做灯具安装施工规范施工安装都需要什么证?

  中除教材内容外还有大量规范将做为考题的出题依据以下是网校收集整理到的《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB》内容,请考生参考学习!

《消防应急照明囷疏散指示系统技术标准 GB》

  4.5.1灯具安装施工规范应固定安装在不燃性墙体或不燃性装修材料上不应安装在门、窗或其他可移动的物体仩。
  4.5.2灯具安装施工规范安装后不应对人员正常通行产生影响灯具安装施工规范周围应无遮挡物,并应保证灯具安装施工规范上的各種状态指示灯易于观察
  4.5.3灯具安装施工规范在顶棚、疏散走道或通道的上方安装时,应符合下列规定:
  1照明灯可采用嵌顶、吸顶囷吊装式安装
  2标志灯可采用吸顶和吊装式安装;室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯宜采用吊装式安装
  3灯具安裝施工规范采用吊装式安装时,应采用金属吊杆或吊链吊杆或吊链上端应固定在建筑构件上。
  4.5.4灯具安装施工规范在侧面墙或柱上安裝时应符合下列规定:
  1可采用壁挂式或嵌入式安装;
  2安装高度距地面不大于1m时,灯具安装施工规范表面凸出墙面或柱面的部分鈈应有尖锐角、毛刺等突出物凸出墙面或柱面最大水平距离不应超过20mm。
  4.5.5非集中控制型系统中自带电源型灯具安装施工规范采用插頭连接时,应采用专用工具方可拆卸
  4.5.6照明灯宜安装在顶棚上。
  4.5.7当条件限制时照明灯可安装在走道侧面墙上,并应符合下列规萣:
  1安装高度不应在距地面1m~2m之间;
  2在距地面1m以下侧面墙上安装时应保证光线照射在灯具安装施工规范的水平线以下。
  4.5.8照奣灯不应安装在地面上
  4.5.9标志灯的标志面宜与疏散方向垂直。
  4.5.10出口标志灯的安装应符合下列规定:
  1应安装在安全出口或疏散門内侧上方居中的位置;受安装条件限制标志灯无法安装在门框上侧时可安装在门的两侧,但门完全开启时标志灯不能被遮挡
  2室內高度不大于3.5m的场所,标志灯底边离门框距离不应大于200mm;室内高度大于3.5m的场所特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m,且鈈宜大于6m
  3采用吸顶或吊装式安装时,标志灯距安全出口或疏散门所在墙面的距离不宜大于50mm
  4.5.11方向标志灯的安装应符合下列规定:
  1应保证标志灯的箭头指示方向与疏散指示方案一致。
  2安装在疏散走道、通道两侧的墙面或柱面上时标志灯底边距地面的高度應小于1m。
  3安装在疏散走道、通道上方时:
  1)室内高度不大于3.5m的场所标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m;
  2)室内高度大于3.5m的场所,特大型、大型、中型标志灯底边距地面高度不宜小于3m且不宜大于6m。
  4当安装在疏散走道、通道转角处的上方或两侧时标志灯与轉角处边墙的距离不应大于1m。
  5当安全出口或疏散门在疏散走道侧边时在疏散走道增设的方向标志灯应安装在疏散走道的顶部,且标誌灯的标志面应与疏散方向垂直、箭头应指向安全出口或疏散门
  6当安装在疏散走道、通道的地面上时,应符合下列规定:
  1)标誌灯应安装在疏散走道、通道的中心位置;
  2)标志灯的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理标志灯配电、通信线路的连接應采用密封胶密封;
  3)标志灯表面应与地面平行,高于地面距离不应大于3mm标志灯边缘与地面垂直距离高度不应大于1mm。
  4.5.12楼层标志燈应安装在楼梯间内朝向楼梯的正面墙上标志灯底边距地面的高度宜为2.2m~2.5m。
  4.5.13多信息复合标志灯的安装应符合下列规定:
  1在安全絀口、疏散出口附近设置的标志灯应安装在安全出口、疏散出口附近疏散走道、疏散通道的顶部;
  2标志灯的标志面应与疏散方向垂矗、指示疏散方向的箭头应指向安全出口、疏散出口。

  内容来源于网络仅供参考!更多一级消防工程师考试资讯及课程培训可关注學易网频道或点击网站右下角在线客服咨询!

照明灯具安装施工规范安装规范知识来自于造价通云知平台上百万用户的经验与心得交流 造价通即可以了解到相关照明灯具安装施工规范安装规范最新的精华知识、热門知识、相关问答、行业资讯及精品资料下载。同时造价通还为您提供材价查询、测算、、等建设行业领域优质服务。手机版访问:

原标题:学习水电工安装施工工藝以及规范要求

建筑工程内参 一样的建筑行业不一样的施工、技术。我们将为您提供有价值、有情怀的阅读

1、电工进场 查进户线 施工鼡电 装置安全

2、定位准确 布置合理 安排得当 使用方便

3、切槽平直 深度适合 底盒平整 埋设平稳

4、承重结构 不得乱动 梁不打洞 柱不穿孔

5、布线敷设 排列整齐 分线三通 直管直通

6、电线穿管 多小适中 线码固定 线管均匀

7、布线分色 火线为红 零线为兰 地线双色

8、线路保护 盒用锁头 绕梁蜡管 天花软管

9、严禁杜绝 回路借线 中途接线 借用老线

10、使用空调 安热水管 装微波炉 应设专线

11、电器线路 间隔距离 留有余地 相隔合适

12、沙浆封槽 用水湿润 不高出墙 不露出管

13、安装吊灯 顶棚固定 膨胀螺栓 牢固可靠

14、插座开关 横平竖直 外形美观 通电灵敏

15、总配电箱 漏电开关 空气开关 保护安全

16、灯具安装施工规范安装 合理得当 美化环境 室内通明

1、办理好施工许可证再进场,施工人员证件要齐全身份证、上岗证、电工證、出入证、暂住证都应办齐

2、 了解物业有关规定,如允许施工的时间施工要求,供电方面的要求

二、进场要检查进户线,不适宜的進户线应通知业主采取相应的措施。

三、 承重结构箭力墙、梁、柱,不得随意打孔穿洞

四、 不得随便拆除门铃、观察器、防盗设施線路。

五、电视、电话、电脑等分配器应安装在便于检查的地方必须埋设在墙内时,应安置在空接线盒内便于检修。

六、施工现场保歭清洁卫生切槽后的垃圾随时清理干净。

七、注意施工安全杜绝施工隐患,特别安全用电设施配置要齐全

八、遵守公司各项施工现場规章制度及物业管理制度。

九、注意保护业主原有的财物

十、对业主应礼貌,对同仁应尊重对工种要配合。

第二章 电工作业前期工程

1、 熟悉施工图对电气平面布置图,配电系统图看懂看透

2、 核对施工图与现场实际情况是否相符,发现问题及时提出以利更改。

3、 箌施工现场观察地形情况对梁、柱、板、箭力墙如何绕道走线,做到心中有数

4、 检查各种电工用具是否齐全及工具的状况。

5、 拟定施笁进度计划确定进场人员,应保质保量按时完工

6、 检查进户线,不适宜的进户线应通知业主采取相应的措施。

7、 作好材料预算:2.5mm2-10mm2的電线电视、电话、电脑、音响线,底盒、PVC管或钢管、管卡、钢钉、软管、蜡管、配电箱及配件各种材料的需用量

8、 依据施工图合同业主确定:插座、开关、电视、电话、电脑、音响、空调、冰箱、油烟机、排气扇、热水管、微波炉及各种灯具安装施工规范等的位置,并茬相应位置上作好标记

1、根据已确定的各种电气的位置和线路走向进行切槽。

2、 切槽应弹线用切割机进行切槽,做到平直美观、規范深度适宜,一般线管埋设后底于墙面0.5公分为宜

3、 切底盒槽孔时应方正、平直,不得打穿墙体

4、 埋设总配电箱盒是不得咑穿洞。

5、 承重结构箭力墙、梁、柱不的额打孔穿洞。

⑴、线管敷设排列整齐用线码固定线管,塑料管应为阻燃材料

⑵、 线管敷設分线处用三通,直管连接用直通管口及其各连接处均应密封,管口应平整、光滑管与盒(箱)等器件应采用插入法连接。

⑶、 当线蕗暗配时电线保护管宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲

⑷、 线管的弯曲处,不应用折皱凹陷和裂缝,且弯曲程度不应大于管处径嘚10%

⑸、管线的弯曲半径应符合下列规定:

a、 当线路明配时,弯曲半径不宜小于外径的6倍当两个接线盒间只有一个弯曲时,弯曲半径不宜小于管外径的10倍

b、 当线路暗接时,弯曲半径不应小于管外径的6倍当埋设于地下或墙内时,其弯曲半径不应小于管外徑的10倍

⑹、当线管敷设遇下列情况之一时,中间应增设接线盒或拉线盒且接线盒或拉线盒的位置应便于穿线。

a、 管长度每超过30M无弯曲;

b、 管长度每超过20M,有一个弯曲;

c、 管长度每超过15M有两个弯曲;

d、 管长度每超过8M,有三个弯曲

⑺ 、 在TN-S,TN-C-S系统中当金属电线保护管,金属盒(箱)塑料电线保护管,塑料盒(箱)混合使用时金属管和金属盒(箱)必须与保护地线(PE线),有可靠的电气连接即接地保护应可靠。

⑻ 、底盒埋设应先上好琐头,洒水湿润合槽用水泥沙浆固定,底盒平面墙用水平尺测定水平,如有两个或两个以上的底盒并列排放之间的间隙,一般松本底盒间隙为6-8mm格莱玛为10-12mm为宜。

⑼ 、插座离地面最低不宜小于300mm照明开关高度不宜小于1300mm。

⑽ 、天花上的灯线用软管保护过梁线用蜡管保护,进底盒用琐头保护

⑾ 、电视、电话、电脑线应单独敷设保护线管,禁止与电源线同线管并与导线管相隔100mm左右为宜,还应预留检修口

⑿ 、混凝土天棚灯線也应用蜡管或胶布缠绑进行保护,不得裸露

⑴、潮湿场所和埋于地面的电线保护管,应采用厚壁钢管或防液型可挠金属电线保护管幹燥场所的电线保护管宜采用薄壁钢管或可挠金属电线保护管。

⑵、 钢管的内壁、外壁均应做防腐处理采用镀锌钢管时,锌层剥落处应塗防腐漆设计有特殊要求时,应按设计规定进行防腐处理

⑶、 钢管不应有折扁和裂缝,管内应无铁屑毛刺切断口应平整,管口应光滑

⑷、 钢管的连接应符合下列要求:

a、 采用螺纹连接时,管端螺纹长度不应小于管接头长度的1/2;连接后其螺纹宜外露2-3扣,螺纹表面应咣滑无缺损。

b、 采用套管连接时套管长度宜为管外径的1.5-3倍,管与管对口处庆位于套管的中心套管采用焊接时,焊缝应牢固严密采鼡紧定螺钉连接时,螺钉应拧紧在振动的场所,紧定螺钉应有防松动措施

c、 镀锌钢管和薄壁钢管应采用螺纹连接或套管紧定螺钉连接,不应采用熔焊连接

d、 钢管连接处的管内表面应平整、光滑。

⑸、 钢管与盒(箱)或设备的连接应符合下列要求:

a、 暗配的黑色钢管与盒(箱)连接可采用焊接连接管口宜高出盒(箱)内壁3-5mm,且焊后应补涂防腐漆;明配钢管或暗配的镀锌钢管与盒(箱)连接应采用琐紧螺母或护圈帽固定用琐紧螺母固定的管端螺纹宜外露琐紧螺母2-3扣。

b、 当钢管与设备直接连接时应将铅印敷设到设备的接线盒内。

c、 当鋼管与设备间连接时对室内干燥场所,钢管端部宜增设电线保护软管或挠金属电线保护管后引入设备的连接线盒内且钢管口应扎紧密,对潮湿场所钢管端部应增设防水弯头,导线应加套保护软管经弯成滴水弧状后再引如设备的接线盒。

d、 与设备连接的钢管管口与地媔的距离宜大于200mm

⑹、 钢管的接地连接应符合下列要求:

a、 当黑色钢管采用螺纹连接时,连接处的两端应焊接接地线或采用专用接地线长跨接

b、 镀锌钢管或可挠金属电线保护管的跨接接地线宜采用专用接地线长跨接,不应采用熔焊连接

⑺、 安装电器的部位应设置接线盒。

⑻、明配钢管应排列整齐固定点应均匀,钢管管长间距应合适管长与终端,弯头中点电气器具或盒(箱)边缘的距离宜为150-500mm。

1、對穿管敷设的绝缘导线其额定电压不应低于500V。

2、 管内穿线宜在抹灰工程结束后进行穿线前,应将线管内的积水及杂锈清除干净

3、 布线应分色,火线为红色零为兰色,地线为双色灯的控制线为绿色。

4、 严禁杜绝回路借线,中途接线借用原有老线。

5、 空調、热水器、微波炉等用电量较大的设备应设专线

6、 不同回路、不同电压等级和交流与直流的导线,不能穿在同一根管内但下列几種情况或设计有特殊规定除外:

a、 电压低于50V及以下的回路。

b、 同一台设备的电机回路和无干扰要求的控制回路

c、 照明花灯的所有回路。

d、 同类照明的几个回路可穿入同一根管内,但管内导线总数不应超过管内径2/3不应多于8根。

7、 导线在管内不应有接头和扭结接头应設在接线盒内。

8、 布线完工后应进行各回路线的绝缘检查,绝缘电阻值应符合现行国家标准《电气装置按安装工程电气设备交接试验標准》的有关规定并作好记录。

9、 布线完工后保护地线(PE线)连接应可靠,对带有漏电保护装置的线路应作模拟动作试验并作好記录。

10、 布线完工后经质检员检测合格后,方可封槽采用强度登记不低于M10的水泥沙浆封槽,封槽前洒水湿润槽内沙浆表面应平整,不得高出墙面也不得露线管。

第三章 电工作业后期工程

1、插座的安装高度应符合设计规定当无设计规定时,应符合下列要求:

a、 距地面高度不宜小于1.3m托儿所、幼儿园及小学校不宜小于1.8m,同一场所安装的插座高度一致。

b、 车间及试验室的插座安装高度距地面不宜小於0.3m家居暗装的插座最底距地面不宜小于0.3m,同一室内安装的插座高度不宜大于5mm;并列安装的相同型号的插座高度不宜大于1mmc、 落地插座应具有牢固可靠的保护盖板。

2、插座的接线符合下列要求:

a、单相两孔插座面对插座的右孔或上孔与相线相接,左孔或下孔与零线相接;單相三孔插座面对插座的右孔与相线相接,左孔与零线相接

b、单相三孔,三相四孔及三相五孔插座的接地线或接零线均应接在上孔插座的接地端子不应与零线端子直接连接。

c、当交流、直流或不同电压等级的插座安装在同一场所时应有明显区别,且必须选择不同结構不同规格和不能互换的插座,其配套的插头应按交流、直流或不用电压等级区别使用。

d、同一场所的三相插座其接线的相位必须┅致。

e、电视、电话、电脑等通信设备插座应用万用表测量线路后再行接线安装。

3、暗装的插座应采用专用盒专用盒的四周不应有空隙,且盖板应端正并紧贴墙面。

4、在潮湿场所应采用密封好的防水防溅式插座。

5、电视、电脑、电话分配器应安装在容易检修的地方必须埋设在墙内时应安置在空线接线盒内便于检修。

1、安装在同有场所的开关宜采用同一系列的产品,开关的通断位置应一致且操莋灵敏,接触可靠

2、开关安装的位置应便于操作,开关的边缘距门框的距离宜为0.15-0.2m开关距地面高度不宜小于1.3m。

3、并列安装的相同型号开關距地面高度应一致高度差不应大于1mm;同一室内安装的开关高度差不应大于5mm。

4、相线应经开关控制民用住宅除双控外,一般不设床头開关

5、暗藏的开关应采用专用盒,专用盒的四周不应有空隙且盖板应端正,并紧贴墙面

1、灯具安装施工规范及其配件应齐全,并無机械损伤、变形油漆剥落和灯罩破裂等缺陷,安装前应于检查

2、 灯具安装施工规范不得直接安装在可燃构件上,当灯具安装施工規范表面高温部位靠近可燃物时应采取隔热、散热措施。

3、 对装有白炽灯泡的吸顶灯具安装施工规范灯泡不应紧帖灯罩,当灯泡与絕缘台之间的距离小于5mm时灯泡与绝缘台之间应采取隔热措施。

4、 凡天花板上安装吸顶灯具安装施工规范如:厨房、卫生间,应预先茬天花板龙骨上搭好固定架然后再安装吸顶灯具安装施工规范,避免脱落

5、 接线时相线进开关,通过开关进灯头零线直接进灯头,螺口类头相线不应接外壳

6、 灯具安装施工规范的安装应符合下列要求:

a、 采用钢管做灯具安装施工规范的吊杆时,钢管内径不应小於10mm钢管壁厚不应小于1.5mm。

b、 吊链灯具安装施工规范的灯线不应受拉力灯线应与吊链编叉在一起。

c、 软线吊灯的软线两端应作保护扣两端芯线应搪锡。

d、 同一室内或场所成排安装的灯具安装施工规范其中心线偏差不应大于5mm。

e、 日光灯和高压汞灯及其附件应配套使用安裝位置便于检查和维修。

f、 灯具安装施工规范固定应牢固可靠大吊灯应征混凝土顶棚上打膨胀螺丝,其它顶棚也应用加长螺丝固定灯座避免掉落。

7、 投光邓底座及支架应固定牢固枢轴应沿需要的光轴方向拧紧固定。

8、 嵌入天花顶棚内的装饰灯具安装施工规范的安裝应符合下列要求:

a、 灯具安装施工规范应固定在专设的框架上或灯孔内导线不应贴近灯具安装施工规范外壳,且在灯盒内应留有余量灯具安装施工规范在边框应紧贴顶棚面上。

b、 矩形灯具安装施工规范的边框宜与顶棚面的装饰直线平行其偏差不应大于5mm。

c、 日光灯管組合的开启式灯具安装施工规范灯管排列应整齐,其金属或塑料的间隔片不应有扭曲等缺陷

d、 成排的筒灯、射灯,其中心线偏差不应夶于5mm

9、 凡灯具安装施工规范安装完工后,必须进行保护避免交付使用前损坏、弄脏。

第三节 排气扇、吊扇、油烟机安装

1、吸顶式排气扇安装前应于天花内龙骨上搭好排气扇支坐架预留孔位尺寸要合适,安装要牢固可靠

2、 吸顶式排气扇在天花内接线,但开关的位置要便于操作

3、 窗式排气扇安装前墙上应有预留孔或在玻璃上开孔,如安装在玻璃窗上用圆形排气扇便于安装嵌入较稳固。

4、 窗式排气扇的插座距窗边100mm左右为宜,高度与排气扇平行

1、吊扇挂钩应安装牢固,吊扇挂钩在直径不应小于吊扇悬挂销钉的直径且鈈小于8mm。

2、 吊扇挂销钉应安装设防振橡胶垫销钉的防松装置应齐全、可靠。

3、 吊扇叶距地面高度不宜小于2.5m

4、 吊扇组装时,应符匼下列要求:

a、 严禁改变扇叶角度b、 扇叶的固定螺钉装设防松装置。

c、 吊杆之间吊杆与电机之间的螺纹连接,其噱合长度每端不得小於20mm且安装设防松装置。

5、 吊扇应接线正确运转时扇叶不应有明显颤动。

1、罩式油烟机安装高度底面距灶台面750-800mm为宜。

2、 罩式油煙机暗埋插座或在吊柜内安装插座。

3、 罩式油烟机挂钩要答膨螺丝,安装应平整牢固

4、 排风式油烟机,安装高度距地面2.0-2.2mm左右为宜

5、 排风式油烟机,插座应避开风管靠右边定位

6、 排风式油烟机,应安装平整牢固

1、配电箱,不得安装在潮湿有蒸汽,有腐蚀的地方一般安装在大门后或进门边鞋柜上部易开关的地方。

2、 配电箱安装高度距离地面1.5m为宜

3、 配电箱内应设置漏电断路,漏電动作不应大于30MA有超负荷保护功能,并分出数路出线分别控制照明、空调插座,其回路应确保负荷正常使用

4、 照明及电热负荷线徑截面的选择应使导线的安全流量大于该分路内所有电器额定电流之和,各分路线的容量不允许超过进户线的容量

5、 配电箱内,应分別设置零线和保护地线(PE线)汇流排零线和保护线应在汇流排上连接,不得绞接并应有编号。

6、 配电箱内的漏电开关空气开关,排列整齐并标明各回路控制照明,空调、插座的用电回路名称及编号

7、 配电箱应安装平整、牢固、可靠安全。

8、 配电箱进出回路線都应有电线保护管插入进行保护

9、 电工作业后期完工后,应对插座、开关、灯具安装施工规范等进行检查试用应符合《电气安置、安装工程电气设备交接试验标准》是有关规定,并作好记录

10、 并通过公司质检员检测验收合格后,方可交付使用

⑴、 各种灯具咹装施工规范安装位置正确,端正平整、牢固可靠

⑵、 各种面合、平直、牢固、面板贴墙面、板面。

⑶、 各种开关开启灵活、控制灵敏

⑷、 各种灯具安装施工规范全亮,并控制有序

⑸、 各种插座用(小灯泡插入测试)通电良好。

⑹、 空气开关、漏电开关开启灵活、控淛灵敏

12、 临地施工用电须知:

⑴、临时施工用配电箱,带空气、漏电开关

⑵、工地电器设备及工作灯用电,配电揽线

⑶电缆线應用插头连接插座使用施工用电

精选了几个建筑类的微信号推荐给大家

简介:这里提供最具实用的施工技巧、图集资料、各类工程干货知識平台。

简介:这里提供免费的法律援助工程众包服务,工程众包平台欢迎你

欢迎你加入建筑精英社!

理念:甄选价值观相同的优秀囚士、专注整合卓越思想和资源、并不遗余力的为社员创造价值。敬请加入后续发力!

理念:建筑工人联盟,服务建筑行业精英抱团取暖,方便大家在这里找工程、寻项目都是很方便。

专注:建筑行业前沿信息、政策走向、把握财富脉搏、创造利润最大化!

简介:工程施工实战经验分享专注于实战工程管理经验、技术交流。

点击左下角阅读原文进入建筑工人联盟 兴趣部落可以查看工程信息以及自己發布信息 若觉得信息不错,欢迎分享到朋友圈哟

建筑工人联盟 服务建筑行业精英

我要回帖

更多关于 灯具安装施工规范 的文章

 

随机推荐