增值电信业务经营许可证B2-正在初始化报价器电力电缆接地线的方法谁知道?3个回答wduser_电力装置的下列金属部分,除另有规定者外,应接地或接零: 一、电机、变压器、电器、携带式及移动式用电器具等的底座和外壳; 二、电力设备传动装置; 三、互感器的二次绕组; 四、配电屏与控制屏的框架; 五、房内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属围栏和门; 六、交、直流电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆的外皮,穿线的钢管等; 七、装有避雷线的电力线路杆塔; 八、在非沥青地面的居民区,无避雷线小接地短路电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔; 九、安装在配电线路杆塔上的开关设备、电容器等电力设备; 十、控制电缆的外皮。 电力装置的下列金属部分,除另有规定者外,可不接地或接零: 一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥...
wduser_计算机临控系统的模拟信号回路的控制电缆屏蔽层,宜用集中式一点接地。其原因基于保证计算机监控系统正常工作的要求,因为即使仅1V左右的干扰电压,也可能引起逻辑判断的谬误,集中一点接地可避免出现接地环流;
wduser_10 kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。
1、安装存在的问题
(1) 零序电流互感器应装在开关柜底板上面,应有可靠的支架固定。但有些厂家或施工单位将零序电流互感器安装在开关柜底板下面的支架上,更有甚者将零序电流互感器捆绑在电缆上,这违背了开关柜全封闭原则,既不安全,也不防尘,更不防小动物,留下很多隐患。
(2) 电缆终端头穿过外附零序电流互感器后,电缆金属屏蔽接地线与外附零序电流互感器的相对位置不正确。根据《北京地区电气工程安装规程》规定:三芯电力电缆终端处的金属护层必须接地良好;塑料电缆每相铜屏蔽和钢铠应锡焊接地线(油浸纸绝缘电缆铅包和铠装应焊接地线),电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点(电缆接地线与电缆金属屏蔽的焊点)在互感器以下时,接地线应直接接地(见图1);
接地点在互感器以上时,接地线应穿过互感器接地(见图2),接地线必须接在开关柜内专用接地铜排上,接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面必须符合规程要求。在检查中发现有些电缆接地线该穿零序电流互感器时未穿,一些不该穿零序电流互感器的反倒穿了,造成事故接地零序保护不能正确动作。
(3) 由于电缆终端头做得比较大,造成电流互感器磁路不闭合。目前常用的10 kV电力电缆为三芯交联聚乙稀电缆,截面多为240 mm2、300 mm2,电缆外径较粗再加上三芯手套附加的热溶密封胶就更粗,零序电流互感器套不上去,施工中就拆开零序电流互感器接口,电缆套过来了,接口却忘记恢复;有的恢复了,但接口恢复不严;更有的终端头三芯分开处比零序电流互感器内径粗又正好卡在零序电流互感器中间使零序电流互感器接口无法恢复闭合,造成零序电流互感器磁路不闭合,无法正常工作。
(4) 零序电流互感器二次连片在电缆施工中被打开,工作完结后未及时恢复,造成电流互感器二次线圈开路。
(5) 电缆金属护层接地线的接地端未焊接接线端子,也未接在开关柜内设置的接地铜排上,而是随便搭接在开关柜体螺栓上。
2、正确施工方法
10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器,在设计施工中应注意:
(1) 应保证选用零序电流互感器内径大于电缆终端头外径;
(2) 施工中尽量不要拆动零序电流互感器,如必须拆动,工作完结必须恢复原状;
(3) 接地线须采用铜绞线或镀锡铜编织线,接地线的截面不应小于25 mm2,接地端部要焊接接线端子,并正确处理接地线与零序电流互感器的相对位置,接地线必须安装在接地铜排上;
 (4) 通电前要对零序保护系统进行整定,确保保护工作正常。
其他回答热门问答1234567891011121314151617181920查看更多21222324252627282930相关问答1个回答wduser_变频电缆有屏蔽层能有效的减少变频谐波的对外辐射,绝缘介质的高频特性较好,在高频下工作发热量较小。动力电缆不具备这样的特征。1个回答wduser_变频电缆有屏蔽层能有效的减少变频谐波的对外辐射,绝缘介质的高频特性较好,在高频下工作发热量较小。动力电缆不具备这样的特征。1个回答wduser_电缆槽, 一般是材质这PVC的线槽,宽度不大于80mm,高度不大于50mm,适宜布置少量电缆、电线。防火强度不高,不能布置大电流线缆。 电缆桥架,电缆托盘, 一般为钢制或铝合金制作...1个回答wduser_变频电缆有屏蔽层能有效的减少变频谐波的对外辐射,绝缘介质的高频特性较好,在高频下工作发热量较小。动力电缆不具备这样的特征。2个回答5个回答wduser_合金电缆既不是铝芯电缆也不是铜芯电缆它是铜或铝及其它金属材料按一定比例制成的合金.1个回答wduser_凡是用于控制系统的KVV、KVV22、ZRKVV、ZRKVV22、NHKVV、NHKVV22型电缆,均属于控制电缆,这些都是套控制电缆敷设的定额。
凡是供应输送传输电力能量的电...2个回答wduser_你好!二者的区别 1、YJV电缆型号的名称为:交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆交联聚乙烯绝缘电力电缆具有卓越的热-机械性能,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单,重量轻...2个回答wduser_行车用的扁电缆2个回答wduser_也就是MYQ,以前老标准叫UYQ,有煤安认证企业都可以做的&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
一根电缆中地线的型号如何确定
发表于&&&&1695人浏览&&&&3人跟帖&&&&&&
一根电缆中地线的型号如何确定?比如说的型号是:WDZN-YJY,4*95+1*&&&&& ,那么地线的型号如何确定?有没有规则?是比95小一级还是小两级,或是有一底线(比如说最小达到16)
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:28:18
&&发表于&&|&
PE线最小截面 表2.2.9&&& 相线芯线截面S(mm2)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &PE线最小截面(mm2)&&&&&&& &S&16&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &S&&&&&& 16<S&35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &16&&&&&&& S>35&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &S/2 &
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:23:19
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:26:54
&&发表于&&|&
二楼说的简单明了,很好。是这样的。&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:51:18
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066地线有什么用?不接地线会怎样?怎么检测家里是否接了地线?
本文一共涉及三个问题:
1.地线有什么用?
2.不接地线可能会导致什么后果?
3.怎样检测是否接了地线?
先上张图,然后再来详细解释一番!
这张图的内容很多,我们先看图中的左上角,也即总配电室开关设备。
我们看到,变压器三相绕组的中性点接了地,然后以PEN零线的形式引出;而三相则引至母线系统,再由各个馈电回路通过电缆发送到住宅总配电电度表箱(图中的中上部)。
现在,我们把着眼点放在住宅总配电电度表箱处。我们看到,PEN在箱内通过MEB再次接地,接地后分开为N线和PE线连同相线L一同进入我们的居家中,由此完成入户。
在上述过程中,我们看到PEN线有两次接地。
PEN线第一次接地在变压器的中性点。这里接地的意义在于获取零电位,IEC60364和GB16895把这种接地叫做工作接地,用T来表示。
PEN线第二次接地在入户前,接地后PEN线分开为N线和PE线。这里接地的意义在于保护人身安全,IEC60364和GB16895把这种接地叫做保护接地,用N来表示。
三相连同PEN线输送给最终用户,这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C接地系统;如果入户前PEN线再分开为N和PE,这种接地形式被IEC60364和GB16895称为TN-C-S接地系统。
我们继续看入户后的居家配电箱,在图的中间右侧。
首先,入户有三条线,分别是相线L,中性线N和地线PE。
入户后,相线和中性线接到2极的总开关,之后接到配电母线。最靠近主开关的是漏电开关RCD,此RCD开关为系统的插座提供电能和执行线路保护。
我们看到RCD的下方有零序电流互感器(椭圆符号)。当相线和N线的电流相同时,零序电流互感器输出为零;当RCD的出线侧发生漏电时,相线电流大于N线电流,也即:IL>IN。若相线与N线电流之差大于30毫安,也即:IL-IN>30mA,则RCD将跳闸执行线路保护。
在图的右下方,我们看到有两只插座上接入电饭煲,而且左边的插座接地线是正常的,右边的擦合作接地线已经撤离。那么这两台电饭煲均发生单相接地故障,会出现何种现象呢?
右边电饭煲的金属外壳接有接地线,于是一方面漏电电流沿着接地线返回到总配电箱,再沿着PEN线返回到电源,见图中紫色线。由于流过RCD开关的相线电流大于N线电流,所以RCD会执行漏电保护;同时,由于单相接地电流比较大,近乎于相线对N线短路,因此主开关也有可能会动作;另一方面,由于接地极和地线的电阻很小,因此右边电饭锅尽管发生了单相接地故障,但它的金属外壳上的电压并不高,不会超过50V安全电压,因而也不会出现人身伤害事故。
由此可知:若电饭锅的金属外壳有接地,则当发生单相接地故障时,RCD和主开关都会跳闸保护。
当然,主开关的保护电流会更大一些。
再看左边的电饭锅,它的金属外壳未接地。当发生单相接地故障时,尽管电饭锅外壳带电,但因为流过RCD的电流未发生变化,主开关的电流也没有变化,于是RCD和主开关均不会产生线路保护动作。同时,它的金属外壳上的电压就是相电压,触及电饭锅外壳的人有可能发生电击事故。
由此可知:若电饭锅的金属外壳未接地,则当发生单相接地故障时,RCD和主开关都不会跳闸保护,因而可能发生人身伤害事故。
现在我们来回答最开始的三个问题:
第一:地线有什么用?
有两种接地,分别是系统接地和保护接地。
系统接地的任务是建立零电位参考点;保护接地的任务是保护人身安全。
对于保护接地,它的任务是:
A)提供设备与接地体之间的的低阻抗连接,由此也降低了人身电击伤害的危险;
B)给接地故障电流提供返回电源的低阻抗通路,使熔断器或断路器得以动作。
注意1:在TN系统下,单相接地故障电流被放大为相对N的短路电流,因此过电流保护装置能够执行保护操作;
注意2:我们来看上图中左下角的两张图。左图中,我们看到当发生单相接地故障时,由于地线的电阻远远小于人体的接触电阻,因此流过人体的电流被极大地减小了;右图中,系统未接接地线,因此当发生单相接地故障时,人体由于接触到了相电压,因此受到电击伤害的可能性极大。
C)给雷电感应电流提供低阻抗的对地泄放通路。
第二:不接地线可能会导致哪些后果?
可能出现人身伤害事故。
第三:怎样检测是否接了地线?
方法1:只要看看入户处是否有地线即可。
方法2:把RCD的输出端相线快速对地短接一下,看看RCD是否动作。若没有接地线,或者未做好接地线路则RCD不会动作。
特别提示:
1.如果想知道地线到底做没做,用万用表测试零线和地线之间的阻值,这种检测方法的准确度极低。
对于家用的接地线,我们假定它的截面为2.5平方,查表得知每公里的电阻为6.880欧。假定家装线路的长度为30米,流过的漏电电流为1A,则此30米的接地线它的电压降为:
U=ILR=1*0.03*6.880≈0.21V
不要说一般的家庭都没有万用表,就算有,要测量出220V电压中出现了0.21V的电压偏差,几乎就不可能。
当线路正常时,相线对地线和相线对N线的电压偏差,其差别也微乎其微,根本就不可能用来作为判断是否接有地线的依据。
也因此,通过直观地看入户处是否有地线,或者看电表箱内是否有MEB线等方式,其可行性相对会高一些,也准确一些。
2.有一种专用检测插头。三孔插头,插头下部有三个指示灯,每个灯下还有对应的文字说明,有缺地线、缺零线、相线错三个灯,哪个灯亮对应下面文字直观的反映存在的问题。
大家不妨一试!
《接地设计与工程实践》使你轻松应付绝大多数接地难题!
点击图片订购
点击菜单“更多互动”-“微信群”申请加入交流学习群!
责任编辑:
声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。
今日搜狐热点浅谈电缆分支箱接地线安装使用及注意事项-公司动态-上海康登电气科技有限公司
<img id="zhantai_logo" src=http://img54.chem17.com/1/365439.png alt=上海康登电气科技有限公司 onload="120<=this.width?this.width=120:this.90
上海康登电气科技有限公司
主营产品: HDGC3915智能蓄电池内阻测试仪(手持式),ZC-90B高绝缘电阻测量仪(防静电测量),YB,YBF,YBZ扁平橡套软电缆
您现在的位置: & & 浅谈电缆分支箱接地线安装使用及注意事项
上海康登电气科技有限公司
上海市普陀区金通路1118弄6号
浅谈电缆分支箱接地线安装使用及注意事项  阅读(472)
浅谈电缆分支箱接地线安装使用及注意事项目前我国生产10 kV户外电缆分支箱的品种繁多,因此,10 kV电缆分支箱的安装施工就变得十分重要。电缆分支箱与电缆接头安装连接过程的操作方法是否正确,电缆头安装工艺是否熟悉,电缆分支箱内部组件与电缆接头部件组合的先后次序,是否按照厂家配套提供安装规范说明书进行操作等等,都将直接影响电缆分支箱的使用寿命和正常运行。电缆分支箱接地线在运行前,必须检查各分支电缆的接地线是否与箱体的接地端子连接紧固。同时,箱体外壳必须与地网直接连接或有明显的接地点。电缆分支箱接地线安装完工后,必须按照有关规定的试验标准和条件对电缆的组件一起进行试验全密闭、全防护、抗污秽、抗腐蚀,满足户外全天侯运行条件,能适应不同的工作环境。电缆分支箱属于座地式箱体,体积小,占地面积也小,如有的占地面积为0.65 m2,带SF6开关的占地面积仅为1.45 m2;外形美观,对城镇容貌不会造成破坏。分支箱内导体连接件采用压接方式,安装便捷,进出线灵活,运用中zui多可有6~8个分支进出线,可实现小区多路送电,为深入负荷中心、缩短供电半径、降低线损提供了技术保障。同时电缆分支箱可配带电源指示器、故障指示器、硅橡胶全绝缘的插入避雷器、机械程控锁、接地开关等,确保运行维护管理的安全。配合电缆网环网式供电,可配置SF6等环网型负荷开关,在不影响主网运行的条件下,满足局部停电维修要求,实现区域停电检修、缩小停电范围。同时环网型电缆分支箱可实现环网供电,为今后的10 kV线路网络结构调整打下基础。
*留言内容:
您的采购意向或是对我们的意见和建议,我们将在第一时间回复您...
已经是会员?点击这里
直接获取联系方式
&=&请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
扫一扫访问手机商铺

我要回帖

更多关于 电缆零地线短路如何查 的文章

 

随机推荐