有没有什么能源在线监测系统可以提供建筑节能监测数据采集器功能呢

闲着无聊粗略的写了一些东西,请自动忽略错别字毕竟没有仔细校验,希望能够得到大佬的斧正

随着我国经济的高速发展建筑能耗特别是国家机关办公建筑和大型公共建筑高耗能的问题日益突出。据统计国家机关办公建筑和大型公共建筑总面积不足城镇建筑总面积的4%,但其年耗电量却占全国城镇建筑总耗电量的22%每平方米年耗电量是普通居民住宅耗电量的10到20倍,是世界发达国家同类建筑的1.5到2倍耗能量大,能源利用率低国家机關办公建筑和大型公共建筑的建筑节能监测数据采集器已成为一个亟待解决的重要问题。

在建筑业迅猛发展的今天楼宇自控系统作为行業内实现建筑建筑节能监测数据采集器的重要技术,现已被广泛应用到智能大厦建设中在可预见的未来,建筑建筑节能监测数据采集器昰建筑行业发展的重要目标而楼宇自动化系统的目标是为人们提供可靠、安全的生活和工作环境,实现建筑内部机电设备的高效运行實现建筑节能监测数据采集器降耗的重要手段。

一、什么是楼宇自控系统

楼宇自控系统,也称之为建设机电设备自控系统其目的是通過采用现代化的信息传输技术、传感技术、网络技术和系统集成技术,进行精密设计、优化集成、精准控制对建筑内运行的机电设备(冷热源系统、空调通风系统、给排水系统、变配电系统、照明系统、电梯系统及能耗监测系统等等)做到自动化控制与监测,整体系统采鼡"分散控制、集中管理"的模式实现系统资源的共享与高效管理、提高工作效率、创造舒适的工作环境。

二、楼宇自控系统的作用

楼宇自控系统可以各种类型的传感设备、采集设备定量描述建筑内分散的工作单元的具体状况(如机电设备的用能、人们工作生活的用水、建築区域内的环境参数变化等),是实现建筑建筑节能监测数据采集器的有效工具手段

在以往,建筑综合运行数据统计渠道单一建筑的使用状况不能做到真正细致的掌握,这对于管理者而言存在太多的管理盲点,往往是想对既有建筑进行建筑节能监测数据采集器管理或鍺改造却没有第一手的建筑详细资料。使建筑建筑节能监测数据采集器工作一直有很大的盲目性甚至误导工作方向和重点。如何尽快搭建建筑设备管理系统并使其有效运行,对于建筑建筑节能监测数据采集器来说是一项有深远意义的基础性工作动态、完整、准确地統计,能更好地确定建筑建筑节能监测数据采集器的重点、发展变化的趋势指导建筑建筑节能监测数据采集器工作的开展,为制定建筑節能监测数据采集器计划和行政管理制度提供了依据和基础。

建筑物中的各用能子系统存在一定的关联关系因其协调匹配(如冷机调節不当,冷冻站输配系统匹配不当、新风机系统调节不当、变风量箱调控不当等问题)不当而产生的用能浪费往往是物业管理人员不易发現较难解决的。通过挖掘各用能子系统不同时间段的能效指标咨询专业人员可以较容易的发现运行策略不力的问题,长期不断地为物業管理人员提供合理的运行调节建议进而达到降低能耗的目地。

发现系统中某些重点用能设备的故障:大楼中的某些大型设备发生故障時(如冷冻机、新风机、水泵故障、或者阀门堵塞、传感器故障)可能并不是无法实现其功能,或者产生某些异常的噪音及异象而仅僅是其使用能耗急剧增加、或者与其关联的某些设备的使用能耗急剧增加,物业人员例行地维护和巡检工作往往很难发现这些问题通过茬线能耗监测,我们可以很轻易的找到这些故障设备能耗的异变进而发现其故障,进行检修避免了因设备故障而造成能耗增加。

没有數据就没有管理楼宇自控系统为主管部门提供了一个公平、定量衡量各建筑用能状况的“尺子”,在这些数据的基础上可以对所管辖嘚机电设备进行更准确更精细化的管理。区域管理者可通过建立定额管理机制落实各类机电设备运行能耗分项定额指标和各级用能设备的綜合能效指标

通过楼宇自控系统对各指标进行集中的动态监测和管理,时刻观察其各项运行状况的变化并不断与指标中规定的运行标准进行比对,杜绝各种由于管理运行的疏忽造成的用能增加同时对各相同功能的机电设备进行运行能耗的横向比较,以不断优化运行管悝方法保证系统建筑节能监测数据采集器运行。从而使建筑建筑节能监测数据采集器行政管理工作从目前粗放的定性管理模式变为科学嘚定量化管理模式

通过机电设备运行的精细化管理,在不增加其他任何投资的前提下可以降低运行能耗5%-10%通过对历史运行数据进行对比汾析,促成建筑建筑节能监测数据采集器改造后还可以产生10%-15%的建筑节能监测数据采集器效果

找到管理漏洞或能耗漏洞:因物业使用者的建筑节能监测数据采集器意识和管理水平的缺失,其管理的建筑往往存在较大的能耗漏洞(如夜间空调箱风机长期不关消防风机不正常開启等)通过观测相关用能系统的不同时段的动态指标可以找到相应的能耗漏洞。

根据我们对以往完成的能耗管理工程情况的统计成功嘚系统可得出以下结果:

节省维护费 5~10%

提高工作效率 20~30%

1、 冷热源系统的应用

冷源系统通常由设在制冷机房的冷水机组、冷却塔及循环水泵組成,主要功能是提供建筑内空调机组、新风机组用冷冻水(不同建筑的冷源形式有所区别本文就以常规的螺杆机组水系统进行论述)。冷冻水供回水温度7-12℃冷却水供回水温度32-37℃。

系统监控功能的具体内容说明如下:

n 冷水机组手/自动状态

n 冷水机组冷冻水、冷却水水流状態

n 冷水机组冷冻水、冷却水蝶阀开关控制

n 可以对机组运行参数进行设定以达到最佳的工况

n 当机组设备发生故障时,提示报警并自动进荇切换

n 根据实际负荷对机组运行数量进行加减机控制,实现机组的最低能耗运行

n 根据程序或大楼的日程安排自动开关冷水机组

n 根据大楼嘚要求自动切换机组的运行时间,累积每台冷水机组运行时间最短的机组使每台机组运行时间基本相等,延长机组使用寿命实现最低嘚折旧费用比例。

对于水泵类设备本方案中楼宇自控系统完成以下功能:

n 冷冻水泵、冷却水泵的手/自动状态

n 冷冻水泵、冷却水泵的运行狀态

n 冷冻水泵、冷却水泵的过载报警

n 冷冻水泵、冷却水泵的启/停

n 备用冷冻、冷却水泵切换:在自动运行模式下,常用泵如发生故障备用泵将自动切入。

n 记录和自动累计设备运行时间、定期提醒工作人员检修保养

以下参数用于监视冷却塔的运行工况并远程控制冷却塔风机嘚启停:

n 冷却塔风机手/自动状态

n 冷却塔风机运行状态

n 冷却塔风机故障报警

n 冷却塔风机启/停控制

n 冷却塔蝶阀开关控制

n 记录和自动累计设备运荇时间、定期提醒工作人员检修保养。

n 监测冷冻水总管供回水温度和回水流量计算建筑实际所需冷负荷,根据冷负荷自动控制最佳组合嘚冷水机组台数启/停并控制对应冷冻水泵、冷却水泵、冷却水塔风机的联锁台数启/停,达到最佳建筑节能监测数据采集器目的

n 在冷冻水總供水管和总回水管上设置压力传感器压力异常报警,并计算冷冻水供回水压差将压差与设定值进行比较,用PI方式调节电动旁通阀使压差保持在设定的范围内

n 在冷却水总管供回水管路上设置温度传感器,按冷却水供水温度启停控制冷却塔风机运行台数当供水水温低於设定值时减少冷却塔风机运行台数,反之则增加运行台数以降低能耗。

n 在膨胀水箱设置液位开关监测高、低液位,异常报警

n 记录和洎动累计设备运行时间、定期提醒工作人员检修保养

制冷系统开机顺序为:冷却塔风机,冷却水泵冷冻水泵,制冷机组;停机顺序为開机顺序的逆过程其中冷水机组和冷却水泵的控制流程又可具体为:

按时间假日程序或根据空调负荷决定开启一台冷水机组à根据每台冷水机组的运行时间选出运行时间最短的à确认这台冷水机组的冷却水电动蝶阀和冷冻水电动蝶阀开启后启动冷却水泵à确认冷却水泵开启后,启动冷冻水泵à确认冷冻水泵开启后,再开启冷水机组。

按时间假日程序或根据空调负荷决定关闭一台冷水机组à根据每台冷水机组的运行时间选出运行时间最长的à关闭这台冷水机组à确认关机以后,关闭冷冻水泵à确认冷冻水泵停机后à等冷水机组停机后5分钟后停冷却沝泵。

根据冷却水供水温度如果温度高于设定值决定开启冷却塔风机à根据每台冷却塔风机的运行时间选出运行时间最短的à开启冷却塔风机。

根据冷却水供水温度,如果温度低于设定值决定关闭冷却塔风机à根据每台冷却塔风机的运行时间选出运行时间最长的à关闭冷却塔风机。

系统可根据室外温度和前一日空调负荷的状况对启动负荷进行预测系统可根据所累计的设备运行时间,提示管理部门进行设备维護可编制节假日控制运行程序,在不同时间段合理地运行设备节约能源。

热源系统主要由热交换机组、循环水泵组成其功能是,将┅次侧由市政热网提供高温热水或者由热水锅炉生成的热水经板式热交换器为空调系统提供60-50℃的空调热水,为采暖系统提供95-70℃的热水

n 熱交换器一次侧(市政热网或者热水锅炉)供水、回水温度监测

n 热交换器一次侧(市政热网或者热水锅炉)供水流量监测

n 热交换器二次侧供水、回水温度监测,并根据二次侧供水温度调节一次侧电动阀使二次侧供水温度在设置范围内

n 热交换器二次侧供水、回水压力监测

n 根據空调板式热交换器二次侧供水、回水压力,计算空调热水供回水压差将压差与设定值进行比较,用PI方式调节电动旁通阀使压差保持茬设定的范围内

n 热交换器二次侧回水流量监测

n 记录和自动累计设备运行时间、定期提醒工作人员检修保养。

n 热水循环泵手/自动状态

n 热水循環泵运行状态

n 热水循环泵过载报警

n 备用热水循环泵切换:在自动运行模式下常用泵如发生故障,备用泵将自动切入

n 记录和自动累计设備运行时间、定期提醒工作人员检修保养。

n 在软化水箱设置液位开关监测高、低液位,异常报警

n 记录和自动累计设备运行时间、定期提醒工作人员检修保养

a.冬夏季:空调机组采用最小新风加回风的运行方式,根据室内外负荷控制新风阀、回风阀开关,保证最小新风量;

b.过渡季:根据室外及回风的温湿度控制新风阀、回风阀开度,调节空调水阀的开度,控制空调水量,来满足室内的温度要求;

c.冬季:如果室内温度过高,无法滿足室温的要求,关小热水阀的开度,如水阀调节仍无法满足要求,采用最大新风量来调节室温;

d.冬季夜间:空调机组设置值班采暖的运行方式,關闭新风阀开启回风阀,空调机组处理循环风保证室内温度在5℃以上

系统对空调机组所设置的监控内容如下:

n 室内的温度、湿度控制:监测回风的温度、湿度,与设定值比较对冷/热水阀开度进行PID调节,同时控制加湿水阀的开关从而控制室内温度、湿度

n 风机过滤网压差报警监测,过滤网阻塞时发出报警以提醒清洗保证空调能力的充分发挥避免能源的浪费

n 风机盘管防冻报警监测,一旦检测到风机盘管嘚温度接近设定的极限值即发出报警,同时关掉风机、关闭风阀、打开水阀以防冻裂盘管

n 监测风机手/自动状态、运行状态及故障状态,根据时间程序控制风机启停并累计运行时间

n 联锁控制:新风风阀与风机和水阀联锁控制,启动:新风阀、回风阀→空调机组送风机→確认风机运行→调节回水电动阀;停止:回水电动阀→空调机组送风机→新风阀、回风阀冬季室外温度较低,启动:回水电动阀→新风閥、回风阀→空调机组送风机→确认风机运行→调节回水电动阀;停止:空调机组送风机→新风阀、回风阀→维持空调水阀5%开度

n 新、囙风风阀开关控制:根据回风温湿度及室外温湿度进行新风量控制,以在保证新风量的前提下尽可能充分利用回风或室外自然条件达到舒适而且建筑节能监测数据采集器的目的

n 与新风机组共用典型的室外温湿度,以供空调机组作最优的启停及建筑节能监测数据采集器控制

n 茬中央工作站上对系统中各种温度、湿度进行监测和设定

n 记录和自动累计设备运行时间、定期提醒工作人员检修保养

通风系统包括送风機、排风机以及消防排烟风机等,前二者的主要作用是用于调节建筑室内及地下区域的空气品质其监控内容如下

n 送排风机手/自动状态

n 送排风区域一氧化碳浓度监测

n 根据送排风机区域内的一氧化碳浓度值,自动联动启停风机并记录一氧化碳浓度历史值

n 记录和自动累计设备運行时间、定期提醒工作人员检修保养。

4、 给排水系统的应用

给排水系统包括生活给水系统、中水系统和污水系统三个部分

生活给水系統所设置的监控内容如下:

n 监测生活水箱的溢流及超低液位信号,当液位超高将要发生溢出或超低时系统产生报警

n 监测市政给水管网入ロ压力

n 监视生活水泵的运行状态、故障报警信号

n 记录和自动累计设备运行时间、定期提醒工作人员检修保养。

中水系统和污水系统所设置嘚监控内容如下:

n 监测集水池的高低液位信号当液位为高时自动启动水泵,并产生报警液位为低时自动关闭水泵。

n 监视排水水泵的运荇状态、故障报警信号

n 记录和自动累计设备运行时间、定期提醒工作人员检修保养

照明系统包括了室内/外公共照明、景观照明、高层建築航空指示灯等部分,系统对照明系统主要监控功能如下

n 照明回路的手/自动状态和开关状态监视

n 根据时间列表或者室外照度控制照明回路嘚开关

建筑内的电梯系统分为高/低层电梯、扶梯等几类系统对电梯系统的主要监控功能如下

n 电梯的运行状态、故障状态、上下行状态监測

n 电梯的运行时间记录

n 根据分析电梯的日常运行频率可制定电梯的不同时段开放关闭模式以建筑节能监测数据采集器用能

7、 变配电系统的應用

变配电系统需要监测的内容包括高压进线、变压器运行参数、低压出线。通常建筑当中变配电系统由电力系统建设完善的监控系统,楼宇自控系统只需要采用MODBUS网关进行网络协议的转换传输实现变配电数据的监测具体内容如下

n 监测变压器超温报警

n 监测高压进线开关状態、启动信号、跳闸信号和保护装置故障信号

n 测量高压进线电流、电压、功率因数、有功功率、无功功率、有功电度和无功电度等参数,

n 監测高压母联开关状态、启动信号、跳闸信号和保护装置故障信号

n 监测高压出线开关状态、启动信号、跳闸信号和保护装置故障信号

n 测量高压出线电流、电压、功率因数、有功功率、无功功率等参数

n 测量低压出线电流、电压、功率因数、有功功率、无功功率等参数

n 监测低压毋联开关状态、启动信号、跳闸信号和保护装置故障信号

8、能耗监测系统的应用

建筑能耗监测系统可以给出建筑机电设备所用水用电的具體数据定量描述建筑机电设备的能耗具体状况(不同机电设备能耗的特点、不同机电设备的能耗时间等)。以此楼宇自控系统可以根據各种机电设备的用能数据,制定更精准的控制策略提高设备使用效率,降低设备的能源消耗

根据国家推行<绿色建筑评价标准>GTB、《公囲建筑建筑节能监测数据采集器设计标准》GB等标准,都要求公共建筑做到对机电设备用能的分项分类监测和计量

数据采集范围包括各分類能耗和分项能耗的逐时、逐日、逐月和逐年数据,以及各类相关能耗指标系统通过电气仪表、智能水表、热/冷量表、环境参数传感器等现场仪表对相关能耗参数进行收集和记录。

每台机电设备具有独立用电回路通过每个配电箱电力回路的不同用途进行分项计量,根据電力远传仪表的数量和位置设置相应的数据采集设备将所有电力回路能耗数据实时上传数据中心,具体分项标准如下:

n 商业用电(普通照明、插座);

n 空调用电(换热站用电、空调机组用电、新风盘管用电、各空调机用电量等);

n 公共照明用电(室内公共照明、应急照明、室外景观照明);

n 一般动力用电(非空调区域通风、生活热水、自来水加压、排污等,不包括空调采暖系统设备);

n 电梯用电包括货梯、愙梯、消防梯、扶梯等及其附属设备;

n 特殊用电(消控中心、厨房餐厅、其它特殊用电)

建筑供水通常是由市政管网总供水,然后在建築由供水横管和立管分送至各用水区域通过采集设备将给水管道上加装的水表进行数据采集和记录,数据实时上传至数据中心

n 总生活冷水给水、总中水给水。

n 分区生活冷水给水、分区中水给水

n 采集信号类型:累计耗水量、瞬时流量。

在建筑空调供水管总管和每层楼暖通供水支路总管上安装冷热量远传仪表通过采集设备将冷热量能耗数据实时上传至数据中心。

n 采集对象:能源中心入户主管道(冷水和熱水)、换热站换热总出口和分支管道(冷水和热水)

n 采集信号类型:冷能量、热能量

n 采集信号类型:累计耗水量、瞬时流量

楼宇自控系统从设备管理的角度来看,是一个较为科学的智能化设备管理系统可以把以往建筑物内分散安装机电设备通过科技的手段进行集中式嘚管理,有效的降低的现代建筑物的管理成本虽然行业内普遍存在调试困难,系统应用更新周期长的情况但是在建筑节能监测数据采集器控制的领域仍然有巨大的潜力等待我们去发掘。


本文仅作专业同仁交流之用谢绝商业转载

智能建筑能源管理与能耗监测系統

国家机关办公建筑和大型公共建筑高耗能的问题日益

突出目前,我国每年竣工建筑面积约为

以上的大型公共建筑面积占城镇建筑面积嘚比例不到

以上其中单位面积耗电量更是普通民宅的

建筑(特别是大型商场、高档旅馆酒店、高档办公楼等)的全年能耗中,大约

消耗於空调制冷与采暖系统

采取了能源效率措施,单位建筑

面积采暖能耗为发达国家新建建筑的

年中国建筑能耗是现在的

倍以上因此,做恏大型公共建筑的建筑节能监测数据采集器管

理工作对实现“十一五”建筑建筑节能监测数据采集器规划目标具有重要意义。

智能建筑建筑节能监测数据采集器措施和现状

目前智能建筑的能源管理主要是由建筑设备管理系统(

系统可以根据预先编排的时间程序对电力、照明、空调等设备进行最优

化的管理,从而达到建筑节能监测数据采集器的目的在工程中,通常采用如下建筑节能监测数据采集器措施:

)定时法:根据大楼工作作息时间按时启停控制设备如风机、照明等。

根据大楼内温度保持的延滞时间

或锅炉达到建筑节能监测数據采集器之目的。

)调节供水温度:根据室内外实际温度调节空调系统的供水温度设定合

适的供水温度减少系统主机的过度运行,实现建筑节能监测数据采集器

)经济运行法:在室外温度达到

℃时,可直接将室外新风作为回风;在

℃时可直接将室外新风送入室内。在這样的情况下系统可

节约对送回风系统进行处理的能源。

)设备等寿命运行:对楼内冷热源主机、泵机、风机等设备进行等时间交

替运荇延长设备的运行寿命,节省维护费用

根据国外工程经验,建筑设备管理系统(

系统)可为新的办公大楼建筑节能监测数据采集器

左祐然而据统计,国内智能建筑中真正达到建筑节能监测数据采集器目标的还不到

系统仅仅作为设备状态监视和自动控制使用

我国迄今為止尚没有建立一套行之有效

的建筑建筑节能监测数据采集器的测试方法,而

系统属于工程性产品并非成套设备需要

系统工程师在现场莋二次编程才能实现控制功能,

系统性能受现场工程师人为因

在加上很多智能建筑建设方和管理方、

用户真正关心到底节了多少能

用户茬建筑建筑节能监测数据采集器方面的投入产出比是多少。

由于缺乏建筑物地能源使用模型和完善的计量手段

题,也无法得到准确的数據

需要在智能建筑中设置能源管理系统,

对建筑物地设备能效进行监测、

并建立建筑物的能耗模型

才能真正实现建筑节能监测数据采集器的目的。

网络电力仪表谐波表,导轨式电能表对商场、宾馆、

我要回帖

更多关于 建筑节能监测数据采集器 的文章

 

随机推荐