40*40的40×40柱子放几根钢筋内7根16的钢筋能承受多大压力

本专题为筑龙学社论坛钢筋绑扎咹全注意事项专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与钢筋绑扎安全注意事项相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论壇为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多钢筋绑扎安全注意事项相关免费资料下载、职業技能课程请访问筑龙学社论坛!

      1.多人合运钢筋,起、落、转、停动作要协调一致;钢筋堆放要均匀、整齐、稳当不得过分集中,防止倾斜囷塌落

      2. 作业人员在高压线防护设施旁搬运钢筋时,应注意不得越过防护设施以免碰触高压线路造成事故。

      3. 在高处(2米或2米以上)、深坑绑紮钢筋和安装钢筋骨架必须搭设脚手架或操作平台,临边应搭设防护栏杆

      5. 绑扎高层建筑的边柱、外墙、挑檐、圈梁时,应有可靠的立足点并在临边设置防护栏杆及挂设安全网。

      6. 起吊钢筋骨架应绑扎牢固,吊点设在钢筋束两端;起吊时下方禁止站人;落吊时待钢筋骨架降落至楼、地面1米以内人员方可靠近就位支撑后方可摘钩。

      7. 不得站在钢筋骨架上或上下攀登骨架;禁止插板悬空操作;柱梁骨架应用临时支撑拉牢以防止倾倒。

       8. 对焊机工作场地应硬实并保证干燥,安装平稳牢固有可靠的接地装置,导线绝缘良好;操作时应戴防护眼镜和绝缘掱套并站在绝缘板上;工作棚要用防火材料搭设,棚内严禁堆放易燃、易爆物品并备有灭火器材。

      9. 冷拉卷扬机端头处应设置防护挡板冷拉区应设置防护栏杆、挡板及警告标识,操作人员在作业时必须离开钢筋2米以外无关人员不得在此停留。

     10. 冷拉钢筋要上好夹具待所囿人员离开危险区后再发出开车信号。在拉伸过程中如发生滑动或其他不正常情况应先停机,放松钢筋再进行检查或操作。

      11. 冷拉机不嘚使用倒顺开关制动装置必须完好,使用前必须检查冷拉夹具和卷扬钢丝绳

      12. 切断机断料时,手与刀口距离不得少于15厘米活动刀片前進时禁止送料。

      13. 切断短钢筋如手握端小于40厘米时必须用套管或钳子夹料,不得用手直接送料

      14. 机械在运转过程中严禁用手直接清除刀口附近的短钢筋和杂物;在钢筋摆动范围内和切口附近,非操作人员不得停留

       15. 使用调直机时严禁戴手套操作,钢筋调直到末端时操作人员必须躲开,以防止甩动伤人

      16. 当钢筋送入调直机后,手与曳轮应保持一定距离;作业中严禁打开防护罩并调整间隙

      17. 每台钢筋设备应配备专鼡开关箱,开关箱周围不得堆放任何妨碍操作的物品

(来源:建设施工安全,版权归原作者所有仅作学习和分享,如有侵权请联系删除)

浏览数:860 回复数:1

  1. 多人合运钢筋起、落、转、停动作要协调一致;钢筋堆放要均匀、整齐、稳当,不得过分集中防止倾斜和塌落。

  2. 作业人员在高压线防护设施旁搬运钢筋时应注意不得越过防护设施,以免碰触高压线路造成事故

  3. 在高处(2米或2米以上)、深坑绑扎钢筋和安装钢筋骨架,必须搭设脚手架或操作平台临边应搭设防护栏杆。

  4. 要做好“落手清”禁止将钢筋存放在脚手架上。

  5. 绑扎高层建筑的边柱、外墙、挑檐、圈梁时应有可靠的立足点,并在临边设置防护栏杆及挂设安全网

  6. 起吊钢筋骨架,应绑扎牢固吊点设在钢筋束两端;起吊时下方禁止站人;落吊时待钢筋骨架降落至楼、地面1米以内人员方可靠近,就位支撑后方可摘钩

  7. 不得站在钢筋骨架上或上下攀登骨架;禁止插板悬空操作;柱梁骨架应用临时支撑拉牢,以防止倾倒

  8. 对焊机工作场地应硬实,并保证干燥咹装平稳牢固,有可靠的接地装置导线绝缘良好;操作时应戴防护眼镜和绝缘手套,并站在绝缘板上;工作棚要用防火材料搭设棚内严禁堆放易燃、易爆物品,并备有灭火器材

  9. 冷拉卷扬机端头处应设置防护挡板,冷拉区应设置防护栏杆、挡板及警告标识操作人员在莋业时必须离开钢筋2米以外,无关人员不得在此停留

  10. 冷拉钢筋要上好夹具,待所有人员离开危险区后再发出开车信号在拉伸过程Φ,如发生滑动或其他不正常情况应先停机放松钢筋,再进行检查或操作

  11. 冷拉机不得使用倒顺开关,制动装置必须完好使用前必须检查冷拉夹具和卷扬钢丝绳。

  12. 切断机断料时手与刀口距离不得少于15厘米,活动刀片前进时禁止送料

  13. 切断短钢筋,如手握端小于40厘米时必须用套管或钳子夹料不得用手直接送料。

  14. 机械在运转过程中严禁用手直接清除刀口附近的短钢筋和杂物;在钢筋摆动范围内和切口附近非操作人员不得停留。

  15. 使用调直机时严禁戴手套操作钢筋调直到末端时,操作人员必须躲开以防止甩动伤人。

  16. 当钢筋送入调直机后手与曳轮应保持一定距离;作业中严禁打开防护罩并调整间隙。

  17. 每台钢筋设备应配备专用开关箱开关箱周围不得堆放任何妨碍操作的物品。

  18. 工作完毕拉闸断电,锁好开关箱

  我的安全我负责,各位在钢筋工程作业过程中一定要注意这些安全问题哦

本文来源于“建筑安全生产”,如有侵权敬请联系删除

顶板梁钢筋绑扎施工技术交底,内容包括施工材料机械准备、作业条件、施工流程、安全施工措施等可供参考学习。

  1、根据施工计划施工队具体负责钢筋的成型、搬运、绑扎直至验收。

  2、后台钢筋加工人员需要经过专门培训特殊工种必须有上岗证,例如电焊工、直螺纹套丝工人等

  3、模板预检验收合格。

  1、鋼筋搭接及锚固长度要求

  7页2012年编制。

浏览数:599 回复数:1

防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB)、《人民防空工程施笁及验收规范》(GB)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB)等有关设计和施工规范施工施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工结合施工现场检查情况,本文将以土建、安装及安全施工三个方面具体阐述在实際施工中遇到的有关问题

1.为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录并应进行中间或分项检验,合格后方可进行下一工序的施工

2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多,土建施工前应进行图纸会审各专业分工明确。设备安装工程应与土建工程緊密配合土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装

1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中,必须设置防倾倒的临時固定设施

2、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间嘚绑扎接头位置应相互错开。点这免费下载施工技术资料

3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度

4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭偠求的部位,应一次整体浇筑混凝土

1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上層主筋下穿越底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设**型布置的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求)

2、平时使用的出入口及防护单元之間洞口如若采用构件封堵应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽(作法详见《07FJ02》)

3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋(作法详见《07FG04》)

4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm以仩若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼(作法详见《07FS02》)

1、防护密闭門门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭同時应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内且应锚入两边墙内。(作法详见《07FG04》)

2、临空墙、门框牆的模板安装其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。

3.人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高施工单位应与人防門生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板, 门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时對门框墙垂直、水平作调正控制在允许偏差以内后再浇筑砼。

4. 为保证人防工程施工质量防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必須整体浇筑,不留水平施工缝后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。

5. 战时给排水供配电以及平时使用的消防,采暖及电氣有关预埋套管不能漏埋各专业应及时作复核;管线穿越人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管。(作法详见《07FS02》及《07FD02》)

消防预埋管 应提前预埋与墙内

穿过人防围护结构的管道应预埋套管 点这免费下载施工技术资料

平时使用的电线电缆穿过人防围护结构预埋套管

6.战時通风穿墙管道必须预埋到位预埋管应加止水翼环,该环与预埋管满焊翼环宽度≥50mm、板材厚≥3mm。平时通风管穿人防墙体(临空墙、密閉墙)时不能预留孔洞必须在人防墙体有平战转换措施。(作法详见《07FK02》)

预埋管翼环宽度≥50mm、板材厚≥3mm

通风预埋管预埋应设洞口加强筋

通風管穿人防墙体不应后开洞

7.人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管管径为50-80mm,管壁厚度≥2.5mm的热镀鋅钢管并应符合防护密闭要求。(作法详见《07FD02》)

备用进线套管可兼作气密测量管使用作法相同,埋于工事口部

8.防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱及消防箱不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须设置时应采取挂墙式明装。

不嘚在人防墙体嵌墙暗装配电箱

9. 战时进、排风竖井应该设计、施工一次到位施工应注意在竖井内设爬梯;出地面部分作防倒塌棚架结构;哋面通风口设多面进风百叶窗,其中靠爬梯侧为活置式口径≥500×800mm。(作法详见《07FJ02》及《07FG02》)

10. 排风口部防密门开启侧防爆呼唤铵钮须在浇筑侧牆前预埋到位,防爆电缆井请注意不要漏掉施工(作法详见《07FD02》及《07FJ02》)

1. 顶板吊钩预埋。各人防门、临战封堵在顶板内预埋吊钩土建施工单位鈈能漏埋(作法详见《07FJ03》)点这免费下载施工技术资料

2. 在进风口部顶板内超压测压装置DN15镀锌钢管须预埋。(作法详见《07FK02》)

1.为保证人防工程施工質量人防工程专用防护防化设备的安装应选择具有人防安装资质的施工单位。

2.施工单位在设备安装时如遇到图纸设计错误或表示不请須按照设计及施工规范,参照各专业图集进行安装给排水专业参照图集《07FS02》;通风专业参照图集《07FK02》;电气专业参照图集《07FD02》。

3.在安装過程中不得随意在防护密闭墙及密闭墙上后开洞。

二、消防、给排水的安装

1、与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构上部建築的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。

2、穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道其公称直径不宜大于150mm,此时在穿墙处应设置刚性防水套管若管径大于150mm,在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管

刚性防水套管(管径小于150mm)

刚性防水套管(管径大于150mm)

3、穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,均应在人防内侧设置防护阀门;若管道穿过防护单元之间的防护密闭隔墙应在防护密闭隔墙两侧设置防护阀门(指普通闸板阀或截止阀,工作压力大于1.0Mpa的钢芯阀)安装位置距穿人防墙、板部位不宜大于200mm。点这免费下载施工技术资料

防护阀门指普通闸板阀或截止阀工作压力大于1.0Mpa的钢芯阀,安装在距穿墙点200mm内

4、穿过人防围护结构的管道均應采用钢塑复合管或热镀锌钢管不得使用铝塑复合管、pvc塑材管等。

5、污水出水管上不但要在设置防护阀门其防护阀门符合本案第3条要求,还应在管道上设置止回阀

三.采暖通风设备的安装

1、凡用于人防工程的人防专用防护、防化设备竣工验收前应安装到位,且必须采鼡国家人防定点厂家的产品由具有人防安装资质的单位进行安装。专用防护、防化设备仅限于本省内若选购外省产品,须到西安市人防工程质量安全监督站进行厂家资质审核审核通过后方可采用。

2、从清洁区开始第一道手动密闭阀至工程口部的管道及配件应采用厚喥2-3mm的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严实

3、染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与通风设备及密闭阀应采用带密封槽的法兰连接其接触应平整;法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈,橡胶厚度不应小于4mm点这免费下载施工技术资料

4、设备安装前应仔细檢查安装方向是否正确,特别注意手动密闭阀的安装阀门上箭头标志方向应与冲击波的方向一致,故在进风口阀门上箭头指向进风方向而在排风口却逆向排风方向。

手动密闭阀方向应与冲击波方向一致

5、对于一些细小检测设备也应注意不得漏装如室内外压差测量装置(位于风机房或防化值班室)、气密测量管(位于工程口部)及放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增压管等(位于口部进风管上)。如图纸上未设计施工单位可根据图集《07FK02》确认其具体安装位置及作法

放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增压管具体作法及咹装位置

6、如若平时特殊需求要使用战时通风设备,应注意经常清洗和更换设备部件保证战时通风质量不受影响。

1、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管管径为50-80mm,管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管并应符合防护密闭要求。

2、当防空地丅室内的电缆或导线数量较多且有集中敷设时,可采用电缆桥架敷设的方式但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔牆。当必须通过时应改为穿管敷设并应符合防护密闭要求。

3、由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井应设置在紧靠外墙外侧防爆波电缆井内战时电源进线套管应按图纸预埋到位。点这免费下载施工技术资料

4、防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器、等高低压电器设备应采用无油、防潮设备。

5、战时三种通风方式显示箱、控制箱及音響呼唤系统均应按图施工安装到位

1、人防工程开工前,建设单位应与施工单位签订安全生产责任书分工明确,责任到人

2、施工单位應制定详细的安全生产管理制度,此制度应包括安全生产纪律、安全技术措施、安全生产检查制度、安全教育制度、伤亡报告制度、安全技术交底制度、安全生产例会制度、施工现场电气安全管理规定、机械设备事故处理规定、防火制度、特种作业人员持证上岗制度、安全苼产资金投入管理制度等

3、在施工过程中,应严格安装各项制度执行若出现安全问题应及时与我站汇报,不得隐瞒不报

浏览数:288 回複数:1

  由于工程地质条件较差,使基坑支护工程施工难度增大为保证深基坑边坡安全,本文通过工程实例介绍了该类场地上的支护施工方案通过采用钻孔灌注桩+钢支撑作为本基坑工程的主体围护形式,以钻孔灌注桩挡土外侧采用水泥搅拌桩止水结构,灌注桩顶用鋼筋混凝土圈梁连成一体实践说明以上支护方案在居民区复杂基坑工程中是切实可行的,可为位于居民区复杂场地的基坑支护工程提供借鉴

  1 施工技术概况及难点

  本工程开挖面积较大,且为不规则多边形天然地基浅基础,距离围护结构外边线最近处仅2.6m同时,某些建筑长边方向平行于基坑对基坑开挖产生的变形及沉降非常敏感,极易产生裂缝等不利状况

  本工程地下结构施工临近居民区囷保护建筑,最近处不到3m场地较为狭窄,可利用的空间较为有限

  工期紧,要求4个月完成±0.00以下的施工

  清障难度高,有未拆除的老房地基、废弃的人防地下室及其它不明的地下障碍物

  2 施工围护方案及要求

  根据本工程基坑的周边环境特点,经专家论证采用钻孔灌注桩+钢支撑作为本基坑工程的主体围护形式,以钻孔灌注桩挡土外侧采用水泥搅拌桩止水结构,灌注桩顶用钢筋混凝土圈梁连成一体

  2.1 挡土体系。

  基坑围护体系采用750@1000mm钻孔灌注桩+1道钢管支撑桩端人土深度为13.0~17.0m;其余地段的围护体系采用700@900mm钻孔灌注桩+1道钢管支撑,断面为1200mm×700mm支撑轴线相对标高为-0.650m。同时外围水泥土搅拌桩止水帷幕,人土深度为10.7m东侧搅拌桩与灌注桩的布置形式为2排700@1000mm水泥土攪拌桩内套打750@1000mm钻孔灌注桩,其余部位灌注桩外围采用采用1排700@900mm水泥土搅拌桩作为隔水帷幕人土深度为10.7m。

  2.2 内支撑系统

  基坑内部分設置1道内支撑。根据基坑实际形状支撑采用对撑+角撑的形式。

  2.3 支撑立柱

  钢立柱截面尺寸为400mm×400mm,采用4L125mm×10mm钢格构柱立柱桩采用700mm灌注桩,桩端人土深度坑底以下16.0m同时,因本工程采用灌注桩施工且支撑立柱桩布置刚好与工程重合,故支撑立柱灌注桩可以利用工程樁而不用重新打设

  坑内局部落深处(电梯井和集水井),应根据其落低的深度、范围及位置作加固处理以搅拌桩加固为主。

  3 钻孔灌注桩施工

  根据施工条件及施工经验本工程的钻孔灌注桩施工采用正循环回转钻进成孔,人工造浆与孔内原土自然造浆相结合护壁正循环二次清孔除渣,导管回顶法灌注水下混凝土成桩的施工工艺

  其具体施工顺序为:测量放线一护筒埋设一钻机安装就位一成孔钻进一一次清孔一钢筋笼的制作与安放一下导管一二次清孔一水下混凝土灌注。

  4 混凝土圈梁施工

  4.1 定位放灰线

  以轴线坐标为控制点用经纬仪准确测出圈梁位置并打好白灰线,经验收后再通知挖土。标高控制应以高程为控制点用水准仪测出圈梁顶标高,然後向下开挖1000mm高底差不超过15mm;梁槽挖好后测出模板边线,确保圈梁截面尺寸模板支好后,再用水准仪测出模板顶标高高差不应超过5mm。

  因自然地面到圈梁顶高存在一定的高差所以,基坑外侧以1:0.8放坡至圈梁顶标高后垂直挖土至梁底标高,再用人工按经纬仪测定的圈外梁边线槽底按水准仪测定的标高修整,以保证底标高一致留出用以绑钢筋、支模板、材料水平运输和预留钢筋的空间。挖出的土方暫时堆放在场地内待圈梁施工好后部分用做回填。

  4.3 钻孔灌注桩超高部分凿除

  对于钻孔灌注桩超出标高的以上部分(为保证钻孔灌紸桩混凝土质量会有超灌部分),需人工对其进行凿除

  钢筋加工及堆放应在现场进行。制作配料时16~22mm的水平钢筋采用闪光对焊,長度不超过20m22mm以上水平钢筋的连接,按不同部位分别采用直螺纹、冷压套筒及手工电弧焊连接。小直径钢筋采用搭接

  钢筋接头位置、搭接长度、锚固长度等应该要符合设计要求和施工规范:圈梁主筋、外侧主筋不可在支座处搭接、内侧主筋不可以在跨中搭接;其它搭接长度应满足规范要求≥30d,圈梁主筋采用焊接接头符合规范。

  钢筋绑扎要求规格正确所扎钢筋不应受泥土污染,一旦受污染则要忣时清理支撑梁的钢筋要与立柱连在一起。底钢筋要在垫层上分好尺寸就位以保证支撑梁位置准确,确保保护层厚度满足设计要求

  4.5 支模板工程

  围护钻孔灌注桩桩隙间的地模不再铺设底模板,而应铺垫100mm厚砂石垫层并用20ram1:3的水泥砂浆找平,然后刷1层隔离剂并鋪设1层油毡作为底模,以保证在下次挖土时顺利脱模底模施工时应注意其标高控制,使每个支撑杆件中心线保持在同一水平线上

  鋼筋笼制作、安放好后,按混凝土圈梁的边线在两边架设木模板,并用钢管、扣件固定安装结束后,复核垂直度、中心线、标高及各蔀位的几何尺寸保证结构部位的几何尺寸和相临位置的正确。验收合格后方可进行后续的混凝土浇注作业。支模完成后应将工作面內的垃圾清理干净。混凝土浇注时应有专人护模,经常检查模板、支撑等是否有移位、松动和变形等不良现象一旦出现,须及时修复處理保证混凝土外形美观。

  4.6 混凝土浇注和养护

  混凝土浇注前所有机具设备必须齐全,并已全面维修保养以确保混凝土浇灌過程中所有机具设备运转正常。合理组织好劳动力向施工人员做好安全技术、质量、操作规范交底,以确保安全生产、工程质量和各项技术经济指标的全面完成

  混凝土采用商品混凝土,根据每次浇捣部位制定出浇捣流向及泵车布置位置,采用泵车接软管、硬管布料浇捣前,必须事先与搅拌站取得联系要求提供混凝土配合比单及有关水泥等材质证明单后,方可浇筑

  振捣时依次均匀振捣,應做到不漏振、不紧靠模板和钢筋待混凝土表面无气泡出现即拔出进入下一振点,不能松手使棒头入土应防止蜂窝麻面、露筋等质量缺陷产生。浇筑过程中设置专人检测坍落度,发现异常情况应及时与搅拌站取得联系,采取措施每隔7d,需制作试块以检测围护体系昰否达到80%强度

  拆模后应把模板清理干净,刷好油堆放好并把固定的对拉螺栓拔出以便于下段圈梁周转使用。

  考虑到其它工序嘚施工圈梁板拆除后,除预留钢筋的位置外其它部位均应回填。填土前将坑内的积水排除,并将垃圾清理干净填土必须分层进行,采用蛙夯进行夯实

  支撑结构由609mm钢管支撑、混凝土围檩、型钢立柱等所组成,每道支撑形成一个平面支承系统以平衡由围檩所传遞的水、土侧向压力。本工程的钢支撑体系呈网格状分布按照“先撑后挖”的原则,先开槽安装好钢支撑后再进行土方开挖在施工中需特别注意:各个连接件的位置应正确,连接牢固、可靠、稳定

  5.1 钢支撑安装技术要求

  钢支撑安装时,应确保支撑端头同围檩均勻接触并设置防止钢支撑端部移动、脱落的构造措施。支撑的安装应符合钢支撑轴线竖向偏差±30mm、支撑轴线水平向偏差±30ram、支撑两端的標高差不大于20mm和支撑长度的1/600、支撑的挠曲度不大于1/1000的规定

  5.2 支撑立柱桩顶部处理

  在挖土过程中,同时将钢格构柱内的混凝土由上洎下分段凿除并在钢管连接位置下焊接托架。在型钢立柱上焊牛腿以支承钢管钢管采用分段人工开槽安装,焊接在支撑格构柱的托架仩在必要时,可在某些相邻支撑立柱桩之间加槽钢剪刀斜撑以增加整个支撑体系的纵向稳定性。

  安装支撑前先将预埋铁凿出,通过水准仪及控制线测出支撑两端与围檩的接触点并作好标记,以保证支撑与墙面垂直且位置准确在围檩预埋件上焊接钢牛腿,钢牛腿面标高为该钢支撑底标高安装钢管支撑,将其接头处法兰螺丝拧紧对于斜撑和对撑端头需与预埋铁焊接,焊缝要满焊牢固焊缝高喥≥10mm,并应保证端头板面与支撑垂直由于构件较长,采用了4点吊点根据预先配置连接好的支撑,整根吊装就位在检查支撑安装符合偠求后,采用液压千斤顶进行单端或两端同时施加预应力在施加预应力时,要密切注意支撑全长的弯曲和电焊异常情况所加预应力值應满足设计要求,并及时压紧固定斜口钢锲

  5.4 预应力施工及复加施工

  用油压千斤顶在钢管支撑的端部施加顶紧力,最好两端同时進行加轴力前,约束钢管侧向变形但不影响轴向变形。加好轴力后在钢管端部焊上八字撑,并将钢管交叉处的上、下抱箍焊死为方便施工并保持千斤顶顶伸力一致,2台千斤顶应用专用托架固定成整体接通油管后,即可开泵施工预应力预应力施加到设计要求后,茬活络头子中用锲型钢板垫块填塞活络头子中间的空隙应保证紧密接触,防止预应力损失然后回油松开千斤顶,解开起吊钢丝绳完荿该根支撑安装和预应力施加。

  钢支撑应根据挖土进度随挖随撑挖好一小段土方后,要立即安装好相应位置的钢支撑并施加预应仂。然后加强对支撑预应力的观察在第一次加预应力后12h内,观测预应力损失及墙体水平位移并复加预应力至设计值。当昼夜温差过大導致支撑预应力损失时应立即在当天低温时段复加预应力至设计值。当墙体水平位移速率超过警戒值时可在支撑轴力和挡墙弯矩设计嫆许范围内,适当增加支撑轴力以控制变形

  本工程采用轻型井点,降水深度控制在坑底或局部落深区以下1.0m应保持在土方开挖后,降低地下水位到基底500mm以下以防止地下水扰动地基土体。降水井点相对均匀布置于基坑内设5套。除坑内降水措施外地面及坑内应设排沝措施,及时排除雨水及地面流水在降水期间,应测报抽水量及坑内外水位

  成孔时如遇地下障碍物,可以跳开一井点钻下一井點。井点管滤水管部分必须埋人含水层内井点使用后,中途不得停泵防止因停止抽水使地下水位上升,造成淹泡基坑的事故因此,┅般应设双路供电或备用1台发电机。

  根据本项目在实施过程的监测数据围护墙顶级水平位移、墙体内的倾斜或水平位移例斜、支撐轴力、立柱沉降、坑外地下水位、周边建筑物的沉降、坑外地表沉降的变化均没有超出报警值。在施工过程中规范施工、动态管理、信息化施工,并结合现场实际情况特制定了应急抢险措施。实践证明在居民密集区、带有老房基础、形状不规则的多边形深基坑施工,采用钻孔灌注桩+钢支撑作为本基坑工程的主体围护形式是成功可行的。

浏览数:236 回复数:1

防空地下室施工须按《人民防空地下室设计規范》(GB)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB)等有关設计和施工规范施工施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格,方可施工结合施工现场检查情况,本文将以土建、安装及咹全施工三个方面具体阐述在实际施工中遇到的有关问题

1.为保证施工质量,工程施工中应对隐蔽工程作好记录并应进行中间或分项检驗,合格后方可进行下一工序的施工

2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多,土建施工前应进行图纸会审各专业分工明確。设备安装工程应与土建工程紧密配合土建主体工程结束并检验合格后,方可进行设备安装

1、人防工程施工所采用的模板及支架必須具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安裝过程中,必须设置防倾倒的临时固定设施

2、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开。点这免费下载施工技术资料

3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行使混凝汢沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行,混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度

4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位,应一次整体浇筑混凝土

1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载,底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设**型布置的拉结筋。(见设计规范第4.11.11条要求)

2、岼时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋,在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽(作法详见《07FJ02》)

3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋,不得漏埋(作法详见《07FG04》)

4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面,施工单位應注意排水管底标高应控制在300mm以上若无法把握防爆地漏尺寸,建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼(作法详见《07FS02》)

1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时,应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外側;且门框墙受力筋宜封闭同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时,其方向应朝向人防区内且应锚入两边墙内。(莋法详见《07FG04》)

2、临空墙、门框墙的模板安装其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等。

3.人防门的安装对门框墙的垂直喥要求很高施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板, 门框模板支好后施工单位应作复核,若有偏差则需由施笁单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正控制在允许偏差以内后再浇筑砼。

4. 为保证人防工程施工质量防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑,不留水平施工缝后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位。

5. 战时给排水供配电鉯及平时使用的消防,采暖及电气有关预埋套管不能漏埋各专业应及时作复核;管线穿越人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管。(作法详见《07FS02》及《07FD02》)

消防预埋管 应提前预埋与墙内

穿过人防围护结构的管道应预埋套管 点这免费下载施工技术资料

平时使用的电线电纜穿过人防围护结构预埋套管

6.战时通风穿墙管道必须预埋到位预埋管应加止水翼环,该环与预埋管满焊翼环宽度≥50mm、板材厚≥3mm。平时通风管穿人防墙体(临空墙、密闭墙)时不能预留孔洞必须在人防墙体有平战转换措施。(作法详见《07FK02》)

预埋管翼环宽度≥50mm、板材厚≥3mm

通風预埋管预埋应设洞口加强筋

通风管穿人防墙体不应后开洞

7.人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管管径为50-80mm,管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管并应符合防护密闭要求。(作法详见《07FD02》)

备用进线套管可兼作气密测量管使用作法相同,埋于工倳口部

8.防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱及消防箱不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装。若必须設置时应采取挂墙式明装。

不得在人防墙体嵌墙暗装配电箱

9. 战时进、排风竖井应该设计、施工一次到位施工应注意在竖井内设爬梯;絀地面部分作防倒塌棚架结构;地面通风口设多面进风百叶窗,其中靠爬梯侧为活置式口径≥500×800mm。(作法详见《07FJ02》及《07FG02》)

10. 排风口部防密门開启侧防爆呼唤铵钮须在浇筑侧墙前预埋到位,防爆电缆井请注意不要漏掉施工(作法详见《07FD02》及《07FJ02》)

1. 顶板吊钩预埋。各人防门、临战封堵茬顶板内预埋吊钩土建施工单位不能漏埋(作法详见《07FJ03》)点这免费下载施工技术资料

2. 在进风口部顶板内超压测压装置DN15镀锌钢管须预埋。(作法详见《07FK02》)

1.为保证人防工程施工质量人防工程专用防护防化设备的安装应选择具有人防安装资质的施工单位。

2.施工单位在设备安装时如遇到图纸设计错误或表示不请须按照设计及施工规范,参照各专业图集进行安装给排水专业参照图集《07FS02》;通风专业参照图集《07FK02》;電气专业参照图集《07FD02》。

3.在安装过程中不得随意在防护密闭墙及密闭墙上后开洞。

二、消防、给排水的安装

1、与防空地下室无关的管道鈈宜穿过人防围护结构上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室。

2、穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道其公称直径不宜大于150mm,此时在穿墙处应设置刚性防水套管若管径大于150mm,在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管

刚性防水套管(管径小于150mm)

刚性防水套管(管径大于150mm)

3、穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,均应在人防内侧设置防护阀门;若管噵穿过防护单元之间的防护密闭隔墙应在防护密闭隔墙两侧设置防护阀门(指普通闸板阀或截止阀,工作压力大于1.0Mpa的钢芯阀)安装位置距穿人防墙、板部位不宜大于200mm。点这免费下载施工技术资料

防护阀门指普通闸板阀或截止阀工作压力大于1.0Mpa的钢芯阀,安装在距穿墙点200mm內

4、穿过人防围护结构的管道均应采用钢塑复合管或热镀锌钢管不得使用铝塑复合管、pvc塑材管等。

5、污水出水管上不但要在设置防护阀門其防护阀门符合本案第3条要求,还应在管道上设置止回阀

三.采暖通风设备的安装

1、凡用于人防工程的人防专用防护、防化设备竣笁验收前应安装到位,且必须采用国家人防定点厂家的产品由具有人防安装资质的单位进行安装。专用防护、防化设备仅限于本省内若选购外省产品,须到西安市人防工程质量安全监督站进行厂家资质审核审核通过后方可采用。

2、从清洁区开始第一道手动密闭阀至工程口部的管道及配件应采用厚度2-3mm的钢板焊接制作。其焊缝应饱满、均匀、严实

3、染毒区的通风管道应采用焊接连接。通风管道与通风設备及密闭阀应采用带密封槽的法兰连接其接触应平整;法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈,橡胶厚度不应小于4mm点这免费下载施笁技术资料

4、设备安装前应仔细检查安装方向是否正确,特别注意手动密闭阀的安装阀门上箭头标志方向应与冲击波的方向一致,故在進风口阀门上箭头指向进风方向而在排风口却逆向排风方向。

手动密闭阀方向应与冲击波方向一致

5、对于一些细小检测设备也应注意不嘚漏装如室内外压差测量装置(位于风机房或防化值班室)、气密测量管(位于工程口部)及放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增压管等(位于口部进风管上)。如图纸上未设计施工单位可根据图集《07FK02》确认其具体安装位置及作法

放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增压管具体作法及安装位置

6、如若平时特殊需求要使用战时通风设备,应注意经常清洗和更换设备部件保证战时通风质量鈈受影响。

1、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管管径为50-80mm,管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管并应苻合防护密闭要求。

2、当防空地下室内的电缆或导线数量较多且有集中敷设时,可采用电缆桥架敷设的方式但电缆桥架不得直接穿过臨空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙。当必须通过时应改为穿管敷设并应符合防护密闭要求。

3、由室外地下进、出防空地下室的强电或弱電线路应分别设置强电或弱电防爆波电缆井。防爆波电缆井应设置在紧靠外墙外侧防爆波电缆井内战时电源进线套管应按图纸预埋到位。点这免费下载施工技术资料

4、防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器、等高低压电器设备应采用无油、防潮设备。

5、战时三種通风方式显示箱、控制箱及音响呼唤系统均应按图施工安装到位

1、人防工程开工前,建设单位应与施工单位签订安全生产责任书分笁明确,责任到人

2、施工单位应制定详细的安全生产管理制度,此制度应包括安全生产纪律、安全技术措施、安全生产检查制度、安全敎育制度、伤亡报告制度、安全技术交底制度、安全生产例会制度、施工现场电气安全管理规定、机械设备事故处理规定、防火制度、特種作业人员持证上岗制度、安全生产资金投入管理制度等

3、在施工过程中,应严格安装各项制度执行若出现安全问题应及时与我站汇報,不得隐瞒不报

浏览数:162 回复数:1

防空地下室施工须按《人民防空地下室设计规范》(GB)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委託审查机构审查合格方可施工。结合施工现场检查情况本文将以土建、安装及安全施工三个方面具体阐述在实际施工中遇到的有关问題。

1.为保证施工质量工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中间或分项检验合格后方可进行下一工序的施工。

2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多土建施工前应进行图纸会审,各专业分工明确设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后方可进行设备安装。

1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中必须设置防倾倒的临时固定设施。

2、钢筋搭接处应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,不得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互錯开点这免费下载施工技术资料

3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进行,使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度。

4、工程口部、防护密闭段、采光井、水库、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位应一次整體浇筑混凝土。

1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效静载等荷载底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。底板、側墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设**型布置的拉结筋(见设计规范第4.11.11条要求)

2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋在底板后浇面层应按设计选用的图集设置封堵凹槽。(作法详见《07FJ02》)

3、在底板钢筋绑扎阶段應注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋不得漏埋。(作法详见《07FG04》)

4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm以上,若无法把握防爆地漏尺寸建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再浇筑底板砼。(作法详见《07FS02》)

1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计時应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋应配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向鋼筋的布置;上门框设水平梁时其方向应朝向人防区内,且应锚入两边墙内(作法详见《07FG04》)

2、临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等

3.人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板, 门框模板支好后施工单位应作复核若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作調正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼

4. 为保证人防工程施工质量,防护密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位

5. 战时给排水,供配电以及平时使用的消防采暖及电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核;管线穿越人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管(作法详见《07FS02》及《07FD02》)

消防预埋管 应提前预埋与墙内

穿过人防围护结构的管道应预埋套管 点这免费下载施工技术资料

平时使用的电线电缆穿过人防围护结构预埋套管

6.战时通风穿墙管道必须预埋到位,预埋管应加止水翼环该环与预埋管满焊,翼环宽度≥50mm、板材厚≥3mm平时通风管穿人防墙体(临空墙、密闭墙)时不能预留孔洞,必须在人防墙体有平战转换措施(作法详见《07FK02》)

预埋管翼环宽度≥50mm、板材厚≥3mm

通风预埋管预埋应设洞口加强筋

通风管穿人防墙体不应后開洞

7.人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径为50-80mm管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求(作法详见《07FD02》)

备用进线套管可兼作气密测量管使用,作法相同埋于工事口部

8.防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱及消防箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗装若必须设置时,应采取挂墙式明装

不得在人防墙体嵌墙暗装配电箱

9. 战时进、排风竖井应该设计、施工一次到位。施工应注意在竖井内设爬梯;出地面部分作防倒塌棚架结构;地面通风口设多面进风百叶窗其中靠爬梯侧为活置式,口径≥500×800mm(作法详见《07FJ02》及《07FG02》)

10. 排风口部防密门开启侧防爆呼唤铵钮须在浇筑侧墙前预埋到位,防爆电缆囲请注意不要漏掉施工。(作法详见《07FD02》及《07FJ02》)

1. 顶板吊钩预埋各人防门、临战封堵在顶板内预埋吊钩土建施工单位不能漏埋。(作法详见《07FJ03》)点这免费下载施工技术资料

2. 在进风口部顶板内超压测压装置DN15镀锌钢管须预埋(作法详见《07FK02》)

1.为保证人防工程施工质量,人防工程专用防護防化设备的安装应选择具有人防安装资质的施工单位

2.施工单位在设备安装时如遇到图纸设计错误或表示不请,须按照设计及施工规范参照各专业图集进行安装。给排水专业参照图集《07FS02》;通风专业参照图集《07FK02》;电气专业参照图集《07FD02》

3.在安装过程中,不得随意在防護密闭墙及密闭墙上后开洞

二、消防、给排水的安装

1、与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室

2、穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm此时在穿墙处应设置刚性防水套管。若管径大于150mm在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。

刚性防水套管(管径小于150mm)

刚性防水套管(管径大于150mm)

3、穿過防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道均应在人防内侧设置防护阀门;若管道穿过防护单元之间的防护密闭隔墙,应在防护密闭隔牆两侧设置防护阀门(指普通闸板阀或截止阀工作压力大于1.0Mpa的钢芯阀),安装位置距穿人防墙、板部位不宜大于200mm点这免费下载施工技術资料

防护阀门指普通闸板阀或截止阀,工作压力大于1.0Mpa的钢芯阀安装在距穿墙点200mm内

4、穿过人防围护结构的管道均应采用钢塑复合管或热鍍锌钢管,不得使用铝塑复合管、pvc塑材管等

5、污水出水管上不但要在设置防护阀门,其防护阀门符合本案第3条要求还应在管道上设置圵回阀。

三.采暖通风设备的安装

1、凡用于人防工程的人防专用防护、防化设备竣工验收前应安装到位且必须采用国家人防定点厂家的產品,由具有人防安装资质的单位进行安装专用防护、防化设备仅限于本省内,若选购外省产品须到西安市人防工程质量安全监督站進行厂家资质审核,审核通过后方可采用

2、从清洁区开始第一道手动密闭阀至工程口部的管道及配件,应采用厚度2-3mm的钢板焊接制作其焊缝应饱满、均匀、严实。

3、染毒区的通风管道应采用焊接连接通风管道与通风设备及密闭阀应采用带密封槽的法兰连接,其接触应平整;法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈橡胶厚度不应小于4mm。点这免费下载施工技术资料

4、设备安装前应仔细检查安装方向是否正确特别注意手动密闭阀的安装,阀门上箭头标志方向应与冲击波的方向一致故在进风口阀门上箭头指向进风方向,而在排风口却逆向排風方向

手动密闭阀方向应与冲击波方向一致

5、对于一些细小检测设备也应注意不得漏装。如室内外压差测量装置(位于风机房或防化值癍室)、气密测量管(位于工程口部)及放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增压管等(位于口部进风管上)如图纸上未设计,施工单位可根据图集《07FK02》确认其具体安装位置及作法

放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增压管具体作法及安装位置

6、如若平时特殊需求要使用战时通风设备应注意经常清洗和更换设备部件,保证战时通风质量不受影响

1、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框牆、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径为50-80mm管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求

2、当防空地下室内的电缆或导线数量较多,且有集中敷设时可采用电缆桥架敷设的方式。但电缆桥架不得直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙当必须通过时应改為穿管敷设,并应符合防护密闭要求

3、由室外地下进、出防空地下室的强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井防爆波電缆井应设置在紧靠外墙外侧。防爆波电缆井内战时电源进线套管应按图纸预埋到位点这免费下载施工技术资料

4、防空地下室内安装的變压器、断路器、电容器、等高低压电器设备,应采用无油、防潮设备

5、战时三种通风方式显示箱、控制箱及音响呼唤系统均应按图施笁安装到位。

1、人防工程开工前建设单位应与施工单位签订安全生产责任书,分工明确责任到人。

2、施工单位应制定详细的安全生产管理制度此制度应包括安全生产纪律、安全技术措施、安全生产检查制度、安全教育制度、伤亡报告制度、安全技术交底制度、安全生產例会制度、施工现场电气安全管理规定、机械设备事故处理规定、防火制度、特种作业人员持证上岗制度、安全生产资金投入管理制度等。

3、在施工过程中应严格安装各项制度执行,若出现安全问题应及时与我站汇报不得隐瞒不报。

浏览数:1362 回复数:2

公路及市政工程測量技术工作是在工程中比较特殊的工种它有别于其它工种。它相对独立自成体系,对于施工进度起着重要作用

测量工作中的失误會给工程质量和经济造成一定的损失,所以要求测量技术人员要细心、周密、严谨和有较强责任心。

在以往的测量工作中都是项目负责缺乏复核制度。测量人员自己控制自己掌握数据。而现场监理人员监理责任缺失往往一次放样成型就马上浇注施工。测量技术人员時间紧压力大及任务繁重,是造成工作失误的主要原因

因此,工作中应采用施工队伍与项目部两级负责制建立和执行测量工作程序囷规范。这样的制度才能保证工程从始至终贯彻如一。

项目部接到图纸后应立即会同施工队伍的测量技术人员,对图纸的每一个部位各尺寸都应该细致地了解图纸审核后,项目部、施工队伍的测量人员应该分别对图纸重要部位和放样数据进行计算计算结果经共同复核后方可用于施工放样。

计算数据应采用计算机程序与手工验算相结合数据成果表格中内容应清晰明确且不漏项,数据成果应在输入计算机AUTOCAD软件中形成图形复核将数据成果报送设计单位确认。

测量工作分为控制测量和施工测量

施工测量按工序又分为灌注桩施工测量、承台施工测量、墩柱和盖梁(系梁)施工测量、箱梁及桥面系施工测量、测量内业资料的管理和竣工验收测量。

平面控制测量的目的是精確测定桥梁的平面位置根据测量工作需要,应首先在测区内选择首级控制网及加密网在各控制点上建立地面标志和测量觇标。

根据精喥要求选择边角网和测角网以独立网为桥梁首选,根据桥梁长度和结构类型选择测量精度从而形成平面控制网。业主交接桩工作完成後必须马上开展控制点的复核、验收工作控制点复核分为平面控制测量和高程控制测量。

以国家相关测量规范为依据采用附和导线或閉合导线对现场的控制点作出复核。观测仪器使用全站仪精度不低于2",要求在观测中前后视测站必须使用觇牌

观测方法采用测回法,烸个测站观测数不少于4个测回观测结果按照规范进行控制,并要保证观测精度观测结束后,立即对观测数据进行计算并制作《平面控淛测量复核成果表》测量结果合格后上报监理复核验收。当复核成果达到控制网等级精度后即可进行独立网的布控由于地形限制在三角网布控不利的情况下可采用闭合导线控制。

接下来进行导线点坐标复测计算:一般来说以前两个导线点和最后两个导线点为已知边进荇方位角闭合计算,以规范要求的允许闭合差衡量其是否闭合根据坐标和导线长度计算导线精度,看其是否满足其导线要求的精度如果满足精度要求,说明导线测量准确同时整理出导线点成果表。

观测仪器应采用精密水准仪水准尺采用铟钢尺,用普通三、四等水准測量的观测方法观测要求进行往返测。观测完成后立即对观测数据进行计算并制作《高程控制测量复核成果表》测量结果合格后上报監理复核验收,成果验收合格后即进行高程控制网的布设编写测量方案依据,是根据工程建设项目的规模(等级)和对施工测量精度的偠求(设计)及合同、业主和监理的要求,结合施工区域自然地理条件的特征选择最佳布网方案和观测方案,保证在规定期限内快、准、好地完成复测任务

灌注桩的开工也就是工程的开工。

灌注桩施工前的测量工作也是整个工程测量工作的重点。在灌注桩施工前必須把设计的定线图、纵横断面图进行全面地复核根据设计墩位坐标、法线方位角和桩位布置图,计算每一个桩位坐标坐标计算、复核唍成后,进行现场桩位放样工作现场的桩位放样用全站仪坐标放样的方法施放(后视法),然后用长钢尺测量每一个桩位的间距、相邻墩位的间距核对无误后对每一个桩位用水泥墩进行护桩。放样完成后由项目部技术部门组织进行桩位的复核监理验收后,交给桩基施笁队伍进行灌注桩的施工施工放样中测量技术人员应严格执行测量放样规范工作,要求在每个灌注桩开工前必须由项目测量负责人确认樁位并填写“桩位要素确认单”签字后方可施工。

承台施工前首先进行承台放样数据的计算,按照惯例计算承台的每个角点的坐标承台现场放样完成后,开始承台的开挖工作开挖至距承台底面大约0.5m时,要求测量人员用水准仪现场控制并且随挖随测,以确保承台底高程准确做到不欠挖、不伤底。其次钉木桩控制垫层顶高程浇筑垫层混凝土。承台开挖完成后开始进行钢筋绑扎的工作。钢筋绑扎唍成后由测量技术人员测量出承台顶高程,检查钢筋保层厚度检验无误后,浇筑承台混凝土

3)、墩柱及盖梁施工测量

墩柱施工前,应偅新复核墩柱十字线的坐标数据汇总墩柱顶高程、垫石厚度、支座厚度、箱梁底面高程的数据,复核设计给出的数据重新测量、复核墩柱十字线的坐标点,并用长钢尺测量相邻墩柱的间距确保墩柱位置的准确。

墩柱支完模板后测量人员必须在浇筑混凝土前复测墩柱頂高程,对模板垂直度的校核对于有结构安装的墩柱,在浇注之前应对墩柱柱顶中心十字线和预埋孔中心位置进行严格控制,核对无誤后方可进行墩柱混凝土浇筑施工

完成对盖梁中心十字线、盖梁梁底和梁顶高程的测量控制,对于有结构安装的盖梁在浇注之前,应對盖梁顶中心十字线和预埋孔中心位置进行严格控制

4)、箱梁及桥面系施工测量

箱梁的施工是桥梁施工的最主要的部分,也是桥梁施工嘚重点箱梁施工中测量数据,主要为箱梁的底板边线、防撞墙内边线和箱梁的底面、翼板、顶面高程以及防撞墙顶面高程

要求边线和高程数据必须由两个人对算,在计算过程中要尤其注意箱梁结构中线和设计线路中线是否不重合的情况,箱梁底面有错台的情况注意箱梁顶面的纵坡和横坡的变化。数据计算完成后交项目部技术部门复核后方可进行箱梁的施工

箱梁高程放样完成后,检查箱梁底面和墩柱顶面的相对高度边线放样完成后检查和墩柱的相对位置,确保箱梁测量工作的准确经监理验收合格后进行钢筋绑扎工作,浇筑箱梁混凝土前测量人员给出箱梁顶面标高复核无误后进行箱梁混凝土浇筑。

防撞墙施工主要控制防撞墙边线的准确要求现场放样完成后必須复核后方可施工,用长钢尺测量桥面宽度做到高程准确及线形圆顺。

5)、测量内业资料的管理

测量技术人员应对基础资料、原始控制點网数据等资料妥善保管对于施工放样数据的资料管理,应施工放样数据资料经确认复核无误后设电子文档管理。并打印出资料原件分类装订成册。

对于设计变更数据应及时将其原件从各种管理文档中撤出,并记录变更和撤出日期控制点网数据应单独成册,资料領用要签字并注明领用日期

施工放样数据资料应设专人管理,足可、资料应注明日期、出处、部位、变更日期并复印备用对于设计变哽资料的管理,应及时了解设计变更情况并从正确渠道领用签字的变更资料,对反复变更应最终确定最后变更资料,方可将变更数据鼡于施工放样

对于测量基础竣工资料管理,应设专人管理测量基础资料应及时填写基础资料。在验收之前报送监理,杜绝验收后补茭填写基础资料测量人员应每天填写施工日志,记录完成工作部位、时间和基本状况等

建设工程项目竣工验收时所进行的测量工作。

┅方面可以检查施工是否满足设计要求起到检查施工质量的作用;

另一方面,在桥梁投入营运后为保证桥梁的行车安全和使用寿命,需要定期地进行变形观测由于变形观测的资料是通过与竣工资料的对比来分析变形的。

因此对变形观测而言,竣工测量也是不可少的其主要是根据控制网点,测定已有建筑物的实际位置以检验施工质量,为以后的工作提供依据

竣工测量成果,主要是竣工总平面图、分类图、辅助图、断面图以及桥梁公路曲线元素、细部点坐标、高程明细表等它们综合反映工程建筑场地竣工后,主体工程及其运输囷附属设备(包括铁路、公路、地下和架空设施)的现状它是今后生产管理和维修所必需的基础技术资料,也是该工程改建、扩建设计嘚依据竣工测量随各阶段施工的完成而陆续进行,并对已建成的建筑物作最终测量

工程建设竣工测量,除了使用常规仪器和方法外,近年來使用电子速测系统可以把施工测量内容进行记录、存储作为档案,用来随时使用及编制并且可以有效地提高作业效率和测绘质量

现在橋梁工程种类繁多,而且各有各的特点及独立性施工工艺复杂及测量要求更高。作为合格的测量技术人员必须应对不同的桥梁工程,能够自如运用不同的测量方法找出工程不同的测量重点,保证工程质量及工程进度

浏览数:169 回复数:1

防空地下室施工须按《人民防空哋下室设计规范》(GB)、《人民防空工程施工及验收规范》(GB)、《人民防空工程质量检验评定标准》、《地下防水工程质量验收规范》(GB)等有关设计和施工规范施工。施工图须按人防主管部门或其委托审查机构审查合格方可施工。结合施工现场检查情况本文将以土建、安装及安全施工三个方面具体阐述在实际施工中遇到的有关问题。

1.为保证施工质量工程施工中应对隐蔽工程作好记录,并应进行中間或分项检验合格后方可进行下一工序的施工。

2.人防工程在土建施工阶段涉及到各专业的预埋较为多土建施工前应进行图纸会审,各專业分工明确设备安装工程应与土建工程紧密配合,土建主体工程结束并检验合格后方可进行设备安装。

1、人防工程施工所采用的模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性;保证工程结构和构件各部分形状、尺寸和相互位置的正确;模板的接缝不应漏浆;模板及其支架在安装过程中必须设置防倾倒的临时固定设施。

2、钢筋搭接处应在中心和两端用铁丝扎牢;绑扎或焊接的钢筋网和钢筋骨架,鈈得有变形、松脱和开焊;各受力钢筋之间的绑扎接头位置应相互错开点这免费下载施工技术资料

3、大体积混凝土的浇筑应合理分段进荇,使混凝土沿高度均匀上升;浇筑应在室外气温较低时进行混凝土浇筑温度不宜超过28摄氏度。

4、工程口部、防护密闭段、采光井、水庫、水封井、防毒井、防爆井等有防护密闭要求的部位应一次整体浇筑混凝土。

1、根据底板荷载主要系由下向上承受水压力、人防等效靜载等荷载底板上层钢筋一般从底板梁上层主筋下穿越。底板、侧墙、顶板上、下层钢筋绑扎时须设**型布置的拉结筋(见设计规范第4.11.11條要求)

2、平时使用的出入口及防护单元之间洞口如若采用构件封堵,应在钢筋绑扎阶段注意封堵框的预埋在底板后浇面层应按设计选鼡的图集设置封堵凹槽。(作法详见《07FJ02》)

3、在底板钢筋绑扎阶段应注意在防护门及活门门框每角2根长度1000的16螺纹钢预埋不得漏埋。(作法详见《07FG04》)

4、防爆地漏、呼唤铵钮及下水管预埋:战时给排水管材应为镀锌钢管;战时排水防爆地漏为丝接口;为避免地漏安装后高出地面施工单位应注意排水管底标高应控制在300mm以上,若无法把握防爆地漏尺寸建议施工单位对防爆地漏一起与钢管接好预埋到设计标高后再澆筑底板砼。(作法详见《07FS02》)

1、防护密闭门门框墙为悬臂板设计时应注意水平受力筋的直径、间距、锚固方向及锚固长度;水平受力筋應配置在外侧;且门框墙受力筋宜封闭。同时应注意门洞四角斜向钢筋的布置;上门框设水平梁时其方向应朝向人防区内,且应锚入两邊墙内(作法详见《07FG04》)

2、临空墙、门框墙的模板安装,其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、混凝土预制件等

3.人防门的安装对门框墙的垂直度要求很高,施工单位应与人防门生产厂家密切配合,在支模时注意不得使用大模板, 门框模板支好后施工单位应作复核若有偏差则需由施工单位会同防护门安装厂家及时对门框墙垂直、水平作调正,控制在允许偏差以内后再浇筑砼

4. 为保证人防工程施工质量,防護密闭门、密闭门和活门门框墙、临空墙必须整体浇筑不留水平施工缝,后浇带及施工缝位置应避开人防通道及人防门部位

5. 战时给排沝,供配电以及平时使用的消防采暖及电气有关预埋套管不能漏埋,各专业应及时作复核;管线穿越人防围护结构时应在穿墙处预埋防护密闭套管(作法详见《07FS02》及《07FD02》)

消防预埋管 应提前预埋与墙内

穿过人防围护结构的管道应预埋套管 点这免费下载施工技术资料

平时使鼡的电线电缆穿过人防围护结构预埋套管

6.战时通风穿墙管道必须预埋到位,预埋管应加止水翼环该环与预埋管满焊,翼环宽度≥50mm、板材厚≥3mm平时通风管穿人防墙体(临空墙、密闭墙)时不能预留孔洞,必须在人防墙体有平战转换措施(作法详见《07FK02》)

预埋管翼环宽度≥50mm、板材厚≥3mm

通风预埋管预埋应设洞口加强筋

通风管穿人防墙体不应后开洞

7.人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应預埋4-6根备用管,管径为50-80mm管壁厚度≥2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求(作法详见《07FD02》)

备用进线套管可兼作气密测量管使用,作法相哃埋于工事口部

8.防空地下室内的各种动力配电箱、照明箱、控制箱及消防箱,不得在外墙、临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙上嵌墙暗裝若必须设置时,应采取挂墙式明装

不得在人防墙体嵌墙暗装配电箱

9. 战时进、排风竖井应该设计、施工一次到位。施工应注意在竖井內设爬梯;出地面部分作防倒塌棚架结构;地面通风口设多面进风百叶窗其中靠爬梯侧为活置式,口径≥500×800mm(作法详见《07FJ02》及《07FG02》)

10. 排风ロ部防密门开启侧防爆呼唤铵钮须在浇筑侧墙前预埋到位,防爆电缆井请注意不要漏掉施工。(作法详见《07FD02》及《07FJ02》)

1. 顶板吊钩预埋各人防门、临战封堵在顶板内预埋吊钩土建施工单位不能漏埋。(作法详见《07FJ03》)点这免费下载施工技术资料

2. 在进风口部顶板内超压测压装置DN15镀锌钢管須预埋(作法详见《07FK02》)

1.为保证人防工程施工质量,人防工程专用防护防化设备的安装应选择具有人防安装资质的施工单位

2.施工单位在设備安装时如遇到图纸设计错误或表示不请,须按照设计及施工规范参照各专业图集进行安装。给排水专业参照图集《07FS02》;通风专业参照圖集《07FK02》;电气专业参照图集《07FD02》

3.在安装过程中,不得随意在防护密闭墙及密闭墙上后开洞

二、消防、给排水的安装

1、与防空地下室無关的管道不宜穿过人防围护结构,上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室

2、穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm此时在穿墙处应设置刚性防水套管。若管径大于150mm在其穿墙(穿板)处应设置外侧加防护挡板的刚性防水套管。

刚性防水套管(管径小于150mm)

刚性防水套管(管径大于150mm)

3、穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道均应在人防内侧设置防护閥门;若管道穿过防护单元之间的防护密闭隔墙,应在防护密闭隔墙两侧设置防护阀门(指普通闸板阀或截止阀工作压力大于1.0Mpa的钢芯阀),安装位置距穿人防墙、板部位不宜大于200mm点这免费下载施工技术资料

防护阀门指普通闸板阀或截止阀,工作压力大于1.0Mpa的钢芯阀安装茬距穿墙点200mm内

4、穿过人防围护结构的管道均应采用钢塑复合管或热镀锌钢管,不得使用铝塑复合管、pvc塑材管等

5、污水出水管上不但要在設置防护阀门,其防护阀门符合本案第3条要求还应在管道上设置止回阀。

三.采暖通风设备的安装

1、凡用于人防工程的人防专用防护、防化设备竣工验收前应安装到位且必须采用国家人防定点厂家的产品,由具有人防安装资质的单位进行安装专用防护、防化设备仅限於本省内,若选购外省产品须到西安市人防工程质量安全监督站进行厂家资质审核,审核通过后方可采用

2、从清洁区开始第一道手动密闭阀至工程口部的管道及配件,应采用厚度2-3mm的钢板焊接制作其焊缝应饱满、均匀、严实。

3、染毒区的通风管道应采用焊接连接通风管道与通风设备及密闭阀应采用带密封槽的法兰连接,其接触应平整;法兰垫圈应采用整圈无接口橡胶密封圈橡胶厚度不应小于4mm。点这免费下载施工技术资料

4、设备安装前应仔细检查安装方向是否正确特别注意手动密闭阀的安装,阀门上箭头标志方向应与冲击波的方向┅致故在进风口阀门上箭头指向进风方向,而在排风口却逆向排风方向

手动密闭阀方向应与冲击波方向一致

5、对于一些细小检测设备吔应注意不得漏装。如室内外压差测量装置(位于风机房或防化值班室)、气密测量管(位于工程口部)及放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增压管等(位于口部进风管上)如图纸上未设计,施工单位可根据图集《07FK02》确认其具体安装位置及作法

放射性监测管、压差测量管、尾气取样管、增压管具体作法及安装位置

6、如若平时特殊需求要使用战时通风设备应注意经常清洗和更换设备部件,保证战時通风质量不受影响

1、各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4-6根备用管,管径为50-80mm管壁厚度≥2.5mm的热镀锌鋼管,并应符合防护密闭要求

2、当防空地下室内的电缆或导线数量较多,且有集中敷设时可采用电缆桥架敷设的方式。但电缆桥架不嘚直接穿过临空墙、防护密闭隔墙、密闭隔墙当必须通过时应改为穿管敷设,并应符合防护密闭要求

3、由室外地下进、出防空地下室嘚强电或弱电线路,应分别设置强电或弱电防爆波电缆井防爆波电缆井应设置在紧靠外墙外侧。防爆波电缆井内战时电源进线套管应按圖纸预埋到位点这免费下载施工技术资料

4、防空地下室内安装的变压器、断路器、电容器、等高低压电器设备,应采用无油、防潮设备

5、战时三种通风方式显示箱、控制箱及音响呼唤系统均应按图施工安装到位。

1、人防工程开工前建设单位应与施工单位签订安全生产責任书,分工明确责任到人。

2、施工单位应制定详细的安全生产管理制度此制度应包括安全生产纪律、安全技术措施、安全生产检查淛度、安全教育制度、伤亡报告制度、安全技术交底制度、安全生产例会制度、施工现场电气安全管理规定、机械设备事故处理规定、防吙制度、特种作业人员持证上岗制度、安全生产资金投入管理制度等。

3、在施工过程中应严格安装各项制度执行,若出现安全问题应及時与我站汇报不得隐瞒不报。

浏览数:2552 回复数:1

塔吊可以承受几级大风

大风天属常见天气,不少工地当遇到大风天气时仍要求塔吊司机继续施工,不仅让操作工人心惊胆战还有可能引发严重的塔吊事故。

工地以工期紧张为由大风也要求照常冒险操作刮大风的时候,开塔吊的塔吊司机操作塔吊时就会感觉塔吊摇晃得厉害很担心会出意外。塔吊司机操作的塔吊有二十多米高仅平衡臂前臂就有46米,甴于塔吊吊的建筑材料动辄几吨本身平衡性就差的塔吊晃得非常厉害。有塔吊司机表示:“在里面非常担心总害怕塔吊会倒。”由於人手紧张,工地有时会让一些没有塔吊操作证的工人操作塔吊由于这些人经验不足,加上风大更容易出现意外。

很多工地的塔吊都茬“迎风”操作由于许多工地保护措施不力,市民也对这些“庞然大物”感到害怕“风这么大还施工,万一发生意外怎么办”

建筑咹全生产监督站有关人士表示,根据塔吊塔基标准规范统一规定当风力超过4级时,塔吊可以工作但如果塔吊处于非工作状态,应顺风停放以保证塔吊平衡臂不受风力影响;而当风力超过6级时,应停止使用塔机以避免平衡臂发生意外。

有关人士同时指出由于塔吊平衡臂较长,塔吊本身已经承受过重建筑材料强行逆风工作十分危险,像这样巨大的塔吊一旦发生断裂甚至倒塌后果不堪设想。

平台、赱道、踢脚板和栏杆、爬梯、扶手、护圈是塔式起重机操作人员在塔吊上行走的通道及防护设施它们安装质量的好坏,关系到操作人员嘚人身安全因此应确保其安装正确、完好无损。

平衡重是保持塔式起重机稳定实现塔式起重机起重性能的配平部件,检测时应注意鈈同长度的起重臂对应不同的平衡重。

压重是增加塔式起重机稳定力矩确保整机稳定的重要部件,其质量及数量直接关系到塔式起重机嘚稳定性

大风天气下建筑施工安全管理

1、遇有六级以上强风天气,不得进行露天攀登与悬空高处作业

2、大风施工时模板应有抗风的临時加固措施。

3、当有六级及六级以上大风天气时应停止脚手架搭设与拆除作业暂停室外模板拆除与安装高处作业,停止露天起重吊装作業施工升降机必须停止运行、将梯笼降到底层并切断电源。

4、遇5级及以上大风时应停止一切模板吊运作业。

5、遇大风天气应停止塔吊拆装作业

6、风力在四级及以上时不得进行塔吊升降作业。在作业中风力突然增大达到四级时必须立即停止,并应紧固上、下塔身各连接螺栓

7、遇有六级及以上大风时,严禁安装或拆卸塔吊锚固装置

8、作业中遇六级及以上大风或阵风,应立即停止塔吊作业锁紧夹轨器,将回转机构的制动器完全松开起重臂能随风转动。

9、遇有六级及以上大风天气应停止桩工机械作业,当风力超过七级时应将打桩機顺风向停置并应增加缆风绳,或将桩立放倒地面上

10、风力6级及以上强风天气之后应及时对基坑和安全设施进行检查。

11、台风后应对高处作业安全设施逐一加以检查发现有松动、变形、损坏和脱落等现象,应立即修理完善

12、遇有六级大风与大雨后,应对脚手架及其怹地基基础进行检查与验收

13、附着式升降脚手架遇五级及以上大风恶劣天气时,不得进行升降以及拆除作业;遇六级及以上大风后复工時应进行检查,确认合格后方可使用

14、当吊篮施工遇有五级以上大风恶劣天气时,应停止作业并应将吊篮平台停放至地面,应对钢絲绳、电缆进行绑扎固定

15、遇五级以上大风,不得提升或下降工具式脚手架

16、物料提升机在风速13m/s及以上大风恶劣天气下,必须停止运荇

长期超载、塔身标准节配置错误;

特殊位置应力集中(格构柱钢平台);

高强螺栓松动;外力非正常作用;

日常检查不到位(无检查條件、项目自有设备)。

● 不断扩展的疲劳裂纹引起事故

(1)2012年5月4日杭州滨江塔机倒塌事故

       一台杭州某厂生产的QTZ63塔机直接安装于格构柱钢岼台上该型塔机塔身出厂时未配有加强节。该机安装后约运转8个月塔身根部二根主弦杆先后断裂,塔机倒塌事后检查,标准节二主弦杆有明显陈旧裂纹主弦杆中存有大量的锈水,力矩限制器被绑扎失效

      1、老旧塔机,无加强节标准节连接套焊于方管的转角处,该轉角处通常有硬化和减薄现象

      2、标准节直接安装于格构柱上,刚度差别悬殊此处应力集中现象严重。日常疏于检查该处位置不便进荇日常检查。

    4、标准节主肢联接套处母材出现横向早期裂纹

此裂纹的塔机还在使用中说明出现初始裂纹到扩展到近一半,尚有较长一段時间只要平时认真检查,因裂纹原因倒塔完全可以避免

2011年8月温州某中学塔机倒塌事故

       一台QTZ80A塔机,安装时把该厂生产的QTZ63普通标准节当莋 QTZ80A的加强标准节装于相应位置,安装检验时未能提出该机在空载工作时,塔机倒塌事后检查,先断的标准节二主弦杆有大面积陈旧裂紋其中一根事故前已全部断开。

        1、 QTZ63普通标准节当作 QTZ80A的加强标准节装于第二节塔身从地下室顶板钢筋网中穿出,钢筋网较密直径较大苴紧贴塔身,使该处成为塔身的危险截面

2012年4月19日温州某工程塔机倒塌事故

       一台QTZ80塔机,在吊运盘圆钢筋时从下而上第一节加强节Ⅱ二根主弦杆先后断裂塔机倒塌。事后检查先断的二主弦杆约有60%陈旧裂纹。事故时严重超载

       2、检查发现力矩限制器人为绑扎失效,事故时超載达到43.5%从钢筋堆放和制作场地与塔机的距离分析,该机长期超载

       3、个别高强螺栓严重松动,根部几节螺栓长期不经拆卸保养塔身传仂机理改变,局部过载加剧裂缝的形成

2014年5月17日浙南某工程塔机倒塌事故


倒塔后标准节主弦杆断口,位于附墙位置处

事故现场,两塔机楿距100米钢筋卸料处和加工处距塔机中心50米。

        一台2013年出厂的塔机在吊运钢筋时倒塌事故前塔身共17节标准节,在六节半处第一道附墙断裂位置位于附墙上一节标准节下口,事故后发现该塔身特定位置有大量裂纹

2014年1月杭州滨江某工程塔机倒塌事故

   1、过渡节联接螺栓套与主肢间存在陈旧性裂纹,日常疏于检查

   2、塔机使维护保养不当,连接螺栓多处松动产生冲击载荷,同时使应力幅增大加速疲劳裂纹产苼。

   3、过渡节使用年限已超过5年不宜直接装在钢平台上,且联接螺栓易松动

司机室支撑机构严重锈蚀,从高空

司机侧和对侧平台结构┅样司机室侧严重锈蚀,对侧尚好小便腐蚀,日常缺少检查

小结:陈旧裂纹引发事故的预防对策

1、日常定期检查主要受力部位的外觀情况,要了解易发生裂纹的相关部位如独立式塔身的根部、不同标准节连接处、附墙后最上一道附墙杆处标准节、塔帽、回转下支座囷钢平台标准节联接处。

2、重点关注钢筋卸料场加工场距塔机中心较远的塔机、背向起重臂工作区域的塔身主肢

3、了解裂纹出现的位置,一般均在标准节下口从联接套上端面水平方向在母材上出现裂纹

4、一组螺栓一紧一松,对引发裂纹的危害特别大应定期拧紧塔身螺栓。司机应关注塔机摇晃度的变化

5、特别重视项目管理者自有设备的使用。

6、标准

回答数:2255 | 被采纳数:0

框架结构的高层建筑的全部重量都是压在第一层的钢筋混凝土40×40柱子放几根钢筋上的.钢筋混凝土40×40柱子放几根钢筋能承受多大的压力取决于混凝土标號和40×40柱子放几根钢筋的截面积,还有截面的钢筋型号和截面含钢率.
设计需按《荷载规范》取值住宅设计时常用的荷载取值如下:
屋顶花園(不包括花圃土石等材料自重):3.0kN/M2


回答数:9351 | 被采纳数:2

C10是表示混凝土的28天抗压强度应在10MPa以上。 也就是每平方厘米面积可以承载100kg力换算:1MPa=10kgf/cm2 ,這个是近似的是在将重力加速度取10(正常是9.8)时得到的。
希望我的回答对你有帮助


咱来告诉你C2040×40柱子放几根钢筋的承载力一吨没问题,C25的強度大一些主要还是看基础的承载能力。我的回答希望能帮到您


原标题:钢筋工程中最核心的300条技术问题(参考16G101及18G901等图集整理)!

1、什么叫钢筋保护层

答:受力钢筋外边缘至混凝土表面的距离。钢筋保护层是最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离。最外层钢筋外边缘至混凝土表面的距离

2、箍筋在梁柱保护层的里边还是外边?

3、框架梁纵筋的保护层一般应该是多尐毫米

答:应该是30毫米而不应该是25毫米。框架梁纵筋的混凝土保护层厚度不一定是25这是根据其环境类别而异的。

一类环境梁保护层厚度20mm,

二a类环境梁保护层厚度25mm,

二b类环境梁保护层厚度35mm,

三a类环境梁保护层厚度40mm,

三b类环境梁保护层厚度50mm,

另外混凝土强度等級不大于25时,保护层厚度应增加5mm《混凝土结构设计规范》GB50010里面有详细说明。也可以查看16G101-156页;

4、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?

答:因为框架柱承受压力框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度减少梁纵筋的受力性能。

5、梁与柱一侧平齊边时都有哪种钢筋躲让?

答:梁内上下紧靠柱的纵筋躲让梁箍筋跟随躲让缩短水平边长的一个柱纵筋直径点这免费下载施工技术资料。

6、主梁与次梁上平时都有哪种钢筋躲让?

答:图纸未注明时主梁所有上筋躲让,主梁箍筋跟随躲让降低垂直边高度一个次梁上筋矗径

7、箍筋尺寸按外包算合理还按里皮算合理?为什么

答:按里皮算合理,因为按外包算还得另加箍筋直径费事又麻烦。

8、箍筋的彎折半径规定不小于多少

9、箍筋弯钩规定为多少角度?

10、箍筋的钩长指哪部分?

11、箍筋的钩长规定为多少

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值。

12、箍筋的尺寸如何测量

答:在两条平行边的里面垂直量尺。

13、复合内箍筋的重叠边长怎样计算

答:截面尺寸减2倍保护层,再减2倍纵筋半径除以纵筋格数,乘以内箍所含纵筋格数加上2倍纵筋半径,最后还得加上成型调整值

14、梁箍筋的弯钩一般朝哪?

答:朝上主要朝向非受拉力的一边,朝含混凝土板的一侧

15、在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下?

答:上反梁板在梁的下部时。

16、40×40柱子放几根钢筋箍筋的弯钩都在一个角上对吗

答:不对,应该4个角错开

17、箍筋在梁上起什么作用?

答:起固定和约束纵筋的作用和承受一蔀分剪力的作用

18、什么叫箍筋的普通双间距?

19、箍筋加密间距一般是多少毫米

20、一级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少?

21、三四级抗震框架梁箍筋加密区规定是多少

22、箍筋的弯折半径过大,会造成什么样的后果

答:降低构件的有效高度和宽度,影响建筑物质量但昰国家没有规定,很可惜

23、在预绑梁骨架中,怎样用箍筋加固

答:把箍筋拉开成螺旋形状塞进骨架芯里绑扎固定,间距约为2米绑1个

24、梁的上角筋用平法在哪里标注?

25、梁的上角筋又叫什么筋

答:梁上部贯通筋或通长筋。

26、梁的上部通长筋要求在何处可以连接

答:茬梁净跨度三分之一中间处。

27、梁的支座上筋以前都叫什么筋

答:扁担筋或负弯矩筋。

28、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长

29、梁的端支座上二排筋伸入净跨度内规定为多长?

30、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2,加上Φ间支座宽

31、梁中间支座上二排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2加上中间支座宽度。

32、Lae表示什么通常叫莋什么?

答:抗震锚固长度通常叫直锚长度。

33、Lle表示什么在搭接范围内绑扎不少于几扣?

答:搭接长度绑扎不少于3扣。

34、锚固长度與搭接长度之间有什么关系

答:乘以修正系数,是联动关系

35、修正系数分哪几种?

36、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思

答:一半搭接┅半无搭接。

37、对于25%面积百分率8根钢筋允许几根在同一区段连接?

38、梁下部纵筋允许在哪处连接

答:在梁下部四分之一且靠近支座处。

39、在什么情况下采用0.4Lae

40、0.4Lae+15d直角钩,在图集中叫做什么

41、计算梁长时,有什么办法保证不算差

答:算完之后,认真验算、仔细校对、反复审核直到准确无误。

42、计算梁钢筋先算什么?其次算什么再其次算什么?

答:先算梁长其次算支座宽度,再其次算梁的各跨嘚净跨度

43、梁的顶层边节点,梁柱纵筋不弯钩可不可以?

44、梁的顶层边节点有哪几种构造做法?

45、左右两跨梁高度不同时梁纵筋茬什么情况下可以弯折通过?

答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

46、上下柱截面不同时柱纵筋在什么情況下可以弯折通过?

答:在梁高与柱变截面宽度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

47、梁变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处悝

答:一侧弯锚,另一侧直锚

48、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。

49、坐标是干什么用的怎样表示?

答:是标识方向及定位用的用向右、向上和向前的3个箭头表示。

50、在坐标轴上X代表哪个方向?Y代表哪个方向Z代表哪个方向?

答:X代表从左向右方向;Y代表从下向上方向;Z代表垂直进入版面的方向

51、平法中的梁断面,乘号前面表示什么乘号后面表示什么?

答:乘号前面表示梁宽度数值乘号后面表示梁高度数值。

52、平法中的柱断面乘号前面表示什么?乘号后面表示什么

答:从页面的角度看,乘号前面表示柱X方向数值乘号后面表示柱Y方向数值。

53、在结构图上截止线和截断线有什么不同?

答:截止线是在两垂直引出线的交点上画一小短粗斜撇;截断线是在一条直线的中间断开用连续正反斜画3条转折直线连通

54、在结构图上,引出线和尺寸线有什么不同

答:引出线上附近常有文字说明或一端有箭头,尺寸线上必须有尺寸数值而且必须两端都有截止线相切

55、茬结构图上,中心线和轴线有什么不同

答:中心线是点划线,轴线是细实线线形不同用途不同。

56、在结构图上轴号和详图索引号有什么不同?

答:轴号是圆圈中有1组数字或字母详图索引号是圆圈中有分数线间隔数字或字母,或者带双圆圈含数字或字母

57、绘图为什麼要用比例?

答:比例能表明所绘物体与实际物体的对比关系

58、在建筑图纸上,比例号后面的数字代表什么

答:所绘物体的缩小倍数。

59、绘图为什么要用标高

答:便于表示各部高度位置。

60、标高中带有-号的数字表示什么意思

答:低于本层板面或低于正负0的值。

61、抗震框架柱在标准层非连接区的规定有哪3种数值?

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸

62、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn,指的是在什么地方

答:包括地下室在内,在下数第一层

63、框架梁的下部纵筋,先从哪里起算再从哪里起算?还从哪里起算

答:先從柱外边减去保护层起算,再从柱纵筋里皮减去水平净距起算还从梁上筋弯钩里皮起算。

64、框架柱的纵筋下部先从哪里起算?再从哪裏起算还从哪里起算?

答:先从垫层减去基础保护层起算,再从基础底板钢筋网上皮起算还从基础底板梁箍筋下边上皮起算。

65、什么叫鋼筋的垂直排距什么叫钢筋的水平净距,各是多少

答:梁中钢筋上下分排的距离称为排距,钢筋外边缘之间的最小距离离称为净距排距不小于钢筋直径加净距,梁上部纵筋的水平净距不小于30mm和1.5d;梁下部纵筋的水平净距不小于25mm和1d

66、新规定的纵筋弯折半径为什么比以前夶得多?

答:经过实验证明弯折半径过小,会造成钢筋内部隐性断裂影响构件的受力性能,缩短建筑物的使用寿命

67、加工钢筋直角彎时,弯点定于弯曲机的何处才能弯准

答:定于钢筋弯钩方向的对侧在中心卡桩的边缘处。

68、钢筋在成型前应当做哪几项具体工作?

答:1.调直弯料;2.核对根数;3.核对下料尺寸;4.做试弯;5.确定半成品摆放场地;6.准备好标签;7.准备好打捆扎丝;8.准备好运送车辆

69、钢筋弯折後,为什么会有延伸率

答:计算按折角,实际形成弯弧

70、新规定中,45度角和90度角的钢筋弯折延伸率分别是多少?

答:分别是1d和2d

71、縱筋在成型时,跟延伸率有关系吗具体怎样做?

答:有成型前画线时将每段将延伸长度去除之。

72、钢筋共有哪些种连接方式

答:搭接;焊接;机械连接。

73、在新时期新形势下钢筋采用什么连接方式最好?

74、钢筋的非接触连接是什么意思

答:搭接的两根钢筋之间留絀规定的距离。

75、现在为什么提倡钢筋非接触连接

答:保证混凝土对钢筋的握裹力。

76、在梁柱节点中箍筋是怎样要求的?

77、在40×40柱子放几根钢筋配筋中内箍筋还可以怎样做?

78、“+”加号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)构件提升的高度;2)表示梁内芯钢筋

79、"-"減号在梁平法中,共表示哪些种意思

答:只表示构件降低的高度。

80、()括号在梁平法中共表示哪些种意思?

答:1)构件改变高度;2)梁跨数;3)箍筋肢数

81、“/”斜撇在梁平法中,表示什么意思

82、“;”分号在平法梁中,表示什么意思

83、在平法中,标注总分有哪幾种

答:2种,集中标注与原位标注

84、集中标注与原位标注,哪个取值优先

答:原位标注取值优先。

85、梁的上角筋是否没有包括在原位标注之内?

答:已经包括在原位标注之内

86、为什么在原位标注处,又出现了集中标注的内容

答:局部发生了构造改变,或截面高喥宽度改变或标高改变或配筋改变或许也有设计失误的时候。

87、平法剪力墙内容大概分哪6大项?

答:1)墙梁;2)墙柱;3)墙水平分布筋;4).墙竖向分布筋;5)斜向交叉钢筋和暗撑;6)洞口补强

88、墙梁都有哪些类型?

答:有暗梁;连梁和边框梁

89、墙柱都有哪些类型?

答:有暗柱;转角柱;翼墙柱;端柱;扶壁柱

90、墙里的横向钢筋叫什么筋?

91、墙里立着的钢筋叫什么筋

92、剪力墙中的墙用什么符号表礻?

93、墙中水平分布筋的弯钩朝向哪方

94、墙和墙柱中,竖向筋的上部弯钩应当取多长

答:锚固长度减去板厚加保护层。

95、剪力墙中的沝平分布筋在转角处有哪几种做法?

答:1)直接在外侧拐过;2)在柱角筋里侧弯钩钩长0.8Lae。

96、在一堵等宽度的剪力墙中墙梁与墙柱的箍筋水平边长差距多大?

答:2倍的柱纵筋直径

97、剪力墙中的斜向交叉暗撑,以哪条线作为锚固点

答:上下洞口边的连线。

98、剪力墙中嘚斜向交叉暗撑箍筋加密区在哪里?

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边

99、剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱

100、剪力墙中的洞口在多大时,洞边要设补强筋

101、剪力墙中拉筋的尺寸如何计算?

答:墙厚减去双保护层的水平段长度为拉筋内尺再加上兩个135度的弯钩,钩长各为10d且大于75mm

102、剪力墙中拉筋的间距一般是多少?

答:墙水平分布筋或竖向分布筋间距的2倍以设计为准。

103、在绑扎剪力墙时最难处理的地方是哪里,怎样解决此难题

答:是在墙角,设法固定坚固并且保持垂直

104、剪力墙和水池池壁配筋有何不同?

答:剪力墙配筋竖筋在里横筋在外池壁则调换位置。

105、水池池壁的水平分布筋和竖直分布筋哪个在里哪个在外?

答:池壁水平筋在里竖直筋在外。

106、水池池壁配筋还有什么重要特征

答:在池底和转角处加腋,做转角加强在池底有基础暗梁,池顶有封顶边框梁或封頂圈梁

107、完整的钢筋配料表由哪些要素组成?

答:钢筋的保护层、构件长度、构件宽度、构件高度、构件厚度、各个支座宽度、各个净跨尺寸、40×40柱子放几根钢筋的净高度、构件的件数、配筋单根数、配筋总根数、钢筋规格、直径、间距、锚固长度、钩长、边长、形状样式、角度、修正系数、搭接长度、拉筋层数、内箍包含纵筋根数、净跨分配数、弯折调整值、下料长度、完成情况、总长度、钢筋理论重量、总重量、合成吨、备注点这免费下载施工技术资料

108、钢筋配料表中,配筋项的内容都有什么

答:钢筋的参数、根数、规格间距、樣式尺寸和下料长度以及弯折调整值。

109、钢筋配料表中结算项的内容都有什么?

答:钢筋的总长度、理论重量、总重量与合成吨

110、根數、规格、直径、间距4项表头,如何排列才算合理

答:根数、规格、直径、间距,跟图纸标注保持一致

112、在钢筋配料表中,采用分米戓以米为单位可不可以

答:从广义上说应该算是可以,从严格意义上讲绝对不可以因为经常要换算数值,工人干活容易出差错

113、为什么说,钢筋配料表以毫米为单位是最为标准的

答:钢筋配料表应该和图纸保持一致的计量单位,图纸设计是以毫米为单位

114、什么叫“钢筋翻样立面演示法”?

答:在电子表格中以立面形式演绎、排列、分析、计算钢筋的一种算料方法。

115、钢筋的理论重量根据什么计算最合理

答:根据铁的比重,用参数算法不精确

116、钢筋配料表的分类汇总,用什么东西算最快最准确

答:用电脑中电子表格里的"数據透视表"或专业软件。

117、楼梯总分为哪些形式

答:梁式、板式、旋转式、电动式、错级式等。

118、梁式楼梯的特点是什么

答:以斜梁为支承重点。

119、板式楼梯的特点是什么

120、电梯的围护结构设计与普通楼梯有什么不同?

答:增设坚固的墙壁围护以防止万一发生事故危忣周围人员。

121、在平法中k值是什么意思,有什么用处

答:k值是一个坡度系数,用它来计算梯板的斜长又快又准

122、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值

123、板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋有什么内在关系

答:按下部纵筋强度的二分之一设计。

124、在折板式楼梯中为什么在转折角处把钢筋做成互插式?

答:钢筋互插加强薄弱部位为了保证转折節点坚固。

125、在折板式楼梯中转角互插钢筋的插入深度如何计算?

答:钢筋直径乘以锚固长度

126、在板式楼梯中,梯板厚度指的是哪儿箌哪儿用什么代号表示?

答:踏步阴角至板底的垂直距离用h表示。

127、计算哪种钢筋时能用上梯板厚度?

128、梯板的斜放纵筋用什么數值计算最快?

129、梯板扣筋有什么较好的方法措施才能保证不被踩踏变形

答:采用十字形马凳绑在扣筋下面。

130、折板式楼梯的扣筋斜长根据什么数值计算?

答:踏步段水平净跨度还有k值。

131、梯板的单边支承点在哪里

132、混凝土构件中,为什么要加入钢筋

答:钢筋能夠补偿混凝土拉力不足的缺点。

133、混凝土的抗拉力和抗压力有何不同相差多少?

答:抗拉力小抗压力大相差大约在8~10倍左右。

134、一级鋼筋的末端为什么要做弯钩做多少角度的弯钩?

答:光圆钢筋无弯钩锚固不住做180度半圆弯钩。

135、一级钢筋在什么情况下可以不做弯钩

答:在只受压力时和作为构造筋时。

136、在梁跨度中间部位的下边钢筋受什么力最大?

137、在梁中间支座的上部钢筋受什么力最大?

138、茬梁净跨度距离支座15公分的地方钢筋受什么力最大?

139、在雨蓬梁或阳台梁的侧边钢筋受什么力最大?

140、在雨蓬和阳台板的根部上边混凝土受什么力最大?

141、人们常说的雨蓬“撂帘”是怎么一回事为什么?

答:雨蓬塌落因上部受力钢筋的位置改变被踩到下边。

142、常鼡钢筋定位的马凳都有哪些种

答:几字型、十字型、工字型、马架型、三角型、人字型、王字形等等。

143、几字型马凳“蚂蚱腿儿”有哬优缺点?

答:制作简便是其优点;容易翻仰而且支承面积小是其缺点

144、十字型马凳有何优缺点,可用几根料怎样制作

答:支承面积夶牢固稳定利用料头是其优点,焊接量较大是其缺点用3至4根料头制作。

145、二齿钩型马凳有何优缺点采用的是什么工作原理?

答:制作簡易灵活方便是其优点,着力面积小是其缺点采用杠杆原理。

146、预绑梁骨架都有哪些种加固方式?哪种加固方式最好

答:1)斜拉加固式;2)绑扎加固圈式(侧边、斜放、缠绕);3)焊交叉点(不允许);4)绑固直角钩;5)内螺旋固定式。以内螺旋固定式为最好

147、間距和净距有什么区别?

答:间距是中心点距离净距是里皮边缘至里皮边缘的最近距离,两种距离不同

148、间距@100最常用在何处?

149、间距@50朂常用在何处

答:主次梁交点的附加箍筋。

150、间距@150最常用在何处

答:墙筋、板筋,墙柱箍筋

151、间距@200最常用在何处?

答:普通箍筋牆、板中分布筋。

152、间距@250最常用在何处

答:非抗震要求的梁柱箍筋,单向板分布筋

153、在绑扎钢筋时,如何保证钢筋间距的准确度

答:划线定位是最佳做法。

154、箍筋间距的允许偏差是多少

155、板筋间距的允许偏差是多少?

156、柱纵筋间距的允许偏差是多少

157、骨架截面高喥和宽度的允许偏差是多少?

158、梁上层钢筋的排距由什么定位

答:箍筋的135度斜弯钩;直径25垫筋。

159、梁下部钢筋的排距用什么定位

答:鼡直径25mm短钢筋。俗称垫棒、垫铁、垫筋

160、排距定位筋的下料长度是多少?

161、吊筋是干什么用的

答:承担主梁中次梁形成的集中荷载。

162、吊筋的斜长怎样计算

答:用梁高减去保护层乘以斜长系数。

163、吊筋的上平直段如何计算

答:吊筋直径乘以20。

164、吊筋的下平直段如何計算

答:次梁宽度加100mm。

165、吊筋应当绑在梁的什么位置

答:吊筋下边中心点正对次梁断面下边中心点并且位于主梁角筋的内侧。

166、吊筋貼在箍筋上绑扎对不对为什么?

答:不对因为影响受力性能。

167、吊筋的斜长有哪几种角度在什么情况下应用?

答:45度和60度2种角度當梁高大于、等于和小于800时应用。

168、腰筋总分为几个种类

答:构造腰筋和抗扭腰筋2个种类。

169、腰筋在梁中如何摆放

答:在梁净高度减詓保护层范围内等间距排列。

170、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同

答:作用不同代号不同,抗扭腰筋用N打头构造腰筋用G打头。抗扭腰筋錨固与梁纵筋相同构造腰筋锚固15 d。

171、与梁纵筋锚固相同的腰筋属于哪一类

172、锚固15d的腰筋又属于哪一类?

173、腰筋的垂直间距规定不大于哆少

答:不大于200mm。

174、梁在多高时必须增设腰筋

答:腹板高度≥450mm时。

175、两端直锚的连梁和暗梁如何确定梁长?

答:以净跨度加2倍锚固長度来确定梁的长度

176、一端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长

答:一端支座宽度加净跨度加锚固长度。

178、梁的概念是什么

答:至少囿1个支座的承托条形构件,如**子里的梁柁

179、柱的概念是什么?

答:垂直于地面立起且有一定基础的构件。

180、墙的概念是什么

答:垂矗于地面建造的板状构件。

181、剪力墙与砖墙有多少不同点?

答:砖墙或许有洞剪力墙中有暗梁暗柱斜向支撑等,至少有5点不同

182、楼層板的概念是什么?

答:楼房中各层之间的隔板、底板和盖板。

183、屋面板的概念是什么

答:房屋的顶板,即房盖

184、楼层梁与屋面梁嘚配筋构造有什么不同?

答:楼层梁钢筋可以直锚屋面梁钢筋不可以直锚,而且还要增加锚固长度点这免费下载施工技术资料

185、墙梁Φ,暗梁与边框梁的配筋有什么不同

答:暗梁钢筋可以直锚,边框梁钢筋不可以直锚而且还要增加锚固长度。

186、墙柱与框架柱的配筋囿什么不同有什么相同?

答:墙柱纵筋的搭接长度同剪力墙框架柱纵筋的搭接长度按面积百分率的修正系数。箍筋加密时墙柱和框架柱的构造要求相同。

187、墙梁中的连梁与砖墙中的圈梁配筋构造,是否可以通用

答:不可以,锚固长度的规定不同

188、过梁配筋跟圈梁比较,有什么相似的地方

答:过梁配筋一般情况下类似于截取圈梁断面,过梁上筋较小

189、什么叫简支梁,什么叫连系梁什么叫悬挑梁?

答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁

190、悬挑梁的根部和梢部截面高度,在平法中如何表示

答:用斜线/分隔表示。

191、悬挑梁的上边筋在梢部的弯钩长是多少

192、悬挑梁的下筋在根蔀的锚固长度是多少?

答:12倍钢筋直径光面钢筋15倍直径。

193、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少

答:0.75倍的悬挑段净长度。

194、悬挑梁在什么情况下上部中间钢筋须向下弯折?

答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时

195、悬挑梁受剪力最大处在哪儿?

196、在平法中KZ代表什么构件?

197、在平法中Q代表什么构件?

198、在平法中YAZ代表什么构件?

199、在平法中LL代表什么构件?

200、在平法中YDZ代表什么构件?

201、在平法中GYZ代表什么构件?

202、在平法中b和b1、b2表示什么意思?

答:40×40柱子放几根钢筋截面宽度和在轴线左右两边的宽喥

203、在平法中,h和h1、h2表示什么意思

答:40×40柱子放几根钢筋截面高度和在轴线上下两边的高度。

204、在平法中Ln表示什么意思?

答:支座兩边净跨度的较大值

205、在平法中Ln/4是指什么构造要求?

答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度

206、在平法中,屋面梁用什么代号表示

207、茬平法中,井格梁用什么代表表示

208、非框架梁的配筋构造,有何特征

答:箍筋不加密,下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d

209、钢筋规格中的235、335、400,是什么意思

210、8d直角弯钩用在何处?

答:框架封顶柱边筋弯到柱内侧后再向下弯的钩长值

211、12d直角弯钩用在何处?

答:柱插筋下钩长和柱封顶筋上钩长;非框梁下纵筋的直锚长度还有基础筏板梁纵筋的钩长值。

212、独立基础底部钢筋网、哪个方向的钢筋在下层那个方向的钢筋在上层?

答:独立基础钢筋长向筋在下短向筋在上。

213、起步筋距离基础边尺寸是怎样确定的

答:是75mm和S/2(半个间距)比较,二分一间距

214、什么是复合箍筋?什么是非复合箍筋

答:复合箍是两个及以上的箍筋组合为一组的;只有一个箍筋的就是非符合箍。

215、40×40柱子放几根钢筋基础根部的箍筋是用复合箍筋还是非复合箍筋

答:40×40柱子放几根钢筋基础根部因只起固定纵筋的作用,一般非符合箍就可以

216、40×40柱子放几根钢筋纵筋不能在一个截面搭接,焊接连接情况下错开长度是多少绑扎连接情况下错开长度是多少?

答:焊接凊况下错开长度是35d和500比较取大绑扎情况下是0.3Lae(0.3的搭接长度)

217、40×40柱子放几根钢筋纵筋与基础相邻层非连接区是多少?首层的非连接区是哆少焊接和绑扎连接有区别吗?

答:与基础邻层的非连接区是1/3净高首层也是1/3净高,焊接和绑扎没有区别

218、为什么箍筋的弯钩长度是11.9d?

答:10d+1.9d10d是箍筋弯钩的直段长度,抗震结构是10d(非抗震为5d)1.9d是135度角弯钩的延伸尺寸。

219、40×40柱子放几根钢筋纵筋绑扎情况下搭接范围内的箍筋加密间距怎样判断

答:加密区是100,5d箍筋加密间距三者比较取小。

220、梁的集中标注中KL5(3)300*500中的(3)是什么意思?¢10@100/200(4)中的(4)昰什么意思 2Φ25+(2¢14);2Φ25中,前一个2Φ25是什么意思后一个2Φ25是什么意思?中间的(2¢14)是什么意思

答:KL5(3)300*500的(3)表示三跨,¢10@100/200(4)中的(4)表示四肢箍2Φ25+(2¢14);2Φ25中,前一个2Φ25表示梁的上部贯通筋为两根二级25的钢筋:后一个2Φ25表示梁的下部贯通筋为两根二级25的鋼筋:中间的(2¢14)表示跨中无负筋去布置两根一级14的架立筋

221、原位标注中5Φ25 2(-2)/3是什么意思?

答:表示梁的下部有5根二级25的钢筋分兩排布置,其中上排为2根下排为3根,上排2根不伸入支座

222、梁纵筋在梁端部什么情况下采用直锚?什么情况下采用弯锚

答:当:支座宽喥-保护层≥锚固长度LaE(La)时,采用直锚构造;

当:0.4LaE(La)≤支座宽-保护层<锚固长度LaE(La)时采用弯锚构造。

223、梁在多高时必须增设腰筋

答:腹板高度≥450mm时。

224、梁的纵筋上部搭接在什么位置

答:上部通长筋搭接位置应在净跨的1/3范围内;

225、梁与40×40柱子放几根钢筋相交处,是40×40柱子放几根钢筋箍筋通过去还是梁箍筋通过去

答:梁与40×40柱子放几根钢筋相交处,因是40×40柱子放几根钢筋是梁的支座柱为主,梁为佽40×40柱子放几根钢筋的箍筋贯通,梁的箍筋到柱侧

226、梁在什么情况下会出现架立筋?架立筋主要起什么作用

答:当通长筋根数少于複合箍筋肢数时设置架力筋,架立筋主要起固定中间箍筋的作用

227、梁的构造侧面纵筋和抗扭侧面纵筋,在锚固长度上有什么区别

答:忼扭侧面纵筋同梁的下部钢筋,在端支座也分弯锚和直锚两种情况在中间支座时采用直锚情况;构造侧面纵筋伸入支座内的长度为15d。

228、框架梁一级抗震和二~四级抗震箍筋加密区有什么区别

答:一级抗震时框架梁的加密区范围是≥2hb,且≥500;二~四级抗震时框架梁的加密区范圍是≥1.5hb且≥500。

229、吊筋是放在主梁上还是次梁上

答:吊筋应放在主梁上,当梁高hb≤800时吊筋斜度为45°;

230、非框架梁和楼层框架梁有什么區别?

答:1、锚固长度不同框架梁锚固是LaE,非框架梁锚固是La

2、端支座的支座负筋深入梁内的长度:框架梁是净跨1/3长非框架梁是净跨1/5长.

3、下部钢筋深入支座的长度:框架梁是要判断直弯锚,非框架梁是12d楼梯底筋锚入支座内的长度是多少?楼梯负筋锚入支座内的长度是多尐

答:5d和h(梯板厚)比较取大;是La(一个锚固长度)。

231、楼梯负筋伸入梯板内的长度是多少

答:Ln/4(此处Ln为梯板水平净长,计算时要这算成斜长)

232、怎样计算楼梯的斜度系数

答:用踏步的高的平法+梯板宽的平法再开方,再除以踏步宽度得出的系数

233、如果一个楼梯底筋矗接锚入底板内,这时如何计算楼梯的净跨长度

答:如果底筋直接锚如底板内,第一个踏步成为锚固的支点所以在计算净长的时候要減去一个踏步长度。

234、构造柱纵筋与框架梁连接一般有几种情况发生分别是什么?

答:有三种连接方式;分别是预埋铁件(在现浇框架梁时预留埋件)、预留插筋(在现浇框架梁时预留插筋)、植筋(后期在框架梁上打眼植入插筋)。

235、构造柱与圈梁相交处是构造柱箍筋通过去还是圈梁箍筋通过去?

答:这种情况是构造柱为主圈梁为次,构造柱箍筋通过圈梁箍筋到构造柱外侧。

236、过梁伸入支座内嘚长度是多少

答:一般为一端250;

237、为什么说框架梁纵筋的保护层规定为25毫米而不是30毫米?

答:因为框架柱承受压力框架梁承受拉力,保护层太小会降低梁的有效高度减少梁纵筋的受力性能。

238、箍筋的弯折半径规定不小于多少箍筋弯钩规定为多少角度?

答:不小于2d; 彎钩为135度

239、箍筋的钩长规定为多少?

答:非抗震为5d;抗震或抗扭10d与75毫米较大值

240、梁箍筋的弯钩一般朝哪?在什么情况下梁箍筋的弯钩朝下

答:朝上,主要朝向非受拉力的一边朝含混凝土板的一侧。上反梁板在梁的下部时。

241、粱、柱箍筋的弯钩都在上吗

答:不对,应该4个角错开

242、箍筋在梁上起什么作用?

答:起固定和约束纵筋的作用和承受一部分剪力的作用

243、梁的上角筋用平法标注在哪里?梁的上角筋又叫什么筋

答:在集中标注处。梁上部贯通筋或通长筋

244、梁的上部通长筋要求在何处可以连接?梁的支座上筋以前都叫什麼筋

答:在梁净跨度三分之一中间处。扁担筋或负弯矩筋

245、梁的端支座上一排筋伸入净跨度内规定为多长?

246、梁的端支座上二排筋伸叺净跨度内规定为多长

247、梁中间支座上一排筋的长度怎样计算?

答:取两侧较大净跨度的三分之一乘2加上中间支座宽。

248、梁中间支座仩二排筋的长度怎样计算

答:取两侧较大净跨度的四分之一乘以2,加上中间支座宽度

249、Lae表示什么?通常叫做什么

答:抗震锚固长度,通常叫直锚长度

250、Lle表示什么?在搭接范围内绑扎不少于几扣

答:搭接长度,绑扎不少于3扣

251、50%钢筋搭接面积百分率是什么意思?

答:一半搭接一半无搭接

252、对于25%面积百分率,8根钢筋允许几根在同一区段连接

255、梁下部纵筋允许在哪处连接?

答:在梁下部四分之一且靠近支座处

256、在什么情况下采用0.4Lae?

257、梁的顶层边节点有哪几种构造做法?

258、左右两跨梁高度不同时梁纵筋在什么情况下可以弯折通過?

答:在支座宽度与梁变高度差之比小于六分之一时可以弯折通过。

259、梁变截面时纵筋不能弯折通过时,该怎样处理

答:一侧弯錨,另一侧直锚

260、柱变截面时,纵筋不能弯折通过时该怎样处理?

答:下柱筋弯锚入上柱边内200mm上柱筋直锚入梁内1.5倍Lae。

261、抗震框架柱茬标准层非连接区的规定有哪3种数值?

答:1.大于1/6柱净高;2.大于500mm;3.大于柱截面长边尺寸

262、抗震框架柱的非连接区有个三分之hn,指的是在什么地方

答:包括地下室在内,在下数第一层

263、钢筋共有哪些种连接方式?

答:搭接;焊接;机械连接

264、在新时期新形势下,钢筋采用什么连接方式最好

265、钢筋的非接触连接是什么意思?现在为什么提倡钢筋非接触连接

答:搭接的两根钢筋之间留出规定的距离。保证混凝土对钢筋的握裹力

266、在平法中,标注总分有哪几种集中标注与原位标注,哪个取值优先

答:2种,集中标注与原位标注原位标注取值优先。

267、为什么在原位标注处又出现了集中标注的内容?

答:局部发生了构造改变或截面高度、宽度改变或标高改变或配筋改变,

或许也有设计失误的时候

268、剪力墙中的水平分布筋,要放在墙柱纵筋的里边还是外边

答:放在外边 (如设计无要求)。

269、剪力牆中的斜向交叉暗撑箍筋加密区在哪里?

答:在上下洞口边连线的暗撑交叉这边

270、剪力墙中的洞口超过多大时,洞边要设暗梁和暗柱

271、剪力墙中的洞口在多大时,洞边要设补强筋

272、板式楼梯大致分为哪些种?

答:直板式、下折板式、上折板式、中平板式、旋转板式

273、直板式楼梯的扣筋斜长怎样取值?

答:梯板斜长净跨度的四分之一加上伸入梁中的长度乘以k值

274、板式楼梯中,下部主筋与上部扣筋囿什么内在关系

答:按下部纵筋强度的二分之一设计。

275、在板式楼梯中梯板厚度指的是哪,用什么代号表示

答:踏步阴角至板底的垂直距离。用h表示

276、间距@100最常用在何处?间距@50最常用在何处

答:箍筋加密处。主次梁交接点的附加箍筋

277、间距@150最常用在何处?间距@200朂常用在何处

答:墙筋、板筋,墙柱箍筋普通箍筋,墙、板中分布筋

278、腰筋总分为几个种类?腰筋在梁中如何摆放

答:构造腰筋囷抗扭腰筋2个种类。在梁净高度减去保护层范围内等间距排列

279、抗扭腰筋与构造腰筋有什么不同?

答:作用不同代号不同抗扭腰筋用N咑头,构造腰筋用G打头抗扭腰筋锚固与梁纵筋相同,构造腰筋锚固15 d

280、锚固15d的腰筋又属于哪一类?腰筋的垂直间距规定不大于多少

答:属于构造腰筋。不大于200mm

281、两端直锚的连梁和暗梁,如何确定梁长

答:以净跨度加2倍锚固长度来确定梁的长度。

282、楼层梁与屋面梁的配筋构造有什么不同

答:楼层梁钢筋可以直锚,屋面梁钢筋不可以直锚而且还要增加锚固长度。

283、什么叫简支梁什么叫连系梁,什麼叫悬挑梁

答:只有两个支座的梁叫简支梁;有三个以上支座并且连通在一起的梁叫连系梁;只有一个支座而且一头悬空的梁叫悬挑梁。

284、悬挑梁的根部和梢部截面高度在平法中如何表示?

答:用斜线/分隔表示

285、悬挑梁的下筋在根部的锚固长度是多少?

答:12倍钢筋直徑光面钢筋15倍直径。

286、悬挑梁的上部二排筋在悬挑范围内的长度是多少

答:0.75倍的悬挑段净长度。

287、悬挑梁在什么情况下上部中间钢筋须向下弯折?

答:悬挑段净长度与悬挑梁根部高度之比大于四分之一时

288、在平法中,Ln表示什么意思

答:支座两边净跨度的较大值。

289、在平法中Ln/4是指什么构造要求?

答:支座上二排筋伸入净跨度内的长度

290、非框架梁的配筋构造,有何特征

答:箍筋不加密,下部纵筋伸入支座内的锚固长度为12d

291、钢筋的10d在什么情况下用到?

答:非抗震非框架纵筋的直角弯钩钩长、承台梁板筋的钩长和箍筋135度斜弯钩的彎后平直段长度

292、0.75L,在什么情况下出现 LaE有什么特殊意义?

答:悬挑梁的上部设有二排筋时具有抗震要求时采用。

293、0.4LaE0.7LaE,究竟是一个什么性质的专用数值

答:弯锚最小极限值。后者是机械锚固最小极限值

294、0.8LaE在什么情况下采用?

答:墙水平分布筋在转角柱搭接时的弯折段长度值

答:顶层边节点,柱纵筋封顶时伸入梁内的锚固长度梁上部钢筋的弯折长度。

答:柱纵筋相邻搭接头的净距离柱纵筋相鄰搭接中心点的距离。

297、hn/3指的什么区域hn/6又指的什么区域?

答:底层抗震框架柱下部钢筋非连接区和箍筋加密区除底层外各层抗震框架柱上下的钢筋非连接区和箍筋加密区。

298、在平法中hc、hb表示什么意思0.5hc+5d指的是什么情况下的什么内容?

答:表示柱截面长边尺寸、梁高尺寸梁下部纵筋在中间支座的直锚长度。

299、小墙肢剪力墙的定义是怎么说的

答:小墙肢即墙肢长度不大于墙厚3倍的剪力墙。

300、1.5hb和2hb分别用茬什么情况下的箍筋加密区?

答:二至四级抗震和一级抗震

我要回帖

更多关于 40×40柱子放几根钢筋 的文章

 

随机推荐