&&前提是这样的我有一个,要对外出租,承租单位说他冬天的负荷要70kw,电表和柜子要我们给配,请教如下问题,
70KW用多大电流互感器和多大电表,电流怎么计算?互感器怎么选择?请老师给说明一下,我在这里学习了,衷心的表示感谢!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分108帖子
二星助理工程师, 积分 108, 距离下一级还需 42 积分
150/5 0.2S级,3*5/20三相表;
Ijs=P/U/1.732=70/0.4/1.732=101A
I=1.1Ijs=111A,所以选150/5的互感器
&CT不必选用0.2s级的,0.5s级即可&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分108帖子
二星助理工程师, 积分 108, 距离下一级还需 42 积分
150/5 0.2S级,3*5/20三相表;
Ijs=P/U/1.732=70/0.4/1.732=101A
I=1.1Ijs=111A,所以选150/5的互感器
&正确!若负载有220V设备时,也可釆用5A三相四线电度表。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
支持上面二位朋友!
也可以这样计算(好理解一点),有三根火线,70KW/3=23&&1/3KW每相,23.333/220=106A
如果日光灯多一点,其功率因数会很低,电流会增大,加50%差不多,最大有159A(估算)
按上面朋友计算的差不多,用150/5电流互感器,用DT862(a)三相四线电度表,6(10)A的。
&电表应选用DT862-4型1.5(6)A的。&
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分2368帖子
五星工程师, 积分 2368, 距离下一级还需 132 积分
冬天的负荷大多是采暖,要三相平衡,否则不好计算,估算的话150/5的互感器差不多,电度表就是普通的三相四线表即可。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分740帖子
ccc___ 发表于
支持上面二位朋友!
也可以这样计算(好理解一点),有三根火线,70KW/3=23&&1/3KW每相,23.333/220=106 ...
应该是三相四线有功电能表 DT862-4型&&3*1.5(6)A 吧?
&区管应是笔误,DT862(a) 5(10)A
层主选择的是,DT862-4 3*1.5(6)A
&对的 电表你选的没错&
每天进步一点点,加油~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3132帖子
二星高级工程师, 积分 3132, 距离下一级还需 868 积分
球王messi 发表于
应该是三相四线有功电能表 DT862-4型&&3*1.5(6)A 吧?
对的 电表你选的没错
每天更专业点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1485帖子
五星工程师, 积分 1485, 距离下一级还需 1015 积分
跟进学习些
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分6235帖子
四星高级工程师, 积分 6235, 距离下一级还需 765 积分
球王messi 发表于
应该是三相四线有功电能表 DT862-4型&&3*1.5(6)A 吧?
区管应是笔误,DT862(a) 5(10)A&&2倍率表
层主选择的是,DT862-4 3*1.5(6)A&&4倍率表
&一般不是只有1.5 (6)的表能配互感器吗?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分114帖子
二星助理工程师, 积分 114, 距离下一级还需 36 积分
学习了,长知识
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 80千瓦用多大电缆 的文章

 

随机推荐