2001.5kw电机启动控制柜软起动柜一启动就跳上一级 换到另一台配电柜就没事 请问跳闸的配电柜怎么回事

扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
下载作业帮安装包
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
为什么机器漏电二级配电箱不会跳闸一级配电柜也不跳闸直接从总配电箱跳闸呢
小柒神2739
扫二维码下载作业帮
2亿+学生的选择
首先配电要求一箱一漏一机一闸;如果一二级配电箱内无漏保而只有总配电柜内有的话肯定只跳总闸;再就是看看总配电柜子中的漏保与一二级箱内的漏保动作电流是否按大中小配制;再就是机壳采用保护接地还是保护接零
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码查看: 4966|回复: 8
低压配电柜与跳闸
主题帖子积分
学徒工, 积分 3, 距离下一级还需 97 积分
学徒工, 积分 3, 距离下一级还需 97 积分
我厂配电房有6个低压配电柜,一个是总配配电柜,2个是分配电柜,一个是公用配电柜,2个电容柜.最近两天不知道为什么除了总配电柜没跳闸,其他的3个配电柜老是跳闸,
我现在有几个想法说出来请大家帮我参谋参谋
1,是不是市政电网电压波动引起的?
2.是不是万能刀开关上的控制线路有问题引起的?
3,由于厂里加设备,电容功率因数在滞后0.8~0.85左右,电容柜内安装有24个0.4KW的电容,厂内设备总装机1400KW,实用大该400~500KW左右,是不是电容柜复合太重引起的?
还有再说明下,所有主线路均是完好,跳闸后依然可以送电,这几天天气很好
主题帖子积分
学徒工, 积分 3, 距离下一级还需 97 积分
学徒工, 积分 3, 距离下一级还需 97 积分
你跳的是那几个开关?接带了什么负荷?跳的时候负荷有多重?开关配了些什么保护?定值是多少?是否有动作信号?开关有没有偷跳的可能?
主题帖子积分
工程师, 积分 819, 距离下一级还需 181 积分
工程师, 积分 819, 距离下一级还需 181 积分
“一个是总配配电柜,2个是分配电柜,一个是公用配电柜,2个电容柜”
不太明白是什么意思,是不是一个进线柜,两个出线柜,那个公用配电柜是什么意思啊,请详细说说
搞电气安装的向大家学习
主题帖子积分
学徒工, 积分 3, 距离下一级还需 97 积分
学徒工, 积分 3, 距离下一级还需 97 积分
天气和这个有关么?
主题帖子积分
学徒工, 积分 3, 距离下一级还需 97 积分
学徒工, 积分 3, 距离下一级还需 97 积分
回 楼主(wky0585) 的帖子
[楼 主] ,你没有说清楚.其他的3个配电柜老是跳闸, 配电柜内是什么开关跳, 有几个开关,定值是多少?
[s:12]&&[s:12]&&[s:12]
主题帖子积分
学徒工, 积分 3, 距离下一级还需 97 积分
学徒工, 积分 3, 距离下一级还需 97 积分
分配电柜跳闸的定值小了,调整一下大一点,就解决了。
主题帖子积分
限制会员, 积分 -46, 距离下一级还需 46 积分
限制会员, 积分 -46, 距离下一级还需 46 积分
许多帖子老被锁,不能交流啊
主题帖子积分
学徒工, 积分 3, 距离下一级还需 97 积分
学徒工, 积分 3, 距离下一级还需 97 积分
目前俺还没达到这样的水平 ,奋斗中
主题帖子积分
学徒工, 积分 29, 距离下一级还需 71 积分
学徒工, 积分 29, 距离下一级还需 71 积分
楼主,建议你计算下每个开关下面接的负荷.
你的配电柜上应该有三相电流表,平时你看看电流多少?是否要达到额定电流了???
一般配电房的总开关不会出大问题,特别是像你说的3个开关都跳,那估计就是用电电流超过额定电流才跳闸的.
Powered by化工专业女,毕业不进炼厂去哪里?
今天,有一位小师妹求助我,化工工艺专业,毕业
不管是石油化工 还是煤化工
天然气化工 ,这几年从新疆到东北
到东南沿海
查看: 1064|回复: 7
电动机线圈莫名烧坏
阅读权限30
积分帖子主题
注册海川与360万海川共分享
才可以下载或查看,没有帐号?
现场有一台160KW的电动机,运行中突然跳停,查看配电柜,热继电器和交流接触器没有动作,是断路器跳闸,再合上断路器,立刻跳闸,分析是短路跳闸;后来查看电机,发现电机线圈烧坏,里面有铜溜子。问题来了,电动机是怎么烧坏的?热继电器的保护电流(电机的额定电流)和状态都正确,在电流没有超过额定电流的情况下,电动机怎么会烧坏?谢谢!
当他人从你分享的链接访问本页面时,你将获得奖励
阅读权限150
积分帖子主题
你说的现象是电机相间绕组绝缘击穿短路打火放了一炮。断路器速断保护动作。电机保护一般都作为过电流,过载保护对本故障保护装置不会动作。绕组击穿原因是绝缘漆侵漆没做好,绕组线圈部分没固定好相间绕组电机启动或运行时相互运动摩擦、碰撞,导致绕组线圈摩擦部位绝缘漆损坏导线间短路故障发生。
帮助他人解决问题
阅读权限60
学习了:):):):)
阅读权限150
积分帖子主题
下次柜子的电源端装这种断路器 ,这样才能达到速切的作用。当然调整这个参数兼顾考虑上一级速断值尽量比它要小。见图:从左看第一设置额定电流值 ,第二个是设置延时时间& &第三个是设置短路瞬间值。跟详细内容见文件。
(906.2 KB, 下载次数: 15)
17:46 上传
17:55 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 财富 -1 点
6.57 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 财富 -1 点
售价: 3 点财富 &[]
断路器设置详情
请问第二个延时时间是根据什么来设置的。&
阅读权限30
积分帖子主题
1、出现开关跳闸,一定要检查确认后方可送电,不然问题可能扩大化
2、确认是单相接地还是两相短路(如果绕组没有变色,仅仅有一个铜溜子,个人认为单相接地可能性大,且一般发生在线槽口处)
3、开关动作而热保护没有动作,楼上有海友以讲的很清楚了
4、记得检查开关和接触器的主触点是否完好
阅读权限30
积分帖子主题
匝间短路的可能性最大,是其中一相烧毁,烧个大洞。其他线圈也都发脆了。
阅读权限55
积分帖子主题
下次柜子的电源端装这种断路器 ,这样才能达到速切的作用。当然调整这个参数兼顾考虑上一级速断值尽量比它 ...
请问第二个延时时间是根据什么来设置的。
第二个说明是左上面白色部分是用在电机保护。白色部分右上面是电机保护热记忆
。左下方是线路保护。右下方是线路保护热记忆&
阅读权限150
积分帖子主题
请问第二个延时时间是根据什么来设置的。
第二个说明是左上面白色部分是用在电机保护。白色部分右上面是电机保护热记忆&&。左下方是线路保护。右下方是线路保护热记忆
帮助他人解决问题
安全漫画(10.2)
新“岳母刺字”湖北大江化工9.24事故,存在哪些失误【警示】近期部分事故汇报(9.25-10.1)看图查隐患(10.2)《海川双节一起过--福建福州三坊七巷》
姐妹俩回应卖空气15元一袋
近日,一则青海姐妹网上售卖空气的视频在网上走红。尽管当事人声称此举仅是为了宣传环保,但简陋
网站事务联系&&
&(电话工作日09:00--17:00受理咨询,信箱和qq号24小时受理咨询)
360万海川人欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 海川网-海川化工论坛 -2004200KW电机,选用施耐德软启动器,启动后高压跳闸什么原因
全部答案(共1个回答)
软启动器是用来控制一些启动电流教大的电机之类的负载,减少对电网的冲击。启动完后就要切除软启动器。软启动器一般都是用的可控硅,价格较便宜。变频器同样是软启动不,并...
软启动器工作原理
软起动器(软启动器)是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,国外称为Soft Starter。软启器采用三...
电压由零慢慢提升到额定电压,使电机启动的全过程都不存在冲击转矩,而是平滑的启动运行。这就是软启动。
软启动一般为大功率的,星三角则为小功率的为多(我们是专门做水...
楼主您好 不可以德
答: 头有时候突然会晕一样是怎么回事呢?是不是在月子里吹了空调跟风扇的原因啊?在家里我可是没有戴帽子的!
答: 你朋友是宫颈息肉.推荐一文,供你参考:
什么是子宫颈息肉
子宫颈息肉是慢性宫颈炎表现的一种,在已婚妇女中比较多见。
  子宫颈是子宫下端的部分,其内腔呈圆筒形或...
答: li660912同学:
您好!您有这样的想法非常好,说明您知道父母为了您成长的辛苦和劳累。呵呵,有这样的心理,我想您一定会在学习上下苦功夫,以优异的成绩来回报父...
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415

我要回帖

更多关于 电机软起动 的文章

 

随机推荐