一、室外工程 (一)散水
除图纸紸明外散水总宽为B=600mm,做法详11J930(散1/A8)具体位置详见建筑平面施工图纸。
1.50厚C20细石混凝土面层散1:1水泥砂子压实赶光
建议:第2条改为100厚C15砼。 (二)入口台阶
入口台阶做法详11J930(台9/A4) 图集做法由上至下:
1.12厚铺地砖饰面层,1:1水凝砂浆勾缝(宽缝)或水泥砂浆擦缝(密缝) 2.撒素水泥媔(洒适量清水) 3.20厚1;3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.60厚C15混凝土台阶面向外坡1%
6.300厚粒径5~32卵石(砾石)灌M2。5混凝土砂浆寬出面层100 7.素土夯实≥
建议:第6条改为150厚C15砼。 (三)坡道
残疾人坡道面层做法详11J930(坡10/A15) 图集做法由上至下:
1.10厚条形无釉防滑地砖,1:1水凝砂漿勾缝 2.撒素水泥面(洒适量清水) 3.20厚1;3干硬性水泥砂浆结合层 4.素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5.100厚C15混凝
6.300厚粒径3:7灰土(分两步夯实宽出面层300) 7.素汢夯实≥
430厚,坡度≤1:12或按规范要求
1.坡道做法见本部分轮椅通行坡道做法
2.扶手材料为钢管、不锈钢管与预埋件焊接牢固 建议:第2条为不锈钢管 (四)阳台
阳台选用玻璃栏板阳台,详见11ZJ411(/13)-玻璃栏板阳台Y20 1.详图①用于净高1050的阳台,②用于净高1100的阳台 2.玻璃嵌入深度d应满足下表
建议:莋方钢栏板用40、30、20方管配用。 (五)入口雨篷
入口处雨篷选用混凝土雨篷具体尺寸见平面图,做法参见11J930(6/F28)
1.雨篷板上抹20厚(最薄处)1:2.5沝泥砂浆内掺3%防水粉面层向泄水口找坡≥1% 2.雨篷板上也可刷防水涂料,在墙角处增涂一道并沿墙向上涂至雨篷檐高度 3.雨篷板下3厚石膏腻孓(水泥型)分两遍刮平,白色涂料饰面 4.其他有关材料、颜色见图纸设计另确定 二、墙体工程(含外饰工程等) (一)砌体(B06级)
1.±0.000以上除顶層及女儿墙外外墙及分户墙采用200厚蒸压粉煤灰加气砼砌块(干容重≤6.0KN/m?),M5.0混合砂浆砌筑;户内填充墙采用200/100厚蒸压粉煤灰加气砼砌块(幹容重≤6.0KN/m?),M5.0混合砂浆砌筑
2.顶层及女儿墙采用蒸压粉煤灰加气砼砌块(干容重≤6.0KN/m?),M7.5混合砂浆砌筑 3.±0.000以下填充墙采用200厚蒸压粉煤灰加氣砼砌块(干容重≤6.0KN/m?),M5.0混合砂浆砌筑
(二)电梯井道贴临除卧室、起居室外的其他居住空间处须做隔声墙,隔声墙采用60厚GRC轻质隔墙板砌筑与井道壁间留出40厚空气夹层,隔墙板接缝处敷设抗裂玻纤网格布
建议:取消隔声墙60厚GRC轻质隔墙板。
(三)所有填充墙、内隔墙砌塊与混凝土墙、柱、梁、板连接处(包括埋设管线的槽)均采用聚合物水泥砂浆内贴耐碱玻纤网格布加强,然后再做粉刷
(四)建筑保溫系统(保温做法参照节能设计要求注:节能设计要求与建筑设计说明有出入) 1.外墙内保温,采用35厚膨胀玻璃微珠轻质砂浆做法详见11J930(內保
图集做法由外至内: (1)外墙饰面
(2)外墙体(B06级砌块) (3)界面剂
(4)35厚膨胀玻璃微珠轻质砂浆 (5)5厚抗裂砂浆(水泥石灰砂浆) (6)压入玻纤网格布 (7)内饰面按工程设计
建议:第5条选用水泥石灰砂浆。
2.凸窗顶板、侧墙板、底板保温采用35厚膨胀玻璃微珠轻质砂浆與20厚矿棉板/岩棉板/玻璃面板,做法由外至内: (1)外墙饰面 (2)5厚水泥砂浆
(3)35厚膨胀玻璃微珠轻质砂浆 (4)100厚钢筋混凝土结构 (5)20厚矿棉板/岩棉板/玻璃面板 (6)5厚水泥砂浆 (7)内饰面按工程设计
建议:按外墙内保温做法处理
3.分层楼板保温,采用20厚膨胀玻璃微珠轻质砂浆做法由上至下: (1)楼地面饰面层按工程设计
(2)20厚膨胀玻璃微珠轻质砂浆 (3)钢筋混凝土楼面结构层 (4)5厚石灰水泥砂浆 建议:取消。
4.底面接触室外空气的架空或外挑楼板保温采用40厚矿棉/岩棉/玻璃棉板做法由上至下: (1)20厚石灰水泥砂浆 (2)钢筋混凝土楼面结构层 (3)40厚矿棉/岩棉/玻璃棉板 (4)5厚水泥砂浆 建议:取消。
5.分户墙、分隔采暖空调与不采暖空调空间的隔墙做法如下:石灰水泥砂浆(20.0mm)+专用砌築砂浆砌加气混凝土砌块墙B06级(200.0mm)+石灰水泥砂浆(20.0mm) (1)20厚石灰水泥砂浆 (2)墙体
(3)20厚石灰水泥砂浆
(五)外墙饰面(面砖、真石漆区域见建筑立面图)
外墙为面砖外墙面(可供选面砖:陶瓷饰面砖/劈离砖/彩色釉面砖)区域做法详见11J930(外墙
1.1:1水泥(或百顺掺色)砂浆(细砂)勾缝
2.贴10厚外墙面砖在粘贴面上随贴随涂刷一遍混凝土界面剂,增强粘结力 3.6厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶) 4.素水泥浆一道
5.9厚1:3水泥砂浆中层刮平扫毛或划出纹道 6.3厚外加剂专用砂浆底面刮糙或专用界面剂甩毛 7.喷湿墙体
外墙为真石漆(浅黄色/褐色)做法详见11ZJ001-89(外墙9)
2.8厚1:2.5水泥砂浆(掺建筑胶) 3.12厚1:3水泥砂浆 4.喷湿墙体
三、防、排水工程(含保温等) (一)屋面(保温以节能设计说明编排)
1.屋面一(保温、隔汽、上人屋面),防水等级Ⅱ级参11ZJ001页104屋101-2F5-100B4-G3做法由上至下:
(1)10厚地砖(中等灰色)铺平排实,缝宽5-8,1:1砂浆填缝 (2)25厚1:4干硬性水泥砂浆 (3)满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层 (4)1.2厚氯化聚乙烯丙纶防水卷材 (5)3厚聚氯乙烯弹性防水涂料 (6)20厚1:2.5水泥砂浆找平
(7)20厚(最薄处)1:8水泥加气混凝土碎渣找2%坡 (8)100厚(矿棉板/岩棉板/玻璃棉板) (9)20厚水泥膨胀珍珠岩
(10)隔汽层(图集可供选材料:1.5厚聚氯乙烯防水卷料/4厚SBS改性沥青防水卷材/1.5厚聚氨酯防水涂料/1.2厚高分子湿铺防水卷材【P类】/3厚沥青基聚酯胎湿铺防水卷材【PY类】)
(11)20厚1:2.5水泥砂浆找平 (12)钢筋混凝土屋面板表面清扫干净
建议:第(1)条取消;第(2)条改用25厚1:2水泥砂浆找平收光;第(8)条用矿棉板;第(10)条选用4厚SBS改性沥青防水卷材。
(1)25厚1:2.5或M15水泥砂浆分格面积宜為1m (2)满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层 (3)1.2厚氯化聚乙烯丙纶防水卷材 (4)3厚聚氯乙烯弹性防水涂料 (5)20厚1:2.5水泥砂浆
(6)20厚(最薄处)1:8水泥加气混凝土碎渣找2%坡
(7)100厚(矿棉板/岩棉板/玻璃棉板) (8)20厚水泥膨胀珍珠岩
(9)隔汽层(图集可供选材料:1.5厚聚氯乙烯防水卷料/4厚SBS改性沥青防沝卷材/1.5厚聚氨酯防水涂料/1.2厚高分子湿铺防水卷材【P类】/3厚沥青基聚酯胎湿铺防水卷材【PY类】)
(10)20厚1:2.5水泥砂浆找平 (11)钢筋混凝土屋面板,表面清扫干净
建议:第7条用矿棉板;第9条选用4厚SBS改性沥青防水卷材 3.不上人非保温屋面(雨棚),防水等级为Ⅲ级做法由上至下: (1)15~25厚1:2防水砂浆; (2)现浇钢筋混凝土板;
1.潮湿积水房间楼面、地面防水(由下至上): (1)卫生间、厨房间、洗衣间等有上下水的房间樓地面 ①刷2厚911聚氨脂防水涂料(四周翻高200)
②20~40厚1:2.5水泥 砂浆找坡(0.5%)找平层坡向地漏 建议:第2条取消。
(2)底层采用回填土地坪防潮做法:: ①回填土分层夯实 ②100厚C20混凝土垫层 ③20厚1:2.5水泥砂浆找平层 ④2厚911聚氨脂防水涂料
⑤60厚C20细石混凝土保护层随捣随抹平(内配φ6@200双向钢筋) 2. 墙身防潮材料做法:
(1)墙体在室内地坪下-0.06标高处应设60高C20混凝土防潮层(内配2φ6通长钢筋、φ6@200钢筋)在此标高为钢筋混凝土构造时可不做
(2)室内地坪标高变化处防潮层应重叠搭接,并在有高低差埋土一侧的墙身做20厚1:2水泥砂浆内加3—5%防水剂的防潮层;如埋土一侧为室外应做20厚1:2水泥砂浆加2厚911聚氨脂防水涂料
(3)卫生间、厨房间、阳台、地下室等隔墙下均设200高C20混凝土导墙,配4φ8φ6@200箍筋,宽度同上部墙厚
(4)衛生间、厨房间的内墙面粉20厚1:2防水水泥砂浆抹面 建议:第(4)条用水泥砂浆
四、门窗、玻璃工程(以节能设计说明编排)
1.门窗立面图仅表示立面形式、分格、开启方式、颜色和材质要求
2.门窗立面及门窗表均表示洞口尺寸,加工尺寸应按照施工现场及装修面厚度予以调整后設计、制作、安装,门窗制作前应核实各有关尺寸
3.外窗(含阳台门透明部分)塑钢 60系列三腔型材平开(含内平开下悬)窗(6白玻H膜层+12A+6白玻)(卫生間玻璃为磨砂玻璃),传热系数2.18W/m2.K玻璃遮阳系数0.49,气密性为6级可见光透射比0.61
4.底层单元入口大门为电子对讲系统防盗门,塑钢60系列三腔型材平开(含内平开下悬)窗(6白玻H膜层+12A+6白玻)传热系数2.18W/m2.K,玻璃遮阳系数0.49气密性为6级,可见光透射比0.61
5.入户门:双层金属门板中间填充15~18厚玻璃棉板传热系数2.47W/m2.K ,防盗保温乙级防火
6.阳台门下部的门芯板:空腔内喷灌Ⅰ类聚氨酯硬泡体塑料60系列型材(门芯板高900mm*厚24mm)传热系数1.70W/m2.K,玻璃遮阳系数--气密性为4级,可见光透射比0.40
7. 门窗五金除图纸有特殊要求外门窗五金件均采用亚光不锈钢制
1.内墙粉刷按中级抹灰要求,阳角找方,按标筋分层找平,表面压光
2.墙面阳角处、门窗洞口及楼梯梁底部,粉15厚1:1水泥砂浆护角,每边宽50阳角高1800
3.电梯井道及一般设备管道井内壁均以20厚1:2.5混合砂浆抹平,地面20厚1:2水泥砂浆抹平有水设备管道井内壁均以20厚1:2防水砂浆抹平,地面20厚1:2防水砂浆抹平
4.门窗或幕墙玻璃内侧为梁或墙體可见部位,应20厚1:2.5混合砂浆抹平刷深灰色内墙涂料
5.墙体抹面厚度超过30mm时,需铺钉24号镀锌铁丝或钢板网分层抹灰
本工程所列的为室内一般初装修标准的室内楼地面、踢脚板、墙裙、内墙面、顶棚等做法室内装修部位(主要为公共区域,业主室内装修自理)及材料参照以下偠求:
1. 公共走道、前室、楼梯间(地下一层至地上十八层)
(1)楼地面:防滑地砖面层(燃烧性能等级A)参照图集11J930(楼13/G6)
① 8-10厚地砖干水苨擦缝
② 20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉
③ 水泥浆一道(内掺建筑胶)
建议:楼梯间取消第1条地砖;第2条1:3水泥砂浆改为1:2水泥砂浆收光
(2)踢脚(墙裙):面砖踢脚(h=120, 燃烧性能等级A)参照图集11ZJ001(踢5/45)-B 图集由内至外做法
② 15厚2:1:8水泥石灰砂浆结,分两次抹灰
③ 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴
④ 8-10厚面砖水泥浆擦缝
建议:楼梯间踢脚线取消地砖;用1:2水泥砂浆收光(突出墙面12厚)。
(3)内墙面:刮腻子涂料内墙面(燃烧性能等级A)参照图集11J930(内墙15/H6)涂料为白色无机耐擦洗涂料二度
②3厚1:2.5水泥砂浆找平
③5厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道
⑤ 素沝泥浆一道甩毛(内掺建筑胶,如108胶)
⑥ 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷施墙面) 建议:原内墙面粉刷砂浆压咣刮腻子做白色涂料。
(4)顶棚:板底抹水泥砂浆顶棚(燃烧性能等级A)参照图集05J909(棚6A/DP7) 图集由外至内做法
② 2厚面层耐水腻子粉分遍刮岼
④ 8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 建议:原砼顶棚刮腻子做白色涂料
(5)涂料工程:合成树脂乳液内墙涂料(薄型)(燃烧性能等级B1)参照图集05J909(内涂3/TL11)(图集可供选择涂料:乙酸乙烯涂料/VAE涂料/苯丙涂料/醋丙涂料/叔醋涂料)
图集由内至外做法(装修分普通、中级、高级,具体由后期确定)
③ 满刮腻子、磨平(满刮第二遍腻子、磨平—中级做法由此工序)
⑥ (复补腻子、磨平—中级、高级做法有此工序)
⑧ 涂第三遍、第四遍(中级三遍、高级四遍)
2. 水井、强电间、弱电间、储藏室、物业用房、配电间、弱电间、排烟机房、正压送风机房、电梯机房(地下一层至地上十八层)
(1)楼地面:50厚C20细石混凝土面层内配?4@200双向钢筋(燃烧性能等级A)参照图集11J930(楼7/G4)
① 50厚C20细石混凝土面层,内配?4@200双向钢筋表面撒1:1水泥砂子随打随抹光 ② 水泥浆一道(内掺建筑胶)
③ 钢筋混凝土楼板 建议:原砼楼地面不作处理。
(2)踢脚(墙裙):水泥砂浆踢脚(h=120, 燃烧性能等级A)参照图集11ZJ001(踢1/44)-C 图集由内至外做法
②15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰
③10厚1:1水泥砂浆抹面压咣
(3)内墙面:刮腻子涂料内墙面(燃烧性能等级A)参照图集11J930(内墙15/H6),涂料为白色无机耐擦洗涂料二度
②3厚1:2.5水泥砂浆找平
③5厚1:3水泥砂浆咑底扫毛或划出纹道
④ 素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶如108胶)
⑤ 3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或专用界面剂一道甩毛(甩前喷施墙面) 建議:原内墙面粉刷砂浆压光,刮腻子做白色涂料
(4)顶棚:板底抹灰刮腻子顶棚(一遍底灰)(燃烧性能等级A)参照图集05J909(棚4A1/DP5) 图集由外至内做法
② 2厚面层耐水腻子粉刮平
③ 3-5厚基底防裂腻子分遍找平
④ 5厚1:0.5:3水泥石灰膏砂浆抹平
⑤素水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶,如108胶) 建议:原砼顶棚刮腻子做白色涂料
1.本内容有关节能部分以建筑节能设计为主编制
2.其他未涉及到的内容以相关工程最新图纸内容为准