用电压表判断PT故障类型
用电压表判断PT故障类型
& & & &1.金属性接地:故障相电压为0,非故障相电压大于线电压。& & & &2.非金属接地:一相(两相)电压低,但不为零,另两相(一相)电压高,近似与线电压。& & & &3.基波谐振:一相电压低,但不为零,两相电压高超过线电压。& & & &4.分频谐振:三相电压依次轮流升高,并超过线电压(不超过两倍相电压)表针打到头,三相电压表针在同范围内低频摆动。& & & &5.高频谐振:三相电压同时升高,远超过线电压(可达到四倍线电压) & & & &
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&127元
节省25.4元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&45元
&#165&19元
&#165&219元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&296元
节省59.2元 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
PT二次电压回路接线探讨及错误原因分析
下载积分:3000
内容提示:PT二次电压回路接线探讨及错误原因分析
文档格式:PDF|
浏览次数:13|
上传日期: 16:29:04|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
PT二次电压回路接线探讨及错误原因分析
官方公共微信下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
关于变电站的问题:一个变压器带2条母线运行,两条母线由母联开关串在一起.问两条母线的PT2次电压问题每条母线上都有个PT,给上这两个PT时测量2个PT的二次同相有电压差,为什么会出现这个情况.A相对A相为110V,A相对B,C相电压为56V.运行方式请看简略图,问题就是为什么两个PT2次有电压差?理论来说应该为零这两个PT在装置上显示电压都正常,就是想并列2次电压的时候,2次有电压差
温柔_826包
测量的不正常电压是从哪里来的?装置的采样是从哪里来的呢?我觉得首先应该在PT端子箱量下看电压是否正确.首先确定两台PT的一、二次是好的,再来进行两台PT的二次核相.再有就是这种情况下应该是不能PT二次并列.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码您现在的位置: >
> &>&&>&二次电压回路检查方法的探讨(1)
二次电压回路检查方法的探讨(1)
作者:周建军,樊高瑞,樊庆玲,魏丽君
&& 14:25:34&&&
& 所属频道: & &
摘要:二次电压回路接线复杂多变,由于现场条件限制,无法进行加压模拟实验,一旦接线出现错误,会出现电压互感器不能正确反映系统运行电压,甚至可能导致高压保险熔断、烧毁互感器等严重后果。探讨了目前电压互感器二次回路中存在的各类典型问题,并对其可能产生的各种后果进行了分析。指出了各类电压互感器在设计和运行过程中应注意的事项,提出了对电压互感器进行极性试验和二次回路加压检查的方法,实现了对二次电压回路全面有效的检查,确保了接线正确性。0 引言现在电力系统中运行的各电压等级的电压互感器数量众多,型号各异,新PT 安装投运时,常因PT 接线错误导致出现PT 高压保险熔断、低压空开或保险断开甚至烧毁PT 等问题;同时由于全站二次电压回路接线比较复杂,不易为现场人员掌握,还经常出现PT 投运一段时间后,当一次系统发生接地或短路故障时,PT 二次不能正确反映一次系统电压,造成保护及安全自动装置误动或拒动,严重威胁系统的安全稳定运行。1 二次电压回路接线错误的原因分析出现上述问题最常见的原因就是二次电压回路接线错误,主要表现在以下几个方面:(1)二次电压回路相对地短接,一旦投运即熔断保险或烧毁PT。(2)PT 开口三角电压回路对相电压回路短接,一旦投运将对PT 一次反冲电,造成低压空开跳闸或低压保险熔断。(3)PT 开口三角电压回路对地短接,正常运行时由于开口三角电压接近于零没有问题,一旦出现系统单相接地即熔断高压保险或烧毁PT。(4)10~35 kV 防谐振4PT 中,第四只PT 一次、二次绕组反极性接线如图1,正常运行时由于第四只PT 电压接近于零没有问题,一旦出现系统单相接地,PT 二次回路对地电压将不再反应系统一次电压,会误导运行人员进行错误操作。图1 防谐振PT 二次绕组反极性接线图(5)PT 运行过程中,PT 接线盒至PT 端子箱的这一段地埋电缆由于长期受潮锈蚀而断线或短路,导致PT 断线或烧毁PT;当线路抽压PT 发生断线时,还有可能导致线路开关非同期重合或拒合等严重事故。出现上述问题的原因从表面看都在于对PT 原理不熟悉,或回路接线错误所致,其实最根本的原因在于缺乏有效的检测手段。目前各地在设备安装调试工作过程中,高压试验都是仅对单只PT 自身进行,由于升压设备容量限制,不能将全站二次设备电压回路都带上后再在PT一次加压传动。对二次电压回路的检验仅仅依靠接线过程中工作人员核对二次线的办法,检查图2 中各连接电缆二次接线的正确性,而PT 端子箱(高压柜端子排)内和电压切换及并列装置内的二次电压回路则不做检查,仅依靠厂家保证其接线正确性。由以上分析可知,对二次电压回路的检查全部都是依靠对线的办法,而不能像试验电流回路一样对PT 二次回路进行全面的一次加压检查试验,造成在这一环节上无法实现质量监控的闭环管理,导致存在的问题不能及时发现纠正。2 解决问题的方法通过长期的摸索与实践,笔者对如何解决上述问题有了一个较为成熟有效的方法,具体步骤如下:(1)对于普通的3PT 接线
来源:电力系统保护与控制
投稿热线:010-
热门电气招聘公告
?&?&?&?&?&?&?&?&?&?&
《二次电压回路检查方法的探讨》的相关文章
《二次电压回路检查方法的探讨》的相关新闻

我要回帖

更多关于 pt二次侧电压 的文章

 

随机推荐