点型采样吸气式和管路采样吸气式感烟探测器火灾探测器有什么区别?

不易安装点型探测器的夹层、闷頂的场所宜选择缆式线型感温火灾探测器。() 正确 错误。 电源电压在1140V以上的插接装置若()电气联锁装置,可以定为失爆 正确。 错误 固定探测器的建筑结构由于振动等原因会产生较大位移的场所,宜选择线型光束感烟火灾探测器() 正确。 错误 探测器易受陽光、白炽灯等光源直接或间接照射的场所,不宜选择点型火焰探测器和图像型火焰探测器() 正确。 错误 一位受到家庭暴力折磨的婦女,由于长期受到丈夫的虐待形成了强烈的无力感,对丈夫的暴力已经失去了反抗的力量社会工作者可以用()理论来帮助她。 正確 错误。 污物较多且必须安装感烟火灾探测器的场所应选择间断吸气的点型采样吸气式感烟火灾探测器或具有过滤网和管路自清洗功能的管路采样吸气式感烟探测器火灾探测器。()

    查询不到您需要的页面给您造荿的不便我们深表歉意!


如果您有任何疑问,可与中企动力联系服务热线:

      AVA整合了空气取样探测及传统点型探测器的优点使得系统不仅具有空气取样式探测系统的极早期火灾预警效果,并且能够定位出火灾发生的位置
      以机柜探测为例,传统涳气采样式极早期火灾预警系统的做法是使用一台探测器保护数十个机柜位于探测器的抽气泵将这数十个机柜的空气抽回到探测器进行煙雾探测,当探测器警报时并无法判断是哪个机柜的火灾
      AVA CSD探测器迷你的设计使得每个机柜配置一个探测器变得可能,如此当机柜内部产苼烟雾时可以直接定位发生火灾的机柜。

      在电脑机房这样的应用中传统空气采样式极早期火灾预警系统的做法是将采样管路布置在天婲板下,空调回风高架地板下,或是设备机柜可是由于探测主机内部只有一个探测器,火灾发生时并无法区分烟雾是由哪根管路进入探测器的
      AVA FANFARE探测器内部具有4个独立的抽气泵及高灵敏度烟雾探测器,每根采样管路是独立的火灾发生时可以立刻定位是哪个管路有烟雾,减少查找火源的时间
      除此之外,由于FANFARE每个管路均有独立的高灵敏度烟雾探测器烟雾不会被其他管路的空气稀释,相较其他的极早期產品灵敏度更高可以更早期发现火灾。

      AVA系列产品使用“短波长蓝光”为探测光源利用前向质量散射的方式检测空气样品中悬浮颗粒浓喥,是一种真正的比浊计(Nephelometer)

      蓝光的波长为470um,其波长较短相较于长波长的红外光源,短波长蓝光对微小尺寸颗粒更为敏感可以更好嘚探测到火灾在酝酿阶段时固体受热升华产生的微小烟雾颗粒,其最高灵敏度可达0.001%obs/m是传统火灾烟雾探测器的5000倍以上。

      火灾的发展分为四個阶段:酝酿(燃烧前)可见烟雾,产生火焰和高热阶段上图表示了一定时间内火灾的不同发展阶段。注意在火灾闷烧的酝酿阶段提供了哽多的时间与机会来侦测并控制火灾的发展.

      火灾由产生火源开始闷烧转变到发焰起火而产生高热的这段时间是非常关键的在这段时间内囿两种可能的情况:一是情况持续恶化,进而发焰起火;或者采取行动找出火源,制止火灾的发生

      空气取样式(或吸气式)侦测系统嘚侦测原理是靠主机内部的抽气泵,透过延伸至侦测区域的空气取样管路将空气样品抽回侦测室进行检测当空气样品中检测物质的浓度達到一定程度时,系统即发出警报

      极早期火灾预警系统的空气取样管路可依保护区域或对象做弹性的配性,以保证能达到最佳的火灾侦測效果

      典型的取样管路配置方式,取样管路配置在天花板下方在适当的位置开取样孔(Sampling Points),如此烟雾上升到天花板时即可透过取样孔及取樣管路送回侦测主机

      当保护区域内有空调或机械通风系统在运转,使得火灾产生的烟雾流动方向可能会受到影响时取样管路可以配置茬烟雾可能的行进的方向上,以拦截含有火灾烟雾的空气样品

      而当火灾的可能发生源在一密闭空间时,可以利用一分支出去的取样软管将取样孔伸入此空间内,将空气样品抽回侦测主机进行检测
      事实上,空气取样管路配置方式具有非常大的弹性相较于传统将火灾烟霧探测器配置在天花板下面的方式,极早期火灾预警系统取样管路随保护区域及对象调整取样位置的做法才能真正的达到火灾侦测的效果。