如何对蓄电池放电仪进行放电

蓄电池容量检测及放电测试步骤 - 维修电工 - 电工之家
电工之家-电工学习网站
当前位置: >
蓄电池容量检测及放电测试步骤
时间: 14:54
来源:电工之家
作者:编辑部
【摘要】1.测试前准备 1.1 测试必要的工具准备 测试所需工具包括:绝缘手套、万用表、测温仪、钳形直流表、蓄电池内阻仪、棘轮扳手、测试记录表、警示标示、防护眼镜、手电筒、PH试纸。 1.2 环境检查 机房环境检查:机房应该凉爽、干燥,机房内的通风和制冷设备需运......
1.测试前准备  
  1.1 测试必要的工具准备
  测试所需工具包括:绝缘手套、万用表、测温仪、钳形直流表、蓄电池内阻仪、棘轮扳手、测试记录表、警示标示、防护眼镜、手电筒、PH试纸。
  1.2 环境检查
  机房环境检查:机房应该凉爽、干燥,机房内的通风和制冷设备需运行正常,温湿度监控设备运行正常。
  UPS设备检查:协调UPS厂家技术人员对设备参数进行确认,根据电池方提供的数据设置UPS参数,其中包括:放电截止电压、均充限流、均充时间限制、均浮充电压的设置。
  1.3 电池检查
  电池外观检查:检查外观是否清洁,有无液体或污渍,如有液体或污渍可借助PH试纸帮助判断,并做好设备间的清洁工作帮助对故障点的判断。
  电池连接检查:对电池间的连接铜排是否紧固做检查,检查组间接线应无扭力。
  1.4人员准备
  带载测试一般由建设方组织,承建方和重要设备的厂家技术人员配合完成。
  2.测试方案
  本测试方案依据国标GBT5和行业标准YD/T799-2010制定。
   在多种容量测试方案的选择上,受资金和设备的制约,实际工作中更多采用在线容量测试,由于后端负载稳定,以恒电流放电,根据放电电流的大小,又分为10小时率放电测试,3小时率放电测试等。因为本项目中电池放电电流在100A左右,并对应电池厂家提供的(蓄电池恒电流表/恒功率表)查得,此电池的10小时率放电电流为108.5A,故实际电流满足测试要求。
  本次测试采用10小时率放电测试。
  2.1 完全充电的蓄电池静置1h~24h,在25℃&5℃环境中开始放电。
  2.2 放电前,在电池浮充状态下测量并记录电池的电压和内阻。
  2.3 放电前,对所有操作人员进行交底,包括技术交底和安全交底。
  2.4 放电开始前后应测量蓄电池的端电压,放电时应测量电流,其电流波动不得超过规定值的1%
  2.5 放电期间应测量蓄电池的端电压及室温,10h率试验的测量时间间隔为1h,3h率试验的测量时间间隔为1h,1h率试验的测量时间间隔为10min,放电末期应随时测量,以保证准确确定终止电压时间。
  2.6 如果温度不是25℃,则需按照公式(1)换算成25℃的容量。
  Ce=Ct/[1+K(t-25℃)]&&&&&&&&&&&&&&&(1)
  式中:
   t&&放电时的环境温度
   K&&温度系数:10h率容量测试时,K=0.006/℃
   3h率容量测试时,K=0.008/℃
   1h率容量测试时,K=0.01/℃
  2.7 对并机系统,每次操作一台测试,保证其余两台作为备份保证负载的安全供电。
  2.8 对放电过程中的电压及时测量并记录,并在操作区域挂警示标示。
  3.测试结论
   截取部分如下:
   根据记录数据可知目前电池容量达到设计要求,运行正常。
   由于电池采用卧式安装,且安装在金属壳内,外观需抽出电池检查,在检查过程中发现个别电池底部有破损,而在浮充时的电压和内阻值上都无法检查出来,这也凸显了外观检查的必要性,由于在前期的方案中对故障应急处理有说明,测试前已备有电池,对于破损电池的处理十分及时,保障了客户设备的安全稳定,最大限度的缩短了处理时间。如何正确的进行蓄电池放电实验..
反腐女万岁376
1、先对电池进行充电,充饱2、使用恒流放电放至电池欠压3、计算放电开始到放电结束的时间4、放电时间×恒流放电的电流=AH数
为您推荐:
其他类似问题
蓄电池是不能直接放电的,直接放电会对蓄电池造成损坏
扫描下载二维码蓄电池放电的目的或者说为什么要对蓄电池进行放电,蓄电池放电装置的作用
鸽子最纯0277
1、蓄电池是由单组组成的,为了检查各个单体电池的性能,有些电池单体性能下降就会连累蓄电池组,使整个电池组性能下降放电试验就是为了挑出不良电池 2、还有一个作用就是活化极板,以免长期浮充电造成极板软化
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码怎样对蓄电池进行放电?
当对新蓄电池进行充放电循环,以及试验蓄电池的工作能力时,需要按一定的规范进行放电,以检验蓄电池的容量是否合乎于额定能Mo蓄电池的放电是用蓄电池额定容量1/20的电流放电至每单格电池电压为1. 75V为止.在开始放电后,每2h应测量一次电压,到电压降到1.8V后因电压降低较快,应每155~ 20min测量一次电压,到电压降到1.75V时.应立即停止放电,否则电压会急剧下降到“0”以至烧坏极板,并造成下次充电困难.具体的放电方法很多,例如:用灯泡放电;用可变电阻放电;用电解液放电以及用电压较低的蓄电池放电等方法,可恨据具体条件选用.在放电的线路中,都必须串联入电流表;并联上电压表.以便及时观测电压值不失时机地停止放电.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码如何对电动汽车电池和动力电池进行充放电测试-电子产品世界论坛
如何对电动汽车电池和动力电池进行充放电测试
随着电动汽车的兴起,电动汽车厂商对动力电池的需求日益增加。无论是动力电池的生产厂商还是动力电池的使用厂商,他们对电池的充放电曲线都很关注,因为从
动力电池充放电曲线很容易反映出一个电池的好坏。为了提高测试的速度以及质量,根据这种特定的需求开发了一套
动力电池充放电系统主要由动力电池充放电软件,GPIB卡,和组成。
同时充放电多个电池
电池充电保护功能
电池放电保护功能
电池容量预估功能
充电状态监测功能
放电状态监测功能
充放电测试报告导出功能
任意电压电流波形充电
恒功率放电
任意电压电流波形放电
1. 参数配置,可控制多台直流电源和电子负载充放电
2. 电池充放电监控
3. 电池充放电波形监控
锂电池行业
现场应用图片
更多的方案详情可以登录深圳市远博新宇科技有限公司官网:&& 查看。
这套测试设备能对充电器进行测试么?
怎样的充电器? 大功率的么?
多个充电电池同时进行
可控制多台直流电源和电子负载充放电
目前电池行业发展越来越快,电池测试需求不断增长,如果有快捷便利的电池测方案,那对生产的效率和质量的提高,无疑是最好的。
我们也正在做电动汽车的充电电源
匿名不能发帖!请先 [
Copyright (C) 《电子产品世界》杂志社 版权所有

我要回帖

更多关于 蓄电池放电仪 的文章

 

随机推荐