给水用水定额和水压市政给排水设计要点点有哪些

用水定额和水压_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
用水定额和水压
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢给水用水定额和水压设计要点有哪些?
给水用水定额和水压设计要点有哪些?
3.1.1&&小区给水设计用水量应根据下列用水量确定:
 1&居民生活用水量;
 2&公共建筑用水量;
 3&绿化用水量;
 4&水景、娱乐设施用水量;
 5&道路、广场用水量;
 6&公用设施用水量;
 7&未预见用水量及管网漏失水量;
 8&消防用水量。
 注:消防用水量仅用于校核管网计算,不计入正常用水量。
注:1&当地主管部门对住宅生活用水定额有具体规定时,应按当地规定执行;
&&&&2&别墅用水定额中含庭院绿化用水和汽车抹车用水。
&#6.6&&小区消防用水量和水压及火灾延续时间,应按现行的国家标准《建筑设计防火规范》GB&50016及《高层民用建筑设计防火规范》GB&50045确定。
&#6.8&&居住小区内的公用设施用水量应由该设施的管理部门提供用水量计算参数,当无重大公用设施时,不另计用水量。
&#6.9&&住宅的最高日生活用水定额及小时变化系数,可根据住宅类别、卫生器具设置标准按表3.1.9确定。
&&&&&&&&&&&表3.1.9&&&&住宅最高日生活用水定额及小时变化系数&
类别 卫生器具设置标准 用水定额
(L/人&d) 小时变系数
宅 Ⅰ 有大便器、洗涤盆 85~150 3.0~2.5
Ⅱ 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、热水器和沐浴设备 130~300 2.8~2.3
III 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、集中热水供应(或家用热水机组)和沐浴设备 180~320 2.5~2.0
别墅 有大便器、洗脸盆、洗涤盆、洗衣机、洒水栓,家用热水机组和沐浴设备 200~350 2.3~1.8
注:1&当地主管部门对住宅生活用水定额有具体规定时,应按当地规定执行;
&&&&2&别墅用水定额中含庭院绿化用水和汽车抹车用水。
&#6.10&&宿舍、旅馆等公共建筑的生活用水定额及小时变化系数,根据卫生器具完善程度和区域条件,可按表3.1.10确定。(用水对象细化分类)
&&&&&&&表3.1.10&&&宿舍、旅馆和公共建筑生活用水定额及小时变化系数&
序号 建&&&筑&&物&&名&&称 单&&位 最高日生活
(h) 小时变化
III类、IV类 每人每日
每人每日 150~200
100~150 24
24 3.0~2.5
2 招待所、培训中心、普通旅馆
&&设公用盥洗室
&&设公用盥洗室、淋浴室、
&&设公用盥洗室、淋浴室、洗衣室
&&设单独卫生间、公用洗衣室 每人每日
每人每日 50~100
120~200 24 3.0~2.5
3 酒店式公寓 每人每日 200~300 &&24 2.5~2.0
4 宾馆客房
&&员工 每床位每日
每人每日 250~400
80~100 24 2.5~2.0
5 医院住院部
&&设公用盥洗室
&&设公用盥洗室、淋浴室
&&设单独卫生间
&&医务人员
门诊部、诊疗所
疗养院、休养所住房部 每床位每日
每床位每日
每床位每日
每病人每次
每床位每日 100~200
200~300 24
24 2.5~2.0
6 养老院、托老所
&&日托 每人每日
每人每日 100~150
10 2.5~2.0
7 幼儿园、托儿所
&&无住宿 每儿童每日
每儿童每日 50~100
10 3.0~2.5
8 公共浴室
&&浴盆、淋浴
&&桑拿浴(淋浴、按摩池) 每顾客每次
每顾客每次
每顾客每次 100
150~200 12
12 2.0~1.5
9 理发室、美容院 每顾客每次 40~100 12 2.0~1.5
10 洗衣房 每Kg干衣 40~80 8 1.5~1.2
&&中餐酒楼
&&快餐店、职工及学生食堂
&&酒吧、咖啡馆、茶座、卡拉OK房 每顾客每次
每顾客每次
每顾客每次 40~60
5~15 10~12
8~18 1.5~1.2
&&员工及顾客 每m2营业厅面积每日 5~8 12 1.5~1.2
13 图书馆 每人每次
员工 5~10
8~10 15~1.2
14 书店 员工每人每班
每O营业厅 30~50
8~12 1.5~1.2
15 办公楼 每人每班 30~50 8~10 1.5~1.2
16 教学、实验楼
&&中小学校
&&高等院校 每学生每日
每学生每日 20~40
40~50 8~9
8~9 1.5~1.2
17 电影院、剧院 每观众每场 3~5 3 1.5~1.2
18 会展中心(博物馆、展览馆) 员工每人每班
每O展厅每日 30~50
3~6 8~16 1.5~1.2
19 健身中心 每人每次 30~50 8~12 1.5~1.2
20 体育场(馆)
&&运动员淋浴
&&观众 每人每次
每人每场 30~40
4 3.0~2.0
21 会议厅 每座位每次 6~8 4 1.5~1.2
22 航站楼、客运站旅客,展览中心观众 每人次 3~6 8~16 1.5~1.2
23 菜市场地面冲洗及保鲜用水 每m2每日 10~20 8~10 2.5~2.0
24 停车库地面冲洗水 每m2每次 2~3 6~8 1.0
注:&1&&除养老院、托儿所、幼儿园的用水定额中含食堂用水,其它均不含食堂用水;
&&&&&2&&除注明外,均不含员工生活用水,员工用水定额为每人每班40L~60L;
3&&医疗建筑用水中已含医疗用水;
4&&空调用水应另计。
&#6.11&&建筑物室内、外消防用水量,供水延续时间,供水水压等,应根据国家现行有关消防规范执行。
&#6.12&&设计工业企业建筑时,管理人员的生活用水定额可取(30~50)L/人&班,车间工人的生活用水定额应根据车间性质确定,宜采用(30~50)L/人&班;用水时间宜取8h,小时变化系数宜取2.5~1.5。
 工业企业建筑淋浴用水定额,应根据《工业企业设计卫生标准》中车间的卫生特征分级确定,可采用(40~60)&L/人&次,延续供水时间宜取1h。
&#6.13&&汽车冲洗用水定额应根据冲洗方式,以及车辆用途、道路路面等级和沾污程度等确定,可按表3.1.13计{。(洗车方式)
&&&&&&&&表3.1.13&&&汽车冲洗用水量定额&&&&(L/辆&次)
冲洗方式 高压水枪冲洗 循环用水冲洗补水 抹车、微水冲洗 蒸汽冲洗
轿车 40~60 20~30 10~15 3~5
载重汽车 80~120 40~60 15~30 &
注:&当汽车冲洗设备用水量定额有特殊要求时,其值应按产品要求确定
3.1.14&&卫生器具的给水额定流量、当量、连接管径和最低工作压力应按表3.1.14确定。
表3.1.14&&卫生器具的给水额定流量、当量、连接管公称管径和最低工作压力&
序号 给&&水&&配&&件&&名&&称 额定流量
(L/s) 当&&&量 连接管公称
1 洗涤盆、拖布盆、盥洗槽
&&&单阀水嘴
&&单阀水嘴
&&混合水嘴 0.15~0.20
0.30~0.40
0.15~0.20(0.14) 0.75~1.00
0.75~1.00(0.70) 15
&&单阀水嘴
&&混合水嘴 0.15
0.15&(0.10) 0.75
0.75(0.50) 15
&&感应水嘴
&&混合水嘴 0.10
0.15(0.10) 0.50
0.75(0.5) 15
&&单阀水嘴
&&混合水嘴(含带淋浴转换器) 0.20
0.24(0.20) 1.00
1.2(1.0) 15
0.050~0.070
&&混合阀 0.15(0.10) 0.75(0.50) 15 0.050~0.100
&&冲洗水箱浮球阀
&&延时自闭式冲洗阀 0.10
0.100~0.150
&&手动或自动自闭式冲洗阀
&&自动冲洗水箱进水阀 0.10
8 小便槽穿孔冲洗管(每m长) 0.05 0.25 15~20 0.015
9 净身盆冲洗水嘴 0.10(0.07) 0.50(0.35) 15 0.050
10 医院倒便器 0.20 1.00 15 0.050
11 实验室化验水嘴(鹅颈)
12 饮水器喷嘴 0.05 0.25 15 0.050
13 洒水栓 0.40
25 0.050~0.100
0.050~0.100
14 室内地面冲洗水嘴 0.20 1.00 15 0.050
15 家用洗衣机水嘴 0.20 1.00 15 0.050
1&表中括弧内的数值系在有热水供应时,单独计算冷水或热水时使用;
2&当浴盆上附设淋浴器时,或混合水嘴有淋浴器转换开关时,其额定流量和当量只计水嘴,不计淋浴器。但水压应按淋浴器计;
3&家用燃气热水器,所需水压按产品要求和热水供应系统最不利配水点所需工作压力确定;
4&绿地的自动喷灌应按产品要求设计;
5&当卫生器具给水配件所需额定流量和最低工作压力有特殊要求时,其值应按产品要求确定。(产品要求确定时的当量如何定)
&#6.14A&卫生器具和配件应符合现行行业标准《节水型生活用水器具》CJ164的有关要求。
&#6.14B&&公共场所的卫生间洗手盆宜采用感应式水嘴或自闭式水嘴等限流节水装置。
&#6.14C&&公共场所的卫生间的小便器宜采用感应式或延时自闭式冲洗阀。(已在工程中应用)
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:&&&&建筑给水排水设计要点&姜湘山&6&机械工业出版社
邀请好友参加吧
北京兰兴达图书专营店
版 次:1页 数:228字 数:371000印刷时间:开 本:16开纸 张:胶版纸印 次:包 装:平装是否套装:国际标准书号ISBN:6所属分类:&&&
本商品暂无详情。联系人:彭经理
电 话:028-(彭经理)
传 真:028-
地 址:成都市二环路西三段119号金港湾商务楼二楼
您当前位置:&&>&&>&行业新闻
二次供水对水质水量和水压有哪些规定?
&& & 二次供水是高楼小区供水的唯一方式,二次供水水质、水压和供水安全,与人民群众正常稳定的生活密切相关。那么二次供水对水质水量和水压有哪些规定呢?
& & 1. 二次供水水质应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。
& & 2 .二次供水水量应根据小区及建筑物使用性质、规模、用水范围、用水器具及设备用水量进行计算确定。用水定额及计算方法,应符合现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB50015、《室外给水设计规范》GB50013、《城市居民生活用水量标准》GB/T50331及有关标准的规定。
& & 3 .二次供水系统的供水压力应根据最不利用水点的工作压力确定。
& &&推荐阅读:
主营产品:加压设备 供水设备 二次加压设备 二次供水设备
电&&&&话:028-(彭经理)&&传真:028-&&邮箱:&&
地&&&&址:成都市二环路西三段119号金港湾商务楼二楼
版权所有:四川博海供水设备有限公司<meta name=&&蜀ICP备号-3&&  君,已阅读到文档的结尾了呢~~
用水定额和水压[指南]
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
用水定额和水压[指南]
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 室外给水管道水压试验 的文章

 

随机推荐