票,施工单位迟迟不能提供,最后施工单位承认所用防火涂料和质量检验报告不是一家的!?虽这类问题罕见,但它已经说明了问题的严重性。   五、不是专业队伍施工   钢结构防火涂料是一种消防安全材料,施工质量的好坏,直接影响使用效果和消防安全性能。根据国内外的经验,为了确保喷涂质量,《钢结构防火涂料应用技术规范》第3.1.1条明确规定:“钢结构防火喷涂保护应由经过培训合格的专业施工队施工”。但是有些建设单位图省钱或自身也想从中捞点油水,便雇用刷油工或组织有关人员涂刷,这类问题占25%左右。诸如:沈阳某印务中心的钢梁、钢柱,某树脂有限公司吊顶内的承重结构,某大型商场采光天井承重网架等防火涂料,都是由非专业队伍喷涂的,由于他们不懂这方面的喷涂技术,结果涂刷的厚的厚,薄的薄,像王婆子画眉一样,这里一道,那里一道的,既不符合规范要求,也不雅观,根本不符合要求。  六、装修和烧焊损坏了喷涂层。   钢结构的防火涂料和喷涂厚度是按设计要求和防火涂料的技术指标进行喷涂的,一旦喷涂层脱落或遭到损坏就会影响钢结构的耐火极限。据统计,因装修和烧焊损坏了喷涂层的占25%左右。例如:日检验某食品饮料有限公司瓶装水车间和仓库钢结构防火涂料时发现,他们在已喷涂了防火涂料的库房门的方柱两侧,又加装了镀锌板,由于有些连接点是焊接的,防火涂料已被烤膨胀炭化,有的柱子四角的防火涂料被碰撞脱落,这些地方的钢柱已失去了喷涂防火涂料后的耐火极限。再如:我们于2001年6月检验某汽车制造有限公司和某军工厂车间钢梁、钢柱防火涂料喷涂质量时发现,建设单位为了固定和安装机器设备,在已喷涂了防火涂料的钢梁、钢柱上焊接了一些角钢,因烧焊,致使诸多焊点处的防火涂料膨胀或炭化,失去了防火性能。对此,我们要求建设单位将膨胀、炭化和脱落的地方的防火涂料清除干净后,重新喷涂防火涂料,以确保钢梁、钢柱这些部位能达到设计的耐火极限的要求。--博才网