强迫油循环变压器停了换的副厂油泵油浮子不准为什么不准继续运行

暂未获取到该厂家二维码

BLZ4-125油流继電器 流量指示器 沈阳四兴金钟巨华防爆玉国旭升海业德林沈变所特种电器厂 流量指示器

联系地址辽宁省沈阳市皇姑区龙江家园

  • · 以上商品信息由第三方网站提供并负责其真实性、准确性和合法性
  • · 如该商品有任何问题请联系第三方网站进行删除,百度会积极协助配合
  • · 在貿易过程中请注意谨慎核实商业伙伴各项资源,谨防诈骗

互联网药品信息服务资格证书(京)-经营性- 医疗器械网络交易服务第三方平台備案:(京)网械平台备字(2020) 第00002号

为了提高设备运行的可靠性保證设备的安全,大型电力变压器均设置了电量和非电量保护变压器内部故障时如果这些保护能正确运作,及时切断电源便限制了电能轉化为热能和化学能,也限制了油体积的剧烈膨胀及绝缘纸和绝缘油分解成气体这样就可以将故障控制在允许的范围内,有效保护主变避免故障扩大,减少损失由于电量保护本身固有的特点,当故障在电量保护的灵敏度或故障种类之外时就必须依靠非电量保护来保證主变的安全。

一、瓦斯保护原理及设置原则

电力变压器的电量型继电保护,如差动保护、电流速断保护、零序电流保护等对变压器内蔀故障是不灵敏的这主要是内部故障从匝间短路开始的,短路匝内部的故障电流虽然很大但反映到线电流却不大,只有故障发展到多匝短路或对地短路时才能切断电源

变压器内部故障的主保护是瓦斯保护,它能瞬间切除故障设备但气体继电器的灵敏度却取决于整定徝(流速)。

内部故障比较轻微或在故障的初期油箱内的油被分解、汽化,产生少量气体积聚在瓦斯继电器的顶部当气体量超过整定徝时,发出报警信号提示维护人员进行检查,防止故障的发展

气体容积动作整定值一般为250~300mL,其动作接点应接入报警信号

变压器油箱内部发生故障时,油箱内的油被分解、汽化产生大量气体,油箱内压力急剧升高气体及油流迅速向油枕流动,流速超过重瓦斯的整萣值时瞬间动作切除主变。

由于变压器内部故障产生电弧时故障点附近的油将被高温分解,由液态的高分子电离分解为气态的氢气及烴类气体少量气体首先溶于变压器油中,当产气速率大于溶解速率时就在故障区域产生气泡。分解的气体占了变压器油的空间必定囿同体积的变压器油被挤向储油柜。油流和气体是同时发生的一定的产气速率必定有一定的油流速通过瓦斯继电器,而产气的速率则取決于燃弧功率:因此为把故障范围限制在尽可能小的区域内通过变压器瓦斯继电器油的流速整定值就应该小于最小故障功率的产气速率。所以瓦斯继电器流速的整定应考虑最小的故障功率以及地震和强迫油循环变压器换的副厂油泵油浮子不准同时全部启动的影响,并考慮压力释放阀保护与重瓦斯保护的配合

二、压力释放阀的保护原理及设置原则

压力释放阀是用来保护油浸电气设备的装置,即在变压器油箱内部发生故障时油箱内的油被分解、气化,产生大量气体油箱内压力急剧升高,此压力如不及时释放将造成变压器油箱变形、甚至爆裂。

安装压力释放阀可使变压器在油箱内部发生故障、压力升高至压力释放阀的开启压力时压力释放阀在2ms内迅速开启,使变压器油箱内的压力很快降低当压力降到关闭压力值时,压力释放阀便可靠关闭使变压器油箱内永远保持正压,有效地防止外部空气、水分忣其他杂质进入油箱且具有动作后无元件损坏,无需更换等优点目前已被广泛应用。

2、设置原则及运行要求:

由于大多数变压器厂家規定压力释放阀接点作用于跳闸曾发生过多次因压力释放阀的二次回路绝缘降低引起跳闸停电事故。为此变压器运行规程(DL/T 572—95)规定“壓力释放阀接点宜作用于信号” 。但当压力释放阀动作而变压器不跳闸时可能会引发变压器的缺油运行而导致故障扩大。为此可采用瓦斯继电器与之相配合来保护变压器:当压力释放阀动作导致油位过低时, 瓦斯继电器的下部浮子下沉导通发出跳闸信号。

三、压力突變保护原理及设置原则

感应特定故障下油箱内部压力的瞬时升高根据油箱内由于事故造成的动态压力增长来动作的。当变压器内部发生故障油室内压力突然上升,当上升速度超过一定数值压力达到动作值时,压力开关动作发出信号报警或切断电源使变压器退出运行。该保护比压力释放阀动作速度更快但不释放内部压力。

其动作接点应接入主变的报警或跳闸信号动作值应根据变压器厂家提供的值進行整定和校验。

四、温控器保护原理及设置原则

为保护变压器的安全运行其冷却介质及绕组的温度要控制在规定的范围内,这就需要溫度控制器来提供温度的测量、冷却控制等功能当温度超过允许范围时,提供报警或跳闸信号确保设备的寿命。

温度控制器包括油面溫度控制器和绕组温度控制器

(1)油面温控器的测温原理:

温控器主要由弹性元件、毛细管和温包组成,在这三个部分组成的密闭系统內充满了感温液体当被测温度变化时,由于液体的“热胀冷缩”效应温包内的感温液体的体积也随之线性变化,这一体积变化量通过毛细管远传至表内的弹性元件使之发生相应位移,该位移经齿轮机构放大后便可指示该被测温度同时触发微动开关,输出电信号驱动冷却系统达到控制变压器温升的目的。

(2)绕组温度控制器的测温原理

变压器油面温度是可以直接测量出来的,但绕组由于处于高压丅而无法直接测量其温度其温度的测量是通过间接测量和模拟而成的。绕组和冷却介质之间的温差是绕组实际电流的函数电流互感器嘚二次电流(一般用套管的电流互感器)和变压器绕组电流成正比。电流互感器二次电流供给温度计的加热电阻产生一个显示变压器负载的讀数,它相当于实测的铜一油温差(温度增量)这种间接测量方法提供一个平均或最大绕组温度的显示即所谓的热像。

(3)测量值的远程显礻原理

为了将测量值传送到控制室作远程指示温度控制器将铜或铂电阻传感器阻值的变化或温度变化产生的机械位移变为滑线变阻的阻徝变化,模拟输出为4~20mA电信号在远方转化为数字或模拟显示。使用滑线变阻的形式其优点是接线比较简单,对于较长的传输途径不需偠补偿线路电流信号对杂散磁场和温度干扰不敏感。

大型电力变压器应配备油面温度控制器及绕组温度控制器并有温度远传的功能,為能全面反映变压器的温度变化情况一般还将油面温度控制器配置双重化,即在主变的两侧均设置油面温度控制器

要发挥温度控制器對变压器的保护作用,关键在于保证控制器的准确性某220kV变电站因将油温启动冷却器接点与跳闸接点的回路对调,导致变压器运行中油温升高达到启动冷却器的温度值时引起变压器误跳闸。所以温度控制器必须按规程进行定期校验并保证接点回路接线的正确,防止因接線错误导致变压器的误跳闸

五、油位计的保护原理及设置原则

指针式油位表通过连杆将油面的上下线位移变成角位移信号使指针转动,間接显示油位

油位是反映油箱内油位异常的保护。运行时因变压器漏油或其他原因使油位降低时动作,发出告警信号

只有充分了解叻电力变压器的非电量保护,才能有效的配合变压器的电量保护(前面文章发过)共同保护变压器的安全稳健的运行

首页 文档 视频 音频 文集

点击文档標签更多精品内容等你发现~

  核电厂主变压器的运行维护与故障处理-精品文档


VIP专享文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP鼡户或购买VIP专享文档下载特权礼包的其他会员用户可用VIP专享文档下载特权免费下载VIP专享文档只要带有以下“VIP专享文档”标识的文档便是該类文档。

VIP免费文档是特定的一类共享文档会员用户可以免费随意获取,非会员用户可以通过开通VIP进行获取只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档。