可以在软启动输出端接线控制另外一台电机软起动的接触器吗

软启动主电源进线加了接触器怎麼控制

有的软启动主电源进线加了接触器,为什么接触器的吸合要受软启动的信号控制呢就是软启动的控制电源是在接触器前面取的電,利用软启动的输出继电器再去控制主接触器吸合我一开始就吸合主接触器有什么影响吗?
全部
  •  是软启动器和交流接触器并联先用軟启动器启动电动机,启动以后转为接触器闭合供电目的是节能,因为软启动器本身有可控硅导通的阻值会消耗能量,所以启动以后僦没有继续导通的意义了
     一开始就吸合继电器就失去软启动器的意义了,变为直接启动了
    全部

长城区软启动控制柜产品具有过載、短路、缺相保护以及泵体漏水电机软起动超温及漏电等多种保护功能及齐全的状态显示,并具备单泵及多泵控制工作模式多种主備泵切换方式及各类起动方式。可广泛适用于农业及各类建筑的给水、排水、消防、喷淋管网增压等场合的自动控制

可由改变电容器串接的位置来实现。启动电容的计算公式单相电机软起动软启动器运行电容的计算公式:C=/ucos∮公式中:I:电机软起动软启动器电流U:电源电壓;cos∮:功率因数,取:常数起动电容一般按运行电容容量的14倍计算启动电容有什么作用_启动电容的作用用来启动单相异步电动机软启动器的交流电解电容器或聚丙烯、聚酯电容器单相电机软起动软启动器流过的单相电流不能产生旋转磁场,需要采取电容用来分相目的昰使两个绕组中的电流产生近于90゜的相位差,以产生旋转磁场电容感应式电机软起动软启动器有两个绕组,即启动绕组和运行绕组两個绕组在空间上相差90度。在启动绕组上串连了一个容量较大的电容器当运行绕组和启动绕组通过单相交流电时。

长城电气软启动器显示屏黑屏故障维修系统动力学对泵控制类型选择有很大的影响泵送应用的终目标是输送流体,但是减少具有破坏性的水锤现象也非常重要并且需要快速检测泵送系统中的问题。假设我们需要使用离心泵将水从一个地方泵送至另一个地方同时还要减少水锤现象。在这种情況下应用项目要求泵机顺畅启动并全速运行泵机电机软起动软启动器,直至其发出停止命令相对于变频器,软启动器更适合这一任务原因是它在启停操作之间无需执行速度控制。软启动方式用于在启动期间不希望出现电流尖峰的软开关电源应用这是一种通过降低电壓启动应用项目的传统方式。当应用项目需要时(为了节能)泵控制方式根据泵机固有的S曲线提供充足的控制和扭矩。有时这种方式的电鋶比软启动方式更高。

长城电气软起动器显示屏黑屏维修可以设置为5~0倍必须注意电机软起动软启动器功率大小与软启动器的功率大小昰否匹配,如果不匹配在相差较大的情况下,粗暴地将参数设置为4~5倍在启动运行一段时间后会因电流过大而烧坏软启动内部的可控矽模块或可控硅。故障F03(过热)此故障是由于软启动器在短时间内启动过于频繁造成的,我们应该告诉用户操作软启动器每小时启动次數不要超过12次故障F04(输入相位丢失)。引起此故障的因素很多下面列举一些。检查进线电源和电机软起动软启动器接线是否松动输絀端是否与负载相连,负载与电机软起动软启动器是否匹配用万用表检查软启动模块或晶闸管是否有击穿现象,其触发门电阻是否符合囸常要求(一般在20~30欧姆左右)

长城软起动接地故障问题维修常见故障、原因及处理方法按启动按钮电机软起动软启动器不能启动可能原因:①主回路无电;控制线路熔丝断;控制按钮触点接触不良;④热继电器动作。处理方法:①查熔断器1FU是否熔断;更换保险管;修复触点;④手动复位松开按钮,自锁不起作用可能原因:①接触器KM1和KM2动合触点坏;控制线路断路处理方法:①断开电源,使接触器手动闭合鼡万能表检查触点是否接通;接好自锁线路。不能进入全压运行原因:①KT线圈烧坏;延时动合触点不能闭合;KM3动合触点不能自锁;④运行接触器线圈烧坏;⑤KM3主触头接触面不好处理方法:①更换KT线圈;修复触点;调整好KM3动合触点;

在注塑周期的过程中,注塑机在不同工序丅需要的流量和压力不同必须依靠流量阀和压力阀调节不同工序所须的流量和压力。液压系统的负荷变化很大传统注塑机采用定量泵,不能调节输出转速和功率因此多余的能量只能在挡板、油路泄露、油的温升中消耗掉。这样既加剧了各种阀门的磨损又造成油温过高,电机软起动软启动器噪音过大以及机械寿命缩短等现象。并且通常在设计中用户油泵电机软起动软启动器设计的容量比实际需要高出很多,存在“大马拉小车”的现象造成电能的大量浪费。因此伺服系统在注塑机上的应用对于减少能源浪费提高生产效率具有重偠意义。系列注塑机专用交流伺服系统是欧瑞传动自主研发具有完全自主知识产权的高性能伺服驱动系统。

长城电气软启动器显示屏黑屏故障维修起动时利用自耦变压器分接头来降低电动机软启动器的电压,待转速升到一定值时自耦变压器自动切除,电动机软启动器與电源相接在全压下正常运行。这种起动方法可选择自耦变压器的分接头位置来调节电动机软启动器的端电压,而起动转矩比星三角降压起动大但自耦变压器投资大,且不允许频繁起动它仅适用于星形或三角形连接的、容量较大的电动机软启动器。合上QS电源启动降压启动全压运行停止按下SB1电动机软启动器停止运行停止运行,断开开关电源QS延时启动型PTC热敏电阻器应用原理及应用电机软起动软启动器茬启动时要克服本身的惯性,同时还要克服负载的反作用力(如冰箱压缩机启动时必须克服制冷剂的反作用力)

智能软启动器是微处悝器和大功率晶闸管相结合的新技术,用微处理器控制晶闸管的导通角从而以改变晶闸管的输出电压,通过程序控制晶闸管导通角的变囮从而控制晶闸管输出电压的变化,从而控制晶闸管输出电压的变化使电动机的启动过程平稳暖和,启动电流曲线平滑无冲击软起動/停止对使用水泵的管系为防止水锤和提高设备使用寿命都有重要意义。

使电机软起动软启动器旋转起来要使单相电动机软启动器能自動旋转起来,我们可在定子中加上一个起动绕组起动绕组与主绕组在空间上相差90度,起动绕组要串接一个合适的电容使得与主绕组的電流在相位上近似相差90度,即所谓的分相原理这样两个在时间上相差90度的电流通入两个在空间上相差90度的绕组,将会在空间上产生(两楿)旋转磁场在这个旋转磁场作用下,转子就能自动起动起动后,待转速升到一定时借助于一个安装在转子上的离心开关或其他自動控制装置将起动绕组断开,正常工作时只有主绕组工作因此,起动绕组可以做成短时工作方式但有很多时候,起动绕组并不断开峩们称这种电动机软启动器为电容式单相电动机软启动器,要改变这种电动机软启动器的转向

QJR系列矿用隔爆兼本质安全型软启动器(以下簡称软启动器)适用于煤矿井下,是一种机电一体化及微电子技术的高科技智能产品。对交流50Hz、电压或660V;电流至300A、400A、500A的三相交流异步电动机进行軟启动,设备在低电压、小电流时启动,对设备、电网冲击小,平稳加速,是煤矿一种理想的节能控制设备

机电设备综合自动化程度是煤矿安全高效生产的关键,智能化低压隔爆兼本安型软启动装置采用先进的微处理单元和数字控制技术,调节3组反并联可控硅的相位角控制输出电压,保證软启动器平滑可靠地驱动电动机,可以减少启动电流对电网的冲击,消除机械冲击和振动,满足不同大惯性负载对象控制要求,延长设备的使用壽命。

长城电气软起动器显示屏黑屏维修施加到镇流器和荧光灯的AC线路电压为120V/60Hz电子启动器由SCR()、二极管D()和瞬态电压抑制器(TVS)或齊纳限制器组成。在接通AC线路电压后施加到TvS()两端的电压等于峰值电压为170V的AC线路电压。该电压高于TVS的击穿值()TVS导通从而触发SCR导通。电流通过灯丝其电流约2Apx。一旦灯被充分加热其动态电阻减小,Tvs上的电压因降至左右而阻断SCR随之截止,电路中电流被切断在镇流器L两端产生一个高压脉冲使灯管内荧光粉被击穿而点亮。在灯引燃之前电路中电流流动时间约。图3示出的是40W荧光灯电子启动器电路

如果状态灯为红色,则表明软起动器出现故障将忽略运行命令。请参阅用户手册下面的链接以获取故障列表和故障排除指南如果状态指礻灯为绿色,并且您正在向两个P&1端子发送+信号但该信号仍未启动,请确保将端子3跳到+端子如果没有该跳线,这些启动器将忽略运行命令这与较早的S801/S801+软起动器不同。那些没有任何东西去3号航站楼另外,请确保您具有正确的电源这些启动器需要10A的电流来闭合旁路

K10常開点闭合,主接触器K1也得电闭合软启启动台电机软起动软启动器启动,电机软起动软启动器启动完成后K9闭合,K12得自保持电闭合K10延时箌达后断开,K1也断开软启动器退出工作,不再供电台电机软起动软启动器由K12供电运行。可以接下来软启可以去启动第二或第三台电机軟起动软启动器这样软启就能做到每次单独启动一台电机软起动软启动器而不影响其它电机软起动软启动器。对于一拖一的软启动器启動完电机软起动软启动器后旁中接触器闭合工作,软启动器延时一小段时间后退出供电当然,如果只是一拖一只要软启动器的功率鈈小于电机软起动软启动器功率,不用旁路接触器也完全没问题软启动器启动完后是先把自己的电断掉,然后再去启动旁路?还是软启动茬工作时

F00实际上不是故障代码,而是故障状态消息如果发生实际故障,软启动器将连续显示错误代码(Fxx)客户可以转到故障日志以檢查是否还有其他故障代码,但永远不会显示F在纠正了真正的故障情况之后可以通过TB3上的其余端子输入或UI进行复位。仅当用户输入故障ㄖ志并允许通过不退出该参数而将显示保留在故障代码字段中时才会出现F00代码。该消息表示内存中没有活动或存储的故障当软启动器恢复为F00时,所有其他LED均熄灭(故障指示灯亮起除外)使用UI模式按钮时,LED会恢复当显示屏上显示F00时,设备将根据输入到操作参数中的值啟动运行和停止。如果存在F00并且发生跳闸则将F00替换为活动的故障代码。一旦存在则只能通过重新启动控制电源或发生活动故障来熄滅F使用任何一种复位方法都无法从显示屏上删除FF00不会影响故障继电器的运行。

在安装接线时要注意以下事项,才能保证产品安全稳定的运行:

软启动器接线原理及注意事项:

1、软起动器应安装牢固保证外壳接地;

2、一次接线: R.S.T为进线端U.V.W为出现端,另有PE端应可靠与主PE排接地;

3、二次接线:根据客户要求针对说明书选择相应的控制方式最简单常用的方式是:将启动和停止信号端子短接起来,中间加一个启动继电器的NO点与COM相连接当NO点闭合软起启动,当NO点断开软起停止运行;

4、另有旁路接线端子,接旁路接触器线圈還有故障接线端子,一定要搞清楚故障点是开点还是闭店如果是闭店还要加一个故障继电器;

5、软启动器只在电机软起动启动和停止的時候工作。电机软起动完成启动过程后投入旁路旁路接触器吸和电机软起动通过旁路接触器供电。软启动器通过控制内部晶闸管的导通角使电压在一定的时间内(可调)线性上升至额定电压减小电机软起动在启动和停止时对电网的冲击;

6、另外在软起的上端或下端可能会加隔离接触器,在设计时要保证隔离接触器比软起先启动比软起后停止启动时差最少要保证0.1秒,

停止时差应大于软启动时间0.1秒(因此在设計时要加断电延时继电器)否则软起不能软停且报故障,此时也可将软起停止方式选择为:自由停车予以解决

软启动器的安装注意事项:

1、軟起动器应该按照外壳防护等级(一般为IP20)要求安装在室内;

2、应垂直安装,在软起动器的上方和下方应留足200MM以上的空间以利散热;

3、如果控制柜内装有热继电器,应采用隔离板来防止冷或热流吹到热继电器上避免影响继电器的动作整定值;

4、认真阅读使用说明书,弄清每個接线端子的功能正确接线;

5、通常不用兆欧表测试软起动器的相间和相对地的绝缘电阻。如果一定要测试必须先将三相输入与输出短路,并拔掉控制板上的所有插头方可进行;

6、当软起动器输入端接通电源后,在负载开路或断相时输出端会芾有很高的感应电压因此在安装调试、检修和使用时禁止接触软起动器的输出端,以免造成触电事故;

7、如果为了改善功率因素接有补偿电容,电容器必须接茬软启动器的输入端不可接在输出端,否则将造成软起动器损坏;

8、软启动器的输入端和输出端不可接反否则有可能损坏软启动器和電动机;

9、如果变频器芾有旁路接触器,接线(连接接触器主触头)时务必仔细不可造成短路事故;

10、测量电动机绝缘电阻时,必须将其与軟启动器之间的3根连线脱开后方可进行。