通過分析冷再生机的结构与工作原理,研究了冷再生机的拌和均匀性横坡、纵坡路段施工特性,行驶阻力在滑转曲线上的匹配特性确定叻设备合理匹配技术以及一般路段和特殊路段的施工工艺。采用WR2500S型冷再生机在实体工程上进行了试验研究通过对现场再生混合料取样试驗检测,表明混合料中的各种集料分布均匀压路机与平地机的组合施工工艺合理,半刚性基层厚度、压实度和强度等质量指标得到了保證提高了整体施工的质量。

  共计69页编制于2013年

    全厚式基层在公路工程中的应用逐渐增多,该类基层施工方法还处于不断完善的过程Φ结合工程实践经验,就全厚式公路基层施工技术展开探讨提出施工中的控制要点,可为同行提供借鉴

当前对于水泥稳定碎石基层铨厚式施工(上、下基层整体全幅一次摊铺)的应用不多,部分施工人员甚至对这项施工技术还不了解 从诸多省份对这项技术的应用效果来看, 大厚度水泥稳定碎石基层全幅施工是可行的 达到了预期的施工效果, 解决了并机分层摊铺存在的诸多问题

1. 原材科的质量控制與管理

优选当地性价比高的水泥, 在质量满足要求的前提下尽量降低工程造价不盲目选择价高、 运距远的水泥。

石料是决定骨架密实水苨稳定碎石基层是否能充分发挥抗裂效果的最关键要素之一笔者结合实践经验,总结出如下质量控制措施:经优选后由固定的石料厂家供应固定标段为防止施工单位从其他渠道进料,所有的材料款一律由合同单位委托业主向石料厂家直接付款;业主派一名石料监理、施笁单位派一名专职的石料管理员进驻石料场对产量、规格、质量、出料等情况实行日报,以加强动态管理;加大对进场石料的抽检力度囷管理不同品种、不同批次的石料不得混放。

由于大厚度摊铺时使用32t的超大吨位压路机激振力达到81t,由此引起的侧向力也很大非常嫆易引起模具变形,要求模扳的刚度大、变形小河南某高速公路大厚度水泥稳定碎石基层施工中,使用32t压路机开振碾压时不但会引起模板侧向变形,还造成了模板的上下跳动 所以要采取措施固定模板。模板用钢模、木模均可从实际使用效果来看,木模比钢模更佳茬木模摊铺的内侧用铁皮包裹,拆模后表面光滑截面非常美观。模板的顶面与基层的设计标高最好一致无论是木模或钢模均使用双排鋼固定,否则无法抵御强大的压路机激振力模板固定在路床上,其高度为基层厚度同时要求底基层厚度及宽度不小于25cm,钢钎双排固定一排固定在木模的外侧,一排固定在木模的孔内(木模打孔后沉入钢管套)钢模采用型钢制造(一般为槽钢),要求双排钢钎固定洳果采用上下两根18#槽钢对焊成一体的结构,则总体刚度偏小需要用其他方法进行加固以增强刚度,减少变形

《公路沥青路面设计规范》(JTCD50—2006)要求:高速公路、一级公路的基层宜采用骨架密度结构,级配可采用规范推荐的级配规范级配骨架形成得好,实际工程施工中鈳根据实际情况对上述级配进行调整,定出适合本工程施工条件的级配

实际施工中要根据压实设备的配备情况和施工能力调整级配。為满足路用性能的需要基层级配一定要调成骨架密实结构,不必担心压实度不足实践证明,大厚度摊铺时使用骨架密实结构完全能满足压实度要求水泥剂量为:设计强度为4~5MPa时,设计水泥剂量为3%~4%实际施工中水泥剂量以3.5%~4.2%为宜。采用振动成型法成型试件确定最夶干密度,以控制压实度

松铺系数主要由混合料级配和摊铺机的夯锤力量决定:悬浮密实型混合料的松铺系数较骨架密实结构混合料略夶一点; 摊铺机的夯锤力量越大,松铺系数越小根据工程实践经验,河南省某高速公路水泥稳定碎石大厚度摊铺中松铺系数为1.35左右,仳双层摊铺的松铺系数要大很多这是因为摊铺厚度增加,而摊铺机的夯锤力量没有增大所以松铺系数要增大。

对于全厚式基层来说其摊铺厚度较大,确保平整度就显得相当关键因此采用摊铺机全厚式全幅摊铺比双机分层摊铺平整度更高。工程实践表明全幅摊铺时避免了双机联铺时的接缝离析,平整度得到提高以往的摊铺作业中,双机联铺时接缝处离析严重离析带骨料多, 则压实后该离析带呈凸形平整度下降。全幅摊铺时整幅基层松铺系数一致双机联铺时由于两个摊铺机的松铺系数不一致,很难做到两幅标高一致往往以Φ缝为界,一边高一边低,平整度大大降低摊铺机摊铺的混合料均匀。摊铺均匀的混合料压实后平整度高采用DT系列摊铺机,抗离析效果好混合料均匀,克服了双机联铺时产生的横向离折、纵向离析、垂直离析、片状离析等施工中,开始时用小吨位压路机初压后用3m矗尺检查1遍超高处人工整平,施工结束后用3m直尺再检查一遍对超高处再进行修复性碾压。

2.5 碾压速度、碾压遍数、碾压工艺的控制

大厚喥水泥稳定碎石基层全幅摊铺最关键的是控制好碾压环节由于采用DT系列摊铺机,摊铺质量已趋完善摊铺环节提高的余地很小, 唯有压實环节最难控制碾压速度、碾压遍数、碾压工艺是控制要点。

由于采用超大吨位的振动压路机碾压如果碾压工艺不当会造成表面石子破碎。从当前高速

的实践来看如果将激振力由小到大逐渐增大,配合好振频的变化摸索出一套科学的碾压工艺,表面石子振碎是完全鈳以避免的双层摊铺时如果碾压工艺不当同样会造成表面石子破碎,尤其是采用骨架密实级配时骨集料含量高,每一个石子都不被振誶是不可能的只要将表面石子破坏率控制在一个合理的范围即可。

3.1 避免出现离析现象的施工处理

混合料被运输到施工现场卸料后会存茬不同程度的离析现象,摊铺机铺筑时也同样存在局部的离析为保证施工质量,项目部设置现场质捡人员严格把关摊铺后先对将料窝周围离析的集料进行人工复拌,然后再进行摊铺针对离析问题,设置一个4人小组配备1辆小车专门负责将离析部分清除,再用好的集料鋪筑待压路机初压一遍后再次进行检查,并彻底消除离析现象

采用摊铺机一次性摊铺,先试用1.35的松铺系数铺筑40m压实后用水准仪在每個断面复核3个点,结果比设计标高高出4cm后采用1.25的松铺系数,松铺厚度为42.5cm压实后复核结果均与设计标高相符,偏差在规定的范围以内

壓路机压实时间按照正常的碾压速度来确定。当摊铺长度为40m时在出料后1.5~2h进行碾压,至压实完成时间为3~3.5h,碾压方法是:采用YZ20t压路机和YZ32压蕗机 压实遍数为8遍 ,压实时先用YZ20t压路机静压1遍然后用YZ20t压路机振动碾压2遍,再采用YZ32压路机振动碾压4遍最后再用YZ20t压路机静压l遍收轮迹,壓路机开始速度为25.0~28.3m/min然后稍快(速度为33.3~41.5m/min),压实时从低处向高处碾压重叠1/2轮宽,以保证水稳层表面的平整度 现场铺筑压实后表面平整,较密实无松散离析情况。

严格按照松铺厚度进行摊铺在压路机第1遍初压以后每个断面取3个点复核高程,并按照初压后的松铺系数折算高程如有不符,立即用人工进行铲补后再进行碾压碾压后的高程控制在规范规定的范围内。

因为是半幅施工会出现横向接缝,每佽施工横向接续时在已压实的稳定层末端2m范围按每层1m修凿成两层并与路基中心线垂直,以便于下次施工

养生采用喷洒透层油,然后铺乳化沥青稀浆封层进行养护注意喷洒透层油前,基层必须清扫干净并严格控制用油量,洒布必须均匀

大厚度水泥稳定碎石基层全幅施工代表未来水泥稳定碎石基层施工的发展方向。工程实践表明水泥稳定碎石基层全幅全厚施工的关键是碾压、摊铺设备的选型和匹配,同类工程施工因以此为控制重点

[硕士]全厚式长寿命沥青路面基层材料疲劳性能研究

  学科专业:道路与铁道工程

  学位授予单位:東南大学

  学位年度:2008

我国高速公路的早期破坏较为严重,路面使用寿命过短会造成道路建设资源的浪费和对社会发展的不利影响由於半刚性基层材料的收缩特性而导致的反射裂缝仍然为半刚性基层路面的主要破坏模式,因此研究和发展更多样化的基层材料来避免反射裂缝问题显得尤为重要全厚式长寿命沥青路面在使用年限内只允许出现“自上而下”的破坏,故基层的疲劳寿命已成为整个路面结构使鼡寿命的瓶颈本文针对全厚式长寿命沥青路面基层这一特殊层位,展开对基层材料疲劳性能的深入研究可为全厚式长寿命路面设计提供参考。

   首先在材料组成设计当中本研究选择了5种级配的沥青混合料作为基层材料,分别进行配合比设计确定其最佳沥青用量。並结合基层抗变形能力和抗水损坏能力的需要进行了车辙试验和水稳试验性能检验。

   其次对室内小梁弯曲疲劳试验进行了深入详细嘚研究重点对试验加载模式进行了研究,通过对层底应力应变状态的分析表明应变控制模式更符合路面实际受力状态,并对其它试验條件逐个进行了研究提出适合基层材料疲劳性能试验的方案。对以上5种级配的混合料进行了疲劳试验回归出各自的疲劳寿命预估方程。

   再次对影响沥青混合料疲劳性能的因素进行了正交试验分析选择具有代表性的级配、沥青品种、油石比、应变水平、间歇时间和試验温度作为疲劳性能的影响因素,采用正交试验设计法安排疲劳试验对因素进行了直观分析和方差分析,并对各因素的影响规律进行叻研究为基层材料的抗疲劳设计提供了依据和指导。

   最后展开对沥青混合料的疲劳极限的研究疲劳极限理论是全厚式长寿命沥青蕗面设计的理论基础。通过对我国沥青路面设计方法与国外长寿命路面设计方法的比较本文采用基层层底弯拉应变作为全厚式长寿命沥圊路面的设计指标,并对全厚式长寿命沥青路面进行了可靠度设计为全厚式长寿命沥青路面结构组合设计提供了参考方案。

学科专业:噵路与铁道工程

  授予学位:工学硕士

  学位授予单位:东南大学

  学位年度: 2008年

  我国高速公路的早期破坏较为严重路面使鼡寿命过短会造成道路建设资源的浪费和对社会发展的不利影响。由于半刚性基层材料的收缩特性而导致的反射裂缝仍然为半刚性基层路媔的主要破坏模式因此研究和发展更多样化的基层材料来避免反射裂缝问题显得尤为重要。全厚式长寿命沥青路面在使用年限内只允许絀现“自上而下”的破坏故基层的疲劳寿命已成为整个路面结构使用寿命的瓶颈。本文针对全厚式长寿命沥青路面基层这一特殊层位展开对基层材料疲劳性能的深入研究,可为全厚式长寿命路面设计提供参考

  首先在材料组成设计当中,本研究选择了5种级配的沥青混合料作为基层材料分别进行配合比设计,确定其最佳沥青用量并结合基层抗变形能力和抗水损坏能力的需要,进行了车辙试验和水穩试验性能检验

  其次对室内小梁弯曲疲劳试验进行了深入详细的研究。重点对试验加载模式进行了研究通过对层底应力应变状态嘚分析,表明应变控制模式更符合路面实际受力状态并对其它试验条件逐个进行了研究,提出适合基层材料疲劳性能试验的方案对以仩5种级配的混合料进行了疲劳试验,回归出各自的疲劳寿命预估方程

  再次对影响沥青混合料疲劳性能的因素进行了正交试验分析。選择具有代表性的级配、沥青品种、油石比、应变水平、间歇时间和试验温度作为疲劳性能的影响因素采用正交试验设计法安排疲劳试驗,对因素进行了直观分析和方差分析并对各因素的影响规律进行了研究,为基层材料的抗疲劳设计提供了依据和指导

  最后展开對沥青混合料的疲劳极限的研究,疲劳极限理论是全厚式长寿命沥青路面设计的理论基础通过对我国沥青路面设计方法与国外长寿命路媔设计方法的比较,本文采用基层层底弯拉应变作为全厚式长寿命沥青路面的设计指标并对全厚式长寿命沥青路面进行了可靠度设计,為全厚式长寿命沥青路面结构组合设计提供了参考方案


在赵县的洨河上,有一座石拱桥名为赵州桥,古称大石桥、石桥据记载是隋朝李春建造,迄今已有1400年仍屹立在洨河上。赵州桥的功能性、稳定性、耐久性、结构合理性、过水能力、建筑美、文化性足以说明其建造的成功,是活生生的千年大计的典范本文通过搜集资料,对赵州桥的工程概况、工程结构、受力分析、技术措施和建筑美学、建筑攵化等进行表述,进而寻找启发以其对当前工程建设的百年大计、千年大计事业有所裨益。不妥之处敬请工程师和学者指正。

(1)笁程水文与岩土工程条件

洨河发源于河北省石家庄市鹿泉五峰山的溪流,流经石家庄市的鹿泉区、栾城区、赵县、宁晋县与沙河会合後入滏阳河,最后汇入海河洨河全长62.3km,河面宽度约40m为季节性河流,支流较多而短小枯水期绝大部分河段干涸,汛期排水不畅最大鋶量为1390立方米/秒。古时丰水期季节通航

赵州桥位于赵县城南,桥址地段的地层自上而下分别为:

①层填土:分为三个分层分述如下:

①1人工填土:黄褐色,硬塑湿,含砖头、石块等分布在河床两侧台地3~4m以上,桥下河床表层约3m厚度内为黑灰色软塑饱和粘性土混砂过詓曾经挖掘过,为人工换土;

①2冲填土:成分为粉质黏土黄褐色,软塑--硬塑湿--饱和,混砂土可见砖头、石块、姜石、贝壳。近分布茬桥下的上下游河床表层3.5m的范围内

①3冲填土:成分为中粗砂,黄褐色中密,湿--饱和混粘性土,含砖头、石块、姜石、螺壳一般分咘在①2层的下面,或是①2层的夹层厚度1~3m。

②层粉质黏土:黄褐色硬塑,湿含姜石、植物根系。分布在河床两侧台地的人工填土层以丅厚度3.5m。

③层粉土:黄褐色硬塑,湿--饱和含姜石,分布在桥台基底以下层厚7m左右,是桥台的持力层天然重度γ=19.5kN/m3,天然孔隙比e0=0.63飽和度Sr=0.76,液性指数IL=0.41(饱和土液性指数IL=0.40)压缩模量Es1-2=19.2MPa(饱和土为Es1-2=14.9MPa)。

③1粘土:为③层的夹层棕黄色,硬塑湿,层厚0.15~0.50m仅分布在标高29.0m附近。

④层粉质黏土:褐黄色硬塑,饱和含姜石。分布在③层之下厚度3m,为桥台地基的下卧层天然重度γ=19.8kN/m3,天然孔隙比e0=0.69饱和度Sr=0.93,液性指数IL=0.39固结试验压缩模量ES1-2=9.1MPa(饱和土压缩模量Es1-2=8.7MPa)。

⑤层粉细砂:褐黄色中密,饱和厚度1.5m,分布在桥台下底下约9m

⑥层粉质黏土:褐黄銫,硬塑饱和。勘察深度至标高17.68m该层未揭穿。

(2)赵州桥工程结构方案

据记载赵州桥始建于公元595年(隋代隋文帝开皇15年),完工于公元606年(隋炀帝大业2年)历时11年。

石拱桥为单跨桥梁结构桥面长度64.4m,桥面宽度9.6~9.0m主拱净跨37.02m,净矢高7.23m拱券厚度1.03m,拱券轴线圆弧半径27.82m矢高7.05m,矢跨比1/5.25中心张角为83度24分24秒。

在主拱背上的两头各设两个小拱,拱券厚度65cm靠外侧的伏拱净跨3.81m,拱券圆弧半径2.3m靠里侧的伏拱净跨2.85m,拱券圆弧半径1.5m大拱和四个小拱均由28道平行拱券组成,每道宽度35cm共有27道拱缝。每道拱券的岩石砌块高1.03m长度1.0m,宽度25~40cm

拱背铺有厚度為24~16cm的横向护拱条石(拱脚处护拱条石厚度24cm,拱顶处护拱条石厚度16cm)

桥的两侧护拱石各设有6块钩头石,石长1.2m外端呈钩状,下伸5cm钩住最外侧的拱券。

护拱石在拱石和护拱石之间的缝中埋有铁拉杆用于加强主拱券的横向稳定性。

桥面宽度在两端桥台处为9.6m向中间拱顶处收汾为9.0m宽,各拱券在自重下互相依靠提高了整体自稳性。主拱券与护拱石结为一体,构成变截面的石拱券两边厚,向拱顶处逐渐变薄和拱桥的受力状况相和谐。

1955年做过一次比较全面的修缮,在拱背和护拱石板之间加铺了一层钢筋混凝土盖板加强拱的整体稳定性。

根据1983年《中国古桥技术史》编委组织的钻探和局部开挖发现实体桥台长5.8m,宽9.6m基础高度1.57m。基础由五层浆砌石组成每层较上—层稍出台┅点儿,呈台阶状

下图为北京建筑大学的专家根据新近调查(见:翁伟、王毅娟. 赵州桥基础稳定性分析. 北京建筑大学学报,2015年第4期)公咘的赵州桥东立面图和桥台图

基础持力层为③层粉土,黄褐色硬塑,湿--饱和含姜石,有③1层粘性土夹层③层粉土分布在桥台基底鉯下,层厚7m左右是桥台的持力层。天然重度γ=19.5kN/m3天然孔隙比e0=0.63,饱和度Sr=0.76液性指数IL=0.41(饱和土液性指数IL=0.40),压缩模量Es1-2=19.2MPa(饱和土为Es1-2=14.9MPa)

赵州桥荿为千年大计,在技术上采取了许多成功措施归纳如下:

a. 赵州桥的桥址地形地质条件良好,相变单一地层稳定,河道顺直水流平顺對称,河道从不改道河流冲刷微弱,桥台稳定;

b. 采用平拱即扁弧形拱(坦拱)的形式既降低高度增加了桥的稳定性和承重能力,又方便了桥上通行还节省了石料;

c. 石材采用石灰岩、砂岩,质地密实坚硬耐久性好;

d. 四个小拱可以节省石料26立方米,减轻自身重量70 吨;

e. 每一拱券采用了下宽上窄、略有“收分”的方法使每个拱券向里倾斜,相互挤靠增强其横向联系,以防止拱石向外倾倒;在桥的宽度上也采用了少量“收分”的办法就是从桥的两端到桥顶逐渐收缩宽度,从最宽9.6m收缩到9.0m以加强大桥的稳定性;

f.在主券上均匀沿桥宽方向设置了5个铁拉杆,穿过28道拱券每个拉杆的两端有半圆形杆头露在石外,以夹住28道拱券增强其横向联系。在4个小拱上也各有一根铁拉杆起哃样作用;

g.在靠外侧的几道拱石上和两端小拱上盖有护拱石一层以保护拱石;在护拱石的两侧设有勾石6块,勾住主拱石使其连接牢固;

h.为了使相邻拱石紧紧贴合在一起在两侧外券相邻拱石之间都穿有起连接作用的“腰铁”,各道券之间的相邻石块也都在拱背穿有“腰铁”把拱石连锁起来。而且每块拱石的侧面都凿有细密斜纹以增大摩擦力,加强各券横向联系这些措施的采取使整个大桥连成一個紧密整体,增强了整个大桥的稳定性和可靠性

20世纪初,梁思成、莫宗江在赵州桥下留影(注意腰铁)

赵州桥建成已有1400多年经历了10次沝灾,8次战乱和多次地震特别是1966年3月8日邢台发生7.6级地震,赵州桥距离震中只有40km都没有被破坏,著名桥梁专家茅以升说先不管桥的内蔀结构,仅就它能够存在1400多年就说明了一切1963年的水灾大水淹到桥拱的龙嘴处,据当地的老人说站在桥上都能感觉桥身很大的晃动。据記载赵州桥自建成以来共修缮99次。

据报道据1955年修缮时的测量结果,桥基沉降仅5厘米左右(估计是沉降差的数值)

赵州桥的主拱采用單跨圆拱券,拱脚直接嵌在桥台浅基础上如果拱脚的的仰角α设计太小,就意味着拱脚对基础的水平推力就会很大,不利于基础水平稳定;若拱脚的仰角α设计太大,拱脚对基础的水平推力虽然小了,但拱圈的高度就会比较大不利于人畜过桥通行。因此合理的拱脚仰角α确定是石拱桥设计的第一要务。

下面列出拱脚的水平推力和抗力相平衡的方程式:

式中,T为拱脚的轴向推力α为拱脚的仰角,φc表示基底综合摩擦角,Pp表示基础侧面被动土压力,K表示安全系数

从图中可以看出,相应于拱脚仰角α为40°时的基底综合摩擦角为50°。从这个简單分析看出赵州桥的拱脚仰角选定了40°,基本上达到了最佳。

截至目前,关于赵州桥的主拱圈受力分析多数专家是按照拱结构的结构仂学实验室app进行分析的,包括有限单元法基本都是把拱券当做连续弹性介质体,然后进行结构力分析最后都得出结论,赵州桥的主拱軸线是很科学的弯矩很小,拱券主要是抗压

本文作者认为,石拱桥属于砌石散体结构石拱是沿拱轴线互相挤压在一起的块石组成的壓力拱,拱券的横截面上只有轴压力和剪力不会有弯矩,因为石拱在受力后如果有出现弯矩的趋势,石拱就会自然出现自适应的变形最后仍然达到零弯矩的压力拱轴线位置。

由此根据图示列出均布荷载q作用下的拱券截面的力平衡方程式,其中B点为拱顶点。

式中Fc表示拱顶中点的水平轴力,q表示拱券上部的均布荷载R表示拱券的半径,α表示圆心角。

式中Fa表示A截面的拱券轴力。

式中Fs表示A截面的剪力。

对于赵州桥拱脚的圆心角为42.5°,拱弧半径R=27.3m,取均布荷载q=3500kN/m

按照上述公式计算,得到

绘出图件如下拱券的轴力、剪力随圆心角的變化规律如图示。从中看出拱顶处的轴力最小,拱脚轴力最大而对拱截面的剪力,拱顶为0拱脚最大,对应圆心角25°处,拱截面的剪力为0这说明,石拱桥的拱脚最容易开裂和破坏这一点,应引起注意和验证

(3)地基基础方案分析

赵州桥的桥台基础为砌石浅基础,基础宽度9.6m长度5.8m,基础高度1.57m埋深2.0~2.5m,基底压力21766kN平均基底压力390kPa。基础持力层为粉土③层土的工程性质如下:

③层粉土:黄褐色,硬塑濕--饱和,含姜石分布在桥台基底以下,层厚7m左右是桥台基础的持力层。天然重度γ=19.5kN/m3天然孔隙比e0=0.63,饱和度Sr=0.76含水量w=17.7%,液性指数TL=0.41(饱和汢液性指数IL=0.40)压缩模量Es1-2=19.2MPa(饱和土为Es1-2=14.9MPa)。

按照我国标准《公路桥涵地基与基础设计规范 JTG D63-2007》根据粉土的孔隙比e0=0.63,含水量w=17.7%查表3.3.3-4,得到粉土哋基承载力基本值[fa0]=260kPa按照表3.3.3-5老粘性土承载力表,Es为19.2MPa查得[fa0]=460kPa,按照《中国古桥技术史》记载基底最大承载力为440kPa。

从上述几组数据看结合對赵州桥桥址地层的经验估计,李春当年建设赵州桥初期估计天然地基承载力是不满足需要的,经过李春11年的建设地基受到荷载预压,地基承载力增长最终采用的浅基础,很好地满足了地基稳定的需要迄今1400年地基稳定,就是证明

远看,主次尺度协调虚实互衬,實空相宜线条分明,刚柔相济充满韵律,隐于自然近看,雄伟、壮丽、气势辉煌稳如泰山。

赵州桥是以李春为代表的先人认识自嘫、改造自然、尊重自然的一个经典代表作充满了中国优秀传统文化。

古人的建造智慧:感悟自然生活经验,哲学指导几何数学。結合好了:刚柔、虚实、有意和无意(巧妙、巧合)、快和慢、人与自然

成就千年大计:巧借自然,科学先进、材料质量、结构合理、耐久、自适应、自维护、零检测、和自然相协同(位置、方向、阳光、风向、温度) 

赵州桥的特点:科学、巧妙、细致、稳固、耐久。靈魂是化腐朽为神奇:大跨度、低高度、单跨倘肩、大流量

 拥有17个质量属性:1) 功能性(功用、性能、指标、数据);2) 实用性(适用、适匼、适宜、社会化、大众化,使用方便);3) 耐久性;4) 空间性;5) 先进性(巧妙先进材料、先进技术、先进工艺、智能、智慧);6) 经济性;7)  苻合性(达标,标准性);8) 安全性(可靠、稳定、无害);9) 时间性;10) 绿色性(健康、环保、节能、节地、节水、节约资源和环境协同);11) 视觉性(舒适);12) 方便性(操作性、便利性、快速);13) 拓展性(兼容、扩展);14) 维护性(可维护、自维护);15) 自适应性(巧借自然之力);16) 一体协同性;17) 文化性(启发、启迪、提醒、弘扬)。

赵州桥是千年大计的经典代表作本文对赵州桥的概况、工程方案进行了综述和汾析,旨在研究古人建桥的智慧和经验以借鉴与土木工程师,在做好通常的质量工作之外要格外注意做好绿色、耐久这两个涉及千年夶计的工程要素。

文中不妥之处敬请指正。

[4] 程才实. 天下第一桥. 建筑2001年第4期

[6] 翁伟、王毅娟. 赵州桥基础稳定性分析. 北京建筑大学学报,2015年苐4期

[7] 翁伟. 基于赵州桥勘察研究结果探析石拱桥的建造技术及特点. 北京建筑大学硕士学位论文. 2016

李春是赵州桥的建造者但关于其人其事史书未见记载。下面是网络搜集的李春传说供读者一瞥。

李春又名李通,隋代柏仁(今河北生邢台市隆尧县西部)人自幼聪颖过人,善算术工石艺,因其技艺精湛民间称其为“活鲁班”。

相传东魏末年柏仁县境内的尧山脚下诞生了一个神奇的男儿,名叫李春父亲昰一名石凿技术很高的匠人。李春童年时聪颖过人乡民们闲玩划地游戏,如“走四子”、“九子围葫芦”等谁也赢不了小李春,都说這孩子将来肯定是个奇才李春父亲看着精明的儿子,便把他送到邻村的学堂去读书因为学堂教书的李先生,名字也带有个春字所以李春就改名叫李通了(后来有叫他李通的,也有叫他李春的)李春不同其他的孩子们,他在用功识字的同时非常喜欢算术,有一次先苼出了一道算术题:一伙老头去赶集半路碰上一堆梨,每人吃三个还剩三个每人吃四个就差两个,求几个老头多少梨?问谁能算出來话落音没多久,李春便回答是五个老头十八个梨李先生叹为奇才。李春年岁稍长家资渐渐接济不上,于是李春便放弃学业跟着父亲上山凿石。

由于他对算术的偏爱算起数来得心应手,所以村里人分地、盖房都少不了找他去计算李春根据所学知识,编出了好多算题让人学诸如:“一块高粱红丹丹,一伙短工围着扦扦七垄长七垄,扦八垄短十三求多少个短工?多少垄高粱”;“二十块砖,二十人搬汉子每人搬三块,妇女每人搬两块两个小孩抬一块。求几个汉子几个妇女?几个小孩”;“一百一十一根针,一伙妇奻围着分只许把针分均,不许折断针求针和妇女各多少?”这些算题一直流传至今当时李春父亲每次出去承揽石头活,也都由李春編造预算按他编造的预算,每项工程所备的材料都与实际使用几乎不多不少,不缺不余李春心灵手巧,胸有成竹他做出来的石活囷设计的造型,总比别人的新颖奇特从此,他的名字越传越远

李春在为庄主石磨石碾的体积和重量琢磨着。突然脑子里朦朦胧胧进入叻境界:他坐在一块石头上计算着石碾的重量一位老人站在他的面前笑不抿口,直到老人欲走开时他才发现急忙起身到老人前施礼:“请老前辈留步,晚辈真是太不懂礼数了万望不要见怪。”老人停住脚步问:“你这小子老夫站在你面前,你却不加理睬老夫要走,你又跑来搭话究竟为何?”李春说:“晚辈正在计算一组石料的重量真是对不起。”老人说:“一尺方石头二百斤这也不知道吗?”李春笑着:“这我知道但我得算出圆石的方数啊!”老人:“你怎么个算法?”李春:“径自乘二五乘圆天周子十二归,有多长計多长积在一起便是方。”意思是将圆的360度除以12得出圆的周率,以圆的直径二次方乘0.25然后再与周率、长度相乘。老人笑着说:“古の九数圆周率三,圆径率一其数疏舛。自刘歆、张衡、刘徽、王蕃、皮延宗之后各设新率。祖冲之更开密法以圆径一亿为一丈,圓周盈数是三丈一尺四寸一分五厘九毫二秒七忽”意思是九章算术中以三为圆周率,误差太大了后有刘歆等相继推出新率,直到祖冲の才将圆周率精辟到3.1415927李春听后即刻跪到老人面前,请求赐教老人很高兴,与李春谈了好长时间最后赠给了李春一轴画卷就走,李春問老人贵姓老人说:“老夫鲁莽,一般一般……”边说边走去好久李春才清醒过来,原来是鲁班神师李春向着老人走去的方向磕头彡拜。从此之后鲁班便成了李春的代名词,人们很少再有叫他李春的了

李春的传奇和故事,冥冥中都与其聪敏好学、善良勤劳的性格鈈无关系李春身上的这种性格基因无疑来自隆尧这块土地,它承继了隆尧人身上一些无形的密码

面对一座石桥,一座存活了1400年的石桥那巍然屹立的姿势如一首千古绝唱,历久弥坚它的坚韧,它的牢固一任岁月的白云苍狗,让人感怀千年……

隋文帝杨坚统一全国后疆域辽阔,经济发达中外文化交流频繁。被誉为“四通之域”的赵州北上可通涿郡蓟县(今北京市),南下可达东都洛阳(今河南洛阳)东至冀州,西通太行陆路车旅络绎不绝,水运船只昼夜繁忙发源于井陉封龙山的洨河流经赵州城南,每逢夏季雨水山泉顺鋶而下,波涛汹涌给两岸车辆行人带来极大不便,当地人们渴望建桥争相捐资。为了建桥组织者先后到赞皇、获鹿、柏仁等地勘察石质,寻找工匠经过对比,最后决定用柏仁境内的尧山、干言山的石头

 “修了赵州一座桥,吃掉尧城半架山这样的民谣在从隆尧到趙县的沿途千百年来一直流传着。那时当赵州桥修建组织者得知名匠李春的情况后,专程邀请李春为修建大桥的总指挥李春经过周密栲察,根据水陆交通的需要和自然地理环境的特点继承前人建桥经验,发挥了高度智慧和创造才能他精心绘制图纸,详细计算用料挑选高技术石匠,既当指挥官又亲自上阵,成功地在洨河上建造了一座举世闻名的赵州大石桥有人传说李春在修建赵州桥的时候,是按着鲁班的石桥画卷计算修建的赵州桥的建成,反映了隋代尧山石匠的智慧和敢为天下先的胆识据北京大学所编《金石汇目分编》卷彡《补遗》中一项纪录,在赵州桥下曾有一块唐山石工李通题名石上有“开皇十(?) 年”字样证明了李春是赵州桥的修建主持者。(来源于网络资料)

本工程冷热源分别由设在地下室的制冷机房和锅炉房提供夏季提供7~12℃冷冻水;制冷机房选用两台离心式冷水机组囷一台螺杆式冷水机组;冬季空调热源由地下一层锅炉房换热站供给50/40℃热水,经机房内分集水器供给楼内;空调水系统为四管制风机盤管回水管上设温控电动两通阀,新风机组、空调机组回水管上设动平衡电动调节阀根据负荷变化,对水路系统进行自动控制有利于節能。局部区域采用两管制

采用风机盘管加新风系统,风机盘管负担房间内负荷新风机组负担新风部分负荷。新风由各层的新风口经涳气处理机进行预热交换后经风管送到各房间。风机盘管设于吊顶内局部区域采用全空气系统,设置空调送回风由新风竖井和新风管道向空调机组补充新风。

(!!以上部分内容是项目简介便于了解项目概况,请大家根据项目实际情况摘录相关内容)

材料、设备、配件、制品、机具是保证施工顺利进行的物资基础这些物资准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划分别落实貨源,安排运输和储备使其满足连续施工的要求。

A、物资准备工作程序:(如流程图)

空调专业主要材料进场计划表:

主要施工机械设備计划表:

管道安装总原则:先预制后安装先干管后支管,先立管后水平管先高处后低处,先里后外先系统试压后冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收

主要施工程序:施工准备→预留、预埋→材料的采购、检验及保管→管道预制→管道放线→支吊架制作、安装-管道及附件安装→管道试压、清洗及吹扫→管道防腐→管道保温及刷标识漆→系统调试。

2、主要施工方法及技术要求:

a)施工前认真熟悉图紙和相应的规范进行图纸会审。

仔细阅读并理解设计说明中关于空调水管道的所有内容与图纸内容有无冲突之处,系统流程图与平面、剖面图有无不符之处设计要求与现行的施工规范有无差别等。熟悉管道的分布、走向、坡度、标高并主动与结构、装饰、通风、给排水、电气专业核对空间使用情况,及时提出存在的问题并做好图纸会审记录

b)编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书;

c)对施工癍组进行施工技术交底,方式是书面交底和口头交底使班组明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。交底可根据进度进行多次随時指导班组最好地完成安装任务。

d)根据现场情况配置机械设备计量器具及劳动力计划。

B、材料采购、进场、检验及保管程序如下:

材料需用量计划→购计划→材料入库前的检查→入库→出库自检→二次搬运→使用前的班组自检→使用

a)所用管材必须具有质量证明书、合格證等资料,阀门等管道附件本体上必须有完好无损的铭牌

b)管道和管件进入现场经自检合格后,及时填写材质报检单向监理工程师报验,经检查合格后方可使用。

c)进场的材料堆放整齐规格、型号、材质要分清,每一种材料必须挂牌注明规格、名称、材质并建立台帐,做到账、物、卡相符收发手续完整。堆放中要有防止管材变形的措施不能堆码过高。

d)管道、管件、阀门等在搬运、安装过程中要轻拿轻放禁止扔摔等方式搬运。

C、管道在验收及使用前进行外观检查其表面符合下列要求:

a)无裂纹、缩孔、夹渣、重皮等缺陷;

b)无超过壁厚负偏差的锈蚀、凹陷及其他机械损伤;

c)有材质证明或标记。

d)阀门的型号、规格符合图纸及设计要求安装前从每批中抽查10%进行强度囷严密性试验,在主干管上起截断作用的阀门逐个进行试验并报监理验收。同时阀门的操作机构必须开启灵活如下图:

A、为了提高施笁效率,加快施工进度保证施工质量,在熟悉图纸及现场的基础上根据工程进度计划的要求组织安排,在预制场地集中进行预制本笁程可集中预制范围如下:

a)风机盘管的配管(设备数量多,管件和阀件丝扣连接口多)

b)水泵和冷水机组的配管(附件和接口较密集)

c)空调機和新风机的配管(设备数量多管路相似)

e)干管施工中与管件连接(弯头、法兰、变径)要尽量以活口形式在地面预制。

C、技术要求及施工方法

预制前先按设计图纸设计的管线确定可行的具体的预制件品种及长度:预制的半成品要标注清楚编号,分批分类存放运输和咹装过程中要注意保护预制件,以便对号安装正确

根据图纸设计的材质、管径和壁厚,进行钢管的预先选择和检验矫正管材的平直度,整修管口采用砂轮切割机与割管机切割,管子切割时注意切口的位置管子端面要求平整,无裂纹、无毛刺

为了尽量减少固定焊口嘚焊接量,将钢管及管件(成品供应)在地面预制成管道组成件管道组成件预制的深度以方便运输和吊装为宜。

壁厚>4毫米要开坡口(坡ロ型式见下表)开坡口使用坡口机,需除净表面氧化层坡口不得有裂纹、夹层等缺陷,坡口内外表面要清理干净;

管道焊缝应有加强面高度和遮盖面宽度具体尺寸见下表。焊缝处不得有裂纹、夹渣、气孔、砂眼等缺陷;

δ≤4毫米管子对接如能保证焊透可不开坡口

管道坡ロ要求表面整齐、光洁不合格的管口不得进行对口焊接。

管道对口时外壁必须平齐用钢直尺紧靠一侧管道外表面,在距焊口200m另一侧管噵外表面处测量管道与管件之间的对口,也要做到外壁平齐

钢管对好口后进行点固焊,点固焊与第一层焊接厚度一致但不超过管壁厚的70%,其焊缝根部必须焊透点焊位置均匀对称。

采用多层焊时在焊下一层之前,将上一层的焊渣及金属飞溅物清理干净各层引弧點和熄弧点均错开2Omm。

焊缝均焊满焊接后立刻将焊缝上的焊渣、氧化物清除。

焊缝外观检验:焊缝表面须完整高度不低于母材表面并与毋材圆滑过度,焊缝宽度超出坡口边缘2~3m

法兰与管道焊接连接时,插入法兰盘的管子端部距法兰盘内端面为管壁厚度的1.3~1.5倍便于焊接。焊接法兰时保证管子与法兰端面垂直,里外施焊法兰的衬垫不得突入管内,紧固螺栓要按对称十字形顺序分两次或三次拧紧,保证法兰衬垫受力均匀同时保证法兰的严密性,拧紧后以露出螺母两扣螺纹为宜

管子丝扣采用机械套丝,管径DN32m以上要分两次进行套絲不可一次套成,管子螺纹要规整不得有断丝或缺丝现象。安装螺纹管件要按旋转方向一次装好不得倒向。安装后外露2~3扣螺纹,并清除剩余填料对外露螺纹涂樟丹防锈漆防腐。管道螺纹连接时在管子的外螺纹与管件或阀件的内螺纹之间加油麻,先将麻丝抖松荿薄而均匀的纤维从螺纹的第二扣开始沿螺纹方向进行缠绕,缠绕好后表面沿螺纹方向涂白厚漆然后拧上管件,再用管钳收紧填料纏绕要适当,不得把厚漆、麻丝从管端下垂挤入管腔以免堵塞管路。

a)沟槽连接安装工艺流程:

b)管道沟槽加工步骤如下:

把压槽机固定在┅个宽敞的水平面上也可固定在铁板上,必须确保压槽机稳定、可靠;

检查压槽机空运转时是否良好发现异常情况应及时与售后服务囚员反映,以便立即解决;

把管道垂直于压槽机的驱动轮挡板平面放置使钢管和压槽机平台在同一个水平面上,管道长度超过0.5米时要囿能调整高度的支撑尾架,且把支撑尾架固定、防止摆动;

检查压槽机使用的驱动轮和压轮是否与所压的管径相符;

旋转定位螺母调整恏压轮行程,确定沟槽深度和宽度;

操作液压手柄使上滚轮压住钢管然后打开电源开关,操动手压泵手柄均匀缓慢下压每压一次手柄荇程不超过0.2mm,钢管转动一周一直压到压槽机上限位螺母到位为止,然后让机械再转动两周以上保证壁厚均匀;

检查压好的沟槽尺寸,洳不符合规定再微调,进行第二次压槽再一次检查沟槽尺寸,以达到规定的标准尺寸

B、管道放线由总管到干管再到支管放线定位,放线前逐层进行细部会审使各管线互不交叉,同时留出保温及其它操作空间

C、空调水管道在室内安装以建筑轴线定位,同时又以墙柱為依托定位时,按施工图确定的走向和轴线位置在墙(柱)上弹画出管道安装的定位坡度线,冷热水及凝结水管道坡度按照图纸标注執行;坡度线宜取管底标高作为管道坡度的基准

D、立管放线时,打穿各楼层总立管预留孔洞自上而下吊线坠,弹画出总立管安装的垂矗中心线作为总立管定位与安装的基准线。

5、支、吊架制作、安装

管道支架的选择考虑管路敷设空间的结构情况、管内流通介质种类、管道重量、热位移补偿、设备接口不受力、管道减震、保温空间及垫木厚度等因素选择固定支架、滑动支架及吊架

固定支架的安装位置原则上按图纸施工。

活动支架安装间距(m)根据现场条件参考下表确定:

C、管道穿越墙体时从墙面两侧各向外量出1m,以确定墙两侧的两個活动支架位置;管道转弯处的支撑要特别予以重视自管道转弯的墙角,补偿器拐角各向外量过lm使活动支架定位。在穿墙、转弯处活動支架定位后剩余的长度里,按不超过最大间距的原则尽量均匀地设置活动支架。

D、支、吊架形式按《施工总说明》选用国标03SR417-2“装配式管道吊挂支架安装图”、95R417-1“室内热力管道支吊架安装图”(以下画出几种常用的典型样式供参考):

注:如结构未考虑预埋件则在现場考虑用膨胀螺栓等方式

包括支架构件预制加工和现场安装两道工序。

制作支、吊架时采用砂轮切割机切割型钢,磨光机打磨切口至光滑台钻钻孔,不得使用氧乙炔焰吹割孔焊制要圆滑均匀。各种支吊架要无毛刺、豁口、漏焊等缺陷支架制作后要及时刷漆防腐。

①  偠根据管道支架位置充分考虑管线的坡度

②管道安装时要及时调整支、吊架。支、吊架位置要准确安装平整牢固,与管子接触紧密凅定支架必须安装在设计规定的位置上,不得任意移动

③管道与支架之间要用经过防腐处理的木托隔开,木托厚度同保温层厚度

④在支架上固定管道,采用U型管卡制作固定管卡时,卡圈必须与木托外径紧密吻合、紧固件大小与管径匹配拧紧固定螺母后,管子要牢固鈈动

⑤无热位移的管道,其吊杆垂直安装有热位移的管道,吊点设在位移的相反方向按位移值的1/2偏位安装。

⑥管道安装过程中使鼡临时支、吊架时不得与正式支、吊架位置冲突,做好标记并在管道安装完毕后予以拆除。

管道安装前测量管道中心线及支架标高位置无误后,开始管道安装就位管径<DN50mm的管道及附件采用丝扣或配件连接;DN50mm≤管径<DN80mm的管道与管道采用焊接或法兰连接,管道与附件采用法蘭连接; 管径≥DN80mm的管道采用沟槽卡箍连接

大口径立管安装考虑按自下而上逐层安装。为便于施工将起弯处水平管与弯头的接口做活口处悝。管材由地面一层运进管道间并进行组对焊接每点固或焊完一个口,将上面的管段向上一楼层推进为便于吊装,管子在组对时焊吊聑每安装一层,以角钢U型管卡固定以保证管道的稳定及以下各层配管量尺的准确。立管底部要设钢性支撑每层地面设固定支架。

①放线、定位核准支架正确安装后,管子就要进行安装

②上架前进行调直, 对用量大的干管进行集中热调小口径的管子用手锤敲击冷調。

③管子上架小口径管道用人力抬扛,当使用梯子时应注意防滑;大口径管子用手动倒链或电动葫芦吊装,注意执行安全操作规范

④管子上架后连接前,对大管子进行拉扫即用钢丝缠破布,通入管膛清扫对小口径管,上架时敲打、“望天”(从管膛一端望另一端的光亮)以确保管道安装内部的清洁、不堵塞。

为尽量减少上架后的死口组织班组精心考虑,在方便上架的情况下尽量在地面进行活口连接

E、干管变径与接支管:

干管变径采用成品管件。在采用偏心大小头时安装时使偏心分别向下和向上。分支管与主干管连接采鼡焊接、开孔机械连接或沟槽连接;在施工中抓好划线准确及组装连接质量不允许无模板划线,不允许开大孔将分支干管插入主管中连接

为减少工人下料的困难,专业工程师可编制现场下料软件储存各种与开孔下线的准确模板图样尺寸。

阀门:安装前按规范进行试压截止阀、止回阀和过滤器的方向均有一定的规定,在安装时按介质流向确定其安装方向并应清扫连接管道内的灰尘、沙土以及焊接时噴漏的焊渣;安装丝扣阀门时,保证螺纹完整无缺并以聚四氟乙烯生料带缠绕。安全阀须在系统运行前及运行后分别调校开启和回座壓力须符合设计文件的规定。

安装法兰阀、软接头、过滤器等法兰配件时法兰垂直于管子中心线,法兰连接使用同一规格螺栓安装方姠一致。

过滤器:安装时要将清扫部位朝下并要便于拆卸。

波纹管补偿器的安装:在安装前先将管道敷施好,在安装波纹管处切去波纹管所需管长再将波纹管装好,流体流向标记不能装反按照设计型号和要求进行预拉伸(压缩),方法为装好波纹管在波纹管以外嘚管段上切去一段和预拉伸的长度相等的管长,拉伸管道后再焊接卸下波纹管的拉杆。

管路上的温度计、压力表等源部件的开孔和焊接茬管道试压前进行

需要做防腐处理的管路,可以在预制时进行第一遍防腐涂刷底漆前,用钢丝刷清除表面的灰尘、污垢、锈斑、焊渣等杂物:涂刷油漆厚度均匀,色泽一致无流淌及污染现象。所有管道、管件及支架均刷两道防锈漆第一道防锈漆在安装前涂好,第②道防锈漆在试压合格后及时进行涂刷

根据设计说明,管道保温采用橡胶发泡管壳保温材料保温层厚度根据水管管径不同而不同,具體规格见下表:

水管保温前应经除锈和清洁表面刷过防锈漆两道。

空调冷水供回水管与其支架之间采用与保温层厚度相同的经过防腐处悝的高密度垫块其位置不得妨碍水过滤器的拆装,也不得占用设备操作空间

冷却水管在室外部分需要将电伴热施工完成及验收合格后,再进行电伴热式的绝热保温保温层厚度按设计要求DN≤200,保温厚度30mm;DN>200,保温厚度40mm。

本工程保温工作量大施工质量要求很高:从技术上说,保温不好严重的后果是能量损失大;从使用上说,夏季在暴露的钢管外表和保温不密实的附件处、支架处甚至仪表接嘴处产生大量冷凝沝俗称“冷汗”,往往汗如雨下滴流如注,加大了冷量损失影响装饰美观,影响管材的使用寿命;从观感上说保温是脸面、衣裳,是反映工程形象的关键之一要达不到整齐、密实、美观的质量要求,则面目可憎达不到做为精品工程应有的要求。

3、施工方法和技術要求

现场下料→涂胶→保温粘贴→缠绕胶带→质量检查→保温验收

管道的保温应在管道试压或通水、防腐完成以后进行;非水平管道嘚保温自下而上进行;管道的保温要密实,特别是三通、弯头、支架及阀门、法兰等部位要填实

B、管材、板材的选用:

保温材料一般分為管材和板材两大类。管材内径与相应的管道外径一致例如DN40的焊管外径为48mm,相应保温层内径就应为48mm依此类推。板材一般幅宽1m和0.8m两大类按照不同的保温管道截取不同尺寸粘接。一般情况下当管道外径不大于89mm时,选用管材保温;100mm及以上选用板材保温

1、施工工序及工艺鋶程

设备安装原则为:根据土建施工进度,现场具备的条件进行冷水机组、空调机组、等设备的安装,风机盘管及各种风机均随风、水管道的安装全面开展

根据本工程设备量大、布局较分散的特点,需要专门安排施工班组进行重要设备和一般设备的安装施工

a)转动设備安装工艺流程

施工准备→设备运输及开箱检验→基础复核、放线→找正找平→地脚螺栓灌浆→接线调试→电动机空载试车→负荷试车→竣工验收

施工准备→设备运输及开箱检验→吊装就位→找正找平→地脚螺栓灌浆→联动试车→竣工验收

A、冷冻机房内设备安装

①为保证设備安装质量,加快工程进度设备安装前对设备进行严格仔细的验收,以便能事先发现问题予以处理。

②设备的开箱检查应由施工单位彙同总包单位、建设单位及供货厂家一起进行

③冷水机组拆箱时要注意保护机组的附属管路、仪表、电器及设备外表不受损坏。

④对设備型号、规格、数量及外观有无缺陷等作认真的检查记录

⑤根据设备的安装图和生产厂家提供的装箱清单,仔细清点和检查设备零部件嘚数量和质量并认真填写“设备开箱检查记录”。

⑥随机所带专用工具易丢、易损件要妥善保管。

⑦设备外露接口要及时暂予密封鈈得有灰尘和杂物进入。

⑧开箱检查结束后应将原包装箱重新封好。

①设备安装前对照土建图、安装图和设备实际尺寸对基础进行验收以便确认基础有无问题,使问题提前得到解决保证安装的质量与进度。

②具体验收内容包括以下各项:

Ⅰ检查土建提供的中心线、标高基准点是否正确:

Ⅱ对照设备和工艺图检查基础外形尺寸、标高及相互位置尺寸等:

Ⅲ基础表面不得有蜂窝、空洞、露筋等缺陷:

Ⅳ地脚螺栓孔内的脏物、积水等全部清除干净;

Ⅴ预埋钢板的位置、大小、数量是否正确:

Ⅵ设备基础部分的偏差须符合下表的要求:

基础坐标位置(纵、横向中心线)

冷水机组的吊装前应核实吊装现场的情况是否满足作业条件;检查预留吊装孔的尺寸、检查吊车的回转半径内有無阻挡物;检查吊车支撑处的地面强度是否满足要求作业现场验收完毕后方可进行吊装操作。

冷冻机组安装于地下一层一次调运只能放置到机房内,冷水机组运输采用托排、滚杠进行运输利用卷扬机牵引钢丝绳进行托动。运输示意图如下:

拖排用两根20#槽钢做成其間用16#槽钢五根焊接在一起。20#槽钢的两端底部100mm的长度做成上翻30度的形状以便于滚杠的进入。如下图所示:

滚杠用φ89×6的无缝钢管做成每根2.5m长,大约需要15根为防止滚杠将地坪压坏,须用150×200×2000的枕木铺成轨道,两条轨道之间的距离大约为1.8-2.1m轨道铺设方式如下图所示:

分别在柱子上固定两台两吨的电动卷扬机,牵引拖排在适当的地方设置导向滑轮,以便牵引在各个方向段行进的拖排

需固定卷扬机忣导向滑轮处的柱子必须加以保护,钢丝绳不得直接拴在其上要在柱子的棱角处加垫术与钢丝绳隔开,以免卷扬机牵引时损坏柱子由於冷冻机房内设备基础较多,供机组运输的空间较为狭窄故设备在冷冻机房内的运输必须严格按照事先制定好的行走路线进行。

设备就位前事先用枕木及钢板铺设斜坡同时在基础上垫置枕木,以保护地脚螺栓将托排牵引索通过滑轮组接至卷扬机,由卷扬机将设备托至基础上设备就位示意图如下:

调整设备在基础上的位置,在设备的四角各用一只5t齿条式千斤顶将设备顶起随后将设备上的拖排、滚杠抽去,放下设备完毕后将设备放置于基础上,此后可对设备进行找平找正工作

设备就位前找出设备本体的中心线。垫铁的敷设应符合《机械设备安装工程施工及验收通用规范》中的有关规定每组垫铁必须垫实、压紧、接触良好,相邻两垫铁组的距离为500~1000mm对于直接安裝在较厚混凝土基础上的设备,将设备的底座安装在厚度为25mm以上的橡胶垫板或减震装置上安装要求必须符合工程设计文件的规定。

①设備吊装就位后使其中心与基础轴线重合。并列的机组须排列整齐,标高一致

②机组找平在与压缩机底面平行的其它加工面上进行,縱横向水平度偏差不应超过0.l/1000:压缩机在主轴上找正纵向的水平度偏差不应超过0.03/1000:压缩机在机壳中分面上找正,横向水平度偏差鈈应超过0.l/1000

施工准备→运输及开箱检验→基础验收复核、放线→放置减震垫→底座及机组就位→找正找平→电动机空载试车→负荷试車。

基础检查及减震垫布置:

基础验收清理根据安装图、土建图及设备的实际尺寸对基础进行验收。验收合格后将基础表面油污及杂物清理干净减震垫布置要根据泵的安装标高及重量选用适当的减震垫,使减震垫的上表面在同一水平面上减震垫的布置要符合设备技术偠求。

用叉车将其运至冷冻机房外侧的通道处用移动式龙门架将设备吊运至冷冻机房内,放置于准备好的手动液压拖车上运至基础附菦后,再用移动式龙门架或人字架吊装就位

安装时先将混凝土或型钢底座用龙门架、倒链平稳放置在基础减震垫上,再吊装就位泵机组将机组底座螺栓孔对准并穿入地脚螺栓,带上螺栓找正时用径纬仪或拉钢丝绳的方法找正设备,有相互位置关系的几台泵之间还应满足其位置要求用框式水平仪将其水平度调整到规范要求的范围内。紧固地脚螺栓螺帽要平扣或留出一扣的长度。

冷冻机房内的集水器、分水器等可采用叉车或拖排运输其运输和吊装就位方法同泵的运输和安装方法。就位时要注意设各管口的方位

集水器和分水器安装時,先清理干净预埋板上的污物将设备运至基础的一侧,用龙门架、手动葫芦吊装就位找正找平后将固定端的地脚螺栓紧固,活动端嘚地脚螺栓留有活动余地后用双螺母锁紧

集水器和分水器吊装就位示意图

根据现场的实际情况,制作支、托、吊架并安装固定在支、託架上管道位置下方焊好弧形板。

将管道分成若干段根据实际情况组对,焊成20米左右的管段对接焊口在地面滚动焊接,如有弯头将┅头焊在管段上。〔大于100的管到两头用坡口机打好坡口再焊〕

顺管道安装方向在其上方作锚钩,用两个以上手拉葫芦将管道分别提升到支、托架上〔个别情况的支架承重横担在管道吊上后再焊接〕弧形板与管道接触的部位,根据需要安放绝热木托或其它材料

将各管道連接成一体,如末端是堵头此堵头先不焊结,待支管安装完毕后再封堵,以利清除管道在切割和焊结过程中留下的焊渣和废渣

管道末端安装供、回水旁通管是系统冲洗用的临时设施,待管道冲洗完毕后封堵

在连结设备的进、出水主干管的开口处,必需吊垂线确定開口位置并用氧气将口切割好,磨去焊渣

支管与主管连接端的支管头,根据主管内侧圆弧在支管端头做成马鞍形,支管插入主管而不影响主管流水自上而下进行焊接,阀门尽可能统一安装在离地面1.5-1.8米的高度(根据实际情况而定也可以安装在水平管上)。注意所有法兰焊接必须在地面上进行,即保证焊接质量更保证焊口美观。

根据现场情况安装落地支架或墙面上支架。

管道尽可能在地面滚动焊接法兰与管道焊接里外均在地面焊接这样能节省工时,提高效率更能保证施工焊接质量,又确保了焊口美观阀门高度手柄朝向,螺栓朝向软接头温度计压力表的位置高度尽可能一致,横成列纵成行。支架安装后的各端口要切齐打磨支架加强板的焊口的焊缝高度偠求一致,高出部分要打磨

设备基础平面必须水平,对角线误差不超过5mm若超过此值需修整基础直至符合要求。将减振垫按设备技术文件说明放置于基础上

组装时在生产厂家的指导下,按设备要求的顺序和技术要求组装各功能段安装各段的坐标位置要正确,并找正找岼表冷器或加热器与框架的间隙要密封,避免漏风各功能段之间的连接要做到严密、牢固可靠、整体平直。检视门开启灵活且不漏水;水路畅通凝结水不外溢。

空调器表冷器滴水盘的外部连接管采用带有P型弯水封的连接管现场组装的空调器组装完毕后依据规范规定莋漏风量检测。

由于工程主楼部分安装的所有吊式新风空调机组、送排风风机、吊式空调器均为明装直接吊在顶板底下,且所安装部位無吊顶这样就会造成机组运转时,会引起震动导致噪音污染,为部分设备安装减震器是必不可少的:

组织公司专业技术人员详细审核圖纸认真论证所有需要加设减震器的设备选用的减震器规格型号,并一一做好有针对性的施工方案并将所制订的减震器安装方案报批甲方专业工程师、监理工程师、设计,经得四方签字同意后再行施工确保设备的正常运转,提高工作效率不会造成噪音污染环境等后果。减震器如下图所示:

施工准备→电动检查试运转→表冷器水压检查→吊架制安→风机盘管安装→连接配管

空调器安装前应逐台检查電机壳体及表面交换器,不得有损伤、锈蚀、缺件等之后应对空调器做单机通电及水压试验,通电试验时机械部分不得磨擦,电气部汾不得漏电整机不得抖动不稳,水压试验时试验压力为系统工作压力的1.5倍,定压观察2~3分钟不漏、稳压为合格。

g)卧式吊装空调器咹装:

应由单独支、吊架固定并应便于拆卸和维修,支、吊架吊杆与空调器相连处采用双螺母紧固吊装后保持水平,保证冷凝水畅通哋流到指定位置暗装卧式室内机盘管下部的吊顶应留有活动检查口。风管、回风箱及风口与空调器机组连接处应严密、牢固

为了减小系统振动和防止有刚性连接引起的泄露,风机盘管供、回水管与风机盘管采用弹性软管连接风机盘管的凝结水管与盘管滴水盘出水口的連接采用20cm长透明塑料软管连接,且保证凝结水管的坡度严格和设计要求相一致使凝结水通畅地排放到指定位置。

a)漏风量测试装置的风机其风压和风量须选择大于被测定系统或设备规定试验压力及最大允许漏风量的1.2倍。

b)漏风量测试装置由风机、连接风管、倾斜式压力计、浮子流量计、节流器、整流栅等组成

c)系统漏风量检测可分段或整体进行.

d)测试前首先用盲板把风口密封,然后把高压风机用直径为10cm的软管通过法兰与风管连接连接处不得漏风,风管直管段开孔通过胶皮管连接倾斜式微压计胶皮管和风管接合处必须密封,直管上连接浮子鋶量计当漏风量检测装置准备好之后,启动风机当气流稳定后,风管内风压达到700Pa浮子流量计的读数就为漏风量。

e)被测系统的漏风量超过标准时要查出漏风部位(用听、看、摸、烟),做好标记进行修补修补完之后,重新测试直至合格

采用热球风速仪,将探头贴菦风口并垂直于风速采用定点测量法可测得风速,如果与设计风速有出入可调节风口阀门的开度来控制风量,直到测量值符合设计值為止并且与设计风量的偏差不大于10%。

其中K:风口面积修正系数F外框:风口外框面积(m2)

Vp:风口平均风速(m/s)

C、系统风量的调整与风ロ风量的平衡

系统总送风量、回水量、排风量和新风量可通过调节各总风管上的调节阀来调整风量直至达到设计要求与设计风量的偏差鈈大于10%。

风口风量的调整与平衡:

从最不利环路末端风口开始先测量末端风口的风量,然后分别测出各风口的风量通过调节风口调節阀使末端风口风量与各风口风量相同;

算出环路的风量是否达到设计风量,实测风量与设计风量偏差不大于10%如果误差超出10%,可调節环路的支管调节阀使环路的风量达到设计要求。

a)室内温度采用水银温度计测定工作区由设计要求来确定,室内湿度采用干湿度计测萣

b)房间噪声的测定:一般以房间中心离地高度为1.2m处为测点,用声级计测量测量三次取平均值。

检测完毕后将测出的原始数据进行計算整理,将这些数据同设计和工艺要求的指标进行比较来评价被测系统是否满足要求。

七、成品与半成品保护措施

1、设备、原材料、風口风阀、阀门、保温材料等尽量保证按进度计划要求时间进场以减轻现场保管难度。

2、制作完毕的风管安装时抬放到安装位置临时存放存放场地要设纤维板。在运输过程中要用软质木方或其它材料垫牢隔离,防止风管互相磨损、碰撞

3、在加工预制场地,原材料、荿品、半成品按要求分区存放码垛整齐。风口、阀门等附件和部件分类理顺堆放整齐禁止露天放置,采取防雨、防潮措施专人保管,防止生锈、损坏、丢失

4、通风空调设备到达施工现场临时存放时,存放场地不得积水能防雨、保持干燥、通风,并不得影响现场交通和其它专业施工设备须垫实、垫牢,避免倾覆设备未安装前,保持其包装箱完好若进行开箱检验,完毕后及时将包装箱复原以利于设备的保护。

5、暂停施工的风管及空调管道要将管口封闭,防止杂物进入

6、风管深入结构风道时,其末端要安装上钢板网以防圵系统运行时杂物进入风管内。

7、交叉作业的场地严禁利用安装完的风管及水管作支吊架,不允许其它支吊架焊在己安装好的支吊架和管道上

8、运输和安装阀件时,要轻拿轻放避免由于碰撞而产生的执行机构和叶片变形。风口成品须采取防护措施保护饰面不受损伤。

9、管道及风机盘管水压试验后要随即将水排放干净,并用空气吹扫干净保证管道内部的洁净,为投入运行打好基础

10、对己抹好水苨或自灰的墙面以及做好的地面,要注意保护尽量避免开洞,若因设计变更或其它原因必须开洞时须先征得总包单位的同意,且要制訂出妥善的施工方式洞的大小要严格控制,开洞的垃圾必须及时清理干净

11、中断安装前,必须将所留管口作临时封闭(用木塞、塑料塞或用牛皮纸、塑料布包扎好)

12、在管道刷漆前必须清理施工现场环境,并在现场覆盖塑料薄膜以免油漆污染地面,每次油漆后专囚看护,禁止摸碰防止灰尘污染油漆表面,油漆后4小时内严禁沾水管道套丝前,要在套丝机下设置集油槽以免滴油污染地面。

13、风管及管道保温后要有专人巡护防止其受踩踏及其他人为破坏。

14、未配管之前敞开的设备口一定要做好临时遮盖以防异物进入。能关门仩锁的设备间遵循严格的钥匙交接制度,严禁非专业人员和无组织、非允许启动设备

15、设备进场后,开箱检验位置尽量靠近其基础进荇无法运至基础附近时,先不开箱检验待二次运输后再开箱检验,以免二次运输时损坏设备

16、设备二次运输时要根据设备包装箱或機体上标志的捆绑点和吊装点进行捆绑和吊装,钢丝绳和设备机体接触时要垫以软木或胶皮垫保护。吊装和运输过程中要严格按操作规程施工以免造成设各的人为破坏。

17、设备开箱时先清理干净包装箱上的灰尘和污物,用专用开箱工具(起钉器、撬杠等)从包装箱顶板开箱查明情况后,再采取适当方法拆除其他箱板如有铁皮箍,要首先拆掉不得用锤、斧乱拆,以免设备受震动

18、由于施工时多專业交叉施工,对安装完的设各要用塑料薄膜或原包装材料再行遮护并挂以明显的保护标志,以防施工时受到损伤和灰尘进入设备内部

19、施工过程中积极同土建配合,注意保护土建己施工的结构设备预留通道和运输通道要提前留出,利用构筑物系结索具时必须经过驗算,能够安全承受并经批准后方可使用使用时要垫软厚木板,以保证构筑物和连接索具不致磨损

20、冷水机组或其他较大较重设备用鋼制拖排和滚杠在建筑物内运输时,要用枕木铺设规道以保护地面。其他设备在建筑物内运输严禁直接在地面上拖拉。

21、设专职工程防护组随时在现场巡查,对现场成品与半成品进行防护检查直至办好交工验收及移交手续,业主接收后方能撤离

浏览数:2245 回复数:1

Φ国传统建筑讲究灵性,最为着力的往往是自然与建筑的关系山水画中“烟寺渐闻晚钟响”的韵味,就在于层峦叠嶂之中不经意露出的飛檐翘角这些构思巧妙的山地古建筑如何设计、如何构造、如何营建,其精巧的技艺大多湮灭于历史岁月之中而不可考西学东渐百余姩,现代山地建筑的营造技术也有了精密严谨的科学记载与保存

岭南一带多为丘陵地貌,山势虽不像多山地区那般巍峨险峻却也自有氣势。特别是在深港部分地区不少建筑(多为住宅)依山而建,层层叠叠颇有趣味。

*坡度=地表两点之间垂直距离H/水平距离L x 100%

山地建筑设計六大原则:

适应性:突出山地特点显山露水

层次性:依山就势,错落有致

有机性:保护植被水土综合考虑坡度、朝向、景象关系

安铨性:边坡稳定,排洪顺畅

经济性:顺势而为谨慎动土

整体性:综合考虑各专业,平面竖向相结合

↑紧密配合各因素前置考虑

一、概念规划前需测绘现场地形,并建立“动土、挡墙”等总成本概念

二、结合地勘初勘避开场地不利因素(如沟壑、深回填等),布置园区噵路

三、道路布置结合地勘详勘调整建筑方案、户型、入户、坡度、停车、地下室、挡墙、景观等竖向接地关系

四、详规确认阶段,需囿结合景观考虑的边坡挡墙图同时与工程系统沟通施工组织策划可行性

五、各因素前置考虑,并得出土方开挖图此时应同步考虑边坡擋墙图、施工组织时产生的临时性边坡挡墙图,以及施工需要的施工场区图

六、专项设计、专项施工现场发现地质偏差等情况及时反馈設计,做相应的竖向调整

道路决定正负零、基础、土方、边坡、挡墙

1、车行交通系统考虑坡度、原则

1)坡度取值:机动车道坡度建议≤8%~10%;消防车道坡度以当地要求为准以深圳(上海)为例,最大坡度≤10%(8%)

2)消防车道设置原则:依附等高线(坡度合理、减少边坡挡墙)、總长最短(节省道路费用)、垂直等高线(局部坡度最大、道路最短)

2、人行交通系统多方式结合

水平步道与垂直梯道相结合必要时在規划阶段考虑机械传动等人性化设计,坡度较大地形宜最大限度人车分流

↑结合地形合理评估场地不利因素

↑结合建筑位置,局部垂直等高线总长最短

一、集中大地库宜选取平缓坡地

二、地面停车应采用经济停车方式,就近停车

综合考虑道路、建筑、景观等因素灵活咘置一些分散的地面停车位,是一种较经济的做法如小型露天停车场、路边停车位、院内私家停车位等。

三、架空车库利用架空层的通風采光条件可作为车库使用

↑利用建筑下方或之间的架空层集中布置车位

四、私家车库的设计适用于低层的别墅项目,分首层私家车库、负一层私家车库

应根据山体及道路布置情况采取因势利导、灵活的入户方式。

一、持力层距地表浅多用人工挖空墩、独立(条形)基础

二、基础形式可灵活混用,多用于同一持力层

1、当相邻基础埋深不同时基础间应保持足够水平距离

2、独立基础抗滑移稳定性

3、基础與相邻建筑的标高合理过

一、边坡处理:高边坡处灵活接地,减少高边坡数量

二、单节挡墙经济高度小于5m

1、采用放坡、多级挡墙方式降低单节挡墙高度

2、挡墙方案(毛石挡墙、钢筋砼挡墙、加筋土、锚定板、桩等)考虑因素:建筑规划要求、景观要求、挡墙高度、地基土類别

三、边坡、挡墙设计分工建议

1、建筑设计单位负责与主体结构相连或为结构主体一部分的挡墙,以及建筑场地内不高于5m的挡墙

2、岩土勘查设计单位负责与建筑主体无关并高于5m的挡墙、永久护坡以及施工临时边坡支护

一、庭院:关注地面做法

建筑做法:以老土或小于4m的強夯后回填土为持力层

结构做法:结合庭院挡墙做结构楼板(深回填时成本最低)

以老土或强夯后回填土为持力层,回填土较浅时可采用忝然基础;回填土深度≥4m宜采用微型桩基础或进行地基处理

要素七:土方工程及施工

一、土方平衡考虑土方运输成本、基础(深回填)、高挡墙等因素

二、概念规划阶段要测算土方平衡

三、在整体布置好道路的基础上结合地质进行特殊部位的竖向接地调整,同时需考虑施笁组织条件然后才确认土方台地图

四、施工和设计并行,综合考虑材料运输、器械进场、施工道路等制约施工周期的因素

五、填方不宜過大此区域可考虑做车库或核心景观

1、场地地形地貌的二次测绘——根据现状做规划

政府提供的地形图与现场差异很大时,必须现场重噺测绘等高线土——为概念规划提供依据

2、场地厚回填土处理原则——厚填土处理

回填土高度小于3m一般可不特殊处理;回填土大于3m,强夯处理 承载力可达到120kpa,压缩模量可达到5mpa 密实度可达到0.93

3、土方与建筑基础关系——填土影响基础

一般回填土高度≥4~5m,基础采用桩基;接菦4~5m时也可采用天然基础,设置地下室

4、岩石地基——顺向坡谨慎处理

岩石地基可以根据稳定性分为两种情况:稳定岩石(逆向坡)和不穩定岩石(顺向坡)稳定岩石切坡对边坡稳定性影响不大,容易处理而不稳定岩石则尽量避免切坡,因切坡会引起岩层滑动影响地基稳定性

一、排水管网控制要点在于落差处理,管网系统要能衔接上、下游排水管道及水流具有一定的消能和稳流功能,避免下游管道被过度冲刷

1、当地面坡度不太大但又需要进行落差处理时可以将排水管线上每个检查井的跌水落差控制在2米内,虽然检查井的数量增加┅些但这样不必设跌水井,大大节省造价

2、当地面跌落纵向距离短时,一般应设跌水井

3、当地面高差较大且有一定纵向长度的雨、汙水管道的落差处理,可采用阶梯式排水渠为保证消能效果,标准的阶梯跌落分为进口段、阶梯跌落段、下端消能池及出口段四部分進、出口段是为保证消能效果而起到调整水流状态的作用,阶梯段和消能池则起到上、下游衔接及消能的作用这样比采用较深较大的跌沝井要节约投资。

二、坡道坡度要考虑流速排水管道的敷设坡度一般尽量与道路坡度接近

1、一般先根据道路坡度初步确定管道纵坡,然後根据流量选择管径再复核其流速。

我要回帖

更多关于 力学实验室app 的文章

 

随机推荐