水泵吸水方式管标高怎么定

水泵扬程计算,要包含吸入管段阻力吗?比如:水泵轴线标高130米,吸水面标高126米,水塔标高160米,进水管段阻力1米,出水管段阻力2米,那么水泵扬程是选(160-126)+1+2=37还是160-126)+2=36
沉默是金038
1、现在的水泵吸水高度130-126=4米,再加上进水管段阻力1米,实际吸水扬程5米;2、水泵轴线标高130米,水塔标高160米,出水管段阻力2米,水泵压水扬程160-130+2=32米3、水泵总扬程=水泵吸水扬程+水泵压水扬程=5+32=37米
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码给排水工程分区
查看: 5542|回复: 3
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
泵的吸水口、吸水管的口径好像设计手册上面没有诶;
吸水口、吸水管的中心线在同一标高上么???
那出水口、出水管呢??
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2220帖子
五星工程师, 积分 2220, 距离下一级还需 280 积分
水泵吸水管的管径一般大于或等于泵的吸水口直径;
吸水管中心线与吸水口的中心线一般不在同一标高上,原因是吸水管经常用偏心异径管和泵的进口连接,而出水口与出水管的中心线一般在同一标高上。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
具体要看水泵大小,厂家,水泵型号等具体分析。
规范上有要求水泵吸水管和压水管道水流速要求,根据其计算就可以,一般大型水泵出水口比吸水口要小,小型立式水泵一般进出水口径相同,
大型水泵吸水管采用偏心异井管,吸水口和吸水管中心线距离相差为 吸水管道直径-吸水管直径。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分5469帖子
四星高级工程师, 积分 5469, 距离下一级还需 1531 积分
水泵进、出水管管径的设计
根据《室外给水设计规范》(GB 5)中第6.3.1条规定: 水泵吸水管及出水管的流速,宜采用下列数值:
1 吸水管:
直径小于 250mm 时,为 1.0~1.2m/s ;
直径在 2501000mm 时,为 1.2~1.6 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 1.5~2.0 m/s 。
2 出水管:
直径小于 250mm 时,为 1.5~2.0 m/s ;
直径在 250~1000mm 时,为 2.0~2.5 m/s ;
直径大于 1000mm 时,为 2.0~3.0 m/s 。
一般设计中水泵进、出水管管径大于水泵进、出口口径,按规定,水泵进口采用偏心异径管,水泵出口采用同心异径管。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)污水泵的吸水管和出水管注意要点-筑龙博客
这家伙没有什么简介。
污水泵&排污泵&不锈钢排污泵
污水泵的吸水管和出水管注意要点
  (1)污水泵的吸水管每台污水泵都应设置单独的吸水管路,并力求最短,以改善水利条件,减小水头损失,可减少杂质堵塞管道的可能性。  吸水管的设计流速一般采用1.0~1.5m/s,最低不得低于0.7m/s,以免管内产生沉淀。当吸水管很短时,流速可提高到2.0~2.5m/s。为便于吸水管中储积空气的排除,吸水管的水平部分应顺着水流方向稍微抬高,管坡可采用0.005。吸水管与水泵连接处需要渐缩时,应采用偏心大小头。吸水管入口处应装有喇叭口,其直径为吸水管直径的1.3~1.5倍。喇叭口安装在集水池的积水坑内。  自灌式布置的水泵,其吸水管上应安装阀门,以便检修。如果泵是非自灌式工作的,应利用真空泵或水射器引水起动,而不允许在吸水管上设置底阀,因底阀在污水中容易堵塞,影响泵的起动,并且增加水头损失和电耗。  (2)污水泵的出水管污水泵出水管的流速一般不小于1.5m/s,当两台或两台以上水泵合用一条出水管而仅一台水泵工作时,其流速也不得小于0.7m/s,以避免在管内沉积。泵的出水管接入出水干管(连接管)时,不得自干管底部接入,以免水泵停止运行时,在该泵的出水管内形成淤积。  当两台及两台以上水泵合用一条出水管时,每台水泵的出水管应装有阀门,并且在阀门与水泵之间设止回阀;如果水泵采用单独的出水管,且为自由出流时,一般可不设止回阀,所有阀门尽量装在水平段,以免污物沉淀在阀盘上。  污水泵站内管道的敷设一般采用明装。吸水管常设置于地面上,出水管由于泵房较深,多采用架空安装,通常沿墙架设在托架上。管道的布置不得妨碍泵站内的交通和检修工作,不允许把管道装设在电气设备上空,不得妨碍站内交通、设备吊装和检修,通行处的地面距管底不宜小于2.0m,管道应稳固。为了便于安装、拆卸,泵站内的管道一般采用法兰接口。管道和阀门应采取相应的防腐措施。
污水泵的最新博文
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
同时发布一条微博
谁看过这篇博文
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);污水泵站内部高程的确定及主要辅助设备有哪些?_上海阳光泵业
全国销售热线:
当前位置: >
污水泵站内部高程的确定及主要辅助设备有哪些?
发布时间: 10:53
  污水泵站内部高程的确定
  泵站内部高程主要根据进水管(渠)底高程或管中水位确定。自灌式泵站集水池底板与水泵间底板高程基本一致,而非自灌式站,水泵间底板高于集水池底板。
&&&&& 污水泵站集水池的最高水位,应为进水管(渠)充满度相应的水位,集水池的最低水位,应满足所选水泵吸水要求,自灌式水泵应满足水泵叶轮淹没深度要求。从最高水位到最低水位,一般为1.5~2.0m,集水池底坡为i=1?0.2倾向集水坑。集水坑的大小应保证水泵有良好的吸水条件,吸水管道的喇叭口一般朝下安装,淹没深度为0.4m,悬空高度为喇叭口进口直径的0.8倍。格栅工作平台应比最高水位高0.5m以上。平台宽度应不小于0.8?1.0m。沿工作平台边缘应有高1.Om的栏杆。为了便于下到池底进行检修和清洗,从工作平台到池底应有爬梯。
  对于非自灌式泵站,水泵安装高程根据水泵的吸水性能、吸水管道情况及水泵安装条件确定。水泵基础顶部高程根据水泵样本由水泵安装高程推求,进而确定水泵间地面高程。为防止室外雨水进入水泵间,水泵间上层平台应高出室外地面0.2?0.3m;易受洪水淹没的泵站,其人口处地面高程应比设计洪水位高0.5m以上。
  对于自灌式泵站,水泵安装髙程可由喇叭口高程及吸水管道上附件尺寸推算确定。
  污水泵站的主要辅助设备
  格栅是污水泵站中主要的辅助设备,其作用是拦截污水中较大的漂浮物及杂质,以保证水泵安全正常运行。安装时格栅倾斜放置于集水池进口,其倾角为60&~80&。
  格栅由平行的栅条组成。为了保证栅条的刚度,格栅后面横向每隔1~1.5m加一道槽钢支撑。格栅栅条的强度,要求能够承受在完全堵塞的情况下栅前后水位差为lm的水压力。
  栅条的间距S取决于水泵类型。离心泵S=0.03D2,但最小不得小于20_;轴流:S=0.02D2但不得小于35mm(D2为水泵叶轮直径)。通过格栅的平均流速应不大5m/s。
  格栅工作平台至格栅底高差不宜太大,人工清污时不超过3.0m;机械清污时不超i4.0m。高差太大时应设阶梯式格栅。
  对于人工清污的格栅,工作平台沿水流方向的长度不小于1.2m,机械清污的格栅其长度不小于L5m,两侧过道宽度不小于0.7m。工作平台上应有栏杆和冲洗设施。
  格栅与水泵吸水管道之间,不留敞开部分,以防物件掉人和保证操作人员的安全。可设铸铁箅子(或带梅花孔的钢筋混凝土板)用以泄水,检修时要便于打开。
  格栅拦截下的污物要及时清除,否则将增加过格栅的水头损失,使得泵站耗能增大。人工清污不但劳动强度大,且不能及时清除污物,随着各种工业废水的增加,污水中逸出的有毒气体对清污工人的身体健康有很大的危害。因此,埤年来机械清污发展很快。机械清污是靠机械设备将格栅拦截的污物从污水中捞起倾倒在翻斗车或其他集物设备或通过输送带运走。
  目前我国已有多种规格型号的格栅清污设备应用于站的清污。格栅清污机按机械结构可分为链条牵引式、绳索牵引式和弧形格栅清污机。按清污方式可分为齿耙前置式、齿把后置式和自清式清污机三类。设计时可根据具体情况选择相应的清污机。
  水位控制器
  为适应污水泵站开停机频繁的特点,常采用自动控制方式。自动控制机组开停机信号,通常由水位继电器发出。浮子1置于集水池中,
  通过滑轮5,用绳2与重锤6相连,浮子1略重于重锤,浮子随池中水位上升与下降,带动重锤下降与上升。
  在绳2上有夹头7和8,水位变动时,夹头将杠杆3拨到上面或下面的极限位置,使触点4接通或切断线路9与10,从而发出信号。当继电器接受信号后,即能按事先规定的程序开停机。国内使用较多的有UQK-12型浮球液位控制器、浮球行程式水位开关、浮球拉线式水位开关。
  除浮球液位控制器外,还有电极液位控制器,其原理是利用污水具有导电性,由液位电极配合继电器实现液位控制。与浮球液位控制器相比,由于无机械传动部件,具有故障少,灵敏度高的优点。
企业总机:021- &&&&&&&&&&&&&销售热线:021-